编辑: bingyan8 话题热度:1173 2019-10-13
关键词: 炉水,ph,锅炉,值,调整,水,锅炉水,炉水ph,ph值,水ph,炉水ph值,水酸碱度 添加资源
资源与摘要 编辑
bingyan8
   怎样调整锅炉炉水ph值

  锅炉给水的pH控制,通常是采用加氨的方法来提高给水pH值,减缓C02腐蚀。由于H2CO,是二元酸,用氨来中和水中的CO2反应是分两步完成的。

  第一步:NH40H+H2C03一NH4HC03+H20

  计算表明:反应进行到这一步时,水的pH值约为8.0。

  第二步:NH4HC03+NH40H一(NH4)2C03+H20

  此步反应完成时,水的pH值约为9.2。

  氨是一种挥发性物质,所以当给水进行加氨处理后,氨进入锅炉后会随蒸汽挥发出来,通过汽轮机后,随排汽进入凝汽器。由于凝汽器管材多为铜制,当给水中加入氨量过多时,在有氧化物质(例如溶解氧)的参与下,会使铜管发生腐蚀。

  所以,为了防止上述腐蚀的发生,必须控制给水的pH值在8.5-9.2为适宜(此时水中氨的过剩量应在0.2-0.5mg/L左右)。

  炉水PH值不符标准的危害 1)炉水pH值低于9时,锅炉水冷壁金属表面的保护氧化膜遭到破坏,会加速水对金属的腐蚀。

  2)在汽包炉中,只有炉水的pH值大于9.0后,磷酸根与钙离子才能生成容易排除的水渣。

  3)pH值不低于9.0,才能抑制炉水中硅酸盐的水解,使炉水中硅酸盐维持在最低的水平,这样可减少蒸汽中硅酸的溶解携带量。

  4)炉水PH值偏低时,锅炉水中磷酸盐实际上不是磷酸三钠,只不过是磷酸二钠和磷酸二氢钠的水溶液,这是锅内酸性物质与磷酸三钠作用的结果,反应产物磷酸亚铁钠将在水冷壁上沉积成为一种特殊的铁垢,垢外观呈黑褐色,坚硬且多孔,导热性差。反应放出的氢气还导致金属渗氢,结果最终使水冷壁管脆性破坏。

  5)但炉水中的pH值如果太高大于11时则将会引起汽包的碱性腐蚀。

  影响炉水PH值异常的因素 1、原水水质、树脂的污染,生水中有微量有机物,在水处理厂并不能将这些有机物除去,而化学水预处理也无去除有机物装置,树脂去除有机物的能力也很有限,树脂的负担也加重。处理不了的有机物会随给水进入了汽包,在高温高压下,生成有机酸,有机酸在炉水中逐渐积累从而会造成炉水PH偏低。有机物在进入汽包之前非高温高压下不会引起电导率、PH的变化,但进入汽包后,在高温高压下会分解成有机酸,直接影响炉水PH指标。

  2)锅炉给水中有有机物大体上有四个来源:第一是生水中有些有机物未能被水处理设备除掉,随着补给水进入到锅炉;第二是离子交换树脂破碎或降解产物以及细菌、微生物等被补给水水流携带到给水中;第三是生产凝结水回收系统中携带有机物和有机酸进入到给水系统中;第四是氨、磷酸三钠溶液杂质含量较高,使进入锅炉水汽系统的酸根杂质含量增加。

  3)加药药品质量不合要求,药品中有少量有机酸,也会导致炉水PH值偏低。

  炉水PH值异常时的处理 1)影响炉水 PH 因素较多,应从源头开始查起,分清不合格的情况是长期的还是短期的,以便及时作出判断,采取相应的措施。

  2)炉水有机物污染,炉水PH值偏低,且在适当范围之内时,应及时解列不合格水,搞好汽包液位控制,根据调整连续排污量和每班坚持1次间断排污,炉水PH值偏低问题是可以解决的。

