编辑: You—灰機 话题热度:1295 2020-02-10
关键词: 最佳,冷凝,30℃,温度,冷凝炉,炉,最好,最优,60℃,是多少,最佳温度,55℃,气温,317℃左右,炉子,温度是 添加资源
资源与摘要 编辑
You—灰機
   冷凝炉最佳温度是多少

  冷凝式燃气采暖热水炉简称冷凝炉。冷凝炉的关键在于冷凝技术,是一种新型节能、环保的技术。冷凝式燃气锅炉的工作原理就是通过一定的装置使得天然气充分燃烧,同时将锅炉燃烧后排放的热烟气(一般在140℃左右)中的能量进行回收,经回收后的排烟温度只有60℃左右,提高热效率,降低有害气体的排放,减少环境污染。



  冷凝锅炉的能效标准为1级(国家标准规定1级能效热效率>96%),在实际使用过程中冷凝锅炉的效率可以从96%~109%,那么我们在什么情况下,怎样使用,冷凝锅炉才能达到最大热效率呢?

  1、 冷凝炉在较低温度工作状况下热效率较高。

  供暖系统中的壁挂锅炉主机在使用过程中是可以任意调节出水温度的,根据末端配置来设定出水温度。地暖和风机盘管一般控制水温在60℃以下,暖气片系统水温控制在75-85℃之间。

  两条红色曲线分别表示50℃出水、30℃回水和80℃出水、60℃回水状况下的效率曲线。当冷凝炉工作在50℃-30℃状况时热效率是109%-103%。而冷凝炉工作在80℃-60℃状况时热效率是97%-93%。由此可以看出冷凝锅炉在较低温度工作状况下热效率较高。

  2、冷凝炉在输出功率较低的情况下热效率较高。

  壁挂炉将根据我们所设定的温度自动控制燃烧,当温度接近所设定的水温时,壁挂炉主板发出信号减小燃气阀开度,自动将火焰减小,达到维持和稳定温度的作用。

  冷凝锅炉输出功率(KW)和效率(η)曲线,红色线表示锅炉从10KW到50KW的效率曲线。在10KW工作状况下效率是109%,在50KW状况下效率是102%,由此说明,冷凝锅炉在低输出功率情况下热效率较高。

  3、保持一定的进回水温差也能提高冷凝锅炉热效率

  在供暖系统中所使用的燃气壁挂炉内的循环泵是起到让介质水流动起来,从而将锅炉内高温水带到末端设备散发出来。但是我们所知道的锅炉内的循环泵都是一定的转速,即不管锅炉处于多大功率燃烧,循环泵总是一个速度在运转。若使用变频泵,泵的转速随着锅炉的功率变化而变化。就会让进回水温度保持一定的温差。

  若选用左图的恒流泵(固定转速),流量为3000升/小时,当锅炉功率在50KW工作时进回水温差Δt=14℃,当锅炉功率在10KW工作时,因为加热热源变少而泵速还是那么快,导致进回水温差Δt由原来的14℃降为3℃。

  若选用右图的变频泵(转速可变),流量变化范围从900升/小时~3000升/小时,当锅炉功率在50KW时泵以3000升/小时最快速运转,当锅炉功率在10KW时,泵接收信号自动降低为慢速900升/小时,虽然锅炉功率降低了,但是泵速也随之降低,因此进回水Δt温差还能达到10℃。

  使用恒流泵和变频泵在不同输出功率情况下的热效率曲线图,粉红色表示使用变频泵的,红色表示使用恒流泵的。从图中可以看出,在刚开始最大功率工作时效率一样,当处于小功率保温状况下,因为变频泵降低转速保持了一定的进回水温差Δt,因此效率明显比使用恒流泵的高。但是因为变频泵的价格较贵,而且越是大功率的冷凝锅炉使用变频泵带来的节能效果越明显,所以,在小功率冷凝锅炉内一般不配置变频泵的。

