编辑: gracecats 2019-11-05
I 使用说明 TM5512 TM5511 自动转换控制器 TH312116CR1 使用说明 TH312116CR1 THINICON II 本手册的符号说明 警告: 表示如果不采取适当的预防措施,将会存在人员伤亡或设备损坏的潜在危险.

注意: 提供用户的是非常有用的帮助信息,并提示或提醒操作员正确操作. 修改记录 序号 版本 日期 审核 制订 修改内容

1 TH312116CR1 2017.4 L C NEW 使用说明 TH312116CR1 THINICON 警告: 在安装、操作控制器时,请先阅读整个使用手册,或对该设备进行任何维护和 调试,必须熟悉所有设备、安全规范及做好事前预防措施,否则可能造成人身 伤害或相关设备损坏. 警告: 控制器中包括静电敏感元件,为避免损坏这些部件,严禁拆开控制器的后盖, 并触摸印制电路板上的电子元件和导线. 安装过程中,必须注意防止静电发生. 注意: 控制器自带出厂设置.由于出厂设置未必完全满足实际用户需要,使用前必须 检查设置. 使用说明 TH312116CR1 THINICON 目录1概述

1 2 控制器外形结构与连线

2 3 操作面板

6 4 控制与操作说明

8 5 测量显示数据.14

6 参数设置

15 7 安装指南

36 8 LCD 显示和菜单系统.38

9 技术参数

42 使用说明 TH312116CR1 THINICON Page 1/43

1 概述 TM5512/TM5511 是一种自动转换开关控制器,适用于两路电源自动切换控制.它集电气参数测量显 示、自动转换控制、状态监测显示和三遥功能于一体.通过设置,控制器可以与不同类型的转换开关实 现两路电源的自动转换,两路电源的组合可以是市电与市电、市电与发电或发电与发电. 具有: l 电压和电流采用真有效值测量 l 132*64 点阵 LCD 显示 l 多语言菜单选择 l

4 个可定义的控制继电器输出 l

4 个可定义的开关量输入 l 日历和时钟 l 带时钟的事件记录和测量参数记录 l 实现预定时间开机与关机 l 面板按键设定运行方式 l 系统保养时间预置和提醒功能 l LED 直观显示转换开关的工作状态和控制器运行模式 l 自投自复和自投不自复功能选择 l 转换限制 l 支持多种交流系统 l 通过面板 LCD 显示和按键,设定运行参数 l USB 口与 PC 连接,可读出和修改所有设定值和数据 l 选配一个 RS485 通讯口,用于远程监控功能(仅TM5512 具有) 使用说明 TH312116CR1 THINICON Page 2/43

2 控制器外形结构与连线 2.1 详细尺寸如下: 操作面板 W156mm*H120mm 安装开孔口 W123mm*H96mm 厚度 D39.5mm TM5512 使用说明 TH312116CR1 THINICON Page 3/43 TM5511 使用说明 TH312116CR1 THINICON Page 4/43 2.2 TM5512 典型接线图: 使用说明 TH312116CR1 THINICON Page 5/43 2.3 TM5511 典型接线图: 使用说明 TH312116CR1 THINICON Page 6/43

3 操作面板 整个面板分三部分:LCD 显示测量参数及运行状态、故障指示灯、操作按键和控制模式选择键. 132*64 的点阵 LCD 能同时显示多行的数据信息,LCD 的背光功能,令操作者在白天或黑夜等任何 时候都能清楚看到信息,按任意键后一定时间会自动关闭背光. 液晶(LCD)显示及其控制键为操作者提供一个友好操作界面,方便操作者读取信息和设定运行参数. 操作按键和 LED 功能描述 名称 翻页键 翻页信息显示 连续按此键

2 秒进入/退出参数设置菜单. 灯测试/增加键 一般情况下,按此键,控制面板上所有指示灯同时亮,用于测试指示灯能 否正常工作. 当进入参数设置操作,此键用于增加数值或向上移动选择. 消声键/ 减少键 当控制器发生警告或故障时,报警蜂鸣器响,按此键响声停止;

