编辑: XR30273052 话题热度:1171 2019-12-05
关键词: 锅炉漏水,漏水,锅炉,不能,渗水,boiler,可以,能否 添加资源
资源与摘要 编辑
XR30273052
    锅炉漏水能焊吗

  一般来说锅炉漏水分为以下几个方面:

  1.内壁漏水

  内壁漏水也分为锅筒漏水和水冷壁及下降管漏水,如果是前者漏眼比较小,可以进行钢号相同挖补,挖补后再进行探伤。

  后者漏水就需要换管,面积较大的更换一根。

  2.手孔漏水

  重新换角度安装尝试,看手孔盖是否有变形情况,如有变形,先校正,再用生胶带把垫子均匀地裹一层,最好和大修之前位置保持一致。

  3.锅筒内漏水

  修补费用较高,主要看漏点所在的位置以及漏点大小,如果锅炉渗出红色锅水,这说明是水质出现问题,可能是因为碱度低或者水中溶解氧过高而造成的金属腐蚀。

  碱度低可以向锅水中投加氢氧化钠或磷酸三钠,水中溶解氧过高而造成的金属腐蚀要通过除氧器来解决。

  4.水处理系统漏水

  先检查是否是燃气锅炉腐蚀,如果锅炉腐蚀需要先除水垢,修理好漏水部分,再对循环水进行处理,加入药剂,对锅炉等设备材质进行缓蚀,阻垢,保护。

  5.烟道漏水

  先检查是不是锅炉爆管或是管板裂纹所致,如果需要换管、挖补看烟道所用的材质,铝和不锈钢材料可以用铝丝或碳钢氩焊,铁材料可直接酸性焊条。

  未焊透的成因及预防对策

  未焊透的成因分析

  产生未焊透缺陷的主要原因有以下几方面:①膜式水冷壁管在工地进行管子对接安装,由于间隙窄,障碍操作,极容易产生未焊透。②组对间隙不一致,在工地进行片与片组装时,就要同时组对多个焊口,然而使组对间隙相同非常困难。另外,多个焊口不可能同时焊接,当焊完一部分焊口,其余尚未焊的焊口间隙就会缩小,甚至为零。这些焊口在施焊中很容易出现未焊透缺陷。③焊接时受两侧管的障碍以及强力组对出现错口造成未焊透等。

  未焊透的预防对策

  防止产生未焊透的措施为:控制接头坡口尺寸,如单面焊双面成形的接头,其装配间隙应为焊条直径、钝边应为焊条直径的一半左右;要仔细清根;焊接时应选择合适的焊接速度和焊接电流;用短弧焊等。从最困难的部位起弧,在障碍最小的地方收弧封口,以免焊接时影响操作和焊工视线,降低焊接接头质量;避免焊接接头温度过低,最好采用两人对焊的方式进行焊接;在有障碍的部位,很难作到喷嘴、焊丝与焊件保持规定的夹角,可根据实际情况进行调整,待困难位置过后,即恢复正常角度的焊接。

