   锅炉定期排污多久一次

  定期排污主要是指排除锅炉底部的不溶性水渣、污垢和腐蚀产物,减轻炉管结垢,防止堵塞,降低锅水含盐量,强化传热效果。为了控制锅炉锅水的水质符合规定的标准,使炉水中杂质保持在一定限度以内,需要从锅炉中不断地排除含盐(连续排污)、碱量较大的炉水和沉积的水渣、污泥、松散状的沉淀物,这个过程就是锅炉排污。排污是锅炉水质管理的一个重要环节,因此,必须重视排污,使锅炉系统达到安全运行、减少消耗,节约能源的目的。

  排污时间过长,一则浪费大量热量,影响供热汽压;二则对锅炉水循环不利,严重时还会发生水冷壁管爆破。因此,定期排污必须按照“勤排、少排、均匀排”的原则进行,设专人操作。一般规定每八小时至少排污一次,每次排污时间不得大于30s,严禁超时。

  锅炉底部定期排污的方法:操作人员应做好安全防范措施,在锅炉负荷较低时方可排污,防止高负荷下过高热应力对受热面产生损伤;把汽包水位调整至较高液位,然后才能排污。

  排污操作要领:1、遵循勤排、少排、均衡排的原则;①、勤排 就是说排污次数要多一些,特别用底部排污来排除水渣时,短时间的、多次数的排污,要比长时间的、一次排污、排污水渣效果好; ②、少排 只要做好勤排,必然会做到少排,既每次排污量要小。这样既可以保证不影响供汽,又可使锅炉水质始终控制在标准范围内,不会产生较大的波动; ③、均衡排 就是说要使每次排污的间隔大体相同,使锅炉水质经常保持在均衡的状态下。注意事项:严禁在锅炉高负荷下排污;严禁在汽包低水位下排污。


  2、操作顺序:

  排污时,先开阀1(慢阀),再开阀2(快阀);停止排污时先关阀2,再关阀1。排污时间:排污应短促间断进行,每组排污阀的排污时间一般20-30s即可。排污时,排污阀应开后即关、关后即开,重复 2-3 次。以便吸引垢渣迅速流向排污口,并使水流形成震荡,强化排污效果。每天的排污次数和排污时间,可根据炉水电导率的高低来决定。

  3、锅炉启动时也要定期排污,这时排出的是循环回路底部的部分水,不仅使杂质得以排出,保证锅水品质,而且使受热较弱部分的循环回路换热加强,防止了局部水循环停滞,使水循环系统各部件金属受热面膨胀均匀,减少了汽包上下壁的温差。

  炉水品质1、由于炉水含有铁锈和加药处理形成的沉淀水渣等杂质,沉积在水循环回路的底部,久而久之,会导致炉水品质下降,这些都是由装在排污箱处的电导率和PH值测试仪器反应出来的。2、向汽包内加入Na3PO4处理炉水,使进入炉水中的Ca2+、Mg2+等形成不粘附的水渣,通过排污排掉。

  炉水品质:PH值8.8-9.3磷酸根5-15毫克/升饱和蒸汽品质:含盐量≤15毫克/升硅含量≤15微克/升过热蒸汽品质:含盐量≤15毫克/升硅含量≤20微克/升

  排污的目的:将炉水含有的铁锈和加药处理形成的沉淀水渣等杂质,沉积在水循环回路的底部,定期或连续的将这些水渣等沉淀杂质排出,提供炉水品质。使得炉水PH值在9.4-10.5之间,电导率在200us/cm以下。

  排污热量的回收利用:

  锅炉的排污率一般为锅炉容量的3~10%,为了使这部分排水带出的不可忽视的热量回收利用,通常在锅炉房内要设置定期排污及连续排污膨胀器。将炉水因降压后产生的汽水分开并分别加以利用。蒸汽一般通入大气式热力除氧器用于给水的除氧,而污水则通过换热器降温利用热量后安全地排入地沟。

  排污的注意事项:

