  锅炉MFT的概念及意义

  MFT(Main Fuel Trip )中文名主燃料跳闸,监视各种运行条件,一旦条件达到威胁锅炉安全运行设定值时,触发MFT,联动相关设备,保护锅炉。

  一旦发生锅炉MFT,最先发现的人应吼出来,及时通知主值及值长,处理过程包括三个方面: 一、锅炉专业;二、汽机和电气专业;三、辅机专业。

  锅炉方面

  第一步:检查锅炉联锁动作情况,简单记忆为“三断”:

  断煤、断油、断水,具体来讲:断煤:一次风机停运,磨煤机停运,磨机出口关断门关 闭,给煤机停运断油:供回油快关阀关闭,所有油角阀关闭,油枪全部在退出位断水:此处水指的是减温水,关闭过热器和再热器减温 水的电动门和调门另外:还要检查空预器和炉膛吹灰枪自动退出,脱硝系统跳闸

  第二步:查明MFT动作原因:

  1、全厂失电造成,全面解除联锁备用,如若锅炉保安段已恢复,应立即启动空预器、火检冷却风机和停机冷却水泵运行。如若锅炉保安段短时间无法恢复,应立即派人就地关闭空预器入口烟气挡板,手动盘空预器运行。另外还应注意锅炉超压,锅炉闷炉,直至厂用电恢复进行吹扫。

  2、若是其他简单原因造成,检查火检风机和空预器运行正常,手动调整炉膛负压,调整总风量,进行炉膛吹扫,进行闷炉。另外,压力过高还应通过PCV阀或高低旁泄压,尽早启动炉水循环泵运行,以防止水冷壁温差过大,造成水冷壁管拉裂。

  第三步:派人就地全面检查锅炉本体:

  关闭所有油枪手动门和隔绝拱上油循环,MFT原因查明后,需极热态启机,应注意一下几点:

  1、主汽压升得快,主汽温升的慢甚至回落,应利用高低旁进行调整综合调整汽温和汽压。

  2、超温,因此燃料量不能加之过快,特别是煤的控制,另外,因炉膛初期燃烧不稳,送风不宜过多。

  3、大屏和过热器超温,而最开始时过热器减温水效果很差,应收小过热器挡板,甚至不影响炉膛燃烧的情况下关至零位,造成的再热器超温用减温水调节。

  4、冲转参数的匹配,特别是汽温的控制,不应操之过急,造成汽机进水。

  辅机方面

  锅炉MFT后,处理好主机的同时,应迅速通知化学专业和脱硫除灰专业,检查电除尘就地已跳闸,特别是机组全厂失电时,化学隔离高温盘间取样仪器、加强检查氢站、酸罐等危险化学品。