再按此 键,则取消消声功能,如控制器仍处在故障状态,报警蜂鸣器继续响.消 声功能有效时,LCD 显示消声符号. 当进入参数设置操作,此键用于减少数值或向下移动选择. 自动模式键 此键控制器操作模式设置,重复按此键时,可选择自动模式和非自动模 式,当键上 LED 指示灯亮时,控制器运行于自动模式. LCD 显示控制器选择的操作模式. 停止模式键/ 复位键 此键用于停止操作模式设置,控制器运行于停止模式时,键上侧 LED 指 示灯亮,已合闸继电器会断开. 在故障状态锁定时,按此键可故障复位. 测试键/参数设置向上键 此键用于测试操作模式设置,控制器运行于测试模式时,键上侧 LED 指 示灯亮.当进入参数设置操作,此键用于向上返回. S1 合分闸键 在手动操作模式时,此键用于负荷开关的合、分闸.当一个可定义继电器 被设置为 S1 合/分闸 时,此按键才有效.键上的指示灯在两种情况下 会亮:当没有一个可定义开关量输入被定义为 S1 闭合辅助触点 ,则 S1 合闸 动作时,指示灯亮;

当一个可定义开关量输入被定义为 S1 闭合辅助触点 ,则 S1 合闸 动作且此开关量有效时,指示灯亮,如 S1 合闸 动作但 S1 闭合辅助触点 开关量无效时,指示灯闪亮. 使用说明 TH312116CR1 THINICON Page 7/43 S2 合分闸键 在手动操作模式时,此键用于负荷开关的合、分闸.当一个可定义继电器 被设置为 S2 合/分闸 时,此按键才有效.键上的指示灯在两种情况下 会亮:当没有一个可定义开关量输入被定义为 S2 闭合辅助触点 ,则 S2 合闸 动作时,指示灯亮;

当一个可定义开关量输入被定义为 S1 闭合辅助触点 ,则 S2 合闸 动作且此开关量有效时,指示灯亮,如 S2 合闸 动作但 S2 闭合辅助触点 开关量无效时,指示灯闪亮. 故障指示灯 当控制器发生警告时,指示灯闪亮. 当控制器发生停机故障时,指示灯长亮. S2 正常指示灯 当S2 电源正常时,即电压、频率在设置的高低极值范围内,相序正确, 指示灯亮. S1 正常指示灯 当S1 电源正常时,即电压、频率在设置的高低极值范围内,相序正确, 指示灯亮. 使用说明 TH312116CR1 THINICON Page 8/43

4 控制与操作说明 控制器有五种控制模式:自动模式、手动模式、空载测试模式、带载测试模式、停止模式. 4.1 操作模式设置: 描述 操作 按 自动模式 键,按键上 LED 指示灯亮,控制器即运行于自动操作模式. 再按 自动模式 键,按键上 LED 指示灯灭,控制器即运行于非自动操作模 式. 按 停止模式 键,按键上 LED指示灯亮,控制器即运行于停止操作模式. 按 测试模式 键,按键上 LED指示灯亮,控制器即运行于测试操作模式. 测试模式带载与空载选择根据菜单进行切换. 注意: 操作模式切换时,控制器先保持之前模式的全部控制状态,再根据当时状况, 执行新模式的控制程序. 注意: 如一个定义为 面板锁定 的开关量输入有效,将不可改变控制器的操作模 式. 使用说明 TH312116CR1 THINICON Page 9/43 4.2 MG 型(市电和发电)在自动模式下的控制过程 4.2.1 S1(市电)优先控制过程: 市电正常,市电供电:当市电正常时,市电正常指示灯亮,S1 合闸延时计时器开始计时,计时时间 到,S1 合闸继电器 RL1 闭合输出,转换开关 M1 开关闭合,M1 辅助触点闭合,市电合闸指示灯亮,市 电供电. 警告: 电压正常指示灯亮时,是指电源必须同时符合: l 电压和频率在设置的高低极值范围内;

l 电源的相序符合设置值;

l 电压不平衡度在设定值范围内. 电压正常指示灯闪亮时,指电压或频率超出设置的高低极值;