  在地暖系统中使用冷凝锅炉节能效果更明显

  通过以例和分析让我们知道冷凝锅炉在低温和小功率工作状况下热效率最高,也就是我们说的越节能。地暖系统恰恰符合这一条件(供水温度40~50℃,烧到设定温度后锅炉长期处于小功率维持状态)。另外通过全年的供暖季节对比,冷凝锅炉也比普通锅炉占有节能优势。
丑伊
用于减少反应堆的热损失和降低安全壳内的温度。 (三)核反应堆用非核材料 序号 商品... 固化站或液化站,将来自级联的UF6气体压缩并冷凝成液态或固态UF6,使其离开气体扩... ---摘自《两用物项和技术进出口许可证管理目录》
烂衣小孩
蒸汽及冷凝水条件表 工艺→热工 11 B1-12 采暖通风空调条件表 工艺→采通 12 B1-14 用... 各组份的名称、重量、百分组成、密度、体积、压力、温度等(例子) 成品:工艺流... ---摘自《Training Mamual》
摇摆白勺白芍
同时还应考虑废气中气态铅冷凝引起 管道和余热锅的粘结问题,宜在余热锅前段增设... 最佳的运行温度、压力、脱硫效率的控制和调节,以及保持设备良好运行的条件; 17 f) ... ---摘自《中华人民共和国国家环境保护标准》
迷音桑
作业场所存在极端温度、电伤害、腐蚀性化学物质、机械砸伤等可能对作业者足部产生伤... 冷凝鼓风工、煤气调压工、煤气 输送工、煤气化验工、煤气表装修工、煤气户内检修工、... ---摘自《DB36》
阿拉蕾
淘汰采用铁锅和土灶、蒸馏罐、坩埚及简易冷凝 收尘设施等落后方式炼汞, 烟气制酸... 使用温度范围广,除尘效率为 99.0%~99.8%,颗粒物排放水平可达 50mg/m3 以下,甚至... ---摘自《附件三》
hyszqmzc
蒸汽在膨胀过程中压力、温度不 断降低,最后排入凝汽器。在凝汽器中,汽轮机的排汽被冷凝成水。凝结水经凝 结水泵升压后再经低压加热器进入除氧器,除去溶解在水中的氧气... ---摘自《南京钢铁股份有限公司》
梦三石
静音设计,噪音极低,冷凝方式:一半自然对流,一半风冷,内胆采用不锈钢制作; 内腔圆角设计, 总有效面积:120升,存储温度-25—-65度12数显游标卡尺 分辨率:0.01mm ... ---摘自《第一包:植物学、植物营养学、作物产业技术、作物遗传改良...》
hys520855
缩机一二三段压缩、冷凝、碱洗、氧化物脱除、干燥后,所得气相产品 进入烯烃分离单元... 人应站在上风处 向气瓶倾泼冷水,使之降低温度,然后再将阀门旋紧。大部分有毒气体能... ---摘自《江苏省固体(危险)废物》
wtshxd
最高环境温度/℃ 45℃ 最低环境温度/℃ -4.5℃ 土地利用类型 落叶林 区域湿度类型 潮湿气... 由于 2 套竖式冷凝器不能完全冷却冷凝高温裂解气,大于 60%的裂解气进入竖 式冷凝器... ---摘自《1 总则.》
ok2015
原来的温度是 35℃。 2387.质量为 2 千克,温度为 75℃的水,放出 4.2*10 5 焦热量后, ... 遇到低于露点的温度,就冷凝为水滴,附在物体表面,产生“出汗”现象。 2531.在北方... ---摘自《智浪教育--普惠英才文库》
bingyan8
作功后的乏汽经凝汽器冷凝成水后由凝结水泵泵送至汽封加热器、低压加热器均质均量后... 提高渗沥液水体温度, 达到厌氧生化处理的最佳温度要求。 (6)中间加温水池渗沥液经厌... ---摘自《洛阳润电环保有限公司》
元素吧里的召唤
因此要求开发一种可以长期在300℃以上甚至更高温度环境下使用的刹车片,使用环境可... 需改善热熔冷凝接收装置工业设计等技术,以达到干法接收工艺要求,并实现无废水排放... ---摘自《编制说明》
静看花开花落
