  一、事故经过

  2018年09月19日16时15分,电锅炉MCC电源404 开关在合闸位置,母排带电,各加热管断路器上口带电。电气专工蔺某某与检修人员曹某在电锅炉房排查电加热管无法正常投入运行的原因(工作票编号:DII 2018-09-12,工 作内容:1号电锅炉维修,工作负责人:曹某,工作许可时间:2018年09月11日08时50分),电加热管更换维修完成,押票试运,电锅炉上满水准备投电加热管,启动锅炉MCC电源404开关合闸后,所有加热管均无法投入,试验暂停, 排查一段时间无果。

  16时45分,机务人员需借用工具,安排曹某和机务人员去取工具,蔺某某独自进行控制回路检查,在此期间,蔺某某拔掉配电柜顶部四个继电器,然后进行复装,并触碰了最右侧电源柜右下角的漏电保护开关电源进线,之后电加热管即可正常投入运行。17时,曹某回来后,蔺某某进一步排查各加热管可投入的具体原因,再次用手扯动漏电保护开关电源进线,随即一声响声,伴随着强烈的电弧光,蔺某某左胳膊被电弧光灼伤,两人眼睛都受电弧光照射。

  二、原因分析

  1、在扯动电线过程中,线路另一端松动脱落,造成接地短路,由于启动锅炉MCC电源404开关额定电流为2500A,短路保护动作电流值为15000A,电流未达到动作值电线即熔断,熔断过程中造成另外两相短路,产生强烈的电弧光,是造成此次事故的直接原因。

  2、蔺某某在明知线路未停电时扯动电线存在一定的危险性,仍然存有侥幸心理,急于解决问题,无视安全风险,是造成此次事故的主要原因。

  3、电启动锅炉房房顶漏水,一直未得到彻底处理,室内空气湿度较大,且由于控制柜顶部长期受雨水侵蚀,柜顶已腐蚀破损,临时遮挡的铁皮不能完全阻止雨水渗入,雨水不断滴入控制柜内部,造成柜内各部接线氧化严重,接触电阻大,导致电加热管控制回路不通,是此次事故的次要原因。

  4、工作负责人曹某未对蔺某某的违规操作进行制止,没有履行好工作负责人职责,是此次事故的次要原因。

  三、防范措施

  1、加强所有人员的安全教育培训力度,时刻做到安全在心中,将安全贯彻到整个工作中去,使得每个人都明确自己的安全职责。

  2、加强现场作业安全检查力度,发现违章行为绝不姑息,以罚促改。

  3、对电启动锅炉房房顶漏水问题进行彻底处理,同时制作固定式挡板安装在配电柜上方,并开展所有配电柜排查工作,排查各配电柜顶部是否有漏水腐蚀现象,对存在漏水现象的除处理漏水,另需制作固定式挡板进行安装,确保各个配电柜不发生漏水情况。