  汽包的排污分间断和连续排污两种形式。

  间断排污设在下联箱及下降管底部,它的任务是排出沉积在下联箱及下降管底部渣类杂物,对排出有机酸有一定作用。但正常的排污主要依靠连续排污,这种排污方式是连续从汽包中排放部分锅炉水,排出炉水中细微的或悬浮的水渣及有机物。

  连续排污取水点位于汽包的中部,一般在正常液面以下约10cm处及在旋风分离器底部附近,因为这是杂质、悬浮物、有机物集中的地方。因此,汽包液位的控制非常重要,汽包液位控制过高,悬浮物杂质及有机物不能足量排出,造成积累,若加大排污量,既增加燃料消耗,又排出大量锅炉给水造成不必要的损失;而液位控制过低,必然会有部分蒸汽从排污管排出,不但达不到排污目的,还会造成浪费。

  3)当出现炉水PH值偏低时,只加大 PO43- 的投入量,虽然有助于提高炉水PH值。实际投加药量远远大于正常投加量,若超过10mg/l容易造成炉水含盐量增高,产生“汽水共腾”,严重影响锅炉安全运行。同时容易产生磷酸盐“盐类隐藏现象”或和Mg2+反应生成二次水垢粘附在汽包壁上,沉积在炉管上,容易发生爆管。保证炉水PH值有利于降低锅炉腐蚀率,但PH值也不能过高,否则会使锅炉钢板脆性增大。为避免产生磷酸盐“隐藏”现象,建议采用短期内加NaOH和 Na3PO4 协调处理,但时间不易超过72h,加NaOH量可通过测炉水PH值确定。

