编辑: sunny爹 话题热度:798 2019-12-04
关键词: 省煤器,锅炉,漏水,锅炉省煤器,渗水,boiler,什么样 添加资源
资源与摘要 编辑
sunny爹
   锅炉省煤器漏水怎么办

  现象:

  1、汽包水位下降,给水流量不正常地大于蒸汽流量;

  2、炉膛负压变小、变正,引风机投自动时,引风机电流增大;

  3、各段烟温、蒸汽压力和流量下降;

  4、泄漏初期,在泄漏处可以听到声响,随着泄漏点扩大响声以也逐渐增大;



  处理方法:

  1、轻微泄漏,应加大给水流量,尽可能维持正常水位,保持炉膛负压降低负荷,必要时投油助燃,汇报值长,请示停炉;

  2、泄漏严重,不能维持水位应紧急停炉;

  3、停炉后,继续上水,保留风机运行,待烟道内烟气蒸汽排除后,停风机;

  4、如炉管的漏水量很大,停炉后无法保持汽包水位,应立即停止上水,严禁开启省煤器再循环门;

  5、停止电除尘器;汇报上级领导,做好记录
苹果的酸
十三、锅炉安全管理制度…35 十四、有机热载体炉安全操作过程…80 十五、燃油锅炉运... (二)受压部件可见部位无鼓包、泄露,炉内燃烧工况良好,无漏水漏汽声。 (三)炉墙... ---摘自《特种设备安全管理制度汇编》
ok2015
钢管省煤器 锅筒工作压力的1.5倍14 2 水压试验用水应干净,水温应高于周围露点温度且不应高于 70℃; 3 锅炉应充满水,并应在空气排尽后关闭放空阀。 4 经初步检查无漏水后,... ---摘自锅炉安装工程施工及验收规范》
紫甘兰
锅炉维修","次","1",,,"锅炉漏水", "各种接头材料","套","1",,,"专用", "室外暖气管子","米","250",,,"直埋保温管DN70、小配... ---摘自《修缮3标段》
被控制998
省煤器集箱以及减温器核 启动分离器德国内主要受压不见的封头或端盖上打上钢印,注明... 有无漏水或异常现象,然后再升压到试验压力。锅炉应在试验压力下保持 20 分钟,然后... ---摘自《中质协质量保证中心福州审核中心 www.fqac.org》
静看花开花落
2.4.5 炉膛、过热器、再热器、省煤器、空气预热器等处及烟、风道各人孔门、看 火孔... 漏水并有泄漏声。 5.11.1.2 损坏严重时有响声及汽水喷出。 5.11.1.3 蒸汽或给水压力... ---摘自《200MW机组锅炉运行规程》
飞鸟
215℃的给水温度后,送至锅炉省煤器入口联箱。 产污环节:给水泵、凝结水泵噪声。 (5)空冷系统 本项目凝气采用直接空冷系统冷却,工艺流程为:汽轮机乏汽通过排汽管 道引入... ---摘自《证书等 级:乙级》
252276522
锅炉本体 1.结构形式 2.蒸汽出率(t/h) 台 按设计图示数量 计算 1.钢炉架安装 2.汽包安装 3.水冷系统安装 4.过热系统安装 5.省煤器安装 6.空气预热器安装装 7.本体管路系统安装 8.... ---摘自《UDC》
sunny爹
(五)、省煤器安装本工法所编制的锅炉省煤器为铸铁肋片式省煤器。根据现场安装施工... 一般要求漏水不流成“线”即可,以每分钟30~60 滴为合适,泵轴直径愈大,允许滴数愈... ---摘自《目录》
向日葵8AS
6)水冷壁、对流管束或省煤器管子爆破漏水。 2、锅炉缺水的处理 通常判断缺水程度的方法是“叫水”。 “叫水”的操作方法是:打开水位表的放水旋塞冲洗汽 连管及水连管,... ---摘自《无标题》
笔墨随风
甲侧低温过热器、低温再热器、省煤器人孔门关不严,漏风。 ⑸ #3制粉系统粗粉分离器出口管处磨烂,漏风严重。 ⑹ #1~4给煤机入口处,漏风严重。 1.2 锅炉燃烧状况不良,燃烧... ---摘自锅炉排烟温度高的原因分析及治理》
xiaoshou
锅炉本体、炉前系统(凝 结水泵出口到省煤器前) 2)新建直流锅炉 锅炉全部水汽系统和炉前系统 3)运行炉 清洗锅炉本体 §6-5 化学清洗系统 二、化学清洗系统 清洗回路划分 1)... ---摘自《第六章 锅炉的化学清洗》
252276522
漏水发生的部位及现状; 3 渗漏水的变化规律; 4 渗漏部位防水层质量现状及破坏程度... 锅炉的锅筒、烟管、水冷壁、对流管束结垢或损坏,应进行除垢或更换。 省煤器蠕胀超过... ---摘自《UDC》
f19970615123fa
漏水转浑天仪是天文表现仪器,采用仿真原理的水运浑象;候风地 动仪是观测地震用的自... 还影响省煤器和给 水管道的安全运行。 重要性:) I/ c! g& W- j9 k4 p 这个似乎不用多说... ---摘自《www.gongkong365.com》
笔墨随风
经给水泵升压后接至锅炉省煤器。本工程循环水量为1700t/h。本期工程设补水泵两台,正... 造成表层土壤过于紧实,降低土壤的通透性和渗水性,对植物的生长会造成不良影响,这... ---摘自《概述》
戴静菡
塔式直流炉的高度及省煤器的高位布置使省煤器和水冷壁产生的静压比П型炉高,锅炉化... 漏水 阀门、管道泄漏 关取样一次门,确定盘架内无泄漏,允许检修人员进行消缺处理 样... ---摘自《目次》
hys520855
漏水量统计; 4 .穿墙管线用途。 3.2.6 地下防水性能的评定应按《地下工程防水技术规... 供热设备包括:锅炉省煤器、换热器、分水器等。宜根据不同的试验压力要求,分别进... ---摘自《中央国家机关办公用房维修标准》
无理的喜欢
汽包又接受省煤器来的给水,还向过热器输送饱和蒸汽,所以汽包是锅炉内加热、蒸发、... 承压部件无漏水湿润现象。 、电除尘器的结构组成有哪些? 电除尘器结构包括阴极放电... ---摘自《鳢缠跏?》
向日葵8AS
省煤器、出口水温和水压; 3.4.18 锅炉受压部件安装前应进行检查,影响锅炉安全使用的... 漏水,也会威胁供热设施安全。在确定供热管道路由时,要考虑沿线管道、阀门、 补偿器... ---摘自《城乡供热工程项目规范》
赵志强
并且缓慢地向锅炉进水,同时要迅速查明缺水的原因,例如,给水管、炉管、省煤器管是否漏水或阀门是否开错等。待水位逐渐恢复到最低安全水位线以上后,再增加燃料和送风,... ---摘自《司炉工考试复习题(含答案)》
阿拉蕾
省煤器和空气预热器锅炉尾部受热面或低温受热面 第一节 概述第二节 省煤器第三节 空气预热器第四节 低温受热面的布置第五节 锅炉尾部受热面烟气侧的腐蚀第六节 锅炉尾部受热... ---摘自《第一节 概述第二节 省煤器第三节 空气预热器第四节 低温受热...》
发帖评论
发布一个新话题