  比如对于膜式水冷壁:①组对前应认真校验焊口平齐情况,对于较轻微的变形可采用火焰矫正或机械方法矫形后再组对;变形太大的,整体矫形困难大的可先将鳍片间的连结焊缝割开,其割缝长度根据变形程度及应力大小而定,一般不超过1500mm,然后再单根管矫形。待整片水冷壁组焊完后,再将割开的鳍片焊缝采用分段退焊法重新焊好。②严格控制多个焊口组对的最小间隙和最大间隙,使其中最小组对间隙能满足焊接质量要求;最大组对间隙不超过5mm。施焊时,采取先焊间隙较小的焊口,后焊间隙大的焊口。这样既能避免产生未焊透,还有助于减少焊接应力和变形,同时可减少焊口浪费。③当焊至鳍片部位时,因此处受管间距限制,最好使用端部修磨较尖锐的钨极施焊,增大焊枪可达性,并且应适当降低焊速,增加电弧在此处的停留时间,待熔池尺寸与其它部位相等,熔融金属成“渗人”状态时再前移。④对于每片最后焊的焊口间隙过小而不易保证焊接质量时,可使用端部修磨较尖锐的钨极施焊,以使电弧集中,易于焊缝根部熔透。
f19970615123fa
锅炉用高压无缝钢管可用来输送高温、高压汽、水等介质或 高温高压含氢介质。不锈钢无... 缺点是轴向推力大,易 漏水漏汽,需经常检修和更换填料。如管道变形有横向位移时,易... ---摘自《安装计量》
Mckel0ve
锅炉房内设置 1 台CWNS1.4-Q 无压燃气热水锅炉。生 产车间夏季不制冷,办公楼夏季制... 水文地质钻探成井、 洗井、 坐标高程测量、抽水试验、渗水试验、水土样品采集等。为... ---摘自《由 扫描全能王 扫描创建》
lqwzrs
经调查,该处排放浓烟排放地点属骨科医院锅炉排放导致,因该医院使用生物质燃料颗粒... 餐馆将排烟管道直接安装在兴嘉悦湖山路段的3栋2单元的外墙上,存在漏水隐患,请求处... ---摘自《一、12345市长公电办:》
棉鞋
生产线加热热源采用园区锅炉房蒸汽,车间内设置换热系统,间接蒸汽加热。 1.8 总平面... 5、酸碱雾净化塔下设接水托盘,散漏水可收集到接水盘内, 接水盘设一根排水管与净化... ---摘自《重庆洁新表面处理有限公司》
huangshuowei01
如遇开采掘井出现较大漏水点涌水 量大于井下耗水量时,及时对涌水点进行封堵注浆,... COD、氨氮总量;同 时由于本矿不建设供热锅炉也不申请 SO2、NOX 总量。 9.4 管理要... ---摘自《一、项目由来》
黑豆奇酷
阀门开闭灵活,无漏水。 7 补水系统 1.补水系统无泄漏; 2.自动放气阀齐全、有效; 3.膨胀水箱水位控制可靠,支架无锈蚀,安装牢固。 8 热水锅炉 1.雾化器、燃烧器点火器工作... ---摘自《附件2》
sunny爹
河北圣天,河北盐城电力,浙江江能,绍兴锅炉 1 钢制法兰 DN2800 PN0.6MPa 片6每片... 漏水量的测量应在液控蝶阀开启和关闭一次后进行。试验持续时间不超过30min,重复进... ---摘自《绍兴汤浦水库绍兴方向原水第二通道建设工程》
星野哀
检查:检查仓顶有无漏水,仓房墙壁、地面有无裂缝,地面有无沉降,门窗有无损坏,扶... 锅炉、压力容器、压力管道的出厂、安装资料等 应齐全; b)电梯、起重机械的产品合... ---摘自《DB11》
kr9梯
高压锅炉用无缝钢管 GB/T 6893 铝及铝合金拉(轧)制无缝管 GB/T 7735 钢管涡流探... 规定,在不少于 10s 的保压时间内,不得有漏水和渗漏现象。 8.4.1.3 基管直管段不允许... ---摘自《ICS 71.120.30》
此身滑稽
“蒸发浓缩+锅炉焚烧”。最终,黑液浓缩物作为固硫剂与燃煤共同燃烧。 为回收浓黑液... 1.0-1.5%。此处除一部分戈壁地,由于土层薄,质地粗,渗水严重,除林用和 牧用外,其... ---摘自《1、总论.》
hys520855
