编辑: 麒麟兔爷 2019-11-09
东源曲靖 能源有限 公司曲靖电厂 一 、二 期 机组 暨#3 机组脱硝改造工 程竣工环 境保护验收 监测报告云环监字(技)[2015]-010 号 云南省环境监测中心站

2015 年1月承担单位:云南省环境监测中心站 站长:施择项目负责人 : 王开德 报告编写人 : 王开德 审核:徐晓东 审定:艾志敏 总审:施择云南省环境监测中心站地址:昆明市环城西路539号

电话: (0871)64169651 传真: (0871)64169651 E-mail:huanping_sky@yahoo.

com.cn 邮政编码:

6 5

0 0

3 4 东源曲靖能源有限公司(原国投曲靖发电有限公司)曲靖电厂#3 机组脱硝改造工程暨

一、二 期机组脱销改造工程三同时验收 I 目录

一、前言.2

二、验收监测依据.4

三、项目概况.4 3.1 工程概况.4 3.2 工艺系统.1 3.3 主要处理系统.2 3.4 原辅料.8 3.5 主要参数表.9

四、建设项目污染及治理.10 4.1 主要污染物及治理措施.10 五. 对技改项目的环保要求.12 5.1 技改项目环评批复要求.12

六、验收监测标准.12 6.1 废气评价标准.12 6.2 噪声评价标准.13

七、验收监测结果与评价.13 7.1 验收监测期间工况监测.13 7.2 废气治理设施及大气污染物排放监测.13 7.3 在线自动监测系统校验情况.17 7.4 污染物总量排放情况.23 7.5 液氨贮存区无组织排放监测.27 7.6 厂界噪声监测.29

八、环境管理检查.30 8.1 环保设施运行及维护情况.30 8.2 环保机构设置及环境管理制度.30 8.3 烟气在线监测装置检查.31 8.4 项目投资情况.31 8.5 固体废物处置情况.31 8.6 应急预案制定情况.31 8.7 项目环评批复要求的执行情况.31

九、结论和建议.32 9.1 监测、调查结论.32 9.2 建议.36 东源曲靖能源有限公司(原国投曲靖发电有限公司)曲靖电厂#3 机组脱硝改造工程暨

一、二 期机组脱销改造工程三同时验收 II 附件: 1.

2012 年10 月16 日,曲靖市环境保护局以曲环审〔2012〕194 号文 2.

2014 年9月18 日,曲靖市环境保护局以曲环审〔2014〕213 号文 3.

2014 年3月,国投曲靖发电有限公司

2014 年主要污染物减排目标责任书 4.液氨及氨气泄漏突发环境事件应急预案备案证(5303282014002) 5. 突发环境事件应急预案备案证(5303280017) 6.监测报告 7.关于公司名称变更的函 8.危险化学品重大危险源备案登记表 9.

2013 年12 月3日云南省环境保护厅云环通〔2013〕196 号文《云南省环境保护厅关于印 发国投曲靖发电有限公司

2 号机组氮氧化物治理工程项目环保验收意见的通知》 10.

2013 年12 月12 日云南省环境保护厅云环通〔2014〕8 号文《云南省环境保护厅关于印 发国投曲靖发电有限公司

4 号机组氮氧化物治理工程项目环保验收意见的通知》 11.

2014 年10 月31 日云南省环境保护厅云环通〔2014〕278 号文《云南省环境保护厅关于 印发东源曲靖能源有限公司

1 号机组氮氧化物治理工程项目环保验收意见的通知》 东源曲靖能源有限公司(原国投曲靖发电有限公司)曲靖电厂#3 机组脱硝改造工程暨

一、二 期机组脱销改造工程三同时验收 III 在线监测 #3 机改造前 工程师站. #3 机改造后 #3 机监控画面 东源曲靖能源有限公司(原国投曲靖发电有限公司)曲靖电厂#3 机组脱硝改造工程暨

一、二 期机组脱销改造工程三同时验收 IV 氨站 氨站 氨站 东源曲靖能源有限公司(原国投曲靖发电有限公司)曲靖电厂#3 机组脱硝改造工程暨

一、二期机 组脱销改造工程三同时验收

1 建设项目名称 东源曲靖能源有限公司曲靖电厂

一、二期机组脱销改造工程暨#3 机组脱硝改造工 程 建设单位名称 东源曲靖能源有限公司(原国投曲靖发电有限公司) 建设地点东源曲靖能源有限公司曲靖电厂发电机组周围可利用场地 建设项目性质 新建 改扩建 技改√

2012 年12 月26 日开工建设 环评报告表 审批部门 曲靖市环境保护局 投入试生产时间

2013 年11 月18 日 环评编写时间

2012 年9月编制(太原核清环境工程设计有限公司) 总投资21500 万元 环保总投资

21500 万元 所占比例 100% 主要产品名称 设计生产能力 实际生产能力 设计处理单台锅炉烟气量为 1290000Nm

3 /h 工程内容 建设

4 套处理规模为 1290000m

3 /h(湿基)的烟气脱硝设施(SCR 系统) 工作制度 年工作时间为 5500h,项目脱硝无需现场人员的操作配合,脱硝装置仅需调配管理 人员

6 人,由已有人员调配,不新增人员 验收监测依据 1.国务院令第

253 号《建设项目环境保护管理条例》 2.国家环保总局环发【2000】38 号《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管 理有关问题的通知》 3.国家环境保护总局令第

