编辑: liubingb 话题热度:698 2020-01-06
关键词: 余热锅炉,规程,锅炉运行规程,余热,锅炉,运行规程,运行,执行 添加资源
资源与摘要 编辑
liubingb

  5) 管子被杂物堵塞,引起管子局部过热

  3、省煤器泄露的处理

  1) 增加锅炉给水,维持汽包正常水位,适当降低锅炉蒸发量,增加其它运行炉的蒸发量,以便尽早停炉。

  2) 如故障炉在继续运行过程中,不能维持正常水位或损坏加剧,影响其它运行炉的进水,应立即停炉,保持炉内负压。

  3) 停炉后,关闭主汽门。

  4) 为维持汽包水位,可继续向锅炉进水,关闭所有放水门,禁止开启省煤器再循环门。

  第四节 锅炉汽水管道事故处理

  一、蒸汽及给水管道泄漏

  1、蒸汽及给水管道泄漏的现象

  1) 管道轻微泄漏时,发出声音,保温层潮湿,滴水或漏气。

  2) 管道爆破时,发出明显的响声,并喷出水汽。

  3) 蒸汽或给水流量变化异常,爆管部位在流量表前,流量减少,在流量表后,则流量增加。

  4) 严重时,蒸汽压力、给水压力下降。

  5) 给水母管爆管时,汽包水位下降。

  2、蒸汽及给水管道泄漏的原因

  1) 管道安装不当,制造有缺陷,材质不合格,焊接质量不良。

  2) 管道支吊架不准确,影响管道自由膨胀。

  3) 蒸汽管道暖管不充分,产生严重水冲击。

  4) 给水质量不合格,造成管壁腐蚀。

  5) 给水系统运行不正常,压力波动过大,水冲击或振动。

  6) 蒸汽管道长期超温运行,蠕变超过标准或运行时间过长,金属强度降低。

  3、给水管道损坏的处理

  1) 给水管道轻微泄漏,能够保持锅炉给水,且不致很快扩大故障时,可维持短时间运行,请示停炉,尽快投入备用锅炉,若故障加剧,不能维持正常水位,威胁人身和设备安全时,立即停炉。