漏水量统计; 4 .穿墙管线用途。 3.2.6 地下防水性能的评定应按《地下工程防水技术规... 锅炉、设计要求 不符合设计要求 严重不符合设计要求 饰面板 墙面渗漏 无渗漏 个别部位... ---摘自《中央国家机关办公用房维修标准》
qksr
锅炉系统输送 6、游泳池输水 7、工艺流程中增压循环 工作条件 液体温度-15℃-+120℃ ... d.稳压 6、水泵漏水 a.机械密封磨损 b.泵体有砂孔或破裂。 c.密封面不平整 d.安装螺栓松... ---摘自《上海奥丰泵阀制造有限公司》
王子梦丶
锅炉机组就可以 自行分配第二天所需要的蒸汽量。”现场一位工程师 表示。 “自运行以... 因为暖 气阀门老化、 管道漏水, 全小区仅 供了半天暖气就全停了。 “一打开总阀门, ... ---摘自能否把“改进集中供暖 ”》
yyy888555
85%的环保锅炉;热风机 组GB13271-2001 中2类区Ⅱ时段 标准 SO2 排放 颗粒物 煤尘 ... 地面冲洗水、跑冒滴漏水等自流至车间集水池,经泵 转至煤泥水回收系统循环使用。可确... ---摘自《神木市聚益清洁能源有限公司》
cyhzg
对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车驾驶、爆破、... 0.5 m 。 (2)排泥管接头应紧固严密,整个管线和接头不得漏泥漏水。一旦发现泄漏,应及... ---摘自《塘口大桥两岸退堤段河道整治工程》
QQ215851406
提高预制装配式检查井 渗水试验一次性合格率 天津城建集团有限公司 天津地铁 4 号线张... 锅炉车间防爆炎龙 QC 小组 减少五期生产水泵月均 缺陷次数 天津华电福源热电有 限公司... ---摘自《天津市质量管理协会》
向日葵8AS
锅炉房外散煤进行了清理,同时对户主进行了宣传教育。该问题已整改到位。","是"... 1、冲车设备沉淀池漏水,已修复完毕可以正常使用;2、进出口冲车设备已启用;3、部... ---摘自《第1轮次督办问题》
XR30273052
表3:锅炉安装质量现场复查结果表(火电) 5.表4:汽机安装质量现场复查结果表(火电... 渗漏水集中引排处理,工作 面无积水 13 安全监测设施和安全防护设施符合规范规定并满... ---摘自《评审办法(2018 修订版)》
匕趟臃39
锅炉安全技术监察规程 Supervision Regulation on Safety Technology for Boiler (征求意... 检查有无漏水或者异常现象,然后再升压到试验压力,达到保压时间后,降到工作压力进... ---摘自《TSG特种设备安全技术规范 TSG 11-201X》
棉鞋
燃气锅炉的烟道设置应符合设计要求,并确定无泄漏,固定应牢固,且不得接入(公用)... 燃气热水器的水箱法兰盘与水管联结处是容易出现漏水的部位。(√)", "第五章燃气燃... ---摘自《燃气基础知识》
枪械砖家
集排水渠上方设漏水耐腐蚀钢制盖板 (考虑过车) ,并在穿墙处做防渗处理。 (3)一般防渗... 化物和二氧化硫排放执行《锅炉大气污染物排放标准》 (GB 13271-2014)表3中燃气锅 ... ---摘自《芜湖安博帝特工业有限公司 汽车减震器零部件及发动机悬置、...》
颜大大i2
水泵在警告孔处漏水不超过 15 滴/min。 1.19 示功阀、盘车机构、曲轴箱防爆门检修要求 ... 5min,不许渗漏。 2.5 预热锅炉检修要求 2.5.1 清除烟垢及水垢。炉体、管组、燃烧室体... ---摘自《中华人民共和国铁道部》
xiaoshou
重大工程主要领域集中在小锅炉煤改气、煤改电、集中供热替代;氮氧化物重大工 程主要... ①必须做好污水管网漏水 事故的防范。一旦发生此类事故要及时组织抢修,防止污水渗入... ---摘自《浙江奥度日用品有限公司年产 1500 万只不锈钢》
