  锅炉安全阀是锅炉的主要安全附件之一,它能自动防止锅炉的蒸汽压力超过预定的允许范围,从而保证锅炉的安全运行,是一种超压泄放的安全装置。

  安全阀常见故障及解决方法

  阀门漏泄

  在设备正常工作压力下,阀瓣与阀座密封面处发生超过允许程度的渗漏, 此时安全阀的泄漏会引起介质损失, 而介质的不断泄漏会使硬的密封材料遭到破坏。

  常用的安全阀的密封面都是金属材料对金属材料,虽然力求做得光洁平整, 但是要在介质带压情况下做到绝对不漏也是非常困难的。

  因此, 对于工作介质是蒸汽的安全阀,在规定压力值下, 如果通过视觉和听觉都没有发现出口端有漏泄, 就认为密封性能是合格的。

  一般造成阀门漏泄的原因主要有以下2 种情况。

  (l ) 脏物杂质落到密封面上,将密封面垫住, 造成阀芯与阀座间有间隙, 从而引起阀门渗漏。消除这种故障的方法就是清除掉落到密封面下的脏物及杂质。

  一般在锅炉准备停炉进行维修时,首先做安全门跑陀试验, 发现漏泄停炉时,进行解体检修。如果在点炉后进行跑砣试验时发现安全门漏泄, 估计是这种情况造成的.可在跑砣碗后且冷却20 分钟后再跑舵1 次, 对密封面进行冲刷。

  (2) 密封面损伤。造成密封面损伤的主要原因有以下几点:

  ①密封面材质不良。消除这种现象最好的方法就是将原有密封面车削下去, 然后按图纸要求重新堆焊加工,提高密封面的表面硬度。

  注意在加工过程中一定保证加工质量, 如密封面出现裂纹、沙眼等缺陷一定要将其车削下去后重新加工。新加工的阀芯、阀座一定要符合图纸要求。

  ②检修质量差, 阀芯阀座研磨达不到质量标准要求。消除这种故障的方法是根据损伤程度采用研磨或车削后研磨的方法修复密封面。

  ③装配不当或有关零件尺寸不合适。在装配过程中阀芯、阀座未完全对正或结合面有透光现象, 或者是阀芯与阀座密封面过宽不利于密封。

  消除方法是检查阀芯周围配合间隙的大小及均匀性, 保证阀芯顶尖孔与密封面同正度。检查各部间隙不允许抬起阀芯。根据图纸要求适当减小密封面的宽度以实现有效密封。

  阀体结合面渗漏造成这种漏泄的主要原因

  ( l) 结合面的螺栓紧力不够或紧偏, 造成结合面密封不好。消除方法是调整螺栓紧力,在拧紧螺栓时一定要按对角把紧的方式进行,最好是边拧紧边测量各处间隙. 将螺栓拧紧到无法再拧动为止, 并使结合面各处间隙一致。

  (2 ) 阀体结合面的齿形密封垫不符合标准。例如, 齿形密封垫径向有轻微沟痕, 平行度差, 齿形过尖或过坡等缺陷都会造成密封失效, 从而使阀体结合面渗漏。在检修时把好备件质量关, 采用合乎标准的齿形密封垫就可以避免这种现象的发生。

  (3 ) 阀体结合面的平面度太差或被硬的杂质垫住, 造成密封失效。对由于阀体结合面的平面度太差而引起阀体结合面渗漏的, 消除的方法是将阀门解体并重新研磨结合面直至符合质量标准。

  由于杂质垫住而造成密封失效的, 在阀门组装时认真清理结合面, 以避免杂质落人。

  安全阀动作后主安全阀不动作

  这种现象通常被称为主安全门的拒动。主安全门拒动对运行中的锅炉来说危害是非常大的, 是重大的设备隐患, 严重影响设备的安全运行。

  运行中的压力容器及管路中的介质压力一旦超过额定值时, 主安全门不动作, 使设备超压运行极易造成设备损坏及重大事故。

  通过实践, 主安全门拒动主要与以下3 方面因素有关。

  ( l) 阀门运动部件有卡阻现象。

  形成原因有: 装配不当,造成脏物及杂质混入或零件腐蚀; 活塞室表面光洁度差, 表面损伤, 有沟痕硬点等缺陷。

  (2 ) 是主安全门活塞室漏气量大。

  造成活塞室漏气量大的主要原因与阀门本身的气密性和活塞环不符合尺寸要求或活塞环磨损过大达不到密封要求有关系。

  消除这种缺陷的方法是:对活塞室内表面进行处理, 更换合格的活塞及活塞环, 在有节流阀的冲盘安全装置系统中关小节流阀开度, 增大进入主安全门活塞室的进汽量, 在条件允许的情况下也可以通过增加冲量安全阀的行程来增加进人主安全门活塞室内的进汽量方法推动主安全阀动作。