  4、对电启动锅炉房控制柜内部线路进行彻底检查,将氧化线路接头进行打磨处理,更换锈蚀的接线端子,更换必要的加热管漏电断路器。

  四、考核

  本次事故的发生主要为带电作业导致,电气专工蔺某某在明知道设备带电,仍然不顾安全情况对带电线路进行操作,负有直接责任,给予取消蔺某某本月设备主人奖金处罚。望全体生产人员吸取本次教训,避免类似问题再次发生。
ok2015
米,新建锅炉房的烟囱周围半 径200 m 内距离有建筑物时,应高出建筑物 3 m 以上。 (3)... 按一定的条件可以适当简化。 当pSD 时,Sα≈Sp≈S,则Stueber 公式可简化为: ) ... ---摘自《杭州锦图针织有限公司》
252276522
3.2.5 锅炉房的耐火等级不应低于二级,当为燃煤锅炉房且锅炉的总蒸发量不大于 4t/h 时... 表示允许有选择,在一定条件下可以这样做的词采用“可”。 E.0.2 本规范中指明应按其... ---摘自《UDC》
苹果的酸
可以利用低谷电进行蓄热、且电锅炉不在用电高峰和平段时间启用的空调系 统; 5 利用... 锅炉房和换热机房应设置供热量自动控制装置。当区域供热锅炉房设计 采用自动监测与控... ---摘自《建筑节能与可再生能源利用通用规范》
飞鸟
锅炉房建筑面积 200m2 总投资 70 万元 环保投资 31.5 万元 主要产品及原辅材料消耗 产... 无监测☑ 评价 结论 环境影响 可以接受☑ 不可接受 大气环境防护距离 距()厂界最远(... ---摘自《1 项目基本情况》
夸张的诗人
项目锅炉房设置在项目车间的西南侧,最大距离 降低了锅炉房产生的噪声、 废气等对本项目办公区的影响;项目生产车间布置根 据工艺流程展开,办公区与生产区分区明确、厂内... ---摘自《一、项目基本情况》
迷音桑
其中小学按照居住人口的千分之七十估算学生数,每所学校配置 不少于36班,每班45人... 新增 锅炉房210平方米) 。 本次改扩建工程内容主要包括: 将前处理“超声波清洗工序... ---摘自《江苏龙净科杰催化剂再生有限公司》
star薰衣草
3、丹房旁边鞭炮与住人在同一个房间;4、烧香池旁无消防水源。 6月15日第1、3条立即... 5、锅炉房、换衣间、北生产车间、南生产车间使用可燃材料夹芯板房,电线均未穿管;... ---摘自《鹤山区人民政府办公室文件》
夸张的诗人
40 锅炉房 常压热水锅炉 20 4 环保工程 循环水系统 冷却循环水池 400m3 废水处理设施 ... 高排气筒高空 排放处理,可以实现达标排放。 阿拉尔日月钾业有限公司水处理剂聚氯化... ---摘自《一、项目基本情况》
huangshuowei01
和小锅炉房搭配的系统。 据记者了解, 串联系统主要存 在于济南的老城区, “本世纪初, 国 家开始推广分户计量, 新加入供暖 的小区都是分户控制系统。 ” 分户 控制系统就是... ---摘自《4 户不交费, 7 9 户“连坐”挨冻》
哎呦为公主坟
","仲龙路(仲龙路八尺江大桥-新美路)一期工程电力工程","01-11-22","01-30... 文体馆、锅炉房、体育运动场、室外篮球场施工","01-09-17","06-10-17","02-08... ---摘自《2018年项目》
王子梦丶
从业人员可以越级向任何一级责任人报告和反映安全隐患及安全事故。 4.4.4.4 应参与突... 客房过道、厨房、锅炉房、发电机房、中央空调机房、汽车库、茶炉房、洗衣房、健身房... ---摘自《DB34》
霜天盈月祭
可以不设重室内消火栓的是( ) 建设工程教育网 www.jianshe99.com 版权所有 24 小时... 1 主厂房(包括汽机房和锅炉房的底层、运转层;煤仓间各层;除氧器层;锅炉燃烧器 各... ---摘自《2018 年《消防安全技术实务》考试真题及答案解析》
麒麟兔爷
每间宿舍居住人员不应超过16人。床铺应为不超过2层的铁制架床,严禁使用通铺。宿舍... 厨房、锅炉房、变配电房、临时木工间、木料堆场、机具间等,应每75 m2配备1个3A灭... ---摘自《附件》
hgtbkwd
可以按 Away (离开)按钮重启一次外出延时。外出延时由您的安装人员进行更改。 ... 尤其是吸烟者的卧室、餐厅、锅炉房和 公共设施间,以及所有未配备必要保护设施的走廊... ---摘自《PC1404》
252276522
住人临时用房 13.3 非住人临时用房 附录A 勘察作业危险源辨识和评价 附录B 勘察机械设... 也可以部分外露,但入地部分长度不小于2m。在中性点直接接地系统中,接地线和零线... ---摘自《UDC》
wtshxd
