编辑: yyy888555 话题热度:827 2019-06-03
关键词: mft,锅炉,引风机,boiler,锅炉mft 添加资源
资源与摘要 编辑
252276522
而对于孤网运行且由于系统解列导致锅炉MFT停运情况,带厂用电是有重要意义 的,但目... 送风机、引风机、一次风机、凝结水泵和循环水泵等两台冗余的重要辅机及A、B 段厂用... ---摘自《论火电厂热工自动化的安全系统》
wtshxd
引风机(5000m3 /h)、箱体、排气筒(1 根、 内径 0.6m、15m 高)等;总装填量 2.5t 3 ... 采暖锅炉和民用散煤按照正常使用的日污染物排放量的 120 天折 算,移动源、扬尘按照... ---摘自《建设项目基本情况》
星野哀
锅炉房设计规范 DB11/T 1322.13-2017 2 GB 50057 建筑物防雷设计规范 GB 50058 爆炸... 鼓风机、引风机、除渣机、除尘器、水泵等应齐全、完好,无破损、无泄漏; b) PE 线应... ---摘自《DB11》
鱼饵虫
中软化温度灰(MST)、中等流动温度灰(MFT)、25JM的焦煤。 井田范围内可采煤层... 锅炉房(鼓引风机) 85.4 3 矿车 80.7 4 输送带 91.5 3.4.1.4固体废弃物 现两生产煤矿产生... ---摘自《1.前言》
liubingb
加快燃煤锅炉清洁能源改造。 ③扬尘污染控制:督促施工单位严格执行“施工控尘十项强... 引风机风量为 8000m3 /h,活性炭对非甲烷总烃吸附效率不低于 60%。喷淋塔对 颗粒物... ---摘自《2019-500116》
252276522
后从锅炉尾部排出,先经 SNCR 脱硝系统脱硝后,再经布袋除尘器进行除尘,除 尘烟气通过引风机加压后经石灰石-石膏法脱硫装置脱硫后经 100 米高烟囱排入大 气。 锅炉采用干... ---摘自《第一章 概述》
梦三石
根据现场调查,锅炉已经整改改成3 /h, 净化效率≥ 60% 的高效油烟净化装置。经计算,... 排放量约为 0.012kg/d(3.0kg/a),经引风机至楼顶高空排放。 另外,职工食堂以液化石油... ---摘自《一、建设项目基本情况》
xiaoshou
*机组锅炉MFT 测量值 *引风机状态 开关信号 *引风机电流 工作电流 *给煤机、磨煤机流量 测量值 脱硫装置 湿法脱硫(石灰石/石灰-石膏法) *FGD 入口信号和出口信号:SO2、NOx... ---摘自《江苏省火电厂烟气排放过程(工况)》
hyszqmzc
3)配套引风机(如果需要)变频电机,带变频器,入口阀门,电机底座,联轴器,法兰及连接标件,地角螺栓,电动机,测温元件,电缆,控制系统; 4)锅炉本体范围内所有测... ---摘自《紫金矿业集团股份有限公司》
南门路口
引风机房 水平烟道 循环水池 脱硫塔 锅炉房 办公楼 附图 3 厂区平面布局图 正门 闲置厂房 危险废物标志牌 危废暂存间 一般固体废物暂存区域 附图 4 固废规范化照片 1 附件2: 天津... ---摘自《天津市凯森新能源科技有限公司购置锅》
烂衣小孩
全面整治燃煤锅炉;推进 挥发性有机物(VOCs)污染治理;深化城市扬尘、 烟尘、油烟... 引风机 7.5KW,风压1542Pa,13008立方/小时 2 19 铁粉输送带 25米,组合件 1 成套 设备... ---摘自《环保净水新材料项目》
5天午托
旋风过程产生的粉尘和燃烧尾气G1-1由引风机引入旋风除尘装置,处理后的尾气G1-1以... 参照《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》中天然气锅炉的相关参数,... ---摘自《项目基本情况》