自燃温度(℃):537 禁忌物:五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化 氮、液氧、二氟化氧、... 以确保处理效果最佳。 ③选用优质设备 污水处理工程各种机械电器、仪表,必须选择质... ---摘自《6、环境风险评价》
阿拉蕾
火炬予以焚烧,或采用吸附、吸收、冷凝等非焚烧方式处理,其排气筒排放的有机物浓度... 子名称 燃料 温度℃ 流量,m3 /h NOx SO2 颗粒物 总烃 2014/12/23 常压 F-1/1 ... ---摘自《附件 3》
5天午托
城市内一个区域的气温与郊区气象测点温度的差值,为热岛 效应的表征参数。 2.0.8 风速... 采用冷凝热回收装置 或冷凝型,并宜选用配置比例调节燃烧的型。 9.2.11 空气源... ---摘自《民用建筑绿色设计标准》
霜天盈月祭
蒸发处理后的废水通过冷凝装置收集后可回用于生产用水,该部分 废水不外排;纯水站制... 十四推进式电热还原,生产能力大、子升温快,温易控制,温度均匀,上、 ... ---摘自《1 概述》
迷音桑
2 一致 3 减蒸冷凝器 50m2 2 50m2 2 一致 4 接收釜出口冷凝器 10m2 2 10m2 2 一致 5 合... 反应过程中适当用冷却水把温度控制在最佳反应温度50-55℃之间。反应计时1.5小时后取... ---摘自《新乡市瑞丰新材料股份有限公司》
会说话的鱼
两条生 产线余热锅产生的过热蒸汽经集汽母管混合后温度317℃左右进入汽轮机主进汽口, 供汽轮机做功发电,汽轮机做功后排出的乏汽进入冷凝冷凝成凝结水后,由凝结... ---摘自《1 总则》
夸张的诗人
降低反应尾气温度 1 10 分离塔 分离反应尾气,脱除 HFC-32 和HCl 1 11 静态相分离器 分... 气柜中的混合气体经压缩机压缩、分子筛干燥后输送至冷凝器进行冷凝,使物料从 气态变... ---摘自《1.0 总则》
摇摆白勺白芍
工业生产中最佳温度为_Fe(NO3)3与NaClO两种溶液的最佳质量浓度之比为_ (4)反应... 80 ℃冷凝的目的是_ 由活性炭得到气体Ⅱ反应的化学方程式为_ (3)加入过量NaOH溶... ---摘自《化学工艺流程》
南门路口
最低环境温度 -7.6°C 土地利用类型 城市 区域湿度条件 潮湿气候 是否考虑地形 考虑地形 ... 统,未捕集的物料和乙醇蒸汽进入乙醇冷凝系统,乙醇经冷凝后进入冷却罐,未 捕集的物... ---摘自《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司》
木头飞艇
冷凝液宜排放至污水处理厂进水。 热水解系统的运行应符合下列规定: 热水解系统宜采... 应根据入流温度、有机物含量等情况,摸索出最佳控制范围。水力负荷超能力时,会使上... ---摘自《中华人民共和国行业标准》
静看花开花落
电导池常数对应最佳电导率测量范围 3.电极常数,cm-1:0.01、0.1、1.0、10.0 4、基本误差:±0.5%(FS)±1个字 5、电子单元稳定性:±0.33%(FS)±1个字/3h 6、温度补偿范围:(... ---摘自《附件:》
kr9梯
冷凝器: 气冷式 水冷式 3. 膨胀方式: 毛细管 膨胀阀 4. 蒸发器: 送风循环方式 无送风... 之间,机器才能获得最佳最稳定的运 转;周围温度若变化过剧,(例如于几分钟内变化 5... ---摘自《K-WK4010》
人间点评
根据实验结果,允许调整微波消解的温度和时间以及酸的比例,以得到最好的消解结果。 ... 溶剂回收空气冷凝瓶 4.4.7 系统配件包 1套 包括:Ф6mm PU 管5m ; Ф6mm 接头1套; 6mL... ---摘自《LABTECH INC》