  (3 ) 主安全阀与冲量安全阀的匹配不当, 冲量安全阀的蒸汽流太小。冲量安全阀的公称通径太小, 致使流人主安全阀活塞室的蒸汽量不足, 推动活塞向下运动的作用力不够。

  安全阀的回座压力低

  安全阀回座压力低对锅炉的经济运行有很大危害。回座压力过低将造成大量的介质超时排放, 造成不必要的能量损失。这种故障多发生在20 MW 机组所使用的A49 H 型弹簧脉冲安全阀上, 其原因主要为:

  ( l) 弹簧脉冲安全阀上蒸汽的排泄量大, 这种形式的冲量安全阀在开启后, 介质不断排出, 推动主安全阀动作。

  消除这种故障的方法就是将节流阀关小, 使流出冲量安全阀的介质流量减少, 降低动能压力区内的压力, 从而使冲量安全阀回座。

  (2) 阀芯与导向套的配合间隙不适当, 配合间隙偏小, 冲量安全阀启座后, 在此部位瞬间节流形成较高的动能压力区,将阀芯抬高, 延迟回座时间, 当容器内压力降到较低时, 动能压力区的压力减小, 冲量阀回座。

  消除这种故障的方法是认真检查阀芯及导向套各部分尺寸, 配合间隙过小时, 减小阀瓣密封面直往式阀瓣阻汽帽直径或增加阀瓣与导向套之间径向间隙, 来增加该部位的通流面积, 使蒸汽流经时不至于过分节流, 从而使局部压力升高形成很高的动能压力区。

  安全阀的颤振

  安全阀在排放过程中出现的抖动现象, 被称为安全阀的颤振。颤振现象的发生极易造成金属的疲劳, 使安全阀的机械性能下降, 造成严重的设备隐患, 发生颤振的原因主要有以下几个方面。

  ( l) 阀门的使用不当, 选用阀门的排放能力太大。消除的方法是选用额定排量尽可能接近设备的必需排放量的阀门。

  (2 ) 进口管道的口径小于阀门的进口通径, 或进口管阻力太大。消除的方法是: 在阀门安装时, 使进口管内径不小于阀门进口通径或者减少进口管道的阻力。

  排放管道阻力过大, 造成排放时过大的气压也是造成阀门颤振的一个因素, 可以通过降低排放管道的阻力加以解决。

  安全阀的频跳

  频跳指的是安全阀回座后, 待压力稍一升高, 安全阀又将开启, 反复几次出现, 这种现象被称为安全阀的“ 频跳” 。

  安全阀机械特性要求安全阀在整动作过程中达到规定的开启高度时,不允许出现卡阻、震颤和频跳现象。发生频跳现象对安全阀的密封极为不利, 极易造成密封面的泄漏。形成原因主要与安全阀回座压力过高有关。

  回座压力较高时, 容器内过剩的介质排放量较少, 安全阀已经回座了, 当运行人员调整不当, 容器内压力又会很快升起来, 所以又造成安全阀动作。这种情况可通过增大节流阀的开度的方法予以消除。

  节流阀开度增大后, 通往主安全阀活塞室内的汽源减少, 推动活塞向下运动的力较小,主安全阀动作的几率较小, 从而避免了主安全阀连续启动。



  结构原理

  它主要靠阀座、阀瓣和加压装置来动作。阀座与有压介质相通,阀瓣由加压装置压紧在阀座上,当工作压力大于加压力时阀瓣被开启,介质泄压;加压力大于介质压力时阀瓣被压紧在阀座上,调节阀被关闭。起到安全保障作用。

