东营市环境保护局 东环审〔2015〕120号 关于东营市晨光化工有限公司 10万t/a溶剂油项目环境影响报告书的批复 东营市晨光化工有限公司: 你公司《10万t/a溶剂油项目环境影响报告书》收悉.

经我局建设项目联席会(2015年第11次专题会议)研究,按照环境影响报告书所列项目的性质、规模、工艺、地点和采取的环境保护和风险防控措施,该项目污染物可达标排放,主要污染物排放符合总量控制要求.批复如下:

一、建设项目基本情况.项目位于山东省胜坨工业园利河路西3公里,胜兴路以北500m,镇西路以南540m.项目以石脑油为原料,通过碱洗、水洗、精脱硫、精馏等工艺年产溶剂油产品10万吨,其中,6#溶剂油2万吨/年,120#溶剂油4万吨/年,200#溶剂油4万吨/年.项目总投资3500万元,其中环保投资65万元.项目属于备案制(垦利县发展和改革局登记备案号:1305500014).项目未批先建,属于省政府清理违规建设项目中允许补办环评手续类项目,已经依法查处完毕.

二、项目整改和运行管理中应着重做好以下工作:

(一)废气污染防治.项目配套的导热油炉改造为以天然气为燃料,烟气经18米高排气筒排放,SO2和NOX排放浓度达到《锅炉大气污染物排放标准》(GB 13271-2014)表2中的排放限值,烟尘达到《山东省锅炉大气污染物排放标准》(DB37/2374-2013)表2中的排放限值.加强无组织废气污染物控制措施,实行LDAR(泄漏检测与修复)技术;

所有原料、产品全部采用内浮顶储罐储存;

装卸区采用下装发油方式,配套油气回收系统.厂界非甲烷总烃排放浓度达到《石油化学工业污染物排放标准》(GB31571-2015)表7要求.

(二)废水污染防治.按照"清污分流、雨污分流、分质处理、循环利用"的原则规划、建设厂区给水管网,优化污水处理方案.水洗废水经中和处理后,与分析化验废水、地面(设备)冲洗废水、初期雨水送厂区自备污水站,经"隔油池+活性炭吸附"处理后,用于碱液配制,不得外排.生活污水采用旱厕,定期清掏用作农肥.污水管网建成后,污水经预处理,在达到《污水排入城镇下水道水质标准》(CJ343-2010)B级标准并满足垦利县利河污水处理有限公司要求后,排入垦利县利河污水处理有限公司进一步处理.对各生产车间等生产区地面、污水收集及处理系统、装置区、储罐区等进行严格防渗、防腐处理,防止污染地下水和土壤.

(三)固废污染防治.严格落实固体废物分类处置和综合利用措施.废导热油由厂家回收,废催化剂、废脱硫液、废碱液、罐底(设备检修)清理油泥渣、隔油池污油属于危险废物,必须委托有处理资质的单位处置,转移时执行五联单制度,防止流失、扩散.暂存场所应按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单要求进行设置.

(四)噪声污染防治.选择低噪声设备,优化厂区平面布置,采取减振、隔声、消声等综合控制措施,确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求.

(五)环境风险防控.厂内建立三级防控体系,制定环境应急预案,配备必要的应急设备、应急物资,并定期演练,切实加强事故应急处理及防范能力;

化学危险品等按规定妥善管理.新建一座200m3事故水池,设置连锁控制系统和紧急切断系统,确保事故状态时废水不直接外排.

(六)污染物总量控制.项目建成后,化学需氧量、氨氮排放量分别控制在0.042吨/年、0.0042吨/年以内,总量指标纳入垦利县利河污水处理有限公司管理.

(七)其它要求.报告书确定的卫生防护距离为装置区、装卸区、储罐区边界150米的包络线.按照国家和地方有关规定设置规范的污染物排放口、采样孔口和采样监测平台、固体废物堆放场,并设立标志牌.严格落实报告书提出的环境管理及监测计划.

三、由垦利县环保局负责该项目整改期间的环境保护监督管理工作,市环境监察支队不定期抽查.

四、你公司在完成整改后,向垦利县环保局书面提交试生产申请,经批准后方可进行试生产.在项目试生产期间,按规定程序向我局申请竣工环境保护验收.经验收合格后,项目方可正式投入运行. 东营市环境保护局 2015年6月17日 抄送:市环境监察支队,垦利县环保局. 东营市环境保护局办公室 2015年6月17日印发

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题