夜间≤50 由上表可以看出,西区原有燃煤锅炉运营时,锅炉房厂界噪声能够满足《工业企 业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)中2类标准限值。 3.2 二、四区南侧(调迁... ---摘自《建设项目基本情况》
飞翔的荷兰人
年6月可以完工,项目周边污水 管网已经在与本项目同步建设。 广西德科新型材料有限公... 热能中心的锅炉房锅炉烟气进入干燥机后排放;脲醛胶合成车间散逸甲 醛,甲醛溶液储罐... ---摘自《一、建设项目特点》
Cerise银子
建议无需购买车辆,可以采取租赁方式解决。5、司机工资不予以安排。单位申请14.4万... 将原有锅炉房改建成两层社区服务中心,建设便民超市、场地绿化;室外道路铺装及硬化... ---摘自《1、一般财力》
旋风
遇到问题可以随时向他们反映。 “ 派出供热专管员,主要是为了在市民与供暖企业间建... 二马路锅炉房承担着郑州火车站、 二七广场两大商业区的供暖任务。原 有的 4 台燃煤锅... ---摘自《你家的暖气片热了吗?》
5天午托
其它辅助用房包括锅炉房、配 电室、食堂及配电室等附属设施。项目已于2016年10月1日... 可以满足项目用电需要。 3、供暖系统 项目建设区域内现尚没有市政集中供热管网, 本... ---摘自《证书等级:乙级》
人间点评
15、锅炉房天然气放散管未安装阻火器,可燃气体报警器无现场声光报警功能,压力表过期未检,职业病告知牌数据记录不完整;16.室外消火栓标识不清;17.消防档案不全,无消... ---摘自《2018》
鱼饵虫
为居住人口 配建的托幼、卫生、文体、养老、社区服务、便民店和物业等服务设施的 建... 可以在地下配置一定面积的物业管理用房, 但 地下配置面积不应高于物业管理区域全部... ---摘自《(2018 修订版)》
人间点评
池池壁钢筋绑扎、承台模板支护,发电及锅炉房地墚浇筑,综合机房满堂支架底部搭设,厌氧罐罐底焊接等 工作。 西咸新区 康军完善城市垃圾、废弃物收集处理机制,高标准建设... ---摘自《2018》
jingluoshutong
另一方面可以得到销售客户渠道的支撑;修文县工业园区已具有一定规模,相关器械制造... 学生宿舍24750平方米,食堂及锅炉房4646平方米,厕所340平方米,图书、科技阶梯教... ---摘自《贵阳市》
You—灰機
分为干式除尘,不能脱硫,除尘效率低,锅炉房烟囱数量较多,高度较低,不利于 烟尘、... 按照起尘原因可以分为动力起尘和风力起 尘,动力起尘主要为施工现场的土方开挖、运输... ---摘自《1 前言》
qksr
机房、发电机房、消防水池、锅炉房、水泵等,-1F 与办公及交易大厅楼合建。 废水、废... 施工单位可以根据实际情况进行布置,根据本项目特点,一般应堆放在工程 永久占地区内... ---摘自《远成集团遂宁西部物流有限公司》
yn灬不离不弃灬
2.医疗垃圾废弃物堆放于锅炉房内。","立即对锅炉进行了拆除。","已完成" "9... 已停用,现场检查时锅炉没有做到物理截断,电力供应正常,仅拉下电闸;2.砂石露天堆... ---摘自《终稿》
芳甲窍交
这次爆炸之后锅炉房还基本完好' 庆祝生日竟遭遇横祸 记者在现场了解到! 这家歌厅除了经 营洗浴"-./ 外! 还将门前的一处平房出 租用于开餐馆'爆炸发生时!有人在歌厅内 过生日... ---摘自《01 234 256》
865397499
人口 5.1 万(城镇常 住人口 1.2 万)。辖周嘉、晓兴、复兴 3 个场镇,集镇面积 2.9 平方... 表6-3 锅炉房天然气燃烧废气排放量核算表 燃气量 污染物 排污系数 产生量 t/a 治理措施 ... ---摘自《1 基本情况》
wtshxd
河1#供热站和沣西集中供热锅炉房,除 上述 2 座供热站不再新建集中供热站,居 民采暖... 施的基础上,可以满足达标排放的要求,在确保各项污染防治措施正常有效运行的前 提下... ---摘自《1 总则.》
达达恰西瓜
本市锅炉房点火率已近 100%,居 民室内温度须达 18℃以上。 北京热力集团等 供热单位 ... 现在这屋里暖和得 可以养鱼,以前想都不敢想。 ”虽已 11 月 中旬,但高国洪和小孙女... ---摘自《室温低于 14℃全部退还供暖费》
XR30273052
二是生产车间、锅炉房、废气处理车间的用水循环使用,不得外排;三是现场所有物料全... 宽5.5m、深2.7m,公司日常在住人员大约10人,白天工作员工20人左右,化粪池全封闭... ---摘自《新增34件》
静看花开花落
从上表可以看出:拟建项目建成后对环境空气、地表水、环境噪声及固体 废弃物有轻度不... 锅炉房采用燃气蒸汽锅炉,锅炉燃料为天然气,天然气来自工业园西面建成的铜梁天然气... ---摘自《重庆策勋科技有限公司》
