一、建设项目基本情况 项目名称 陕西省西咸新区沣西新城应急给水厂工程 建设单位 陕西沣西新城投资发展有限公司 法人代表 马万锋 联系人 程力 通讯地址 西咸新区沣西新城秦皇大道与尚业路交界东北50米 联系电话 029-38020123 传真 邮政编码

712000 建设地点 西咸新区沣西新城渭东路以东,咸户路以西,沣景路以南 立项审批部门 陕西省西咸新区沣西新城经济发展局 批准文号 沣西经发z2014{37号 建设性质 新建√ 改扩建 技改 行业类别及代码 自来水的生产和供应业(D4610) 占地面积 (平方米)

15534 绿化率 (%) 50.

8 总投资 (万元) 12734.65 其中环保投资(万元) 31.5 环保投资占总投资比例 0.24% 评价经费 (万元) 预期投产日期 2016年10月

(一)项目背景

1、项目由来 沣西新城位于沣河以西、渭河以南,是西咸新区的重要组成部分,总面积143.17平方公里,其中建设用地64平方公里.随着沣西新城的建设发展,其城区内的生活用水量和工业用水量成为了急需解决的首要问题.目前沣西新城规划区范围内有西安市第五水厂沣渭地下水源地和第三水厂沣河地下水源地,咸阳市第五水厂陈阳寨地下水源地和沣西规划地下水源地.根据《西咸新区―沣西新城分区给水工程专项规划》,沣西新城供水分为南北两个片区,北区由咸阳市水源供水,南区由西安市水源供给.近期用水北区可利用咸阳第

五、二水厂和引石过渭水源,南区可利用西安市第三水厂、第五水厂和主城区管网水源,通过西三环现有DN1200供水管道,沿沣东新城东西向规划主干道向沣西新城敷设输水管道,保证沣西新城南部区域的近期用水需求. 由于咸阳第

五、二水厂实际供水量有限,近期不能满足沣西新城北区用水要求,因此需重新寻找水源以解决沣西新城北区现状用水问题.陕西沣西新城投资发展有限公司根据城市发展及供水规划,拟新建陕西省西咸新区沣西新城应急给水厂工程,建设规模为新建5.0*104m3/d净水厂.工程已取得陕西省西咸新区沣西新城经济发展局《关于陕西沣西新城投资发展有限公司沣西新城应急给水厂项目建议书的批复》(沣西经发z2014{37号). 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》的要求,该项目应编制环境影响报告表.陕西省沣西新城投资发展有限公司于2015年7月委托我单位承担本项目的环境影响评价工作(见附件).接受委托后,我单位立即组织参评人员踏勘现场和收集有关资料,并依照相关规定编写成《陕西省西咸新区沣西新城应急给水厂工程环境影响报告表》,由建设单位报环境保护行政主管部门审批.本次评价为应急给水厂,不包括取水工程及输水管线工程.

2、编制依据 1)法律法规、政策文件 (1)《中华人民共和国环境保护法》,2015年1月1日;

(2)《中华人民共和国环境影响评价法》,2003年9月1日;

(3)《中华人民共和国水法》,2002年10月1日;

(4)《中华人民共和国水污染防治法》,2008年6月1日;

(5)《中华人民共和国大气污染防治法》,2000年4月29日;

(6)《中华人民共和国环境噪声污染防治法》,1997年3月1日;

(7)《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》,2005年4月1日;

(8)《中华人民共和国土地管理法》,2004年8月28日;

(9)《中华人民共和国河道管理条例》,1988年6月3日;

(10)《建设项目环境保护管理条例》,国务院第253号令;

(11)《产业结构调整指导目录(2013年)》;

(12)《建设项目环境影响评价分类管理名录》,2015年6月;

(13)《饮用水水源保护区污染防治管理规定》,2010年12月;

(14)《陕西省城市饮用水水源保护区环境保护条例》;

(15)《饮用水水源地保护区划分技术规范》(HJ/T338-2007). 2)技术规范、导则 (1)《环境影响评价技术导则?总纲》(HJ2.1-2011)? (2)《环境影响评价技术导则-地面水环境》(HJ/T2.3-93)? (3)《环境影响评价技术导则-声环境》(HJ2.4-2009)? (4)《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2008)? (5)《环境影响评价技术导则-生态影响》(HJ19-2011)? (6)《环境影响评价技术导则-水利水电工程》(HJ/T88-2003)? (7)《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2011)? (8)《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004)? (9)《饮用水水源保护区划分技术规范》(HJ/T338―2007)? (10)《水资源评价导则》(SL/T238-1999)? (11)《开发建设项目水土保持技术规范》(GB50433-2008)? (12)《开发建设项目水土流失防治标准》(GB50434-2008)? (13)《防治城市扬尘污染技术规范》(HJ/T393-2007) ?(14)《建筑施工现场环境与卫生标准》(JGJ146-2004) (16)《饮用水水源保护区标志技术要求》(HJ/T?433-2008)? (17)《水利水电建设项目河道生态用水、低温水和过鱼设施环境影响评价技术指南(试行)》(2006)? (18)《集中式饮用水水源环境保护指南(试行)》(2012) 3)技术资料 (1)《陕西省西咸新区沣西新城总体规划》 (2)《关于陕西沣西新城投资发展有限公司沣西新城应急自来水厂项目建议书的批复》沣西经发z2014{37号;

