Vacutect 测试中水位传感器读数异常分析 在Vacutect 测试中,水位传感器数据是判断油罐密封性的三大依据之一.

如水位传感 器读数增加 0.03inch 及以上, 测试系统即判断罐体渗漏可能性大. 所以, 为了得出最终结论, 需要综合现场情况,对水位传感器数据进行分析研判. 分析时需综合考虑现场各种因素,主要为地下水位、罐深、罐底清洁度等,可根据如下 情况分类判断: 一. 当油站有地下水位观测井时, 我们可以量测地下水位高度, 对比罐深, 分以下二种情况: 1. 地下水位远低于罐体底部,如发生水位传感器读数升高,则考虑检查罐体清洁度, 水位传感器本身,一般不考虑罐体渗漏. 2. 地下水位接近或超过罐体底部, 这种情况下, 判断相对困难, 我们在福州的测试中, 地下水位和罐体很接近,第一次测试中出现了水位传感器读数异常(如下图示一).在复测 中,我们发现罐底有较多的含水沉淀物,冲开沉淀物后进行的测试中(如下图示二) ,水 位传感器读数未发生变化. 所以我们分析罐底的含水沉淀物是导致水位传感器数值变化的 原因,而非由于罐体渗漏而导致的地下水进入.当然,有些时候水位传感器的读数异常, 确实是罐体泄漏引起的. 探棒 罐体 油液面 沉淀物 图示一 图示二 二.如果油站没有地下水位管测井,我们无法知道地下水位的高度,则默认为地下水位高于 罐底进行分析判断. 总之,当水位传感器数据发生异常时,需要不断的查找原因,排除可能性,最终得出准 确的测试结果,这需要大量的实践和更多的经验积累.