glay
锅炉大气污染物排放标准 GB 14554 恶臭污染物排放标准 GB/T 16157 固定污染源排气中... 引风机 风量(m3 /h) 浸泡 脱胚 (胚芽 分离) 玉米浸泡 燃硫设备 * 硫磺燃烧量(kg/h) ... ---摘自《HJ 860.2—2018》
qksr
余热锅炉蒸汽包、飞灰储仓、消石灰储仓、活性炭储仓、干式脱酸塔、烧碱储罐、洗涤塔补水箱、急冷塔、布袋除尘器、引风机、烟囱、工艺空气缓冲罐、工艺空气缓冲罐、仪表空... ---摘自《采购需求》
wtshxd
办公区供暖由一台电锅炉提供,锅炉满足本项目采暖需求。 利用厂区现有 环保工程 废气 ... 10YQ 台4引风机 / 台2鼓风机 / 台2立式电加热烘干机 / 台2除尘器 / 台2包装机 / 台4主要原... ---摘自《建设项目基本情况》
思念那么浓
中表2新建锅炉大气污染物排放限值。烟气拟采用高20m烟囱排放,烟囱高度满足要求。 ... 本工程石灰生产过程中产生高噪声的设备主要是引风机、鼓风机等,噪声源声级约在90~... ---摘自《二、主要污染工序:》
鱼饵虫
超临界及超超临界发电机组引风机小汽轮机驱动技术; 34.大容量高参数褐煤煤粉锅炉技术; 35.高效利用超低热值煤矸石的循环流化床锅炉技术; 36.中小型汽轮机节能技术; 181.... ---摘自《通用设备制造业》
思念那么浓
在每台水解釜上增加吸气罩,进行负压抽取,在楼顶增加引风机,各吸气罩 管道汇总至风机,经风机输送至厂区 VOCs 气体总管道,输送至锅炉房,作为鼓风引 入炉膛燃烧床进行... ---摘自《宏业生物科技股份有限公司》
ACcyL
采暖、制冷 车间拟采用一台 0.5t/h 的电锅炉供暖, 办公区供暖采用电暖 器供热。办公区... 引风机 1 台,单台引风机风量为 2000m³/h,油环。当工作浓缩机需要检修或发生故障时... ---摘自《长治县欣宏宇工贸有限公司改建年入洗 120 万吨洗煤厂建设项...》
ddzhikoi
9、“12.26”4号炉汽包水位高锅炉MFT动作(热控)(贺国栋) 异常: 2011年1、“1.... 2、“1.12”3号炉B引风机变频器跳闸,机组RB动作(电气) 3、“2.2”5号炉E给煤机... ---摘自《続Q02胯杠砜2012耆搏戈称》
思念那么浓
青岛市即墨市通济街道郭庄一村东面水泥砖厂夜间生产用煤炭烧锅炉,粉煤灰未覆盖,粉... 现场检查发现,该企业噪声源引风机未按环评要求采取屏蔽噪声措施,厂界噪声较大。... ---摘自《表2》
LinDa_学友
10.8 万t/a,金龙企业采用燃煤锅炉供热。本次技改后企业由龙游县金怡热电有限公司供热... 125ZX120-20 1 引风机 T35-11.2A 6 明新 后烘引风机 T35-11 No11.2 1 浙江明新 喷雾淀... ---摘自《浙江家家发纸业有限公司》
wtshxd
冬季采暖采用电锅炉采暖,所需热水采用电加热器 供电 由曹家滩电网接入 供水生活用水 ... 鼓引风机等设备置于 室内,利用地形、建筑物、树木隔声。 ⑶ 水泵基础选用高隔振系数... ---摘自《建设项目基本情况》
cyhzg
"1、作业有人证超期。2、“引风机”管道法兰漏烟、冒火星。3、压力表座漏油、温度表模糊。4、现场未能提供锅炉运行记录。5、现场未提供应急预案和安全演练记录。", "... ---摘自《2017年特种设备生产单位“双随机”抽查情况》
梦里红妆
内胆采用δ10mm锅炉钢板绕翅片3)烟道换热器采用φ150*4钢管4)配有烟道3kW引风机1台5)输出热量120万大卡,每小时耗煤120-200公斤。" "96","收获后处理机械",... ---摘自《耕耘和整地机械》