(3)《陕西省西咸新区沣西新城应急给水厂工程可行性研究报告》(2015年6月);

(4)《陕西省西咸新区国土资源局沣西新城分局关于沣西新城应急自来水厂项目用地的预审意见》沣西国土资预审字z2015{9号;

(5)《关于沣西新城应急给水厂项目建设地址变更的复函》沣西经函z2016{1号;

(6)《关于陕西省西咸新区沣西新城应急给水厂工程环境影响评价执行标准的复函》沣西建环函z2015{30号.

(二)项目概况

1、项目基本情况 ⑴项目名称:陕西省西咸新区沣西新城应急给水厂工程;

⑵建设单位:陕西省沣西新城投资发展有限公司;

⑶建设地点:沣西新城渭东路以东,咸户路以西,沣景路以南区域;

⑷建设性质:新建.

2、产业政策相符性 本项目属市政供水工程,根据《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修正),本项目属于 第一类鼓励类 二十

二、城市基础设施

9、城镇供排水管网工程、供水及净水厂工程 ,因此,该项目符合国家产业政策要求.

3、规划符合性分析 项目选址位于沣西新城渭东路以东,咸户路以西,沣景路以南区域.根据陕西省西咸新区国土资源局沣西新城分局《关于沣西新城应急自来水厂项目用地的预审意见》(沣西国土资审字z2015{9号),项目用地符合西咸新区沣西新城土地利用规划(2011~2020),土地利用规划图见附图4.同时项目已取得陕西省西咸新区沣西新城规划局《建设项目选址意见书》(西咸规选字第04-2014-009号),项目选址符合规划要求.

4、项目地理位置及与周边外环境关系 项目位于沣西新城渭东路以东,咸户路以西,沣景路以南地块,项目总占地面积23.3亩,项目具体地理位置详见附图1.

5、规划符合性分析 (1)城市总体规划 沣西新城作为西咸新区渭河南岸的重要组成部分,沣西新城位于西安市西部,北与咸阳市接壤,四址范围为:北到渭河以南,南到京昆高速以北,东接沣河,西接涝河入渭口,包括户县的大王镇,长安区的马王街道、高桥乡,秦都区的钓台、陈杨寨街道,总面积143.17平方公里,规划建设用地64平方公里,遗址保护区面积8.6平方公里.沣西新城规划区地跨西安、咸阳两个行政区域,两地都有各自的供水部门,根据沣西新城管委会与西安和咸阳两市供水部门的沟通协调,沣西新城管委会目前确定整个新区供水由西安、咸阳两市供水单位共同承担,根据两市的水源位置和关系,将沣西新城的供水区域分为南部和北部两个区域,北部由咸阳市水源供水,供水范围为:天府路以北,秦皇大道以西,红光大道以北,渭河以北;

南部由西安市水源供水,供水范围为:天府路以南,秦皇大道以东,红光大道以南,南边界以北,具体见附图5. 项目所处位于沣西新城城市规划供水用地地块,符合城市规划要求. (2)供水专项规划概况 按照《西咸新区―沣西新城分区给水工程专项规划》,沣西新城规划区范围内有西安市第五水厂沣渭地下水源地和第三水厂沣河地下水源地,咸阳市第五水厂陈阳寨地下水源地和沣西规划地下水源地.根据《西咸新区―沣西新城分区给水工程专项规划》,沣西新城供水分为南北两个片区,北区由咸阳市水源供水,南区由西安市水源供给.近期用水北区可利用咸阳第

五、二水厂和引石过渭水源,南区可利用西安市第三水厂、第五水厂和主城区管网水源,通过西三环现有DN1200供水管道,沿沣东新城东西向规划主干道向沣西新城敷设输水管道,保证沣西新城南部区域的近期用水需求. 由于咸阳第

五、二水厂实际供水量有限,近期不能满足沣西新城北区用水要求,因此需重新寻找水源以解决沣西新城北区现状用水问题.本工程作为应急水源以备解决沣西新城北区现状用水问题.

