1 建设项目概况 1.

1 建设地点及相关背景 经过近十多年的建设,郑州市先后建设了王新庄、五龙口、马头岗、陈三桥等5座污水处理厂,处理总规模101万m3/d,2010年全市平均污水处理量近100万m3/d;

郑州市八岗污泥处置厂污泥处理能力600t/d,已满负荷运行;

南三环污水处理厂工程(10万m3/d、出水水质一级A)已进入试运行阶段.郑州新区污水处理厂(王新庄污水厂搬迁,一期污水处理能力65万m3/d)、马头岗二期扩建工程(污水处理30万m3/d、60万m3/d的污泥消化和200t/d的污泥干化)均在建设中,双桥污水处理厂也已开始了项目开工前的准备工作.随着城市的快速发展,城市用水量的不断增加,污水排放量也不断增加.目前陈三桥污水处理厂污水处理量在12万m3/d左右,已超负荷运行. 2010年11月26日,国家环保部发布《关于加强城镇污水处理厂污泥污染物防治工作的通知》,要求 污水处理厂以贮存(即不处理处置)为目的将污泥运出厂界时,必须将污泥脱水至含水率在50%以下,且不具备污泥处理能力的现有污水处理厂应在本通知发布之日起2年内建成并运行污泥处理设施 . 为有效解决区域内污水排放量不断增长的需要,进一步完善陈三桥污水处理厂的污泥处理处置系统,保障厂区远期扩建后污泥的出路,郑州市陈三桥污水处理厂决定进行二期工程的建设. 本项目为 郑州市陈三桥污水处理厂二期工程 ,项目可行性研究报告正由上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司进行编制.初步估算,本项目总投资53973.34万元,占地285.9亩,厂址位于郑州市京珠高速公路以东,姚桥路以南、贾鲁支河以北,郑州市陈三桥污水处理厂南侧二期工程预留用地上.本次扩建工程设计处理能力为15万m3/d,采用 曝气沉砂池+改良型UCT反应池+高效沉淀池+V型滤池+加氯消毒 ,经处理后达标后项目尾水排入魏河,最终汇入贾鲁河;

同时新建250t/d(含水率80%)污泥处理厂1座及相关配套设施. 1.2 工程概况 郑州市陈三桥污水厂二期工程建设项目位于郑州市京珠高速公路以东,姚桥路以南、贾鲁支河以北,郑州市陈三桥污水处理厂南侧二期工程预留用地上.工程基本情况见表1.2-1,主体工程主要构筑物见表1.2-2. 表1.2-1 工程基本情况一览表 序号 项目 内容1项目名称 郑州市陈三桥污水厂二期工程建设项目

2 建设地点 郑州市京珠高速公路以东、姚桥路以南、贾鲁支河以北,郑州市陈三桥污水处理厂一期期工程南侧

3 建设单位 郑州市郑东新区水务有限公司

4 工程内容及规模 扩建15万m3/d污水处理工程、新建250t/d(含水率80%)污泥处置工程

5 工程投资 53973.34万元

6 工程占地 285.9亩7处理工艺 曝气沉砂池+改良型UCT反应池+高效沉淀池+V型滤池+加氯消毒

8 服务范围 龙湖东片区、龙子湖片区、金水北区东片区、白沙组团绿博大道以北片区,服务区域面积约为121 km2

9 劳动定员 新增75人10 工作制度 年工作365天,四班三运转

11 排水去向 处理后废水排入魏河,最终汇入贾鲁河

12 排水标准 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准本项目出水标准为:COD≤50mg/L,BOD5≤10mg/L,SS≤10mg/L,NH3-N≤5(8)mg/L,TP≤0.5mg/L 、TN≤15mg/L

13 公用设施 供水自备井供给,供电由市政供电管网进行供给

14 环保设施 生物土壤法除臭 表1.2-2 主要构筑物一览表 编号 构建筑物名称 构筑物净尺寸(m) 建筑物面积(m2) 单位 数量 长宽深1粗格栅及进水泵房

24 16.8 14.1 / 座12细格栅及曝气沉砂池 座12.1 细格栅

10 6.8 1.5 / 座12.2 曝气沉砂池

44 10.8 3.8 / 座13初沉池配水井 9.2 6.2 4.5 / 座24初沉池 Φ34 / 4.5 / 座35生物反应池

86 95 7.0 / 座36二沉池配水井及污泥泵房 6.1 配水井 Φ15 /

6 / 座36.2 回流污泥泵房

8 5

6 / 座36.3 剩余污泥泵房

5 3.8

6 / 座37二沉池(周进周出) Φ40 / 5.1 / 座68中间提升泵房 11.1 11.55 7.1 / 座19高效沉淀池 34.4 24.8 8.4 8.22*20.95 座210 均质滤料滤池 10.1 滤池

