编辑: Cerise银子 话题热度:1857 2019-12-29
关键词: 锅炉,故障,故障代码,燃烧器,燃烧机故障,代码,燃烧机,燃烧器故障,问题,锅炉燃烧器 添加资源
资源与摘要 编辑
Cerise银子
   锅炉燃烧机故障代码表

  故障现象故障原因排除措施

  1、接通电源,按启动、电机不转

  (1)气压不足锁定

  (2)电磁阀不严,接头处漏气,检查锁定

  (3)热继电器开路

  (4)条件回路至少有一个不成立(水位、压力、温度以及程控器是否通电起动)

  (1)调整气压至规定值

  (2)清理或修理电磁阀管道接头

  (3)按复位检查元件是否损坏以及电机电流

  (4)检查水位、压力、温度是否超限

  2、启动后前吹扫正常,但点不着火

  (1)电火气量不足

  (2)电磁阀不工作(主阀、点火阀)

  (3)电磁阀烧坏

  (4)气压不稳定

  (5)风量太大

  (1)检查线路并修复

  (2)换新

  (3)调整气压至规定值

  (4)减小配风,减小风门开度

  3、点不着火,气压正常,电有不打火

  (1)点火变压器烧坏

  (2)高压线损坏或脱落

  (3)间隙过大或过小,点火棒位置相对尺寸

  (4)电极破裂或与地短路

  (5)间距不合适(1)换新

  (2)重新安装或换新

  (3)重新调整

  (4)重新安装或换新

  (5)重新调整

  4、点着后5S后熄火

  (1)气压不足,压降太大,供气流量偏小

  (2)风量太小,燃烧不充分,烟色较浓

  (3)风量太大,出现白气

  (1)重新调整气压,清理滤网

  (2)重新调整

  (30重新调整

  5、冒白烟

  (1)风量太小

  (2)空气湿度太大

  (3)排烟温度较低

  (1)调小风门

  (2)适当减小风量,提高进风温度

  (3)采取措施,提高排烟温度

  6、烟囱滴水

  (1)环境温度较低

  (2)小火燃烧过程较多

  (3)燃气含氢量高,过氧量大生成水

  (4)烟囱较长

  (5)排烟温度较低

  (1)减小配风量

  (2)降低烟囱高度

  (3)提高炉温

  ★风门在控制状态下停机风门位置开关信号没有反馈到程序信号检查风门接线是否松动或开关是否失灵

  一般故障

  7、燃烧器马达不转(1)没有电压

  (2)保险丝损坏

  (3)马达失灵

  (4)控制电路中断

  (5)燃气输送中断

  (6)控制失灵

  (7)接触器不动作

  (8)热继电器损坏

  (1)接上电路

  (2)更换

  (3)修理

  (4)寻找断开点,接触或断开调节器或监控器
紫甘兰
锅炉综合整治、扬尘综合治理、秸秆综合治理、工业炉窑治理、重点行业 VOCs 治理等措... 项目燃烧机配套的风机总风量为 3000m3 /h。建设单位拟采用水膜除尘装置处理燃烧废气... ---摘自《国环评证乙字》
被控制998
420t/h燃煤锅炉煤泥混烧燃烧特性研究 李德波 徐齐胜等 49 大型电站锅炉SCR脱硝系统催... 希望对从事 于相关领域的代码编写者有所帮助。 1. 简介 此文主要描述这样一个算法问题... ---摘自《综合评论》
贾雷坪皮
果出现故障,会代之显示一个错误代码。 您还可以从所显示的符号中获得以下信息 : 显示屏 (3) 当前供暖出水温度、供暖系统注水压力或一 个状态或错误代码。 持续显示 : 烟... ---摘自《TURBO》
huangshuowei01
锅炉热 效率(%) 燃烧机 型号 生产厂家 燃烧机额定用气量(Nm³/H) 燃烧机进口工作压力范围Pa 最佳工作压力Pa 燃烧机接口尺寸 业务受理人员:受理日期:年月日用水承诺书... ---摘自《附件1》
芳甲窍交
鉴定点代码 名称·内容 分数 系数 重要 系数 备注章节目点1职业道德 5 5 1 1 职业道德基... 故障停机操作 1 9 39 2 2 1 1 冷(热)源机组故障停机的系统停机操 作1940 2 2 1 2 冷却... ---摘自《理论知识鉴定要素细目表》
xiong447385