当电压正常指示 灯不亮时,电源电压低于额定电压的 10%. 告诫: 在设备维护时,严禁以灯的不亮来判断没有电源. 市电合闸失败:如S1 合闸继电器 RL1 闭合输出,S1 开关合闸时间计时器开始计时,计时时间到, 控制器没有检测到 M1 辅助触点闭合,即为市电合闸失败. 注意: l 要市电合闸失败监测功能有效,必须先将其中一个可定义输入开关量定义为 S1 闭合辅助触点. l 当没有一个可定义输入开关量定义为 S1 闭合辅助触点,市电合闸指示灯 亮,只表示 S1 合闸继电器 RL1 动作输出. 发电起动供电过程: 控制器监测以下情况: l 市电故障,即市电电压或频率超出设置的限值,并经 S1 故障时间确认,合闸继电器 RL1 断开输 出.如其中一个自定义输入开关量被定义为 遥开信号 ,则此输入开关信号必须同时有效. l 市电合闸失败 当以上任一情况发生,控制器执行以下程序:S1 合闸继电器 RL1 断开,G2 启动延时计时器开始计 时,计时时间到,发电遥开信号继电器 RL4 闭合输出,发电机运行;

当发电电压和频率在设置的高低极 值范围内,持续时间直至 S2 稳定时间计时结束,发电电压正常指示灯亮,S2 合闸延时计时器开始计 时,计时时间到,S2 合闸继电器 RL2 闭合输出,转换开关 M2 开关闭合,M2 辅助触点闭合,发电合闸 指示灯亮,发电机供电. 注意: l 要发电合闸失败监测功能有效,必须先将其中一个可定义输入开关量定义为 S2 闭合辅助触点. l 当没有一个可定义输入开关量定义为 S2 闭合辅助触点,发电合闸指示灯 亮,只表示 S2 合闸继电器 RL2 动作输出. 使用说明 TH312116CR1 THINICON Page 10/43 市电恢复、市电供电和发电机停机过程:当市电恢复正常,并经 S1 稳定时间延时确认,市电正常 指示灯亮,S1 合闸延时计时器开始计时,计时时间到,S2 合闸继电器 RL2 断开,S1 合闸继电器 RL1 闭合输出,转换开关 M1 开关闭合,M1 辅助触点闭合,市电合闸指示灯亮,市电供电. 在市电供电正常后,G2 冷却时间计时器开始计时,计时时间到,发电遥开信号继电器 RL4 断开,发 电机停机,进入待机状态. 注意: 在发生合闸失败时,控制器会自动变为自投不自复, LCD 显示合闸失败,直至故 障排除并故障复位. 4.2.2 S2(发电)优先控制过程: 发电运行,发电供电:经G2 启动延时计时结束,控制器的发电遥开信号继电器 RL4 闭合输出,发 电机启动运行,当发电电压和频率在设置的高低极值范围内,持续时间直至 S2 稳定时间计时结束,发电 电压正常指示灯亮,S2 合闸延时计时器开始计时,计时时间到,S2 合闸继电器 RL2 闭合输出,转换开 关M2 开关闭合,M2 辅助触点闭合,发电合闸指示灯亮,发电机供电. 发电电压故障:当发电遥开信号继电器 RL4 闭合输出,G2 建立时间开始计时,计时时间到,发电机 电压还未正常;

或在发电电压正常中或发电供电时,控制器检测到发电电压或频率超出设置的高低极 值,S2 故障时间计时器开始计时,计时时间到,电压或频率还未恢复至正常水平值,即发电电压故障. 发电机故障:将一自定义开关输入定义为 2#发电机故障,当此开关量有效时,即为 2#发电机故障. 发电合闸失败:如S2 合闸继电器 RL2 闭合输出,S2 开关合闸时间计时器开始计时,计时时间到, 控制器没有检测到 M2 辅助触点闭合,即为发电合闸失败. 注意: l ........