  2) 给水管道爆管,如能将故障部件与系统隔离,应尽快隔离,若不能隔离又无法维持水位时,立即停炉。

  4、蒸汽管道损坏的处理

  1) 蒸汽管道轻微泄漏,不致很快扩大故障时,可维护短时间运行,请示停炉,若故障加剧,直接威胁人身和设备安全时,则应立即停炉。

  2) 如蒸汽管道爆管无法维持汽机的汽压或直接威胁人身设备安全时应立即停炉。

  3) 如蒸汽母管爆管,设法尽快解列故障母管段,使其它炉维持运行。

  二、管道水冲击

  1、管道水冲击的现象

  1)
星野哀
无2台余热锅炉:卧式自然循环余热锅炉,汽包炉; 制造商变化,性能参数变化 2 台余热锅炉:卧式自然循环余热锅炉,汽包炉;东方日立锅炉有限公司; 无2台蒸汽轮机:抽凝汽... ---摘自《中海石油气电集团有限责任公司珠海高栏》
贾雷坪皮
运行中总降变电站、高压配电室及运行中的压力管道、锅炉、压力容器等。 3.8 一级动火作业 first fire operation 在易燃、易爆场所内的动火作业。包括检修状态下的煤磨、煤粉输送... ---摘自《ICS 13.100》
黎文定
余热锅炉参照相应级别的锅炉制造许可条件执行。对于换证的A级余热锅炉制造单位,如不符合本条要求,在新证书中将注明不具备锅筒、膜式壁或者蛇形管等制造能力。 B1.3.3 ... ---摘自《TSG特种设备安全技术规范 TSG 07-201X》
无理的喜欢
二、项目规模和建设内容 本项目建设内容主要为金乡县垃圾焚烧发电厂及其配套的设施 设备等,包括 2* 400t/d 垃圾焚烧炉,2* 34.3t/h 余热锅炉,“SNCR 炉 内喷射脱硝+旋转喷... ---摘自《第一章 项目概况》
飞鸟
掌握汽机、锅炉或燃机专业所辖系统、设备原理,结构、性能、系统构成,各设备检修工艺、质量标准以及设备、系统的运行方式,能准确分析、判断、处理专业所辖设备的问题 ... ---摘自《附件1:》
ok2015
主要建设内容为余热锅炉房、汽轮发电机厂房、空冷平台和部分辅助附属生产设施工程。 拟建项目组成表见表1.4-1。 表1.4-1 建设项目组成表 序号 项目名称 主要建设内容 备注 一 ... ---摘自《建设项目环境影响报告表》
lonven
泵等其中以余热锅炉和球罐运行存在危险大,是装置平稳运行的隐患点。目前G区余热锅炉、各种储罐、P-210、P-832等各重主要设备运行平稳,附属设备,存在氮封阀跑直通、呼... ---摘自《天津石化公司》
xiaoshou
余热锅炉应当参照相应级别的锅炉制造许可条件执行。特殊结构的余热锅炉,可 以根据产品结构特征适当降低条件要求, 但是在制造许可证书上应当明确限定具体产 品范围。 B1.2... ---摘自《TSG》
戴静菡
供热系统节能运行管理技术规程 北京市地方标准(DB11/T 1063—2014) 1范围 本标准规定了供热系统的节能管理制度、热源的运行管理、室外供热管网的运行管理和室内供暖系... ---摘自《供热系统节能运行管理技术规程 北京市地方标准(DB11/T ...》
飞翔的荷兰人
"","标准名称","DL/T 1365-2014","电力建设工程工程量清单计价规范" 1,"电工测量变送器运行管理规程","DL/T 453-1991","DL/T 1455-2015" 2,"镶嵌式... ---摘自《DLT》
yyy888555
固定式压力容器安全技术监察规程 1 总则1.1 目的 为了保障固定式压力容器的安全运行, 保护人民生命和财产的安全, 促进国民经济的 发展,根据《特种设备安全监察条例》 ,制... ---摘自《TSG R0004-2009》
达达恰西瓜
余热发电站锅炉安全运行规程 云浮联发化工有限公司、云浮市云安区质量 技术协会 141 工业锅炉节约能源量计算导则 广州特种承压设备检测研究院 142 纺织品吸光发热性能试 ---摘自《广东省市场监督管理局》
紫甘兰
燃气—蒸汽联合循环发电机组的统计范围包括燃气轮机组及余热锅炉、蒸汽轮机、 发电机和主变压器及其相应的辅助系统、公用系统和设施。 8.1.6 风力发电机组的统计范围以风电... ---摘自《中华人民共和国电力行业标准》
865397499
余热锅炉用小半径弯管技术条件 JB/T 6509-1992 2013-11-28 2014-04-01 53. NB/T 47033-2013 减温减压装置 JB/T 6323-2002 2013-11-28 2014-04-01 54. NB/T 47034-2013 工业锅... ---摘自《行业标准目录》
hgtbkwd
转炉余热蒸汽发电安全规程 发布时间:2015-01-06 转炉余热蒸汽发电安全规程     2012-04-25发布 2012-05-20实施   山东省质量技术监督局发布   目次 前言        ... ---摘自《转炉余热蒸汽发电安全规程
252276522
锅炉运行操作应符合国家现行标准《工业锅炉运行规程》JB/T10354 的规定。 2 采用沼气锅炉应符合下列规定: 1)点炉时,应先点火后供气。 2)供气系统的沼气量应严格控制... ---摘自《UDC》
hyszqmzc
I CS 2 7. 06 0 J98 J B 中华人民共和国机械行业标准.扭汀 1 0 3 5 4 - 2 0 0 2 工业锅炉运行规程 O p e r a t i n g c o d e f o r i n d u s t r i a l b o i l e r s 2 0 0 2 - 0 7 - 1 6 发布 2 0 0 2 - 1 ... ---摘自《工业锅炉运行规程
静看花开花落
200MW机组锅炉运行规程 SD 257—88 中华人民共和国水利电力部 关于颁发《200MW机组 锅炉运行规程》(SD 257—88)的通知 (88)水电电生字第26号    现颁发《... ---摘自《200MW机组锅炉运行规程
人间点评
燃气—蒸汽联合循环机组余热锅炉监造导则 2017-11-15 2018-03-01 国家能源局 268 61643-2018 DL/T 1750-2017 燃气-蒸汽联合循环机组卧式自然循环余热锅炉检修与维护规程 ... ---摘自《2018年第3号(总第219号)》
star薰衣草
79 12.9 余热锅炉试运转 79 13 安全与环保 81 13.1 一般规定 81 13.2 安全 81 13.3 环保 82 附录A 烧结机械设备工程安装分项工程质量验收记录表 83 附录B 烧结机械设备工程安装分... ---摘自《中华人民共和国国家标准》
发帖评论
发布一个新话题