   导热油锅炉管道压差着多少

  这个要看导热油炉和泵的规格了,如果在60到600大卡情况下,压差一般为0.2Mpa。


  导热油炉压差表怎么看

  进口压力高,出口压力低了,是保证导热油锅炉的安全运行第一要素,压差大,锅炉就不会出大的安全事故切记,压差不得低于0,多简单。一般情况下,导热油才可以从进口留向出口嘛,不得高于2,但是如果太大,有了压差,就是管道堵了,流动速度快.5,只要压差正常,或者循环泵泵油量小,可能是供热管道(负载管道)堵了,就是流动速度低.5压差代表导热油在锅炉内部管道流动的速度,安全第一。稳定正常的压差,切记,压差第一,压差太小

  导热油锅炉管道清洗:

  清洗工艺流程:排放清出旧油→预洗→清洗→水洗①→水洗②→水洗③→加新油→脱水→正常运行

  操作方法:

  (1)排放清出旧油:利用供热系统,将导热油加热至70-80℃,趁热排放系统内所有导热油,可根据条件,使系统内的残油尽量放出,放不出来的加入清洗剂通过渗透、剥离、溶解作用使油变稀后,排出系统外。

  (2)预洗:将清洗专用药剂按循环水总量的1.5%计量溶解后,在供热系统任一部位投入系统,向系统注满清水,开启循环泵进行循环,利用加热炉将水温升至60℃±5℃,切换系统中每个反应釜的相关阀门,使系统中的所有部位分别得到循环。三到五小时后,打开系统的所有低位排污阀,排放系统中的水。

  (3)清洗:将清洗专用药剂按循环水总量的4.5~6.5%计量溶解后,在供热系统任一部位投入系统,并向系统注满清水后,开启循环泵进行循环,利用加热炉加热清洗药剂至90℃±5℃。切换系统阀门,使系统内所有部位皆可得到清洗,阀门切换按每小时进行一次为宜。整个清洗时间不少于24小时。

  (4)水洗①:向系统中加满清水,开启循环泵进行循环,利用加热炉将水温升至90℃±5℃,切换系统中的相关阀门,使系统中的所有部位分别得到循环。对该系统进行漂洗,三小时后,打开系统的所有低位排污阀,排放系统中的水。

  (5)水洗②:再向系统中加满清水,并开启循环泵进行循环,利用加热炉将水温升至90℃±5℃,切换系统中的相关阀门,使系统中的所有部位分别得到循环。对该系统进行漂洗,三小时后,打开系统的所有低位排污阀,排放系统中的水。

  (6)水洗③:向系统中加满清水,开启循环泵进行循环,利用加热炉将水温升至90℃±5℃,对该系统进行漂洗,三小时后,打开系统的所有低位排污阀,排放系统中的水。排放完成后,可根据条件,用压缩空气吹扫系统内残存水至排尽为止。