  ①排污前必须检查排污阀的情况,如排污阀缺陷严重(阀杆弯曲、阀门卡住、及泄漏严重等)不允许利用其进行排污。

  ②排污前,必须通知班长及邻炉。

  ③排污前必须查明检修中的锅炉已与排污系统隔绝。

  ④禁止两台锅炉同时排污。

  ⑤排污场所及通往排污点的通道应有足够的照明否则不允许进行排污。

  ⑥排污系统有人正在检修时,禁止进行排污。
笔墨随风
一次蒸汽G=130t/h P=2.49MPa T=400℃ 二次蒸汽G=147t/h P=1.0MPa T=250℃ 1 10 加药装置 1 11 热网加热器 换热量36MW 2 12 连续排污扩容器 2m3 1 13 定期排污扩容器 8m3 ... ---摘自《概述》
我不是阿L
3.1.4锅炉的主要技术参数 20 3.1.5主要原辅材料 20 3.2 公用工程 21 3.3工程分析 22 3.3.1工艺过程及排污环节分析 22 3.3.2项目污染源及污染物产生与排放情况 25 3.3.3用水情况及... ---摘自《沈阳市兴合热力供暖有限公司》
xiaoshou
一次性用品,厂区内不清洗,不回收利用旧袋 制冷剂 5t/a / R404A 型无氯环保型制冷剂 ... 原项目产排污分析 (1)废气 ①蒸汽锅炉废气 新鲜花椒 去枝除叶 固废 补充水 自然冷却 ... ---摘自《基本情况》
hys520855
每8h就要求排污一次, 当锅炉水质较差时, 特别在锅炉启动过程中, 排污次数 还需增加。电厂已采用 PLC 对锅炉定期排污系统进 行自动控制。 2 . 1 S iemens S7 300的组态 本方... ---摘自《国产 DCS与PLC 集成方案的比较及其在电厂的应用》
wtshxd
一次风经蒸汽空气预热器加热后由一次风机送入炉内。取自垃圾输送廊的炉墙冷却风,被炉墙加热后接入一次风机入口总管。 二次风从锅炉顶部吸取热空气,经蒸汽空气预热器由二... ---摘自《ECEPDI》
hyszqmzc
第5条锅炉的外部检验一般每年进行一次,内部检验一般每二年进行一次,水压试验一般每六年进 行一次。 对于无法进行内部检验的锅炉,应每三年进行一次水压试验。 电站锅炉... ---摘自《关于印发《锅炉定期检验规则》的通知》
hgtbkwd
中华人民共和国国家环境保护标准HJ953—2018 排污许可证申请与核发技术规范 锅炉 Technical specification for application and issuance of pollutant permit boiler (发布稿) 本电... ---摘自排污许可证申请与核发技术规范 锅炉
lonven
为清净下水,主要 污染因子为全盐量,经厂区污水处理站处理后用于厂区循环水池补水。 ④ 锅炉排污水(W4) 天然气锅炉定期排污,产生较少量锅炉排污水,水质较为 ---摘自《环评资质等级:乙级》
山南水北
部分炉水,即定期排污排污率取 5%,则锅炉废水产生量为 12t/d,3960t/a。锅炉 排水属清洁净下水,呈间歇性排放,清净下水是指装置区排出的未被污染废水。项 江西金辉锂业有... ---摘自《1、总则.》
丶蓶一
污水处理站污泥定期由污泥干化池脱水后,由环卫部门定期清运;生 活垃圾垃圾桶收集,委托环卫部门处理;废一次性防护用品,专用容 器收集,交由有资质单位处置 噪声 处理 ... ---摘自《西华牧原农业发展有限公司》
山南水北
整个工艺过程,锅炉采取定期排污锅炉设有排气筒,燃烧废气由其排向大气。 锅炉用水为自来水, 采用钠离子交换器初步处理后, 经除氧除铁, 采用泵入锅炉。产生蒸汽经分汽... ---摘自《天士力控股集团有限公司》
贾雷坪皮
锅炉废气经1根8m高排气筒(5#)排放。 新建 焊接烟气经移动焊烟净化器处理后排放。 ... 本项目生产用水均为循环水补水,循环水定期排放,为清净下水,排放量为1.71m3/d(251.... ---摘自《重庆市建设项目》
xiong447385
排污率:5% 锅炉安装后尺寸: [长X宽X高] 12x4.5x5m 165 600KPa 1 27 烟囱 尺寸:φ680x18000 1 28 送风机 流量:8000m3 /h 压力:3.5KPa 功率:22KW 50 筒体 14m+架台 4m ... ---摘自《表一 建设项目基本情况》
865397499
其安全管理责任人每月至少到锅炉房检查一次锅炉安全管理人员每周至少对锅炉房各项规章制度的执行情况现场检查一次,并做好记录。 2. 锅炉安全管理人员、锅炉运行操作人... ---摘自《要求:锅炉房使用管理制度每张不小于A2纸大小,并张贴在...》
飞鸟
锅炉排污水排 入回用水池后,回用于现有兰 炭工程熄焦;脱硫废水循环使 用,事故或检修排放的少量废 水经中和、沉淀处理后回用于 现有兰炭工程洒水抑尘;新增 支管冷凝水经... ---摘自《证书等 级:乙级》
阿拉蕾
本余热锅炉排 污系统设 1 台连续排污扩容器、1 台定期排污扩容器和 1 台疏水扩容器,连续排 污扩容蒸汽去除氧器利用,锅炉的紧急放水送至疏水箱。锅炉定期排污为每班 排放 ... ---摘自《国环评证甲字》
无理的喜欢
若压火时间过长,可热态启动一次,待床温上升到850~900℃时,再压火。 、循环流化床锅炉的控制系统由哪几部分组成? 循环流化床锅炉的控制系统包括:床温控制、给煤量控... ---摘自《鳢缠跏?》