丶蓶一
1T(6000㎡)锅炉主体:长2705mm*宽1400mm*高2000mm;附件:引风机1套,全自动数控箱1套,水箱1套,Ф63启闭阀1套,浮球阀1套,Ф63止回阀1套,压力表1套,Ф63过滤器1... ---摘自《本文件已经我单位审核,请按此文件发布;》
kieth
蒸吨以下的燃煤锅炉; 20 蒸吨及以上的燃煤锅炉 要实施脱硫; 八桂产 业区 木材家居 新... 4 ( ④催化燃烧治理方法是将吸附箱内活性炭表面上的有机气体源通过引风机 作用送入净... ---摘自《贺州市创泰塑料制品有限公司》
865397499
引风机采用静叶可调方式.脱硫系统未投时引风机出口直接对着烟囱的入口,该点压力在机... 及MFT 时炉膛压力的波动方向.可设定一定延时.以减弱锅炉负荷急剧下降而导致的炉膛压... ---摘自《麟蘸增廑褫攘炉膻贫蘑》
wtshxd
返烧式燃煤热水锅炉取暖。 环保 工程 废水 本项目生产过程中煤泥水经浓缩池处理后回用... 引风机风量为12000m3 /h,运行时间为16h/d,类比《神 木县宏景净化煤有限责任公司40... ---摘自《建设项目基本情况》
山南水北
锅炉型式:单炉膛,自然循环燃煤锅炉 炉排型式:横梁式链条 额定供热量:72MW 额定... 脱硫系统:从引风机室墙外烟道(以墙为界)至烟囱入口(含脱硫塔内所有设备设施及所... ---摘自《2018-2019年度环保设施(热源)运维项目》
5天午托
由电加热烘干机、引风机、鼓风机以及带式输送机构成。 分装车间 设置装袋机,用于型... 燃气锅炉、2 台30MW 直接空冷凝气式汽轮发电机组,利用本企业 80 万t/a 兰炭项目、神... ---摘自《证书等级:乙级》
被控制998
脱硫塔引风机烟囱输水汽包 锅炉 水冷壁过热器省煤器 空气预热器 除尘器 空气 送风机脱... (2) 强关条件 65 MFT 动作。 稀释风机全停。 每炉 SCR 的稀释风量过低。 SCR 入口烟气... ---摘自《燃煤火电企业环境守法导则》
颜大大i2
的分散燃煤供热锅炉,应当限期停止使用,并将供热系统接入集中供热管网或者 采用清洁... 噪声主要来源于离心式鼓风机、引风机等设备,主要采取消声、降噪等措施, 使作业场所... ---摘自《内部资料 注意保存》
于世美
锅炉上用来除尘、 排气用的引风机便突然发生了 机械故障。 先是引风机机身出现强烈抖动, 随之而来的便 是刺耳的噪音和机体的撞击声, 没过多久主电机便因负 载太大而停转, ... ---摘自引风机支座轴承连续烧坏事故原因分析》
bingyan8
锅炉房、 汽轮机房、 除灰气化风机 房、除灰空压机房、 引风机室和水处理系统等 22 个作业点进行了测量, 8h 等效声级值为 64. 4 ~ 88. 4dB( A) , 合格率为 77. 27% , 见表 3。 ... ---摘自《第33 卷6期》
苹果的酸
锅炉定期排污水产生量约18t/a,主要污染物为SS和COD,浓度分别为10mg/L和20mg/L... 引风机等生产设备运转噪声。源强大概80~95dB(A)范围内。经减缓措施后,西侧厂界处... ---摘自《2018年9月18日县环保局关于台安县旭日化工有限责任公司掺...》
紫甘兰
锅炉使用工具箱","个","1",,,"工具组合套装35.2*16.8*6.8","黑英山... "引风机","个","1",,,"Y5-47", "暖气片","片","810",,,"新型... ---摘自《修缮3标段》
会说话的鱼
