编辑: 静看花开花落 话题热度:370 2019-08-31
关键词: 修复,修理,燃气,漏水,如何,维修,修缮,锅炉管,渗水 添加资源
资源与摘要 编辑
静看花开花落
   燃气锅炉管板漏水如何维修,锅炉管损坏的原因和解决方法

  锅炉管损坏的现象

  1.锅炉水位迅速下降,蒸汽压力和给水压力降低,在炉管爆破时有显著响声。

  2.在燃烧室和烟道内有蒸汽喷出的声音。

  3.燃烧室负压变为正压,并在炉门外喷出炉烟。

  4.给水流量不正常地大于蒸汽流量。

  5.排烟温度突然降低。

  6.锅炉燃烧不稳定或造成灭火。

  锅炉管损坏时原因

  1.锅炉进水没有除氧,使锅炉管内有严重的腐蚀现象。

  2.锅炉管内循环水汽化,造成管内有汽袋,引起管壁过热,发,E凸包和裂纹。

  3.锅炉给水质量不符合标准,对给水和锅炉水的监督不够,使管子内部有较厚的水垢。

  4.检修或安装时,管内为外物堵塞,致使水循环不良,引起管嵯局部过热,造成凸包爆管。

  5.炉温升降过快,使部分受热不匀,造成管口处漏水。

  6.被邻近已损坏的汽水管的漏汽所吹损。

  7.给水温度太低,并在进入排管前未与炉火充分混合,因此,使排管温度不均变形,在炉管口处发生额外应力,造成炉管口处漏水或发生环形裂纹。

  8.不正确的压力方式,使个别部分受热不均匀,产生有害的应力,造成炉管口焊缝处漏水。

  9.定期排污过长或排污阀未关严密,使水循环不好,或运行操作不当,造成水循环破坏。

  10.飞灰磨损严重。

  锅炉管损坏解决方法

  1.锅炉管爆破,立即停止锅炉的运行,按故障紧急停炉。但不停引风机,以便抽出炉膛内的蒸汽。

  2.停炉后,加强锅炉给水,如果水管裂口很大,加强给水后,水位计仍看不到水位时,应停止给水。

  3.引风机应在炉膛内蒸汽基本消灭后,方可停止运行。

  4.如炉管损坏不大,能保持正常水位,又不致很快扩大事故时,应减低负荷,此时应尽快使备用炉投入运行,如备用炉不能尽快投入运行,而故障炉的事故继续恶化时,应立即停炉。
865397499
⑵管道均采用暗敷形式、(燃气管道除外)划线后沿线开出管槽,保温墙开槽处用铁网弯... 4.5、高低压自动保护功能、漏水、漏电自动保护功能;4.6、动态化运行,数字化液晶显... ---摘自《黔东南州政府采购》
JZS133
4、燃气: 年月日达到 ; 5、电话通信:交付时线路敷设到户; 6、有线电视:交付时线... (7)卫生洁具开裂、漏水; (8)灯具、电器开关失灵; (9)防盗及对讲系统失灵; ... ---摘自《商品房买卖合同》
麒麟兔爷
维修消防控制 柜后,恢复正常。 在竣工验收三年后的日常运行中,消防水泵经常发生... A.检测管道漏水点并补漏 B.更换流量开关 C.关闭消防水箱的出水管 D.调整流量开关启动... 接到火灾报警后,你 如何处置?值班人员回网校答案: “接到火灾报警后,通过对讲机... ---摘自《2017 一级消防工程师《案例分析》年真题(一)》
hyszqmzc
燃气体检测报警器检定规程 JGJ 16 民用建筑电气设计规范 《国务院办公厅关于印发消防... 每半年至少进行一次全 面的检查维修。 a) 检查消火栓和消防卷盘供水闸阀是否漏水,... ---摘自《国家卫生健康委员会》
252276522
<D 1 5 燃气管道外侧 低压 (P<0.01MPa) 1.0 中压 (P<0.04MPa) 2.0 次高压(0.04... 1 维修、安装和拆卸高压胶管、水龙头及调整回转器时,应关停钻机动力装置; 2 在岩溶... 并对作业过程中如何正确使用作了详细规定。 9.2.5 【修订说明】 在原规范9.2.5条的第6... ---摘自《UDC》
