扬州市建筑工程施工图 设计文件审查意见书 意见书编号: 321014161-(2014)829 项目名称:后勤楼加接 审查机构: 扬州市建设工程施工图设计审查中心 颁书日期: 2014年10月28日 江苏省建设厅制 扬州市中医院: 根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定,受你单位委托,我机构对你单位报送的后勤楼加接项目 施工图设计 文件进行了审查,形成审查意见附后.

请你单位会同相关单位认真修改、调整,并在 七 个工作日内将修改回复意见(含变更图纸,一式五份)送我机构复审.【回复意见格式见 http://www.yzkzb.com/ 下载中心--表格下载--审查意见回复单】 二O一四年十月二十八日 (审查机构公章) (附8页审查意见) 项目概况 项目名称 后勤楼加接 建设单位 扬州市中医院 项目地址 扬州市 建筑面积 1308.1 M2 建筑总高度 14.65 M 建筑层数 地上四层 耐火等级 二级 场地类别 Ⅲ类 抗震等级 三级 人防等级 ―― 基础形式 条基 结构体系 框架 送审日期 2014-10-16 勘察单位 扬州市筑苑岩土工程有限责任公司 资质等级 乙级 设计单位 江苏省金陵建工集团有限公司 资质等级 甲级 审查意见审查范围 本次审查不包含:无. 建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形 无违反相关法律、法规规定的问题. 违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形 本工程建设单位提供的建筑节能设计文件基本齐全,节能设计存在不符合《强制性条文》和强制性标准的问题,设计应整改完善,并报我中心复查. (勘察)专业审查意见 违反 强条 之处: 根据施工图设计(省金陵建工设计院,2014.3),拟建后勤楼采用柱下条形基础,基础底面标高-1.6m,基础宽度最大6.4m,勘探孔的深度不满足GB 50021-2001 4.1.18条第1款的要求. 违反 强标 之处: 无 本次审查为施工图设计审查. 设计人 相红 专业负责人 相红 审核人 吴卫宾 注册师 相红 执业印章号 102703-AY004 违反强制性条文数

1 违反强制性标准数

0 审查人 潘大德 认定证书号 10161-G1001 日期审查人 认定证书号 2014.10.24 建筑节能专项审查意见表 建筑专业:

(一)无违反 强条 之处.

(二)无违反 强标 之处: 给排水专业:

(一)无违反 强条 之处.

(二)违反 强标 之处:

1、水施-04, 给水节点详图 公共卫生间洗手盆应采用感应式或延时自闭式水嘴,图中为普通水嘴;

违反《民用建筑节水设计标准》GB50555-2010第6.1.5条要求. 电气专业:

(一)无违反 强条 之处.

(二)无违反 强标 之处:

(三)其它:

1、节能专篇中,办公室、仓库的LPD值不准确.

2、节能专篇中4.1中光源的光效偏低.节能专篇中缺Uo值.

3、说明5.3中格栅式灯具效率偏低

4、缺走道、厕所、监控室、机房、休息室的标准和实际设计照度值和LPD值.

5、镇流器的能效节能评价值未说明. 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

1 审查人 申敏 节能专项审查号 10161-J03 审查人 王海林 节能专项审查号 日期审查人 丁渝靖 节能专项审查号 10161-J18 2014.10.28 审查人 节能专项审查号 (建筑)专业审查意见

(一)无违反 强条 之处:

(二)违反 强标 之处: 1.建筑功能为办公楼,应按GB50763-2012-8.2.3.2条设无障碍厕位.

(三)设计深度: 1.底层平面 总务处仓库 所贮物品类别应标明. 2.三,四层平面3轴与E轴交汇处的门,四层平面2轴延长线与G轴交汇处的门宜取消,使疏散通道顺畅. 3.设计说明14.5.1 建筑各层合为一个防火分区 ,平面图二,三,四层有一个出入口(楼梯),另一出入口通往何处,疏散 距离长度等未交代清楚. 4.设计说明5.4 刚性防水层 按GB50345-2012-4.7.4应为保护层,分格缝缝宽宜为10-20mm,且应密封嵌填. 5.设计说明4.5.4漏设底层窗台梁. 设计人 孔伟 专业负责人 钱建尧 审核人 蔺岩 注册师 蔺岩 执业印章号 施工10-065 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

1 审查人 何伯海 认定证书号 10161-1007 日期审查人 认定证书号 2014.10.27 (结构)专业审查意见

(一)无违反 强条 之处:

(二)违反 强标 之处.