cyhzg
少量加冷凝器排烟温度 55℃左右,欧盟冷凝式燃 气锅多以小容量锅为主。 欧盟对燃... 要求新建、改建工业源使用最佳可行技术(BACT) 。新 改扩建源需要先获得 NSR 才能... ---摘自《附件3》
ACcyL
温度控制的查看与设定.13 3.1.2 开启或关闭控温系统操作.13 3.1.3 程序升温的查看与设定... 水冷凝在氢气管路中 从管路中消除水并更换或活化干燥剂 流路中有堵塞现象 流路中消除... ---摘自《HYG-815A》
枪械砖家
报警、联锁、安全阀、液位、温度、压力等工艺设备本身带有的控制措施和消防、检查、... 蒸发式冷凝器 设备设施 火灾、灼烫、中毒和窒息、其他伤害 合成装置 蒸馏工序 19 甲苯... ---摘自《ICS 65.100.01》
xiong447385
度测量结果和最佳图像质量,预热时间通常随型号和 环境条件变化。 尽管热像仪可在 3 ~... 法兰泄漏检测 7 轮轴温度检测 8 冷凝阀 9 PV 逆变器 ...... 研发 1 连铸板坯 2 热风检测 3 ... 如何选择合适的温度量程范围? .10 Q10 热像仪的精度范围是多少?10 Q11 热像仪有哪... ---摘自《福禄克热像仪》
学冬欧巴么么哒
排空/冷凝回收 7 该热解气化处置系统适用于日处理 30 吨的城镇生活垃圾的“三化”处理。由于内热解温度曲线与水泥窑的煅烧工艺相近,热解后 的渣可用来做免烧砖等。有着... ---摘自《30T/D 生活垃圾》
笔墨随风
最佳环境温度(℃): 5~25 电源(V/Hz): 220-240V~,50Hz 23 四探针测试仪 台1电阻率... 冷凝回流专用 1台4、全自动控制升降装置:浸入液面精确度:±0.1mm 1个5、紫外辐照光... ---摘自《SIHC》
star薰衣草
A、温度较高 B、较好 C、温度足够高 D、移动 45、熔化焊接的结拜呢方法是按照(A)... 冷凝而形成的。 A、金属飞溅 B、放射线 C、焊接烟尘 D、焊接弧光 96、焊接作业个... ---摘自《一、单项选择题。》
人间点评
冷凝的液氮大部分作为分馏塔 的回流液,参与精馏。小部分作产品进入贮液罐,再进入液... 其最佳操作温度为 250-427℃, 适合玻璃窑烟道温度。 脱硝系统工艺脱销率≥90%。 ... ---摘自《填报说明》
迷音桑
冷凝回收+等离子+UV 光催化氧化处理”,经15m 排气筒 H1 排放 新建 浸胶烘干废气:... 2、一次烘干:一次浸胶完成后,传输进入烘干工序,烘干温度 150℃,设备是目前国 - ... ---摘自《金寨金运装饰新材料有限公司》
人间点评
温度为 273.15 K,压力为 101325 Pa 时的状态。本标准规定的大气污染物排放浓度限值... 置、吸附装置、冷凝装置、生物处理设施或者其他有效的污染物控制设施。 3.24 污染物... ---摘自《DB31》
252276522
5 沼气管道内的冷凝水应定期排放。排水时应防止沼气泄漏。 6 脱硫装置中脱硫剂应定期... 可见,消化池运行中维持温度恒定比控制最佳温度区 段更重要,的准确性,计量仪 器应... ---摘自《UDC》
雷昨昀
使除尘器达到最佳效果。4、精制车间和废水处理车间都安装了轴流风机,将车间内部的... 2.体有温度,有生产迹象;3.铸造车间无收尘处理设施;4.现场未能提供环保手续。",... ---摘自《1-21批》
会说话的鱼
在装有搅拌器、温度计、回流冷凝管的 250m1 四口烧瓶中,分别加入 51g 甲醛 水溶液(... 你认为选用哪种类型的搅拌桨(或组 合)为最佳? 七、参考资料 (1)史之瑾.聚合反应... ---摘自《注意事项》