jingluoshutong
简单维修后继续使用。 中等破坏:多数承重构件出现轻微裂缝,部分有明显裂缝。个别非... 并确定漏水点位置。 4. 燃气管网泄漏检查 燃气管网泄漏特点:由于燃气管网通常为埋地... 主要介绍在突如其来的地震灾害发生后,交通基础设施发生损伤或破坏时,人们如何简单... ---摘自《青海玉树地震抗震救灾实用知识、》
f19970615123fa
粉刷等施工、维修作业;演出、放映场所的观众厅内禁止吸烟和明火照明;公共娱乐场所... 油漆工段设置可 燃气体探测报警系统或自动抑爆系统,且油漆工段占其所在防火分区面积... 7.及时向活动的消防安全管理人报告巡查情况。 选项 C,舞台布景如何设置应该是由负责... ---摘自《参考答案与解析 第一章消防法及相关法律法规与消防职业道德》
yn灬不离不弃灬
燃气.34 4.6 综合管廊.35 5 施工38 5.1 施工准备.38 5.2 开挖施工.39 5.3 非开挖施工.52 5.4... 施工用水应妥善管理,并应防止管网漏水。临时水池、洗料场、淋灰池、截洪沟 及搅拌站... 偏差的大小,发展趋势决定如何纠偏,并力求管道轴线平稳过渡。 顶管纠偏时应符合下列... ---摘自《DBJ》
山南水北
燃气储装瓶罐应设置防静电装置。 3 气瓶应分类储存,库房内应通风良好;空瓶和实瓶同... 析中,与该漏水现象无关的是( )。 A.系统侧管道中余水未排净 B.雨淋报警阀组快速复... ---摘自《2018 年《消防安全技术综合能力》考试真题及答案解析》
捷安特680
项目燃气热水锅炉天然气燃烧废气执行《锅炉大气污染物排放标准》 (GB13271-2014)... 初装和维修过程中的再添加。 R134a 的毒性非常低, 在空 气中不可燃,安全类别为 A1... ---摘自《江苏华功半导体有限公司》
yyy888555
急需进行维修加固处理或拆除 严重 10 花园路 郑州飞龙彩印有限公司厂房 花园路与纬四... 外粉层局部剥落,2层现浇楼板挠度过大,房顶严重漏水,墙体有纵向贯通裂缝,宽约2... ---摘自《郑州市金水区安全隐患房屋治理工作实施方案》
gracecats
卫生防疫、房屋及设备设施维修养护、环保、绿化、电力、燃气、消防等方面应满足国家... 检查各 处消防水管是否漏水;检查防火门、安全出口指示灯、消防疏散 图、安全通道照... ---摘自《合同书》
向日葵8AS
小时内解决采购人提出的维修要求。 3.有关说明: 3.1本项目为交钥匙工程,投标人必须... 不透水性:手套应不漏水 表面残余粉末的限量 有粉手套≤10mg/dm² 无粉手套≤2.0mg/只 ... 4、其它 4.1 无论磋商中的做法和结果如何,供应商均应自行承担所有与参加磋商活动有... ---摘自《1》
鱼饵虫
燃气体报警仪、阀门、管道、法兰、 紧固件等元件。 产权自有 2 带压封堵 D2 国73带压密封 D3 国806 电梯作业 3 项1电梯机械安装维修 T1 (一)采用面试和实物操作相结合 (... B1.2 安全管理人员职责; B1.3 如何制定电梯管理制度; B1.4 如何进行电梯的例行检查... ---摘自《山东省质量技术监督局》
xwl西瓜xym
燃气系统管线设计应符合现行国家标准 《城镇燃气设计规范》 GB50028 的规定,且应满... 的接口不得有渗漏水现象。 检查数量:全数检查。 检查方法:观察检查。 7.7.5 预制墙板... ---摘自《北京市地方标准》
南门路口