  脱硫保安段(柴发联起不成功则应断开脱硫保安负荷,防止锅炉保安过负荷)恢复以后及时启动脱硫塔浆液搅拌器,当然所有跳闸设备检查复位。

  若厂用电恢复,化学人员应迅速对工业水泵送电,以便机组使用冷却水。
被控制998
以及上述新建、改建、扩建锅炉项目的环境影响评价、环境保 护设施设计、竣工环境保护验收、排污许可及投产后的大气污染物排放管理。 本标准不适用于以生活垃圾、危险废物... ---摘自锅炉大气污染物排放标准 山东省地方标准(DB 37/ 2374—20》
无理的喜欢
锅炉 FSSS 和MFT 联锁保护功能试验合格。 5.7.4 生物质燃料上料、给料系统调试完成,给料系统串火保护、程控功能试验合格。 5.7.5 除灰和除渣系统调试合格,具备投运条件。 ... ---摘自《生物质发电工程   质量监督检查大纲  》
lqwzrs
孤岛中二北Ng5区块注汽锅炉房工程 竣工环境保护验收批复 胜利油田分公司孤岛采油厂: 你公司报送的《关于胜利油田分公司孤岛采油厂孤岛中二北Ng5区块注汽锅炉房工程竣工... ---摘自《东营市环境保护局》
颜大大i2
完成必要的动作或处理未遂性事故以保护锅炉炉膛及燃烧系统的安全。它在防止由于锅炉... 无MFT指令 火检无火 FSSS系统电源正常 3.2燃烧器控制 系统各角燃烧器在一、二层速断... ---摘自《高能点火控制与智能火焰检测技术在锅炉炉膛安全监控系统中...》
鱼饵虫
加快淘汰燃煤小锅炉。 本项目是天然气利用工程,符合《咸阳市“治污降霾 保卫蓝天”... 防护堤、站房 3 推车式干粉灭火器 MFT/ABC 35 台4防护堤、卸车位 七、绿化 站内不应... ---摘自《项目名称》
紫甘兰
包括MFT、吹扫、泄漏试验、RUNBACK、供油的回路控制以及相应阀门的控制; BMS ... 保护再热器,防止锅炉超压,起到降压、回收工质,降低噪音的功能。在机组运行过程中... ---摘自《值班员岗位试题》
烂衣小孩
锅炉等产品的质量标准,应当明确大气环境保护要求。 制定燃油质量标准,应当符合国家大气污染物控制要求,并与国家机动车船、非道路移动机 械大气污染物排放标准相互衔接... ---摘自《中华人民共和国环境保护法》
黑豆奇酷
燃气低压保护、检漏器连锁保护等); A5.1.9 锅炉排放; A5.1.10 制粉系统的启动、... A5.2.11 主燃料跳闸(MFT)动作、故障减负荷(RA)动作(注1); A5.2.12 给煤机断... ---摘自《附件2》
sunny爹
环境保护措施分析 103 7.1施工期污染防治措施 103 7.2运营期废气污染防治措施 105 7.3... 执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表3特别排放限值中燃气锅炉标准... ---摘自《目录》
xiaoshou
数据采集仪应具备断电保护功能,断电后所存储数据不丢失。存储容量不低于16G,,能... *锅炉负荷 测量值 *发电量 测量值 *燃料量 测量值 *机组锅炉MFT 测量值 *引风机状态 开关... ---摘自《江苏省火电厂烟气排放过程(工况)》
过于眷恋
热机效率和环境保护 一、课前知识准备 1.热机工作时把 转化为 。 2.热机工作时会产生 ... 使锅炉的热效率达80%~90%以上。 ④热电联产:热电联产,是指在同一电厂中将供热和... ---摘自《第四节 热机效率和环境保护
摇摆白勺白芍
联锁保护的条件包括锅炉主燃料跳闸(MFT)、锅炉 油枪投入、除尘器故障、进口温度异常、进口压力异常、出口压力异常、脱硫系统入口烟尘含量超标、 风机故障及事故联锁等... ---摘自《中华人民共和国国家环境保护标准》
旋风
汽机跳闸后联跳锅炉; 08:43:36:106 MFT; 08:43:36:131 低频保护动作; 08:43:37:086 主开关 805 跳闸。 500 kV 升压站全站失压后,5 号机 OPC 动作 4 次,转速在动作过程中出... ---摘自《500 kV 变电站全站失压机组保护分析及对策》
梦里红妆
锅炉灭火保护装置 F u r na c e s a f e g u a r d s u p e r v i s i o n s y s t e m 2 0 0 2 - 0 7 - 1 6 发布 2 0 0 2 - 1 2 - 0 1 由企业产品 标准规定。 本标准代替J B / f 6 5 1 3 -1 9 9 2 0 本标准... ---摘自锅炉灭火保护装置》
霜天盈月祭
2、某电子计算机房,拟釆用气体灭火系统保护,下列气体灭火系统中,设计灭火浓度最... 锅炉燃烧器 各层平台)。 2 集中控制楼,主控制楼,网络控制楼,微波楼。继电器室 ,... ---摘自《2018 年《消防安全技术实务》考试真题及答案解析》
星野哀
何龙PLC在锅炉联锁保护系统中的应用 Application of PLC in Protection Used for Boiler ... MFT、OFT、总阀控制、火焰检测等几部分组成, 下面就几个主要部作分别介绍。 2.1.1 ... ---摘自《PLC在锅炉联锁保护系统中的应用》
笨蛋爱傻瓜悦
生物质气化发电的控制系统说明及锅炉本体 MFT 跳闸后的保护措施论述。 7)生物质气化发电运行操作人员配置及检修人员配置等相关管理机构设置。 5.4 现场踏勘 报价人应派出... ---摘自《鹤壁丰鹤发电有限责任公司》
飞翔的荷兰人
热工信号及联锁保护校验 各有关分系统投入。 锅炉点火,按冷态曲线升温、升压。 投运... MFT校验、验收合格,全投入运行。 3.5.9 旁路系统冷态试验完成,可正常投用。 3.5.10 ... ---摘自《机组整套启动方案》
无理的喜欢
循环流化床锅炉的自动保护包括:炉膛监控(炉膛温度保护)、主燃料跳闸(所有送风机... MFT动作的结果有哪些 动作 停止所有给煤机运行 停石灰石给料系统(停石灰石排气斗上... ---摘自《鳢缠跏?》
yyy888555
控制回路的输出,在锅炉保护设计工程设计中极为重要性。 一般工程MFT均按照220VDC或110VDC两路冗余供电,采 取任一回路励磁跳闸的原则,DCS的FSSS系统MFT跳闸指令... ---摘自《FSSS系统MFT硬保护逻辑优化和改进》