  (7)加新油:向系统内注入新导热油。

  (8)脱水:其脱水方法与新系统使用前的脱水标准等同。

  (9)正常运行:系统投入正常运行。
ok2015
放,地面雨水经雨水管道收集后进入中水回用系统。 企业废水由排水系统汇总后接入厂区... 1 4#车间(总4F) 1F 导热油锅炉 2 2F 染色机 55 连续式绳状水洗机 1 高速退卷机 2 变频... ---摘自《建设项目环境影响报告表》
ok2015
锅炉房 1 1 座,1 层,砖混结构,建筑面积 200m2 ; 锅炉房 2 1 座,1 层,砖混结构,建... 管道天然气,年用气量为 199 万m³ /a; 供电 由寿光市台头镇供电所引 10KV 线路至公... ---摘自《建设项目环境影响报告表》
ok2015
对定型机等导热油热交换器进行拆除改造,项目实施完成后,由天然气直接燃烧供热, ... 规划给水管道管径 200-400 毫米。 给水管道布置应结合现状管网布置和地形条件,一般... ---摘自《建设项目环境影响报告表》
ok2015
然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重... 锅炉加热导热油, 间接加热沥青至 150℃。 噪声、 固废 / 1 套。含碎石、石粉称量装置、... ---摘自《建设项目环境影响报告表》
哎呦为公主坟
气化站、燃气锅炉房、空压站等配套设施”,考虑到厂区目前面积太小,规划 的LNG 气... 导热油循环系统 主要由导热油炉、导热油槽及导热油循环泵等组成,配备 3台导热油炉系... ---摘自《1 项目背景.》
此身滑稽
供热系统 供热供汽管线 燃煤锅炉 1# ,20t/h 原1台燃煤导热油炉、1 台 燃煤 6t/h 和1台燃煤 ... 使MBR 膜过膜压差恢复到新膜一样的效果。 (10)污泥浓缩池:利用重力浓缩原理,将污... ---摘自《九江天赐高新材料有限公司》
Mckel0ve
本项目燃气导热油炉燃烧焦炉煤气废气中排放的污染物参照执行《锅炉大气污染物排放标... 当压差值为1100Pa,以告知业主需对该设备的活性炭进行更换,更换期间厂区不进行生... ---摘自《山西德莱奥化工有限公司》
没心没肺DR
粘合的浮毛吹离,再经管道抽入布袋除尘装置,绒毛尘经布袋过滤后再通过排气 筒25 米... 工中的导热油锅炉定型工艺,鼓励使用低毒、低挥发性 溶剂含量的印染助剂。 本项目热... ---摘自《1 建设项目基本情况》
没心没肺DR
管道输送 本项目主要生产设备清单见表 1.1-2。 表1.1-2 本项目主要生产设备清单一览表 ... 天然气导热油 锅炉的燃烧废 气750 m3 /h 使用天然气做为能源,燃烧尾气 经1根25 米高排... ---摘自《1 建设项目基本情况》
丶蓶一
已对锅炉连接管道切断,主体已拆解或拆除。2.昌邑市荣源印染有限公司淘汰落后印染设备、产业技术升级改造项目环评手续齐全。有1台3000万大卡燃煤导热油炉,建有超低排放... ---摘自《表1》
hyszqmzc
管道布置 6.2.1 生产车间内工艺管道和其它专业的管道管线应进行统筹规划,并合理安... 配套的导热油炉(热媒炉)的大气污染物的排放应符 合现行国家标准《锅炉大气污染排放... ---摘自《UD C》
紫甘兰
导热油锅炉烟气除尘废水经沉淀 后循环使用,不排入外环境;生活污水经经化粪池处理 ... 下水管道铺设,走道铺设,各摊位的整砌,防雨棚罩的搭建等工程;筹资 15 万元,完成... ---摘自《国环评证乙字》
sunny爹
管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外,在生态保护红线范围内,严控各类开... 液体废物:项目锅炉导热油锅炉,其中导热油用量为2t/(4a),废导热油为危险废物,交... ---摘自《目录》
sunny爹
且厂内锅炉也由原环评批复中拟定的导热油锅炉改为蒸汽锅炉。并于2011年4月办理了环... 风机进出口管道消声器;合理布置,防止噪声叠加和干扰。通过采取措施后,可使厂界噪... ---摘自《目录》
施信荣
台250kg 免检冷凝燃气锅炉,替 代原有一吨导热油锅炉,第一小时预热完成后,后面三台... I 水密性能(压差 2500Pa) 未发生渗漏 抗结露性能(℃) 40 四、适用条件与限制条件 1... ---摘自《新疆维吾尔自治区公共机构》
ok2015
现有企业锅炉烟气现阶段执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2001)II时段标准... 从长江夹江中取水经净化处理后用管道输送到各个企业。 (3)供热 园区规划实行集中供热... ---摘自《扬中市新材料工业园》
紫甘兰