70 38.4

5 / 座110.2 反冲洗泵房、鼓风机房 32.6*12.60 座110.3 管廊

70 7.8

11 反冲洗废液池

15 9.1 4.5 / 座112 鼓风机房 37.30*15.40 座113 加药间 24.40*12.20 座114 二氧化氯加药间 27.70*14.10 座11.3 产业政策相符性 污水处理厂工程是一项水环境治理工程项目,对照《产业结构调整指导目录(2011年本)(修正)》,本项目属鼓励类第三十八条 环境保护与资源节约综合利用 类中的 '

三废'

综合利用及治理工程 ,项目建设符合国家产业政策.

2 建设项目周围环境现状 2.1 区域环境质量现状 2.1.1 环境空气质量现状 根据本次环境空气质量现状评价结果,评价区域内H2S、NH31小时平均浓度均能满足《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)居住区大气中有害物质的最高容许浓度标准要求.说明项目所在区域环境空气质量较好,现状污水处理厂排放的废气对周围环境空气影响较小 2.1.2 地表水环境质量现状 根据地表水环境质量现状评价结果,评价区域贾鲁河现已受到一定程度污染,已不能完全满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅴ类标准要求.分析原因可能为:随着城市人口增加和经济的发展,导致城市生活污水增加,区域污水处理厂、管网敷设等基础设施建设满足不了处理需求;

另外,贾鲁河是郑州市主要纳污河流,沿途接纳部分的生活污水,也是导致水体水质超标的重要原因. 2.1.3 地下水质量现状 对照《地下水质量标准》(GB/T14848-93)Ⅲ类标准可知,本次地下水各监测点pH、总硬度、溶解性总固体、氨氮、高锰酸盐指数、硝酸盐、氟化物、总大肠菌群数、挥发酚、六价铬、阴离子合成洗涤剂等监测因子均能满足标准要求,区域地下水环境质量较好. 2.1.4 声环境质量现状 本项目各噪声监测点声环境噪声昼间、夜间噪声监测值均满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准要求,评价区域声环境质量现状较好. 2.2 评价工作等级、范围 根据评价分级结果,结合工程特点及建设项目所在区域环境特征,确定本工程各环境因素的评价范围,详见表2.2-1. 表2.2-1 工程各环境因素评价范围一览表 项目评价范围 地表水 本项目排污口上游500m至下游贾鲁河中牟陈桥断面约51km的河段 大气以项目厂址为中心四周边长各5km,共计25 km2 地下水 评价区域浅层地下水 声环境 项目四周厂界外1m 环境风险 项目周边3km范围

3 建设项目环境影响预测及拟采取的主要措施与效果 3.1 项目污染物排放源强 3.1.1 废水 本项目主要废水产生量总计为66 m3/d,其主要污染物为COD、SS.这些废水可以通过厂区污水管道排入处理系统的粗格栅前的集水井,随全厂污水处理系统进行处理后达标排放. 项目投运后尾水15万m3/d,主要污染物为COD、氨氮,处理达标(COD50mg/L、氨氮5mg/L)后排放. 3.1.2 废气 本项目废气主要为污水处理单元及污泥处理区无组织排放的H2S、NH3等恶臭气体,无组织排放速率分别为:H2S0.00077 kg/h, NH30.04 kg/h 3.1.3 噪声 工程产生的噪声主要为工程设备噪声,包括各种泵类、空压机、鼓风机等设备.评价通过类比同类设备噪声产生情况,确定工程设备噪声源强,通过隔音、减振、在设备选型上考虑采用低噪声设备等降噪措施后,各噪声源值均能满足《工业企业噪声卫生标准》85dB(A)的要求. 3.1.4 固体废物 污水处理厂各种固体废物产生量见表3.1-1. 表3.1-1 工程固废产生量及处理措施一览表 构筑物名称 主要成分 产生量 含水率 废物类别 处理措施 粗、细格栅 栅渣

15 t/d 80% 一般固废 送往城市垃圾填埋场填埋 沉砂池 泥砂 6.75 t/d 60% 一般固废 送往城市垃圾填埋场填埋 生化池、二沉池 剩余污泥

150 t/d 80% 一般固废 自建污泥处置工程 3.2 环境保护目标分布情况 经现场踏勘及有关资料分析,本项目评价范围内主要敏感点情况见表3.2-1. 表3.2-1 评价区域内人口分布情况一览表 序号 敏感点 方位 距离(m) 人口