  锅炉安全阀的作用:当锅炉受压附件内的介质压力超过许用时,能自动打开排出,压力下降后能自动关闭,泄放时发出较大的响声,起到自动报警的作用,保证锅炉安全运行。

  锅炉安全阀的种类:按结构型式分为静重式、杠杆式、弹簧式和冲量式。

  1、静重式。加压装置时一组环形铁件,压力提高,压铁又重又笨,压力调节不便,灵敏度低,因加压力起点可以做得小,常用在额定蒸汽压力小于0.10Mpa(1Kgf/cm2)的蒸汽锅炉上。

  2、杠杆式。由杠杆、重锤和支点组成,它比静重式轻便,回座压力低。其优点结构简单,易调整自动能稳定,采用广泛。

  3、弹簧式。阀瓣采用弹簧加压,结构紧凑,动作灵敏,对震动和摇晃不敏感,调节方便,可用于移动式锅炉上。其缺点式弹簧受高温和腐蚀影响,使加压力变化,始启压力漂移。另外阀瓣的开启高度与弹压力成正比,超压力较高。弹簧作用力不宜超过20000N,过大过硬弹簧不能准备工作。

  4、冲量式(先导式或脉冲式)。通过副阀门脉冲作用驱动主阀动作。优点:动作灵敏,密封性好,常应用在大口径和高压大容量锅炉上。它的始启压力,不能冲量接出地点的工作压力来计算,并应分别计算机械,由气回路和运行操作试验。安全阀以其阀瓣的开启高度不同分为全启式和微启式。前者起座高度h≥d/4,d为阀座喉径;后者h=(1/20~1/40)d。排气能力相同,全启式d要比微启式小得多。全启式常用于蒸汽、空气可压缩流体,微启式适用于水、油等不可压缩流体,微启式结构要求不严,设计、制造、维修、试验方便。