13 号《建设项目竣工环境保护验收管理办法》 4.云南省人民政府令第

105 号《云南省建设项目环境管理规定》 5. 太原核清环境工程设计有限公司《曲靖电厂

一、二期机组脱硝改造工程建设项 目环境影响报告表》 (2012 年9月) 6. 曲靖市环境保护局曲环审〔2012〕194 号文(2012 年10 月16 日) 7. 曲靖市环境保护局曲环审〔2014〕213 号文(2014 年9月18 日) 验收监测标准 及级别 1. 大气污染物排放:执行《火电厂大气污染物排放标准》 (GB13223-2011)表1现有燃煤锅炉标准. 2. 运行期氨执行《恶臭污染物排放标准》 (GB14554-93) 3. 氨厂界无组织执行 《恶臭污染物排放标准》 (GB14554-93) 二级标准 1.5 mg/Nm3 4. 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3 类区标 准 总量指标 氮氧化物消减量:9678.9t/a 东源曲靖能源有限公司(原国投曲靖发电有限公司)曲靖电厂#3 机组脱硝改造工程暨

一、二期机 组脱销改造工程三同时验收

2

一、前言 东源曲靖能源有限公司 (原国投曲靖发电有限公司) 成立于

1994 年12 月9日,

2003 年8月27 日变更为中外合资企业.公司注册资本金

10 亿元,最大股东方为云 南东源煤业集团有限公司,公司位于云南省曲靖市境内.2014 年6月24 日,公司 名称由国投曲靖发电有限公司变更为东源曲靖能源有限公司(详见附件东源曲能司 〔2014〕

12 号文). 曲靖电厂建设规模为 4*300MW 燃煤火力发电机组, 分两期建设. 一期工程 2*300MW 机组, 两台机组分别于

1998 年2月和

12 月投产;

二期工程扩建 2*300MW 机组,两台机组分别于

2003 年11 月和

2004 年5月投产.

一、二期机组 均燃用曲靖地区烟煤. 为贯彻国家节能减排要求,曲靖电厂实施了 4*300MW 机组的烟气脱硫技改项 目,并于

2009 年10 月通过云南省环保厅的验收. 根据《火电厂大气污染物排放标准》要求,曲靖电厂的 NOx 排放浓度需从

2014 年7月1日起控制到 200mg/m

3 (标态,干基,6%O2)以下,为响应国家 节能减排 政策号召,曲靖电厂于

2014 年9月18 日之前分别完成四台锅炉的脱硝改造.

2012 年9月太原核清环境工程设计有限公司编制完成了《曲靖电厂

一、二期机 组脱硝改造工程建设项目环境影响报告表》 .2012 年10 月16 日,曲靖市环境保护 局以曲环审〔2012〕194 号文对《曲靖电厂

一、二期机组脱硝改造工程建设项目环 境影响报告表》进行批复,同意项目建设.项目四台机组分期建设,分期投入运行, 并由云南省环境监测中心站分别完成了各#

2、#

4、#1 机组的验收报告.

2 号机组脱硝改造工程于

2012 年12 月26 日开工建设, 于2013 年8月30 日主 体完成.2013 年11 月18 日通过

168 小时,正式投运.2013 年8月25 日,全面完 成了#2 机组低氮燃烧器改造工作.验收报告云环监字(技) 〔2013〕-081 号,2013 年12 月3日云南省环境保护厅以云环通〔2013〕196 号文《云南省环境保护厅关于 印发国投曲靖发电有限公司

2 号机组氮氧化物治理工程项目环保验收意见的通知》 同意通过环保竣工验收. (详见附件)

4 号机组脱硝改造工程于

2012 年12 月26 日开工建设,于2013 年11 月30 日 主体完成.2013 年12 月10 日通过

168 小时试生产,正式投运.2013 年11 月30 日, 全面完成了#4 机组低氮燃烧器改造工作. 验收报告云环监字(技) 〔2013〕 -096 东源曲靖能源有限公司(原国投曲靖发电有限公司)曲靖电厂#3 机组脱硝改造工程暨

一、二期机 组脱销改造工程三同时验收

3 号,2013 年12 月12 日云南省环境保护厅以云环通〔2014〕8 号文《云南省环境保护 厅关于印发国投曲靖发电有限公司

4 号机组氮氧化物治理工程项目环保验收意见的 通知》同意通过环保竣工验收. (详见附件)

1 号机组脱硝改造工程于

2012 年12 月26 日开工建设, 于2014 年8月22 日主 体完成.2014 年10 月29 日通过

168 小时,正式投运.2014 年8月22 日,全面完 成了#1 机组低氮燃烧器改造工作.验收报告云环监字(技) 〔2014〕-072 号,2014 年10 月31 日云南省环境保护厅以云环通〔2014〕278 号文《云南省环境保护厅关 于印发东源曲靖能源有限公司

1 号机组氮氧化物治理工程项目环保验收意见的通 知》同意通过环保竣工验收. (详见附件)

2014 年9月18 日,曲靖市环境保护局以曲环审〔2014〕213 号文同意曲靖电厂 #

1、#3 机组低氮燃烧器+烟气脱硝改造项目试生产,试生产期为

3 个月. #3 号机组脱硝改造工程于

2012 年12 月26 日开工建设,于2014 年9月18 日 主体完成.2014 年12 月23 日通过

168 小时,正式投运.

2011 年10 月31 日,全面完成了#3 机组低氮燃烧器改造工作. 根据

2014 年3月,国投曲靖发电有限公司

2014 年主要污染物减排目........