办公楼维修改造经费 1.市民政局机关办公楼于1998年建成并投入使用,多次出现漏水现... 4.开展业务需要,安排火化用燃气,物品焚烧用柴油,火化工劳保用品等购置经费。 一、... ---摘自《沈阳市民政局》
xwl西瓜xym
燃气锅炉,验收批复建设 3 台4t/h 燃气锅炉,实际建设 3 台4t/h 燃气锅炉。 26 项目主要... 部向外漏水,但是土质过于坚硬,而不易继续压入铁环时,需在铁环底部外沿做止水处 ... ---摘自《保定市中信纸业有限公司》
f19970615123fa
兰相比,它具有安装、维修方便的特点,可在一些现场不允许焊接的场合使用。 但在温度... 缺点是轴向推力大,易 漏水漏汽,需经常检修和更换填料。如管道变形有横向位移时,易... ---摘自《安装计量》
怪只怪这光太美
并可用于可燃气体和甲、乙、丙类液体的生产、储存装置或装卸设施 的防护冷却。 1.0.4 ... 条文规定:稳压泵的额定流量,应当大于系统正常的漏水率,泵的出口压力应当是维护 系... 其安 装形式无论现场情况如何都应竖直安装在水力报警水流通路的管道上, 应尽量靠近... ---摘自《水喷雾灭火系统技术规范》
飞翔的荷兰人
54,"汽轮发电机漏水、漏氢的检验","DL/T 605-1996","DL/T 1455-2015" 55,"... 1455-2015" 753,"电站锅炉管内压蠕变试验方法","DL/T 368-2010","DL/T 1455... ---摘自《DLT》
yyy888555
燃气管道应采用直埋式架空,不得设置管沟。 4.6.3 电梯应符合下列规定: 1 安装前应对... b. 发生漏水、漏气、漏油、漏电或冷却液突然中断。 c. 安全阀连续放气且无法调整或机... 了有关化学品的危害的详细信息,并且指导如何安全地使用它。 MSDS 有助于材料安全... ---摘自《ICS 27.010》
星野哀
----第17部分:机动车维修企业 ----第18部分:燃气供应企业 ----第19部分:环卫从业单位 ... 检查:检查仓顶有无漏水,仓房墙壁、地面有无裂缝,地面有无沉降,门窗有无损坏,扶... ---摘自《DB11》
jingluoshutong
1、中央空调系统运行正常,水塔运行正常且噪音不超标,无严重滴漏水现象 1 符合1.0,基本符合0.5,不符合0 2、中央空调系统出现运行故障后,维修人员在规定时间内到达现场... ---摘自《全国城市物业管理优秀大厦申报表》
JZS133
","对村里的道路要加强维修。","市交通运输局、市扶贫办、市财政局、市民宗委... 漏水比较严重,希望当地政府部门能够尽快建设完善。","金城江区","河池市金城... ","河池市东兰县隘洞镇板康村的村民反映,没有具体引导贫困户如何做才能脱贫,一... ---摘自《附件1任务分解表》
NaluLee
维修、动火、有限空间等操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的... 划定可能漏水范围,打压,炉体煤气泄漏部位检查。 水煤 5个月 18 点检巡查槽下炉顶设... 了解紧急情况下如何应急处置等; 建立了风险分级管控管理制度,纳入安全生产标准化运... ---摘自《ICS 13.100》
过于眷恋
燃气管道建设或维修完成后,将管道中的空气置换为燃气的过程。 3.68 燃气转换 gas ... (3)当管道接口、配件等处有漏水、损坏现象时,应及时停止试压,查明 原因并应采取相... ---摘自《ICS》
王子梦丶
自来水立管脱出地面漏水,需破拆地面维修: 破拆自来水管周边地面,重新安装固定供水管、大便脚踏阀,地面做好防水层后恢复原样。 预算金额600元11、男4、207,208,男5号... ---摘自《小型零星维修工程项目清单》