  5、水封安全装置:其加压力式一定高度的水柱。
qksr
厌氧消化装置在启动运行前应进行试水和气密性试验,当有漏水或漏气时 应进行修复,检... 锅炉、 压力容器等设备重要部位的检修,应由国家技术监督局或安全劳动部 门认可的维... ---摘自《CJJ》
梦三石
钢瓶针阀、减压器、瓶颈螺纹漏气;容器超压或材质缺陷,导致爆裂。 物料泄漏扩散,遇... 安全阀等设施,对氢气贮存使用的安全性提供了有力的保证;氢气站外面管道间隔30米静... ---摘自《一、建设项目基本情况》
liubingb
打开燃气灶具查找漏气部位 B.打开门窗通风 C.拨打119向消防队报警 参考答案: B 解题... 安全阀的作用是怎样实现的? A.安全阀是通过作用在阀瓣上两个力的平衡来使它开启或关... ---摘自《实验室安全管理知识测试》
星野哀
锅炉、压力容器、气瓶、管道等特种设备的使用登记证复印件; d) 防雷接地检测、压力容器检测、压力表和安全阀等的检测报告复印件; e) 法律法规明确要求的建筑消防设施检... ---摘自《DB11》
star薰衣草
防止钢质燃气管道和钢质附属设备腐蚀,发生漏气,给城镇的公共安全、居民生活和工业... 安全阀的开启压力(整定压力)除工艺有特殊要求外,为正常最大工作压力的1.1倍,最... ---摘自《中华人民共和国国家标准》
思念那么浓
管道上的安全阀处于自然状态 【答案】:A 【解析】2017教才P105,考查工业管道 6.连接... 消除泄露后再经漏气量试验,试验压力和允许漏气量应符合制造厂规定 ②接轴的方法、用... ---摘自《一、单选题》
QQ215851406
(7)电厂所有压力容器均设有安全阀,以防超压爆炸,锅炉设备按安全监 测规程要求设置... ⑥阀门井内阀门是否漏气,阀门井圈、盖、外壁是否完好。 ⑦调压设施及附属设施是否完... ---摘自《山西燃气利用项目》
wtshxd
在储罐区设气动紧急切断阀、全启封闭式安全阀, LNG 闪蒸汽由 BOG 回收装置回收后用... 站区现阶段冬季采暖为燃煤锅炉,加油站环评中已要求进行整改,整改 为空调、电暖等供... ---摘自《建设项目基本情况》
f19970615123fa
排放量根据锅炉产污系数 (2.94kgNOx/t 煤) 估算,为1.470t/a。 3.1.3 原有工程存在的... 安全阀失控时则发生泄漏事故,另外在 泄漏、明火、静电及雷电等情况下可能发生火灾爆... ---摘自《环境影响报告书》
鱼饵虫
锅炉,是指利用各种燃料、电或者其他能源,将所盛装的液体加热到一定的参数,并通过... 如安全阀、压力表、爆破片缺少等,或者安全附件未定期校验,造成压力表不能正确显示... ---摘自《青岛市城阳区人民政府办公室》
霜天盈月祭
苯加氢系统安全阀超压泄放气等工艺废气汇入火炬放空 总管,送入火炬系统。 火炬系统... 漏气容器要妥善处理,修复、检验后 再用。灭火方法:切断气源。若不能立即切断气源,... ---摘自《1 概述》
wtshxd
系统中的安全阀打开,释放系统中的气体,降低压力,保证系统安全;在设备检修、管道漏气等紧急情况下可以开启手动放散阀门对设备进行泄压。压缩机橇上设置有卸载气回收罐... ---摘自《建设项目基本情况》
f19970615123fa
与火灾现场的距离,锅炉燃料及燃烧情况,结合起火时的风力风向判断有无飞火的可能。 ... 但不能用密封酯或橡胶密封条以免造成污染或漏气。所装物证的体积应不超过玻璃瓶的2/... ---摘自《fr》
wtshxd
空气系统应无漏气安全阀、减压阀等应动作可靠; 压力表指示正常; 操动机构与断路... 热水锅炉雾化器、燃烧器点火器工作正常,燃烧充分; 风机、供油泵运行正常,无异常声... ---摘自《一、共用部位承接查验表》
5天午托
不设食堂,无锅炉等明火设施。加油及站房区现状见图2-1。 图2-1 加油及办公区现状实... 也可将漏气的容器移至空旷处,注意通风。 储运 注意 事项 易燃压缩气体。储存于阴凉、... ---摘自《修文小箐乡贵毕路出口处加油站》
阿拉蕾
发现漏气应及时处理。 7.2.7 当维修污泥气柜时,必须采取安全措施并制定维修方案。 7.... 锅炉、 压力容器、 安全阀等特种设备必须检验合格, 取得安全认证。运行期间应按国家... ---摘自《城乡排水工程项目规范》
252276522
夏天炎热气温较高,罐内气压升高,安全阀被 冲开,使液化天然气从排气管中排出。 及... 即泄漏气体的动力速度只能达到声速。 从另一方面考虑, 外界压力保持常压不变,随着... ---摘自《建设项目基本 情况》
阿拉蕾