f19970615123fa
一、任务与重要性 二、锅炉汽包 三、虚假水位 四、汽包水位的测量 五、影响汽包水位测... 漏水转浑天仪是天文表现仪器,采用仿真原理的水运浑象;候风地 动仪是观测地震用的自... ---摘自《www.gongkong365.com》
qksr
错[错] [判断题] 17、蒸气锅炉爆炸是一种化学爆炸。(1.0分) 正确答案:错[对] [判断题] 16... [单选题] 96、电渣堆焊时,要保证冷却装置严密不漏水,防止产生()。(1.0分) 正确答案... ---摘自《搏b蜀荚(绺?15追扳)》
捷安特680
项目燃气热水锅炉天然气燃烧废气执行《锅炉大气污染物排放标准》 (GB13271-2014)... 施工产生的排水、洗刷水、冻裂漏水、施工机械漏油和废浆通过 岩土层孔隙裂隙渗漏也可... ---摘自《江苏华功半导体有限公司》
会说话的鱼
"冯红铁路第六项目经理部QC小组","降低锅炉排污量","现场型","韩阳",... "减少外墙渗漏、漏水点,降低外墙渗漏水率","问题解决型","贾毅龙",64.1,... ---摘自《第一组》
xiaoshou
锅炉安全技术监察规程 Supervision Regulation on Safety Technology for Boiler (报批稿... 应当暂停升 压,检查有无漏水或者异常现象,然后再升压到试验压力,达到保压时间后,... ---摘自《TSG》
我不是阿L
蒸汽就是把锅炉中的水,通过加热而产生的一种透明气体。在一定压力下,必须用足够的... 在真空破坏器工作时漏水,使水只存留在集水管和疏水阀体 内。 防冻保护 选型、安装合... ---摘自《l 蒸汽基本知识》
XR30273052
均由一台生物质锅炉供应热水;一楼门面作为员站、露天煤场和专用铁路及围墙煤坪破塘... 由于塘坝被破坏,鱼塘长期漏水无法正常放养,更无水灌溉农田。煤水煤尘肆虐,使村民... ---摘自《第一批》
LinDa_学友
锅炉主要零部件金属事故分析 锅炉压力容器事故预防策略 化工压力容器焊接缺陷与控制... 如果两台泵均漏水则应 立即停炉进行对齐维修。 (2)合理维护保养。 a 短期停窑、停炉故... ---摘自《Contents》
ok2015
使用清洁能源替代分散燃煤和生活锅炉燃煤,努力减少燃煤消耗和烟尘排放,有效改善市... 如有缺陷、漏水处,卸压后修补并进行重新焊接处理、强度试验。 4)水压试验完 ---摘自《建设项目环境影响报告表》
苹果的酸
养殖废物、垃圾 治污区 锅炉 发电机组 施工运输 备注 为显著影响;为中等影响;为轻微... 而产生收缩、胀裂引起的渗水漏水、漏气问题以及地面式钢板沼气工程的钢板易腐 蚀、... ---摘自《夏县新大象养殖有限公司》
牛牛小龙人
2015年4月,我发现良乡校区锅炉补水量大于正常值,经过排查,没有找到漏水点,但是补水量在一天天增加,看到补水量的不断增加,我心急如焚,带领同志们不厌其烦地掀井盖... ---摘自《尊敬的各位领导、各位同志:大家好!》
夸张的诗人
该供应商为茂名分公司3#催化裂化装置烟气脱硝脱硫余热回收装置供应1台余热锅炉,... 冷却系统灌水进行试压试验时发现蒸发段模块有漏水情况,经过漏点查找,发现两根保护 ... ---摘自《SursenReader》
645135144
燃煤锅炉建 设,符合要求。 加强施工扬尘监管, 积极推进绿色施工, 建设工程在机加工... 为防止处理塔渗漏,在塔底部设一个接水盘,散漏水 可收集到接水盘内,接水盘设一根排... ---摘自《中国重汽集团南充海乐机械有限公司》
xiaoshou
年4月,在鞍山锅炉集团有限公司任职,曾担任集团公司副总经理兼副总工程师。 2002 ... 满大坝的漏水防治研究课题,鞍钢大型厂、厚板厂改造项目的设计工作,主持市 科委项目... ---摘自《辽宁科技大学》