人间点评
避免漏水等浪费情况出现,同时致力采用冷却用水循环利用方 案,并提高利用效率,成功... 期派维修人员进行检修和维护,各单位亦会定期组织安全自查活动。 工场的安全措施方面... 主要审计事项-续 主要审计事项 我们的审计如何处理主要审计事项 应收账之减值评估 我... ---摘自《2018》
liubingb
燃气总公司2件、经济开发区恒祥能源公司1件、市热力公司6件、华鲁恒升热电公司9件... 经查看,水表数无误,家中坐便器有漏水导致水费过高。已告知用户尽快维修,如有其他... ---摘自《市民热线周报》
yyy888555
维修公司 或燃气供应商进行。 对安装商的要求:安装完毕后 安装完毕后 安装完毕后 安装... 锅炉管道系统 锅炉管道系统 锅炉管道系统 锅炉管道系统( ( ( (见图 见图 见图 ... ANSI/ASMECSD 1。 合格安装人员应指导终端用户如何安全、正确操作设备。确保锅炉... ---摘自《安装、使用、 使用、维护说明书》
hgtbkwd
金属制品、机械和设备修理业,电力、热力生产和供应业,燃气生产和供应业,铁路运输... 无漏电、漏水、漏油。灯光电气完好,仪表、照明、信号及各附属安全装置性能良好。... 追加扣除12分。 例:压力容器企业达标要求 如何查证 各种技术资料齐全 基本资料应有... ---摘自《*》
霜天盈月祭
如果设置不当,会影响售 后维修服务的实施。 ! 注意 本预热循环系统所匹配的燃气热水... 为了防止铜管和接头(插口、L型等)的连接部位出现漏水的现象,要实施焊接 处理。 ... ---摘自《预热循环系统》
黑豆奇酷
(3)水冷件漏水进入炉 体高温熔体。 灼烫 火灾 (1)带有水冷件、 余热回收的冶炼炉, ... 维修、 保 养及大修。 火灾 (1)特种设备应由符合国家相应资质要求的专业单位设计、 ... ---摘自《有色行业较大危险因素辨识》
飞鸟
每年供暖前及供暖期间管道漏水维修; 5.8 定期巡检建筑物室内外照明装置,做好室内... 燃气灶 个1360 195 挡风帘 平方 1 70 196 下水管道维修 Ø150 铸铁 米1180 197 水泥抹灰... ---摘自《潍坊护理职业学院零星维修及电梯维修保养》
我不是阿L
对租房期间发生的水、电、燃气、采暖、网络、有线电视费用一并给予解决。 合计:3.6... 管网漏水,冬季结冰对教堂承重墙垛造成严重破坏。需加固、维修。2、辽中清真寺45万... ---摘自《沈阳市人民政府办公室》
star薰衣草
3、机关办公楼室内消火栓出水口阀门漏水;4、瓦斯抽放站、调度楼未设置室内消火栓;... 2、维修班宿舍违规使用泡沫彩钢板搭建。 6月16日第1、2条限十日内整改完。 鹤壁集镇 ... ---摘自《鹤山区人民政府办公室文件》
hys520855
维修基本要求 6 2 承重系统的检查、评定与维修 7 3 围护系统的检查、评定与维修 21 4 ... 3 .渗漏水量统计; 4 .穿墙管线用途。 3.2.6 地下防水性能的评定应按《地下工程防水技术... ---摘自《中央国家机关办公用房维修标准》
霜天盈月祭
本工艺采用国内先进的工艺技术,能耗低,操作方便,维修量少,占地面积 小等优点。 ... 产生的跑、冒、滴、漏水溶液或发生废水事故外排情 况下对车间地面普通的建筑材料将产... 0 2.您认为该项目所在地区环境 质量如何? 较好 0 0 单选 尚可 20 100 湖南金源新材料股... ---摘自《湖南金源新材料股份有限公司废锂电池及钨》
思念那么浓
