  一、循环停滞

  形成原因:在同一循环回路中,由于并联的上升管受热状况不均匀,受热情况弱的汽水混合物密度大于受热情况强的汽水混合物密度,导致下降管受热较弱的管内流速降低,甚至造成停滞不动的现象。

  解决方法:在使用热水锅炉时一定要保证每根管子都能够均匀受热,同时也要保证下降管向水冷壁管均匀配水,从而保证水循环通畅。

  二、循环倒流

  形成原因:并联的上升管受热不均匀,而受热强烈的汽水混合物上升力较强,流速过大,从而产生抽吸,使受热弱的汽水混合物向反方向流动;当气泡上升的速度等于水向下流动的速度时,会造成气泡停滞,严重时气塞端的管道会因温度过高而发生爆管的情况。

  解决方法:同样在使用热水锅炉时,要保证每根管子受热均匀,同时也要保证下降管向水冷壁管均匀配水,从而保证水循环通畅。


  三、汽水分层

  形成原因:水冷壁管水平在布置时,管内汽水混合物流速不高,蒸汽在管内上部流动,水在管内下部流动,蒸汽的导热性能差,如果温度过高上部管道就会被烧坏,这种现象就被称为汽水分层。

  解决方法:水冷壁管在布置时要加以倾斜,倾斜角度不得小于15度。热水锅炉在正常运行过程中,下降管中不允许出现蒸汽现象,否则管内水和蒸汽相撞,导致流动阻力增加,循环流量减少,使水循环停止,造成水冷壁管因缺水而烧坏。
枪械砖家
循环泵打破了该栋建筑的地暖供热系统,会给他人 造成一定的不便。 地热过滤网堵塞可... 来。因为锅炉管道水中含有很多粘泥、杂质、锈渣等微小颗粒,水质混浊,而地暖管网的... ---摘自《www.bjht.com.cn 红塔地暖》
雷昨昀
生产用水循环使用不涉及外排,故不涉及氮氧化物。两台违规建设锅炉已拆除到位。",... ","有两台1.5t/h的热水锅炉,均未安装废气污染防治设施,废气直排。","按照“... ---摘自《1-21批》
XR30273052
宾馆内存在一个0.2吨的燃煤热水锅炉,现场检查时处于停烧状态,但炉体有手感余温,据业主易金明自述,造成炉体余温的原因是太阳能和空气能热水循环所致。湘乡市环保局当... ---摘自《第一批》
学冬欧巴么么哒
采用,6分无,0~5分 热水锅炉 循环水泵 是否采用变频技术 采用,4分无,0~3分 循环水泵的选型,与系统安全、设计阻力和循环水量相匹配 选型合理,1分 不合理,0分 热水锅炉 ... ---摘自《ICS 点击此处添加ICS号》
匕趟臃39
燃兰炭热水锅炉用于冬季采暖供热,本项目热水锅炉每 天运行 8h(1320h/a,165d/a) ,循环水为 18t/d(2970t/a) ,损耗包括锅炉排污损失、 和管道汽水损失。 锅炉废水(只有排污水... ---摘自《@晟孚锅炉
NaluLee
循环冷 却系统 设置方形横流式冷却塔 2 台,位于 2#动力站屋 顶 洁净 系统 外延 MOCVD ... 燃气热水锅炉, 当冷机热回收量不 足时补充空调系统热水 空压 机房 设置一台无油式螺杆... ---摘自《C39 计算机、通信和其他电》
黑豆奇酷
该技术利用吸收式热泵产生的低温冷水回收燃气锅炉烟气的热量。关键设备包括吸收式热泵和直接接触式换热器,吸收式热泵产生低温循环水,直接接触式换热器实现低温循环水与... ---摘自《附件2》
牛牛小龙人
锅炉年运行时间约2400h,实际热水循环量约为12240t/a,该热水冷却后回流至热水锅炉... 锅炉排污水占循环水量的3%,实际热水循环量约为12240t/a,则锅炉定期排污水367.2t/a... ---摘自《审批编号:》
star薰衣草
重油低压间歇循环催化裂解制气 20 4.5轻油低压间歇循环催化裂解制气 22 4.6 液化石油气... 用于居民家庭炊事及制备热水等的燃气。 2.0.4 商业用气  gas for commercial use 用于... ---摘自《中华人民共和国国家标准》
阿拉蕾
《中华人民共和国循环经济促进法》 ,2009.1.1; (8) 《中华人民共和国节约能源法》 ,... 锅炉房容量为 1155t/h,为工业生产 供应 10MPa 蒸汽,各工业企业在内部设减压设施将... ---摘自《国环评证甲字》
霜天盈月祭
热水锅炉(91MW)及配套设备,另配备 1 套除尘、脱 硫装置。本次扩建内容现已建设... 生产工艺废水回用或循环使用,不外 排。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》 (... ---摘自《1 概述》
笔墨随风
锅炉房 新建2台116MW热水锅炉及1台130t/h蒸汽锅炉;占地面积40800m2,由东向西依... 循环经济以低消耗,低排放,高效率为基本特征,是符合可持续发展观念的经济增长模式... ---摘自《概述》
hgtbkwd
°C 试验 61 G 热水锅炉循环水量 kg/h 试验 62 pjs 热水锅炉进水压力(表压) MPa 试验 63 pcs 热水锅炉出水压力(表压) MPa 试验 64 tjs 热水锅炉进水温度 °C 试验 65 tcs 热水锅... ---摘自《-》
xwl西瓜xym
热水锅炉热水循环系统设计图; c) 有机热载体炉的工艺管网系统图; d) 锅炉水处理设计方案。 4.7 使用单位应当选择具有相应资质和能力的单位进行锅炉的安装、改造、修理... ---摘自《DB46》
达达恰西瓜
DHX循环流化床热水锅炉: 型号规格 额定热功率 (MW) 额定出水压力 (MPa) 出水温度 (℃) 回水温度 (℃) 设计燃料 出厂方式 DHX58-1.6/150/90-AII 58 1.6 150 90 二类烟... ---摘自《郑锅股份》