1 岗吴村 E

1700 950

2 岗李村 SE

2500 3500

3 马楼村 S

1800 900

4 河南财经学院新校区 SW

1200 21000

5 河南农业大学龙子湖校区 W

530 11500

6 河南教育学院 W

2300 7500

7 后牛岗 NWW

2200 1000

8 刘江村 N

1700 1000

9 小金庄村 N

2800 1000

10 大吴村(已搬迁) NE

840 3200 3.3 环境影响预测与评价 5.2.5.1 环境空气质量影响小结 根据环境空气质量预测结果,NH

3、H2S最大地面浓度均未超出相应标准要求,且占标率较低,估算模式已考虑了最不利的气象条件,分析预测结果表明,本次工程对周围大气环境质量影响较小. 5.2.5.2 地表水环境质量影响小结 根据地表水预测分析,正常排放情况下,中牟陈桥断面水质预测浓度为COD33.0mg/L、NH3-N3.77mg/L,其中COD可以满足地表水功能区划要求,氨氮由于现状超出水功能区划要求,预测值超出功能区划要求.但预测值较现状值有略微降低,对地表水环境有一定改善作用.非正常排放状态下,中牟陈桥断面污染物浓度预测值均较现状监测值均有大幅度增加,说明本工程在非正常排放状态下对地表水环境有较大的影响.为了将非正常排放废水对环境的影响降至最低程度,评价建议企业加强厂区管理,定期对设备进行检修,保证污水处理设施正常高效运行. 5.2.5.3 地下水环境影响小结 根据地下水预测分析,在对可能产生地下水影响的各项污染途径均采取有限措施进行预防,在确保相关防渗、防漏及地面硬化等措施得以落实,并加强维护和厂区环境管理的前提下,可有效控制废水污染物下渗,基本不会对区域地下水产生影响. 5.2.5.4 声环境质量影响预测小结 根据声环境预测分析,本次工程建成后,经落实相关隔声降噪措施,项目四周厂界噪声值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)相应标准. 3.4 评价标准 3.4.1 环境质量标准: (1)环境空气执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准;

(2)地表水执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅴ类标准;

(3)地下水执行《地下水质量标准》(GB/T14848-93)Ⅲ类标准;

(4)声环境执行《声环境质量标准》(GB 3096-2008)2类标准. 3.4.2 污染物排放标准: (1)废气排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表4规定执行;

(2)废水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准,同时满足《贾鲁河流域水污染物排放标准》(DB41/908-2014)表1其他地区排放限值(COD50mg/L、氨氮5mg/L);

(3)噪声排放施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011),运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准;

(4)一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001). 3.5 主要污染防治措施、效果及达标情况 3.5.1 废水 项目投运后,区域污水经 曝气沉砂池+改良型UCT反应池+高效沉淀池+V型滤池+加氯消毒 处理后,尾水水量15万m3/d,水质可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准,同时满足《贾鲁河流域水污染物排放标准》(DB41/908-2014)表1其他地区排放限值(COD50mg/L、氨氮5mg/L). 3.1.2 废气 本项目污水处理单元及污泥处理区无组织排放的H2S、NH3等恶臭气体,采用生物除臭后,可以满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)相关要求. 3.1.3 噪声 项目高噪声设备通过设备选型、隔音、减振等措施后,各噪声源值均能满足《工业企业噪声卫生标准》85dB(A)的要求,经预测分析,项目厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求. 3.1.4 固体废物 项目产生的固体废物主要包括污水处理活剩余污泥及职工生活垃圾等,项目对全厂活性污泥自建污泥处置工程进行合理处理处置,生活垃圾送垃圾填埋场处置,不对外环境产生二次污染. 3.6 环境风险 根据现有工程环评文件及验收资料,结合现场调查,现有工程已采取相应的环境风险防范措施、制定事故应急预案,基本上可以满足现有工程环境风险防范要求. 本次扩建工程在其生产及贮运过程中涉及盐酸、氯酸钠、二氧化氯等危险化学品,存在一定风险.根据事故风险识别和源项分析,本项目最大可信事故为盐酸泄漏.在企业严格按照环评要求风险防范措施落实,并做好日常管理工作,项目环境风险是可以接受的.同时,针对项目运行过程中存在的废水事故排放风险,评价提出了严格的控制要求,在项目施工建设和日常运行管理过程,严格控制按照相应规范进行控制和管理,将会在一定程度上减少废水事故排放风险. 评价认为项目在严格落实环境影响评价提出的各项风险防范措施及事故应急预案的基础上,从环境保护的角度,项目建设的环境风险可接受.

4 联系方式 4.1 项目建设单位名称及联........