  4)通过调整加药、排污、必要时加碱措施、事故下停炉处理。但处理时注意,磷酸根不能过高,当炉水中PO43-加入量较多时,镁离子便会与PO43-结合生成Mg3(PO4)2,其在高温水中溶解度很小,能粘附在受热面,转化成松软的二次水垢;当PO43-含量较小时,又达不到阻垢效果。
向日葵8AS
锅炉房和燃烧设备间.5 3.4 设备和管道.6 4 管网、热力站和中继泵站.8 4.1 一般规定.8 4.2 ... pH(25℃) 7.0~11.0 注:当系统中无不锈钢材质的设备和附件时,氯离子含量不做要求。 ... ---摘自《城乡供热工程项目规范》
ddzhikoi
当反应液pH达到2.5左右,即停止投加石灰石矿粉,并继续搅拌反应。然后慢慢加入95... 加调整固含量至合格开机砂磨,根据不同染料品种的质量要求,通过检测扩散性控制砂... ---摘自《2015100199U》
865397499
实验室主要进行粗蛋白检测、杂菌 检测、PH检测等,故,基本不会有其它废气产生,... 则锅炉需补充损耗量为1.5t/d,均以蒸汽的形式损 耗,不外排。 C、锅膜除尘用... ---摘自《第一章 概述.》
AA003
3、将直流稳压电源调整到小于80伏。 4、关闭直流稳压电源。 5、清理工作现场,做好... 并检查锅炉的品质(包括的PH、酚酞碱度、硬度、含盐量、磷酸根等),... ---摘自《武汉理工大学》
笔墨随风
锅炉采用低氮燃烧技术,锅炉废气经炉内喷钙脱硫+SNCR脱硝+袋式除尘器+臭氧脱硝+白... 序号 指标 Ⅳ类标准限 标准来源 1 pH(无量纲) 6-9 (GB3838-2002)中的Ⅳ类标准 ... ---摘自《概述》
865397499
锅炉碱度、pH、氯根等指标合格; ⑶化验仪器、玻璃器皿和分析用药品齐全完好; ... 从炉火熄灭到放时间不得少于8小时,温度高于70℃不得将锅炉放尽。 10.当... ---摘自《要求:锅炉房使用管理制度每张不小于A2纸大小,并张贴在...》
hgtbkwd
pH 、 悬浮物、 化学需氧量、 氟化物、 硫化物、 总砷、总铅、总汞、总镉 不外排 a 间... 表6大气污染物许可排放量调整系数取表 污染物项目 锅炉排污单位执行标准 二氧 化硫 ... ---摘自《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉
旋风
经隔油池处理后的食堂废、生活污锅炉与经 pH 调节后的软化废一起经市政... 感度调整剤 粉末,纸桶 (40L) 0.0004 常温,原料 仓库 0 0.0054 0.0054 DMBT 増感剂 ... ---摘自《建设单位基本情况》
雷昨昀
两台违规建设锅炉已拆除到位。","完成","整改措施落实到位。", "5","2-T... 根据除尘循环酸碱度随时调整碱液注入量,确保循环PH达标;三是对煤棚密闭改造... ---摘自《1-21批》
迷音桑
粘度(cp) ≥20 4 PH 7.0~9.5 5 游离甲醛含量 ≤0.1%~ 0.2% 根据业主提供的资料,平... 锅循环使用,定期补充量,锅炉蒸汽损耗量约 400t/a,则锅炉补充 1.33t/d。 (3)... ---摘自《金寨金运装饰新材料有限公司》
戴静菡
塔式直流炉因无汽包和循环,不能采取炉内处理与排污方式进行质的调整,主要... pH可控制在9.5~10.0。 蒸汽系统冲洗 锅炉点火产生蒸汽后,通过高、低压二级串联旁... ---摘自《目次》
黑豆奇酷
PH在:9—11之间,超出范围 -5 4 过热蒸汽SiO2含量在:20微克/升以下 -5 热电锅炉运行 1 按规定点检,并规范填写记录 -10 2 交接班记录应由本人签字,填写内容应规范准... ---摘自《热电锅炉工艺管理考核办法》
星野哀
≤0.3 出pH(25℃) ≥6.0 自耗率/ % ≤8 5.6 加药装置无泄漏、有可靠的安全保护措施,... 日常锅质监测由锅炉使用单位持证上岗人员化验和记录,监测项目及频次应符合按表... ---摘自《工业锅处理设施运行效果与监测》
紫甘兰
和《锅炉化学清洗规则》 ,进一步规范锅(介)质处理检验检测工作,保证检验检 ... (包括弱电解质的电离平衡、的离子积常 数及 pH 、缓冲溶液、盐类的解、溶度积... ---摘自《年5月10 日,由国家质检总局批准颁布。》
hgtbkwd
锅炉采用地下深井,经质化验分析:硬度 6.0mmol/L、全碱度 9.2mmol/L、 PH... (介)质处理的整顿治理和检验监测,对不符合要求,一时又无法整改到位的设备加... ---摘自《地下用于锅炉补给的加药处理》
棉鞋
需预先将pH调整到4~10 之间。 注: 1 硬度的表示方式有时会造成混淆。通常它会以... 磷酸盐被广泛用于处理锅或气浮装置用,加入磷酸盐可以有效控制锅炉 内沉淀物的... ---摘自《Palintest ?》
木头飞艇
3 应根据垃圾特性、燃烧状况调整燃烧空气温度及风室风压、风量。 4 应根据垃圾特性、... 4 余热锅炉采用湿法保养时,停炉前一天,调节pH 应至上限。 4. 2 维护保养4.2.1 ... ---摘自《中华人民共和国行业标准》
过于眷恋
锅炉-PH 的与指标 1 1 1 3 3 锅质处理 12 5 52 1 3 3 1 锅内加药处理 1 5 53 ... 9 热锅炉系统运行调整操作法 1 9 199 3 4 1 10 锅炉正常运行注意事项 1 9 3 4 2 锅炉停... ---摘自《《锅炉操作工》(四级) 理论知识鉴定要素细目表》
LinDa_学友
溶液后, PH 才恢复正常。 此外,由于高参数汽包锅炉质较纯,在受其它一些因素的影响下,的 PH 往往也容易出现 无法调整的现象。 例如汉川电厂自 98 年元月中... ---摘自《火电厂质监测与控制中的问题》
发帖评论
发布一个新话题