编辑: 飞鸟 2019-10-29
济南万瑞炭素有限责任公司污水站建设项目 竣工环境保护验收意见 2018年7月18日,济南万瑞炭素有限责任公司在济南市平阴县组织召开了济南万瑞炭素有限责任公司污水站建设项目竣工环境保护验收会议.

验收组由建设单位-济南万瑞炭素有限责任公司、环评单位-山东海美侬项目咨询有限公司、验收监测单位-青岛衡立检测有限公司及3名特邀专家(验收组人员名单见附件)组成.验收组听取了建设单位工程环境保护执行情况和验收监测单位竣工环境保护验收监测情况的汇报,对工程环境保护设施的建设情况进行了现场检查,核实了有关资料.经认真讨论,形成竣工环境保护验收意见如下:

一、工程建设的基本情况

1、工程概况 济南万瑞炭素有限责任公司位于济南市平阴县孔村镇东北1.5公里,主要从事各种规格电解铝用预焙阳极块的生产.本项目建设地点位于万瑞炭素现有厂区内.项目总投资200万元,占地面积200平方米.万瑞炭素原有一套生活污水处理设施,因企业规模扩大,原有生活污水处理设施老旧,无法满足污水处理能力.为了污水站长期稳定使用,故在元项目北侧建设本项目.本项目建设缺氧+好氧+二沉池+生物滤池+过滤+消毒工艺的污水处理设施一套,最大废水处理量达200m3/d. 本项目属于技改项目. 济南万瑞炭素有限责任公司于2017年12月委托山东海美侬项目咨询有限公司编制完成了《济南万瑞炭素有限责任公司污水站建设项目建设项目环境影响报告表》,平阴县环境保护局于2018年1月11日以济平环建审【2018】6号文对该项目环境影响报告表进行了批复. 项目于2018年1月开工建设,2018年2月建成投运.

2、工程变更情况 根据现场勘查及资料核实,本项目实际建设情况与环评及批复要求一致,无变动.

二、环境保护设施建设情况

1、本项目为废水治理项目,本身不产生废水.职工生活污水进入该污水站处理后全部用于厂区绿化.污水处理工艺:缺氧+三级好氧+二沉池+生物滤池+过滤+消毒.

2、调节池和回用中水池采取密封留口措施、其他储罐采取半密封形式,减少恶臭污染物的排放.

3、项目噪声主要是泵类、风机等设备运行产生的噪声,项目通过距离衰减、基础减振等处理降低噪声排放.

4、项目产生的污泥委托济南民享清洁服务有限公司清运处理;

消毒剂(ClO2)的废包装物由厂家回收.

三、环保设施调试情况

1、本项目为废水治理项目,本身不产生废水.职工生活污水进入该污水站处理后全部用于厂区绿化.

2、本项目废气主要是调节池及A/O系统产生的氨气、硫化氢和臭气.原有调节池和回用中水池采取密封留口措施、其他储罐采取半密封形式,减少恶臭污染物的产生,废气无组织达标排放.

3、项目噪声主要是泵类、风机等设备运行产生的噪声,项目通过距离衰减、基础减振等处理降低噪声排放.最终厂界噪声达标排放.

4、项目固体废物主要为污水站污泥以及消毒剂(ClO2)的废包装物.项目产生的污泥委托济南民享清洁服务有限公司清运处理;

消毒剂(ClO2)的废包装物由厂家回收.项目无新增劳动定员,无新增生活垃圾.

四、验收监测结果 青岛衡立检测有限公司编制的《济南万瑞炭素有限责任公司污水站建设项目竣工环境保护验收监测报告》表明: 验收监测期间,污水站运行工况稳定,运行负荷在82.5%到85.0%之间.

1、废水 验收监测期间,厂区污水处理站处理后废水中pH值(无量纲)范围为:7.68~7.99,其他各污染物日均值最大值为色度:2(倍),浊度:4(度),溶解性总固体:992,BOD5:12.3mg/L,NH3-N:0.404 mg/L,阴离子表面活性剂、铁、锰、总大肠菌群均未检出;

溶解氧日均值最小值为7.4.均满足其标准限值. 综上,废水满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》(GB/T18920-2002)表1中道路城市绿化类标准.

2、废气 验收监测期间,无组织排放废气厂界监控点氨最大浓度为0.82mg/m3,小于其标准限值1.5 mg/m3;

硫化氢最大浓度为0.056mg/m3,小于其标准限值0.06mg/m3;

臭气浓度最大值为19(无量纲),小于其标准限值20(无量纲). 综上,无组织排放废气厂界监控点氨、硫化氢、臭气浓度排放浓度执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表4中二级相关标准要求.

3、噪声 验收监测期间,厂界昼间噪声测定值在56.6~59.1dB(A)之间,小于其标准限值60dB(A);

夜间噪声测定值在45.5~49.9dB(A)之间,小于其标准限值50dB(A). 综上,厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中2类标准要求.

4、固体废物 项目固体废物主要为污水站污泥以及消毒剂(ClO2)的废包装物.项目产生的污泥委托济南民享清洁服务有限公司清运处理;

消毒剂(ClO2)的废包装物由厂家回收.项目无新增劳动定员,无新增生活垃圾.

5、总量控制指标 本项目未下达总量控制指标.

6、防护距离内环境敏感点情况 本项目环评及批复以污水处理站边缘为界设置100米卫生防护距离.经现场勘查,本项目卫生防护距离内无医院、居民区、学校等敏感点.

7、环境管理 公司成立了环境保护领导小组,制定了环境保护管理制度,并由专职人员负责环境保护工作.

8、环境风险防范情况 (1)项目在灌区四周做了防渗围堰,并设置了防渗导流渠通到集水池.(2)企业制订了突发性环境时间应急预案,并在当地环保局备案,备案编号:370124-2017-037-L.

五、验收结论 项目环境保护手续齐全,制订了环境保护管理制度及环境风险事故应急预案,基本落实了环境影响报告及其批复提出的环境保护措施和要求,污染物达标排放,符合环境保护竣工验收条件. 验收组同意通过验收.

六、后续工作建议 (1)做好生产运行管理和设备维护,确保出水指标长期稳定达标,避免环境污染;

(2)落实环评及批复各要求,将各储罐进行密封处理 (3)按照《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ 819-2017)要求,企业制定自行测方案(计划),定期开展监测,并按照《企事业单位环境信息公开管理办法》要求进行环境信息公开. (4)搞好环保知识教育和技术培训,提高公司职工环保素质,完善环保资料的建档和管理. . 验收组 2018年7 月18 日

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题