6、项目建设内容 工程建设内容为新建5.0*104m3/d净水厂,项目水源为开采地下水,本次环评不包括取水及输水管线工程,原水采用单排球墨铸铁管输水管道输送至净水厂;

主要建(构)筑物包括取水管井及泵房、曝气池、V型滤池、加氯间、清水池、吸水井、送水泵房、变配电所及机修间、综合楼、传达室及大门、围墙等主要附属构筑物.项目具体建设内容详见表1-1: 表1-1 工程项目主要建(构)筑物一览表 工程组成 构筑物名称 构筑物尺寸(m) 数量 功能作用 主体工程 曝气池 钢筋混凝土结构,尺寸31.3m*3.4m,池深2.30m 2座 通过跌水曝气,将水中的二价铁氧化成几乎不溶于水的三价铁,生成的铁沉淀物,从而将水中的铁离子去除 V型滤池 半地下式,尺寸46.2 m*32.5 m,地下深1.5m,地上高8.3m 1座 保证饮用水卫生安全,通过滤池的截流作用,将水中的絮凝物去除,同时通过滤料表面形成的生物膜的固锰作用,将水中的锰离子去除 加氯间 单层,钢筋混凝土框架结构,建筑面积218m2 1座 去除致病微污染和病毒,并使管网中保持有一定数量的余氯 清水池 半地下式,钢筋混凝土结构,尺寸为44m*44m,池深5.0m,有效水深4.5m 1座 调节城市用水随时间的变化量和满足一定液氯消毒接触时间 吸水井 钢筋混凝土结构,尺寸21.4m*3.8m,池深6.60m,有效水深5.80m 1座 为送水泵房均匀配水 送水泵房 半地下式,钢筋混凝土结构,尺寸44.5m*15.5m,地下深3.2m,地上高6.6m 1座 将出水加压后送至城市供水管网 反冲洗沉淀池 钢筋混凝土结构,尺寸15m*10m,池深4.5m,有效水深4.0m 1座 将反冲洗排水中的颗粒物与水分离 辅助工程 变配电 钢筋混凝土结构,建筑面积188m2 1座 综合楼 3层,钢筋混凝土结构,建筑面积1769m2 1座 门房 钢筋混凝土结构,建筑面积25m2 1座 食堂 位于办公楼一层,建筑面积50m2 1座 热泵机房 钢筋混凝土结构,建筑面积163m2 公用 工程 给水 由本工程净水厂出水供给 供配电 10kV市电电源供电 供暖、通风 办公楼采用水源热泵进行采暖制冷,加氯、加药间设轴流风机 排水 厂区排水系统采用雨污分流制,生活污水经市政污水管网排入沣西新城污水处理厂处理达标后排入渭河 环保 工程 废水 生活污水经化粪池预处理,经市政污水管网排入沣西新城污水处理厂处理达标后排入渭河 废气 食堂油烟经油烟净化器处理后排放 噪声 选用低噪声设备、设备基础减震、水泵、风机安装于设备间 固体废物 由环卫部门统计收集送至城市生活垃圾填埋场处置,餐饮垃圾用专用容器收集后交有资质单位处置 绿化 绿化面积7891m2,绿化率50.8%

7、水源供需水量及水质概况 (1)水量供给保证性 根据《西咸新区沣西新城给水厂应急水源地地下水资源勘察报告》,沣西新城应急水源地总可开采量为5.0*104m3/d,其中潜水允许开采量1.96*104 m3/d,浅层承压水允许开采量2.08*104m3/d,深层承压水允许开采量1.2*104m3/d.根据抽水试验,开采区浅层承压水可开采量22528m3/d,浅层承压水井降深3.02-4.13m,出水量92-104m3/h,单位涌水量22.28-34.44m3/h・m,平均单位涌水量28.36m3/h・m,设计降深4.0m,单井出水量120m3/h(2880 m3/d),设计布7眼开采井,井距500m,开采量20160m3/d;

开采区深层承压水可开采量13564m3/d,设计单井出水量100m3/h(2400m3/d),降深7.0m,布开采井5眼,影响半径500m,井距1000m,开采量1.2*104m3/d;

开采区潜水可开采量19550.14m3/d,设计降深3.5m,单井出水量150m3/h(3600m3/d),布5眼抽水井,考虑到施工,管理等方面因素,潜水井距采用500m,开采量1.8*104m3/d. 规划区内潜水、浅层承压水、深层承压水共布设17眼开采井,总出水量50000m3/d,取水工程及管网工程均不包括在本次评价之内. 依据沣西新城给水工程专项规........