star薰衣草
热媒供水温度不高于60℃的低温供热系统,应设烟气余热回收装置; 2 散热器采暖系统宜设烟气余热回收装置; 3 有条件时,应选用冷凝式燃气锅,当选用普通锅时,应另设... 如果再花时间去计算分析所设计建筑物的节能率究竟是多少,可能就不值得了。 1.0.4 居... ---摘自《中华人民共和国国家标准》
摇摆白勺白芍
环境温度不要高于30摄氏度B.通风要好C.不要加热,不要与有机物或还原性物质共同使用... 38、冷凝冷却系统上连接用的橡胶管必须用铁丝等固定,以防止因水压过高而造成管子脱... ---摘自《实验室常规安全知识》
星野哀
尽管其设计具有最佳的耐用性和稳定运行的能力、使用时 仍必须小心。移动仪器时务必保... RH (无冷凝) 所有规格的环境条件(除 所有规格的环境条件(除 温度范围) 温度范围... ---摘自《914X》
我不是阿L
原因:需清洗冰箱的冷凝器。 处理方法:打开下侧门,用毛刷清除冷凝器表面的灰尘。 4... 议将保存箱的温度设定在-50℃~-80℃之间为最优; 8. 本保存箱适用于在低温下存储物品... ---摘自《华中农业大学》
xiong447385
排烟温度降低后依据现行标准对于部分燃天然气锅计算热 效率超过 100%,数据显得不... 为冷凝式锅,D 级是最好的 非冷凝式锅。其中 A 级锅效率 90%及以上,B 级锅... ---摘自《GB 24500《工业锅能效限定值及能效等级》》
牛牛小龙人
温度,也是为防止水份在锡膏表面冷凝。 二、 锡膏搅拌 A. 为了使锡膏完全地混合均匀,... 锡膏最佳的使用环境:温度为 20~25℃,湿度为 35~60%。 四、印刷 印刷时锡膏使用注... ---摘自《锡膏规格表》
252276522
则进料电机宜选用调频电机,以便调节最佳进料状态。如果自然落料,应保证连续稳定进... 热解油冷凝分离温度宜控制在150℃-200℃之间。 木醋液冷凝分离温度宜控制在50℃以下... ---摘自《UDC》
梦三石
冷凝式燃气暖浴两用 CN 使用说明 出版商 / 制造商 Vaillant GmbH Berghauser Str. 40  ... 当热水温度超过 60 °C 时在热水分流点上有 烫伤危险。更低的温度就已经会危及小孩或... ---摘自《ecoTEC plus》
棉鞋
"天然气的临界温度为(A)。","A.-72.1℃B.82.1℃C.92.1℃D.102.1℃" "第一章燃... 带动压缩机将从蒸发器来的低压制冷剂(氟里昂)气体压缩成高温高压气体并送入冷凝器... ---摘自《燃气基础知识》
liubingb
冷凝式燃气暖浴两用 用户使用说明书 (供用户使用)       FS 系列 LL1GBQ24 LL1... 设置较低的温度可以 节省能源消耗。    通风  通风时,最好短时间完全打开窗户。... ---摘自冷凝式燃气暖浴两用
kieth
WGB-S冷凝 伯爵品牌 1981年1996年2000年2010年2015年 气候补偿功能 安装并使用室外温度传感器,锅预置的气候 补偿功能才能发挥出更明显的节能效果。主控制器 会根据... ---摘自《New TrioCondens BGB》
gracecats
分户供热的最佳伙伴 ecoTEC plus VU 冷凝式燃气暖浴两用(单采暖) ・德国原装进口... 40/30℃ % 110 可调节的供水温度 ℃ 30-85 最大工作压力 bar 6 额定采暖系统水流量 80/... ---摘自《Why Vaillant?》
2024年03月与冷凝炉最佳温度是多少的最新相关话题
发帖评论
发布一个新话题