star薰衣草
79 12.9 余热锅炉试运转 79 13 安全与环保 81 13.1 一般规定 81 13.2 安全 81 13.3 环保 ... 2 密封状况应无明显漏油、漏水、漏气现象; 3 管道敷设应合理,排列应整齐美观; 4 隔... ---摘自《中华人民共和国国家标准》
ok2015
锅炉应充满水,并应在空气排尽后关闭放空阀。 4 经初步检查无漏水后,再缓慢升压。当升压到 0.3~0.4MPa时应检查有 无渗漏,有渗漏时应复紧人孔、手孔和法兰等连接螺栓; ... ---摘自锅炉安装工程施工及验收规范》
You—灰機
中国电器工业协会工业锅炉分会理事成员单位和全国船用机械标准化技术委员会成员单位... 水压大的话会有缝导致漏水,严重会导致支管脱落,加四个增强桩也只能缓减脱落不能阻... ---摘自《2019年九江市部分企业》
木头飞艇
万吨/年,电厂 锅炉利用 20 万吨/年,填沟造地 35 万吨/年;电石厂除尘灰 7300 吨/年,碎... 漏水按照正常的 10 倍计, 本项目渗滤液调节池浸湿面积最大为 561.5m2 , 则非正 常工... ---摘自《中圣环境》
qksr
浴室、宾馆、锅炉热水增压循环和城市住房采暖循环等场合。使用温度不超过 l20℃。 3.... 6、水泵漏水 a、机械密封磨损。 b、泵体有砂孔或破裂。 C、密封面不平整。 d、安装螺... ---摘自《上海奥丰泵阀制造有限公司》
向日葵8AS
锅炉房及 热力站应设置自动控制装置和供热量计量装置。 2.0.12 热源厂、中继泵站和热... 漏水,也会威胁供热设施安全。在确定供热管道路由时,要考虑沿线管道、阀门、 补偿器... ---摘自《城乡供热工程项目规范》
ddzhikoi
道,没有大的锅炉房和冷冻水系统,因 此安装和投资费用大大减少。 单独计量 单户单表... 3. 注意冷凝水管的高低,以防漏水 室外机安装注意事项 1. 室外机安装位置应考虑维修方... ---摘自《GESA》
被控制998
第三十八条锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场(厂)内专... (二)工程漏水严重,坍塌或者有坍塌危险,没有使用价值的;(三)由于地质条件差,... ---摘自《区政府部门》
夸张的诗人
锅炉、 显 示器、 洗衣机。拥有上万台维修经验技师上门。 6260987 13007793625 百安... 不明漏水防水。13897660539 水电暖安装维修 电路、 更换上下水管道、 太阳能维 修、 ... ---摘自《晚报信息》
被控制998
检查 有无漏水或异常现象,然后再升压到试验压力。锅炉应在试验压力下保持 20 分钟,然后再降到工作压力 进行检查。检查期间压力应保持不变。 水压试验应在周围气温高于 5℃... ---摘自《中质协质量保证中心福州审核中心 www.fqac.org》
252276522
锅炉应充满水,并应在空气排尽后关闭放空阀; 4 经初步检查应无漏水后,再缓慢升压。当升压到0.3~0.4MPa时应检查有无渗漏,有渗漏时应复紧人孔、手孔和法兰等的连接螺栓... ---摘自《UDC》
学冬欧巴么么哒
给水泵漏水锅炉排污管泄漏尧 蒸汽管网保温破损等各种缺陷 和薄弱点 10 余处遥 进入野整改阶段冶袁他们根 据发现的设备故障与隐患逐一 进行维护检修袁保障设备安全遥 预备党... ---摘自《总部召开野治庸转作风 问责提效能冶工作视频会》
紫甘兰
锅炉维修","次","1",,,"锅炉漏水", "各种接头材料","套","1",,,"专用", "室外暖气管子","米","250",,,"直埋保温管DN70、小配... ---摘自《修缮3标段》