用于锅炉维修、全厂 停电时或脱硫塔故障应急燃烧 产能合理性分析: 本项目设置的 8 t/h 锅炉的效率为 92%,饱和蒸汽锅炉负荷范围为 20%~ 100%,可以解决沼气的波动,符合工... ---摘自《表一 建设项目基本情况》
过于眷恋
如:锅炉燃烧机、水泵、阀门、管道补偿器、换热器 、自动控 制装置、水处理设备等; ——档案资料的管理情况; ——锅炉、相关压力容器等设备例行年度检测、定期检测制度... ---摘自《ICS》
黎文定
(2)锅炉废气 本项目所用锅炉为燃气锅炉(使用低氮燃烧机) ,锅炉采用燃料为天然气。 鸭场布置 10 台0.5t/h的燃气热水锅炉用于鸭棚保温。 每天使用时间为 24h, 年使 用120 天,... ---摘自《1、项目由来》
xwl西瓜xym
锅炉运行故障及事故记录, 参见附录 A、B、C。 5.6 使用单位应对锅炉进行自行检查和日常维护保养,发现异常时,应当及时处理。锅炉每月至少进 行一次自行检查,自行检查至... ---摘自《DB46》
xiaoshou
(7)锅炉运行故障和事故记录。 8.1.3 安全管理人员和操作人员 锅炉安全管理人员、锅炉运行操作人员和锅炉水处理作业人员应当按照国家质检 总局颁发的《特种设备作业人员监督... ---摘自《TSG》
此身滑稽
鉴定点代码 名称·内容重要 系数 备注 项目 单元 细目 1 锅炉定期检验 1 1 汽包超声波测厚与水压试验 1 1 1 汽包壁厚检测方法 1 1 2 超声波测厚前工件表面要求 1 1 3 超声波测厚的... ---摘自《《热力司炉工》(二级) 操作技能鉴定要素细目表》
棉鞋
供暖系统的注水压力或者显示状态或故障代码 进气/排烟通道 故障 进气/排烟通道 故障 处于供暖运行 持续发亮: 供暖运行模式 闪烁: 燃烧器锁闭时间激活(该功能用于 限制频繁接... ---摘自《操作手册》
飞鸟
代码 火力发电 D4411 占地面积 (平方米) 15774 绿化面积 (平方米) 1500 总投资 ... 冷凝气式发电机组,配2*130t/a 燃气锅炉。后因资金等问题,江泰煤化工公司 决定将 2*... ---摘自《证书等 级:乙级》
鱼饵虫
低氮燃烧器故障,导致有害废气超标排放; 发生其他环境污染事件,但未涉及至厂界外。 1.5工作原则 (1)以人为本,减少危害。把保障公众健康和生命财产作为首要任务,最大... ---摘自《预案编号:HDGY-HJYA-201801》
迷音桑
8m,满足燃气锅炉排气筒高度要求。 (4)燃烧室废气 本项目浸纸生产线烘干工段自带燃烧机燃烧机采用天然气为原料,类比同类项目, 本项目 5 条生产线浸胶烘干工序燃烧室每... ---摘自《金寨金运装饰新材料有限公司》
无理的喜欢
基于大数据深度学习的智能“听诊”故障诊断系统研发 控制科学与工程学院 山东大学 83.... 基于深度在线学习的恶意代码智能化检测关键技术 信息科学与工程学院 山东大学 78.92 ... ---摘自《委员会》
过于眷恋
上海市职业技能鉴定中心版权所有 第1页/共10 页《锅炉操作工》(四级)理论知识鉴定要素细目表职业(工种)名称 锅炉操作工等级 四级 职业代码 序号鉴定点代码 鉴定点名称 分... ---摘自《《锅炉操作工》(四级) 理论知识鉴定要素细目表》
枪械砖家
实时检测燃烧机运行状态、锅炉液位和压力。在液位、压力超常 和燃烧机故障时,进行声光报警,并在压力超高、液位低报警和燃烧机故障时,自动关闭燃烧机。并 且燃烧机故障... ---摘自《蒸汽锅炉控制器说明书》
我不是阿L
故障排除 10 5.1 锅炉无法正常启动.10 5.2 落地炉运行期间的故障.10 5.2.1 显示故障代码F.28或F.29.10 5.2.2 显示故障代码F.20.11 5.2.3 显示故障代码F.36.11 6 保养和维护 12 6.1 ... ---摘自《供用户使用》
静看花开花落
如不能分闸,说明漏电断路器或线路中有故障,则需进行检修。 3、锅炉每半年至一年,必须进行一次内部清洗、除垢工作,以保证锅炉效率和使用寿命。 4、经常检查输电线、接... ---摘自《扬州中瑞锅炉有限公司》
发帖评论