器、锅炉、洗衣机、地暖、散热片、中央空调、冷却塔、马达、医院 、家 业园灌溉(如... 1、 水瓶漏气或配 NA 净水器时, 其 浮阀不能关闭 更换水瓶或调整 NA 净水器浮阀 普瑞... ---摘自《[键入文字]》
贾雷坪皮
锅炉废气;食堂油烟;机动车尾气;恶臭;发电机组废气; 医疗废气。 水污染物 生活污... 如安全阀联锁报警系统失效, 造成容器破裂后大量的天然气泄漏及至燃烧、 爆炸。 ④流... ---摘自《益阳南湖春晓生态健康颐养园建设项目》
lqwzrs
不是燃煤锅炉,开发商提供了相关锅炉合格证及相关技术资料,同时称安装完会到质监局... 采取了安装消音器、改造安全阀及管路等降噪措施。其夜间噪声主要为间歇式的加压泵和... ---摘自《一、12345市长公电办:》
hyszqmzc
阀门破损、设备破损、违章操作、安全阀及控制系统失 灵 中毒 泄漏导致现场危险品浓度... ⑧隔离泄漏区,直到泄漏气体散尽。 105 1、苯和煤气泄漏处理方法如下: ①苯泄漏处置... ---摘自《南京钢铁股份有限公司》
梦三石
两台燃煤锅炉拆改燃气锅炉项目 建设单位 陕西延长石油装备制造有限公司 法人代表 赵宏... 如安全阀失灵、排污孔堵塞、泄漏、压力表、液位计等不密封都会给 易然气体的安全贮存... ---摘自《一、建设项目基本情况》
霜天盈月祭
阻止不了超压,设备内气体可由安全阀泄压,至高空排放。特别是有害有毒物质防止泄 ... 漏气情况。 为防止氨水泄漏的异常情况发生,在氨水储存及供应系统周边设置氨气检测器... ---摘自《1 概述》
元素吧里的召唤
新建锅炉大气污染物排放浓度限值 单位:mg/m3 污染物项目 燃气锅炉限值 颗粒物 20 二... 漏气容器要妥善处理,修复、检验后再用。 6.2环境风险评价的等级 本项目在污水处理设... ---摘自《种草养牛繁育基地建设项目》
颜大大i2
相互独立,依托厂区现有锅炉供汽和废水处理设施处理生产废水。 二、环境影响评价的工... 考虑存在管道接口和阀门漏气的可 能,保守估计收集率按 99%计,预计废气量约 10000... ---摘自《江门亚什兰化工有限公司》
You—灰機
以减少来自安全阀等对装置产生的 扰动影响,采用的放空火炬包括放空气液罐、凝液提升... a.采用漏气回收装置,将压缩机各处漏出的 MRC(混合制冷)气体用气体 平衡罐收集,... ---摘自《重庆骐福能源有限公司》
贾雷坪皮
锅炉大气污染物排放标准》 GB13271-2014 2.2.3 其他参考文件 表2.2-3 环境风险评估... 漏气容器要妥善处理,修复 、检验后再用。 切断气源。若不能 切断气源,则不允 许熄灭... ---摘自《广西中烟工业有限责任公司柳州卷烟厂》
喜太狼911
沼气锅炉烟气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》 (GB13271-2014)表2新建燃 气锅... 漏气容器要妥善处理,修复、检验后再用。 7.1.3 生产设施风险识别 1、沼气事故风险 和... ---摘自《项目东侧 项目东北侧》
lonven
安全阀起跳,油气泄漏,甚至着火爆炸的后果。车间制定了加强日常巡检,严格执行操作... 漏气上升滞留屋顶不易排出,遇火星会引起爆炸。氢气与氟、氯、溴等卤素会剧烈反应。 ... ---摘自《天津石化公司》
鱼饵虫
漏气容器不能再用,且要经过技术处理清除可能剩下的气体。 储运 易燃压缩气体。储存... 安全阀或压力表损坏,超压等原因爆炸。 5.输送天然气的管道法兰未跨接,管道、设备等... ---摘自《预案编号:HDGY-HJYA-201801》
于世美
锅炉 13859679896 李立组员 冷冻 13959303318 谢陈惠 组员 变电所 13509591830 周良... 气体比空气轻,在室内使用和储存时,漏气上 升滞留屋顶不易排出,遇火星会引起爆炸。... ---摘自《应急预案备案编号:350923-2015-002-M》
被控制998
设有安全阀,实现超压自动泄放。分离 器、调压器、流量计,安全阀及相关配件 防腐工... 破裂漏气、火灾爆炸事故,对周围环境带来的危害。 (8)定期对路基边坡进行管理维护,... ---摘自《LJHP[2018]002LNN》
bingyan8
如使用安全阀、漏电保护装置、安全电压、熔断器、事故排风装置等; 减弱:在无法消除... 锅炉给水泵 通用设备 BN9-1.05/0.2 汽机房 否25 汽轮发电机 通用设备 QF-9-210500V 汽... ---摘自《ICS 91.100.10》
yn灬不离不弃灬