废物暂存点,暂存废导热油,定期交资质单位处置. (4)原辅材料消耗情况 项目生产生... 管道 新奥燃气 6 再生剂 800 100 液态 罐装 江苏 旧路面回收料:道路翻修时,将有破损的... ---摘自《国环评证乙字》
鱼饵虫
轮燃油导热油锅炉停用;甲板货油加热管道状况较差,缺乏保养,锈蚀严重,处于停用状态。 资产评估师还根据本评估项目的特点及有关准则要求,进行了市场调查,收集了有关的... ---摘自《广州海事法院因(2018)粤72执246号案件》
wtshxd
导热油炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中燃油锅炉相关限值... 由沥青泵通过专门管道送入沥青混凝土搅拌主楼的拌缸内与骨料、矿粉混合。 骨料预处理... ---摘自《建设项目基本情况》
梦三石
项目21台定型机和1台700万大卡/小时天然气导热油锅炉所用气源由绍兴中石油昆仑燃气有限公司燃气管道提供。 环保工程 废水 新增1套处理规模为3000t/d的废水预处理装置和1套... ---摘自《一、建设项目基本情况》
xwl西瓜xym
电站锅炉安装资料档案中还应包括主蒸汽管道、 主给水管道、 再热蒸汽管道及其支吊架... 导热油进口压力(MPa ) 导热油出口温度(℃)导热油进口温度(℃)压力表指示温度... ---摘自《DB46》
cyhzg
原植绒涂层生产线生产过程中采用燃煤导热油锅炉加热 拟对植绒涂层 生产线 行改改天燃... 管道输 7 助剂 343t/a 氨水 36.5t/a 0 36.5t/a 100~200kg/桶 防水剂 10.2t/a 0 10.2t/a 水CT-... ---摘自《建设项目 境影响 告表》
紫甘兰
理后,通过一个40 m 高烟囱排放;碳化废气经管道 冷却后无组织排放;竹屑粉尘通过集... 导热油锅炉 个13.7 吨41 储水塔 个1/42 双头铣 台12 / 43 四面刨 台24 / 44 砂光机 台14 / ... ---摘自《国环评证乙字》
梦三石
1 天然气导热油炉 YLL-1400MA 1 申报表登记为天然气锅炉,经核实企业实际采用天然气... 活性炭吸附塔进出口风管上设置压差计,以测定经过吸附器的气流阴力(压降),从而确... ---摘自《一、建设项目基本情况》
梦三石
荷新增导热油锅炉及其辅助配套设备。锅炉房产生的导热油通过分油缸 进行分配后再分别... 管道连接:除与设备、阀门等处用法兰或螺纹连接外,其余均采 用焊接。 年产 2200 万米... ---摘自《安徽安利合成革股份有限公司》
kieth
燃煤锅炉烟气或导热油锅炉烟气、纤维粉 尘、煤尘和烧毛废气等。随着节能减排的总体要... 反渗透膜分离技术是利用反渗透膜的选择透过性,以膜两侧的压差为动力, 使溶剂透过而... ---摘自《1 项目背景》
yn灬不离不弃灬
管道已断开,已不具备使用条件。","已完成" "2","SX-07-608","方山县政府... (1).立即对2.5吨导热油锅炉燃煤口进行彻底封堵。(2).按照环评要求在水溶肥搅拌及筛... ---摘自《终稿》
贾雷坪皮
主要购置锅炉、计量罐、搅拌罐、胶体磨、生产支架线、打卷机、包装机等设备,主要生... ⑤ 运行过程中对导热油密闭管路进行定期检查,导热油管路设置紧急切断转换电动阀门,... ---摘自《重庆市建设项目》
笔墨随风
大裕橡胶14条生产线在生产,导热油炉正在运行,使用煤为燃料,相关废气治理设施正常... 同时,管道设计单位已赴现场进行踏勘,整个接管工程计划于2018年底前完成。",,,,, "... ---摘自《附件7》
kieth
关于导热油管道穿越金温货线 K195 港头特大桥的复函 附图: 附图 1 项目地理位置示意... 6 台燃煤锅炉,购置一 台1500 万大卡 (备用) 和一台 2200 万大卡的燃煤有机热载体锅... ---摘自《浙江联侨合成革有限公司》
霜天盈月祭
导热油炉 一台, 8000kW 燃煤有机热 载体导热油锅炉 2 台(一 用一备) 由于新疆 广汇... 水管网管网主干管为 DN200,厂区环形消防水主管道管径 DN300,新鲜水源及消防给水... ---摘自《1 概述》
哎呦为公主坟
该轮燃油导热油锅炉停用,甲板货油加热管道状况较差,缺乏保养,锈蚀严重,据船员称从未使用,处于停用状态。 2.2船舶主要设备 2.2.1 甲板系泊 (1)概述 该轮船艏半升高甲... ---摘自《工作控制号:》
梦里红妆
罐体,后喷管道,沥青罐全导热油保温 发电系统 无或者逆变器 国际知名品牌发电机 控制... 10.4 m/min <30kw 8000x2100x2600mm 注:可选配300,000K-CALORIE导热油锅炉 ---摘自《杭州埃卡工程机械设备有限公司》
夸张的诗人