1、本工程中部分为加固加层工程,结构设计总说明中未对施工、使用期间的变形观测提出要求――GB50007-2011中10.3.8-4条.

(三)设计深度:

1、计算书不完整:报审时应提供所有的计算文本,如无手工导算的荷载计算,无地基承载力及柱下条形基础的计算,钢结构中压型钢板现浇混凝土组合楼面的计算,加固加层工程原结构构件的计算与验算,地基承载力的计算及原基础的验算等.

2、设计人员对电算成果应作分析,判断;

校、审应有书面意见书;

并应对计算书的完整、正确、合理及有效性加以评估.按江苏省要求:混凝土构件实配钢筋值 不得小于计算书构件配筋值,请设计人员严格遵守,如有违反,作为强条,并予以公示. (计算书各层配筋平面简图上应标注对应图纸的楼面标高)

3、本工程未强调钢结构部分为加固加层工程,未按GB50367-2006中1.0.3条进行加固前的可靠性鉴定及抗震能力鉴定,未对原结构及材料进行必要的检查、检测,依据抗震鉴定的结果采取相应的加固、加强措施.

4、本工程未按GB50367-2006中3.1.2条明确加固工程的安全等级.

5、未按GB50068-2001中1.0.5条强调加固钢结构的设计使用年限.

6、加固加层工程未按GB50367-2006中3.1.7-3条明确加固工程的安全工作状态检查规定.

7、结构设计总说明中缺少必要的加固后检验检测要求.

8、加固加层工程施工应由具备相应资质,有成功加固经验的施工单位实施.

9、化学锚栓应提出有关要求(如抗拔试验).植筋的锚固深度应由(设计单位)设计计算确定,并标注于构件旁---GB50367―2006中12.2.6条的规定.

10、加层处的钢柱与原有建筑的钢柱如何连接,请出详图. 设计人 丁鹏 专业负责人 黄磊 审核人 张世华 注册师 黄磊 执业印章号 施工10-S086 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

1 审查人 马俊芳 认定证书号 10161-S1011 日期审查人 认定证书号 2014.10.24 (结构)专业审查意见

(四)其它:

1、工程设计说明中应强调所使用的混凝土应为预拌混凝土、砂浆应强调为预拌砂浆(其符号为WMMxx、DMMxx),所使用的规范(规程)中应列入预拌砂浆技术规程(DGJ32/J13-2005)--江苏省人大常委会第41号公告第二十六条所要求.

2、结构设计总说明中对本工程的地基基础设计等级交代不一,有乙级及丙级两种,不符合GB50007-2011中3.0.1条.

3、少数单边受力的边框架梁,其腰筋宜设定为抗扭纵筋――GB50010-2010中9.2.5条.

4、结构设计总说明对结构混凝土材料耐久性的基本要求中,无须列入(混凝土)'

最低强度等级'

,以防止产生歧义.

5、结构设计总说明中未明确采用'

建筑地基处理技术规程'

JGJ79-2012,未强调用JGJ79-2012进行水泥压力注浆的设计与施工,对于水泥压力注浆的施工未提出详尽的要求.

6、结施16 '

注浆剖面图'

中所要求的加固范围过于理想化,如何实施?注浆剖面图中加固深度仅为1.6米,是否由计算确定?水泥压力注浆的注浆量和注浆有效范围,应通过现场注浆试验决定-- JGJ79-2012中8.2.1条的要求.

7、水泥压力注浆加固后复合地基承载力仅要求为140KPa,是否由计算确定?由地质勘探报告可知,原有房屋持力土层的承载力已为140KPa,压力注浆的效果何........