系列锅炉引风机 产品说明书上海循特流体机械有限公司 中国·上海 循特上海循特流体机械有限公司 Y8-39 系列风机使用说明书 西安地址:西安市南二环东段 1 号东方广场 3 号楼 ... ---摘自《Y8-39 系列锅炉引风机
无理的喜欢
引风机全停 高压流化风机全停 启动燃烧器未投且床温曾>760℃且床温<650℃ 手动MFT 主汽门关闭 失电 分离器料位高或高压流化风母管压力高至80KPa 、MFT动作的结果有... ---摘自《鳢缠跏?》
施信荣
2.锅炉房旁堆放有煤泥,未彻底清理。","经核实,现场检查时,锅炉处于焖炉状态,引风机未开启,除尘设施能够正常运行;锅炉旁煤泥已彻底清理。 "34","丰南区","... ---摘自《突出问题》
252276522
锅炉安装工程施工及验收标准 Code for construction and acceptance of boiler installation ... 引风机、送风机经单机调试试运转应符合要求; 2 烟道、风道及其附属设备的连接处和炉... ---摘自《UDC》
飞鸟
列8燃煤锅炉 2 2t/h(正常使用) 、1t/h(备用) 9 鼓风机 2 / 10 引风机 2 / 11 纤分机 1 / 12 网前筛 1 / (2) 主要原辅料消耗 永盛公司生产的原、辅料消耗见表 3.1-3。 表3.1-3 永盛公... ---摘自《1 项目基本情况》
NaluLee
操作室→电控柜→热工仪表→锅炉本体及安全附件→省煤器→除渣机→鼓引风机及烟风道→脱硫除尘管道及循环泵→水处理设备。 4.5 巡回检查的主要内容: a) 操作盘上各仪表及... ---摘自《1.目的》
旋风
MFT。因此,我们需要在传输功率断面断开联 切机组来确保机组的安全停机。 鉴于继电... 此时的厂用负荷引风机、闭冷水泵和循 环水泵均跳闸,对于锅炉的安全灭火和汽机的可靠... ---摘自《500 kV 变电站全站失压机组保护分析及对策》
霜天盈月祭
引风机及一次风机, 缓慢开大一次风入炉调节 挡板, 观察料层表面是否同时均匀的开... 锅炉主燃料自动切 除(MFT); 当床温低至 650 ℃时, 将自动切除主燃 料( 除非点火... ---摘自《东方135 MW 流化床锅炉在印度现场的调试》
颜大大i2
①手动MFT(按钮确认) ②送风机停止 ③引风机停止 ④汽包水位高或低 ⑤汽包蒸汽压力高 ⑥全炉膛灭火 当发生MFT跳闸时,系统立即送出主燃料跳闸信号,切断锅炉的一切燃料... ---摘自《高能点火控制与智能火焰检测技术在锅炉炉膛安全监控系统中...》
芳甲窍交
口联箱泄漏,导致锅炉停炉,机组 MFT。2018 年7月24 日,牛山厂#1 机组 1A 引风机 控制油泵出口溢流阀故障引起控制油压低跳闸,RB 动作正常;2018 年7月25 日,胜 龙厂#5 ... ---摘自《浙江省电力系统网源协调监管信息月报》
捷安特680
"1","6吨水循环锅炉","SZW4.2-1.0/115/70-AI","2台", "2","引风机","YC-41-10C","2台", "3","通风机","4-72-5A","2台", "4","陶除尘... ---摘自《二选锅炉房》
静看花开花落
锅炉送、引风机是主要的耗电设备,且 容量大、耗电多。通过变频调速控制风机的流量,实现了电机转速连续 无级调速,调速范围宽、调节精度高、效率高,实现了电机的软启动... ---摘自《浅谈高压变频器 在锅炉送、引风机上的应用》
yyy888555
包括CCS在内的锅炉自动退出运行,全炉膛熄火。但由于FSSS系统 未实现失电MFT触发功能,导致MFT未触发,未联锁停运相关辅 机和关闭减温水门,使得汽温降低且低温低保... ---摘自《FSSS系统MFT硬保护逻辑优化和改进》
发帖评论