燃气式回转 窑磁化焙烧试验研究;开展焙烧矿干磨干选和湿磨 湿选的对比试验研究;进... 结构,本品设计为分体式结构螺栓连接,出现漏水 问题便于维修更换,本品与 P V C 管... ---摘自《甘工信发 〔》
645135144
燃气供给 工厂生产、生活用燃气,通过南充市燃气公司供应,其输送管线 由政府接入厂... (6)设能源管理和维修部门,将分别对生产及动力设备和管线 按规程进行定期检查,保证... 无论预防工作如何周密,风险事故总是难以根本杜绝,因此,必 须制定地下水风险事故应... ---摘自《中国重汽集团南充海乐机械有限公司》
捷安特680
维修率高,一处漏水维修须大面积停水,严重影响乡村居民的饮水安全。 因此,急需对庆... 后两种管材,特别是HDPE管广泛用于城市燃气及供水管道上。给水用PE管产品国标中,... 50%-70%,因此如何通过技术经济分析确定供水管网的建设规模,恰当选 用管材及设备... ---摘自《庆云县农村饮水安全》
lqwzrs
解放路道口“达康汽车维修部”露天喷漆作业,油漆味刺鼻,污染严重,且噪音扰民。 ... 经现场勘察,投诉反映的油漆异味来源于金皇大厦1楼外墙一燃气管道上的油漆,在刷油... ---摘自《一、12345市长公电办:》
雨林姑娘
炼铁企业生产、检、维修作业外包的,应对承包单位进行危险有害因素告知和安全交 底,... 用可燃气体测定仪测定合格或爆发实验合格;设施内一氧化碳含量高(大于 50ppm)或... ---摘自《ICS 77.080》
捷安特680
防尘管路吊挂平直,不漏水","15","查资料和现场。未建立系统不得分,缺管路1... 有通风调度值班记录、通风(反风)设施检查及维修记录、防灭火检查记录、测风记录;... ---摘自《验收人员》
施信荣
","该厂燃煤加热炉已经进行了查封,已经使用燃气锅炉。沥青熔化工段已经建成了... 废水处理设施已维修,该厂原有污水处理设施为回用水处理设备,污水全部回用,不存在... ---摘自《突出问题》
xiong447385
燃气井盖 丢失 破损超过 0.005 ㎡ 移位 振响 塌陷或凸起 基础隆起或塌陷或井基破损 ... 漏水 14 无主井盖 丢失 破损超过 0.005 ㎡ 移位 振响 塌陷或凸起 基础隆起或塌陷或井基破... ---摘自《ICS 35.240》
Mckel0ve
模具维修在模具存放区进行,仅在冲压车间模具存放区域附近设置模具维护保养区。 2)... 以及燃气锅炉烟气和食堂油烟等类型的大气污染源。针对这些废气的处置措施如下: ①由... ---摘自《四川比速汽车有限公司公司》
ACcyL
常且噪音不超标,无严重滴漏水现象 1 符合 1.0, 基本符合 0.5, 不符全 0 2、中央空调系统出现运行故障后,维修 人员在规定时间内到达现场维修 1 符合 1.0, 基本符合 0.5, 不... ---摘自《全国物业管理示范大厦》
棉鞋
"第五章燃气燃烧器具安装与维修","判断48","燃气热水器的水箱法兰盘与水管联结处是容易出现漏水的部位。(√)", "第五章燃气燃烧器具安装与维修","判断49",... "燃气流量调节器是如何工作的?","答案:燃气流量调节器的作用原理是:当燃气流... ---摘自燃气基础知识》
牛牛小龙人
燃气公司告知公众8层住户将总闸门关了,请街道协调处理。","公众举报的问题现已... 诉求:希望能够修复此雨水管漏水问题。","公众举报的问题现已受理。" "40","... 不停喷水,反映多次,都未处理,现公众要求公开公厕改建的费用是如何支配的,,投诉... ---摘自《问题列表》
2024年04月与燃气锅炉管板漏水如何维修的最新相关话题
发帖评论
发布一个新话题