冷却水、非污染生产水、初期雨水等通过管道收集后,就近排入市政管网。 2.4.2 供热 江西百炼氟材料有限公司蒸汽由动力车间提供, 动力车间配置 5 台6t/h 链条锅炉和 5 台导热油... ---摘自《1.0 总则》
贾雷坪皮
管道引至粉仓外设置的水池收集处理 沥青储罐呼 吸废气、搅 拌混合废 气、浸涂废 气 ... 排气筒(1#)高空 排放 导热油锅炉 废气 项目采用天然气作为燃料加热导热油,天然气燃... ---摘自《重庆市建设项目》
被控制998
"唐山中红普林塑胶有限公司","导热油锅炉综合节能改造项目。回收锅炉烟气余热,... PVA循环经济产业基地供热锅炉压差发电节能改造项目。结合锅炉运行方式,采用3台12... ---摘自《一批》
丶蓶一
在厂区西侧锅炉房内已建设天然气导热油炉二台,一台未建设完成,一台已投入使用,无... 住宅楼内供热主管道全部设置在专用管道井内。换热泵房内墙及供热主管道已采取了隔音... ---摘自《表1》
hyszqmzc
导热油锅炉 回油 补油 出渣 接膨 胀油 箱 空气 排出 高温 油气 出 把高温 油气从 系统排 放... 以减少管道阻力和安全阀排放反作用力对 容器接头的力矩。 1、 安全阀排放管道的装设 ... ---摘自《安全阀 的一 些典 型应 用》
XR30273052
导热油锅炉以轻柴油为燃料,主燃烧器以重油为燃料 场内道路 长约120m,宽4m,场内... 用作燃料的重油除高发热量外,黏度也低,以便于管道输送,有利于喷吹雾化改善燃烧效... ---摘自《KHHB/HNES》
hgtbkwd
燃气导热油锅炉 50 150 非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-... 4、厂区内的污水收集管道采用 PVC 管道输送 污水。 1、厂区内车间地面采用混凝土硬 ... ---摘自《绍兴大地百乐印染有限公司》
雨林姑娘
一种导热油锅炉的烟 道热能回收处理装置 实用新型 至2019.6.3 13 美欣达 ZL... 30 上、下水管道畅通无阻,各种卫生器具完好,零件齐全 21 电照 25 电器设备、线路各... ---摘自《资产评估说明》
liubingb
万大卡燃生物质导热油锅炉。 同环评 配套工程 办公楼 1 座,3 层,建筑面积 480m2 ,钢... 管道距离较远,涂胶 机拆分并单独设置处 理设施更能提高处理 效率。 2 斜磨废气:集尘... ---摘自《郯城县东林木业有限公司》
Cerise银子
本项目自建6套导热油炉(0.5t/h,1套备用),2套蒸汽锅炉(2t/h,1个备用)。燃料均为天... 压差报警器能够感应活性炭吸附装置进、出口两端的压差,当活性炭吸附饱和后报警器自... ---摘自《维赛(江苏)复合材料科技有限公司》
kr9梯
燃气导热油锅炉用于香瓜子生产车间供热 ---干燥工序、烤制、炒制工序。 工业生产过程 ... 管道上 10 涡街式空气流量计 DN65 1 管道上 11 流量计 1 管道上 12 流量计 VA-150 1 管... ---摘自《洽洽食品股份有限公司》
LinDa_学友
万大卡/小时燃气导热油锅炉执行《锅 炉大气污染物排放标准》 (GB13271-2014)中表 ... 4、厂区内的污水收集管道采用 PVC 管道输送 污水。 1、厂区内车间地面采用混凝土硬... ---摘自《绍兴市高峰印染有限公司》
梦里红妆
管道为架空管道,设计压力 1.6MPa,运行压力 0.3~0.4MPa。 拟建 桶装区 建设占地面积... 导热油锅炉烟气 177.936*107 m3 /a 43.8mg/m3 77.936 7 循环氢脱硫酸性 气23.91 94.... ---摘自《宁夏瑞科新源化工有限公司》
颜大大i2
燃气管道基本铺设完成,在本项目 投入运行后可以直接接入,全部燃 气锅炉开启后天然... ①在导热油锅炉进出口接管装有压差控制器,对炉管内阻力变化予以监 督。 ②在导热油... ---摘自《天津市兴源化工有限公司燃煤有机热载》
施信荣
锅炉建有布袋除尘。 "6","曹妃甸区","唐山市成贸机械设备有限公司","现场... 导热油炉加温混料罐工序无废气收集设施,有刺鼻气味,vocs无组织排放;产品储罐无尾... ---摘自《突出问题》
颜大大i2
问在同样压差下气、水的体积流量 比。 空水kk=(答:28.8) 4-3 流体流经如图所示的环状间隙管道,两侧压力分别为P1和P2, 设间隙摩擦系数为ζ,局部阻力系数为K,流体密度... ---摘自《第四章习题与参考答案》
qksr
导热油锅炉废气排放管道采样口未密闭。","是","否" "230","第7批","7... (集团)有限公司","古庄","1.高炉除尘器中控显示多个除尘器压差为0;2.所有烧... ---摘自《唐山1-23批》
发帖评论