You—灰機
投标人可以拒绝这种要求并撤回投标文件而不被没收投标担保。接受延长投标有效期的投标人材002@1 接地-50*5 m 分部分项工程量清单 工程名称:新启街锅炉房电增容工程--电气... ---摘自《大连市旅顺口区房产局新启街锅炉房电增容工程》
星野哀
可以实现“养殖设施化、生产规范化、 防疫制度化、粪污无害化”,符合《新疆维吾尔自... 个城镇居民区(连队常住人口超过 500 人划定限养区) 禁养区外延 500 米范围内的区域... ---摘自《养殖三场项目》
XR30273052
5月5日该路段新建垃圾站可以先期投入使用,后期将抓紧施工,确保后续工程全部完工,... 工作人员要求该店对锅炉房水泵噪声、员工食堂油烟扰民现象采取措施。2、2017年5月... ---摘自《第一批》
sunny爹
供暖锅炉房等共用设施设备的运行、 维修和更新费用, 由售房单位负责。 第十条 住房的... 可以向房屋所在地房 地产仲裁机构申请仲裁, 也可以向人民法院起诉。 第十六条 已实行... ---摘自《实施办法曳的通知》
被控制998
"歌尔股份投资的五大产品方向可以带动东莞周边产业链同步快速发展,包括上游芯片、... 主要包括综合楼、装置车间、公用工程站、锅炉房、汽车装卸、门卫及附属设施。产品为... ---摘自《ZD_ProjectFinalAuditPlan》
sunny爹
—厂房及建筑物:车间、锅炉房、烟囱、水塔、其他厂房及建筑物; —仓库房屋建筑物;... 可以填写主要负责人的移动电话号码。 登记注册类型 所有单位均填写本项。 企业法人的... ---摘自《目录》
此身滑稽
环境风险可以接受, 污染物排放能满足总量控制要求, 项目建设具有一定的环境、 社会... 7000h / 主体 工程 锅炉房 露天布置,锅炉运转层为栅格板平台,长42m,跨度 22.4m,高... ---摘自《瑞金中圣清洁能源有限公司》
252276522
提供的站区平面布置图可以看出,本项目距离主干道路为 20m,符合《公路安全保 护条... 30KW 电热锅炉供热,建设电锅炉房 1 座,占地面 积21.6m2 新建 供电 电源由区域电网... ---摘自《建设项目基本 情况》
人间点评
加快推进电供暖,对于缓解电网调峰与供暖矛盾,扩大电力消费、消纳富余电量、保障供... 目前的锅炉房设计规范是以燃煤为准编制的,与电采暖锅炉房存在较多差异之处,不适用... ---摘自《2018》
无理的喜欢
规划北侧区域锅炉房设 2 台75t/h 燃煤循环硫化床锅炉,南侧区域锅炉房设 3 台75t/h 锅炉... 卫生 防护距离内不应有常住人口。 6.7 入区企业控制条件(三线一单要求) 环保部办公... ---摘自《青冈经济开发区化工产》
没心没肺DR
锅炉房设计应取得热负荷、燃料和水质资料,并应取得气象、地质、 水文、电力和供水等... 于2.5MPa 表压、热负荷较为连续而稳定,且给水泵的排汽可以利用时,宜条用 工业汽轮... ---摘自锅炉房设计规范》
f19970615123fa
可以看出,本项目主要污染物的最大浓度占标率 Pmax 均大于 1%, 小于 10%,按照《环... 设有办公室、车库、洗车区、采暖用锅炉房、高 位水池及水泵房、变压器室、环境质量在... ---摘自《环境影响报告书》
xiaoshou
可以 100%的回收利用。与其他材泡沫料相比,EPP 是一种纯粹的碳 氢化合物,不含增... 噪声 本项目营运期噪声主要是设备运行噪声及锅炉房运行产生的声音,噪声强度 60dB(A)~... ---摘自《基本情况》
xwl西瓜xym
李女士反映,拥军路一九八医院锅炉房排放烟尘,气味刺鼻,污染周边环境,请求处理。 ... 城内的冷作店在上午8:00-12:00和下午的14:30-17:30时可以生产加工的,禁止在中午(12... ---摘自《一、12345市公电办:》
会说话的鱼
营运,项目营运期锅炉房电为能源,待通气后,采用天然气作为燃料,因此源 能源对本工... 利用反渗透技术可以有效的去除水中的溶解盐、 胶体及大部分有机物等杂 质。 反渗透膜... ---摘自《1 总则》
霜天盈月祭
可以达到《大气污染 物综合排放标准》(GB16297-1996)中二级标准,对周围环境空气... -1F布置机动车停车库、电锅炉房、柴油发电机房、消防泵房、 设备用房;1F布置儿科医... ---摘自《1 概述》
旋风
因为闲置锅炉房的改造使用权归属问题,社区和小区居民都有各自的看法。据了解,南 关区北安小区建设于1997年 , 居民入住后一直是小区的锅炉房进行供暖。2 0 1 3年11月 份... ---摘自《这事儿行得通吗?》
发帖评论
发布一个新话题