全面整治燃煤锅炉;推进 挥发性有机物(VOCs)污染治理;深化城市扬尘、 烟尘、油烟... 漏气容器要妥善处理,修复、检验后再用。 主要用 途 用于切割、焊接金属,制造医药、... ---摘自《渠分公司废物资源化综合利用示范项目》
jingluoshutong
热电厂9号锅炉选用的安全阀是HFA48Y100 型弹簧式安全阀遥 在运行中袁多 台安全阀出... 裂漏气袁无法正常 工作遥有心的杨春 龙在办公室旁边 见到一只废弃笔 芯袁他试着剪了一 ... ---摘自《中国铝业报》
于世美
水胆:内侧锅炉钢板,600 μm 外侧 A3 钢板,600 μm 脚: Φ50*150 不锈钢 重力脚 燃烧... 安全阀: 进口 3/4"燃气熄 火安全制 水阀:1/2"球阀 AD12 炉面拼 台2台400X1 150X8 ... ---摘自《北海开发区政府采购》
山南水北
废气、锅炉烟气; 噪声:主要为生产设备噪声; 固废:工艺废渣、生活垃圾等。 5、环... 漏气容器要妥善处理,修复、检验后再用。 (2)防护措施 呼吸系统防护:一般不需要特殊... ---摘自《1、总则.》
棉鞋
下列哪一项不是卧式火管燃气锅炉的特点(B)","A.高宽尺寸较小,适合组装化的要求... 补水阀、水位感应器、水压开关和安全阀等部件。(1)循环泵的作用是负责维持内、外系统... ---摘自《燃气基础知识》
xwl西瓜xym
因此本项目锅炉燃烧废气执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中表3燃... 漏气容器要妥善处理,修复、检验后再用。若是液体泄漏,则用砂土或稀碱吸收。也可以... ---摘自《唐山市路北区万达带钢加工厂(原唐山市丰润区万达带钢加工...》
qksr
是指控制锅炉、压力容器、压力管道温度、压力、容量、液位等技术参数的测量、控制仪表或装 置,通常指安全阀、爆破片、压力表、液(水)位计、温度计等及其数据采集处理装... ---摘自《SZDB/Z》
梦三石
锅炉设备及系统是否满足标准要求。 是否查实际设备与资料 (5) 汽轮机设备及系统是... a 应设有安全泄压装置,如安全阀等。 b 氢气储存容器顶部最高点宜设氢气排放管。 c 应... ---摘自《安全生产事关人民群众生命财产安全,事关改革开放、》
无理的喜欢
安全保护系统(安全阀、气体监测系统、 应急防爆系统等) 、蒸汽回收系统、不凝气处... 漏气容器不能再用,且要经过技术处理清除可能剩下的气体。 储运储存于阴凉、通风的库... ---摘自《塔里木油田新疆沙运环保工程有限公司(塔中)含油废弃物资...》
QQ215851406
漏气容器不能再用,且要经过技术处理以清除可能剩下的气体。 储运包装 易燃压缩气体... ②所有安全阀的放空管一律接至循环水池或专用水桶,一旦跳阀则不会将氨气直接排至大... ---摘自《西畴县兴街生猪屠宰加工建设项目》
star薰衣草
由于锅炉排放监测工况要求+不是在其排放标准中规定的+而是在其烟尘测试方法中规定的... 检查系统是否漏气8如发现漏气9应分段检查9堵漏8直到满足检漏要求( 流量计量装置放... ---摘自《中华人民共和国国家标准》
枪械砖家
抽采管路无破损、无漏气、无积水; 抽采管路离地面高度不小于 0.3m(采空区留管除外... 1.热水锅炉: ⑴安设有温度计、安全阀、压力表、排污阀; ⑵按规定安设可靠的超温报... ---摘自《第1部分 总则》
飞鸟
安全阀、放散阀、 阻火器和水封装置等措施。 产污环节:煤气增压风机噪声,煤气输送管道冷凝水 (2) 烟风燃气系统 煤气锅炉采用平衡通风,设置2台送风机和2台引风机。送风... ---摘自《证书等 级:乙级》
qksr
锅炉安全阀放散管等主要噪声源及空气动力噪声主要采取消声、降噪、减振等措施 对粉碎... ③为防止因开工、停工及温度波动产生的膨胀与收缩易致使联接口处产生漏气,在干熄炉... ---摘自《前言》
hyszqmzc
经常性地检查各种气源的接头,杜绝高压漏气现象。 4.5.3.5 应组织专业人员定期对手术... 点火前,应测试锅炉安全阀,发现问题应及时检修。 4.5.8.4 锅炉周围应保持整洁,不应... ---摘自《国家卫生健康委员会》
lonven
安全阀应无漏气和冲击现象。 ④上述工作合格后,锅炉应全负荷连续试运行4~24小时,试运行过程中应注意检查,以各种部件和附属设备均运行正常为合格。 注:安全阀整定压... ---摘自《概述:》
向日葵8AS
安全阀应有接到安全地点的排水管,并应有足够的截面积和防冻措施确保排放通 畅。在排汽管和排水管上不得装设阀门。 3.4.17 蒸汽锅炉应装设指示仪表监测下列安全运行参数: ... ---摘自《城乡供热工程项目规范》