编辑: 星野哀 2019-07-29
1.

建设项目概况 1.1相关背景 大连民祥供热有限公司在固特异热源厂内投资扩建3台130t/h热水锅炉和2台75t/h蒸汽锅炉.该单位于2013年11月兴建了2台*130t/h热水锅炉,于2014年10月建成投入运行,待本项目建成后,将形成规模为5台130t/h热水锅炉和2台75t/h蒸汽锅炉.2021-2030年间在国电电力热电厂近期项目建成投产后,国电电力热电厂作为整个普兰店区的采暖主热源,固特异热源厂、东部调峰热源作为热电厂的调峰热源,固特异调峰锅炉房作为备用热源.2021-2030年间,国电电力热电厂作为主城区供热区的蒸汽主热源,固特异热源厂作为主城区供热区的第二蒸汽热源,两蒸汽热源互为备用. 1.2建设项目地点 本项目位于大连市普兰店工业区海湾社区,地理位置见图1.1. 图1.1 建设项目地理位置图 1.3建设方案 (1)土建工程 固特异热源厂总规划用地面积为55831.1m2,工程建、构筑物建筑面积为34126.2m2,主要建筑物包括锅炉房、封闭储煤库等,主要经济技术指标见表2.

1、建筑物明细见表2.2. 表2.1 主要经济技术指标 序号 建筑物名称 数值 单位 备注

1 用地面积 55831.1 m2

2 总建筑面积 34126.2 m2

3 绿化面积 11042.7 m2

4 预留用地面积

3500 m2 -

5 建筑密度 24.1 % -

6 容积率 0.61 -- - 表2.2 建构筑物明细表 序号 建筑物名称 占地面积(m2) 建筑面积(m2)

1 主厂房 5867.5 22071.0

2 煤棚及上煤系统 775.5 829.6

3 办公楼 674.6 1925.6

4 脱硫系统 352.8 52.8

5 氨罐储存间

54 108

6 固废暂存间

20 20

7 门卫

25 25 (2)锅炉及配套设备情况 本项目拟安装3台130t/h热水锅炉和2台75t/h蒸汽锅炉,总容量为540MW,建设单位为每台锅炉房均配备陶瓷多管、脱硫塔、SNCR法脱硝装置,锅炉燃煤烟气经脱硝、脱硫除尘净化处理后,由100m高的烟囱排放. 1.4生产工艺 锅炉房工艺流程及污染物流出情况见图1.2. 本项目生产过程中产生的主要污染因素如下. 废气:锅炉燃煤烟气、燃煤及灰渣装卸及运输无组织排放废气;

废水:锅炉排污水、脱硫塔排污水、冲渣废水、酸碱水等;

固体废弃物:燃煤灰渣、除尘及脱硫沉渣等;

噪声:锅炉设备运行中产生的噪声以及燃煤、灰渣运输交通噪声. 1.5建设周期 本项目施工期约5个月. 1.6符合性 (1)国家产业政策 根据《产业结构调整指导目录》(2011年)(修正本),本项目属于 "鼓励类"项目. (2)项目选址合理性 本项目取得普兰店市人民政府《关于大连民祥供热祥供热有限公司公共设施项目国有建设用地使用权的批复》(普政地字[2014]G041号),因此,本项目选址符合城市总体规划,用地范围也取得了土地管理部门的同意.本项目属于城市集中供热工程,根据《普兰店市城市总体规划(2009-2030年)》,本项目与规划中的容量一致,符合要求. 根据预测结果,本项目建成后,在采取有效的废气及噪声治理措施的前提下,锅炉烟气、设备噪声等对周围环境的预测值均满足相应标准. 2.建设项目周围环境现状 2.1建设项目所在地的环境现状 西侧:空地;

北侧:空地;

东侧:大连固特异轮胎有限公司;

南侧:空地. 2.2建设项目环境影响评价范围 2.2.1大气评价等级及范围 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2008)的评价级别计算方法,本项目Pmax和D10%计算结果,确定本次扩建项目环境空气评价计算工作等级为二级.评价范围确定为:以烟囱为中心,向北、西、东、南各延伸8.5km的矩形区域. 2.2.2水环境评价等级 本次扩建工程排放的废水主要为生活污水,此部分污水水质简单、排放量较小,根据《导则》中划分水环境评价等级依据,确定本项目水环境评价仅作简要分析. 2.2.3声评价等级及范围 本项目所在功能区属于环境噪声3类区,根据《环境影响评价技术导则-声环境》(HJ2.3-2009)中的相关规定及周围环境敏感点分布情况,确定声环境影响评价等级为三级,评价范围为厂界外200m范围内. 3.环境影响预测及拟采取的主要措施 3.1主要污染物概况 本项目建成达规模生产后污染物排放情况详见表3.1. 表3.1 企业污染物排放总量统计表 单位:t/a 统计项目 污染物名称 产生量(t/a) 削减量(t/a) 排放量(t/a) 燃煤废气 烟尘

20726 20622.37 103.63 SO2 1934.35 1547.48 386.87 NOx 725.43 290.17 435.26 生活污水 废水量

1711 0

1711 COD 0.43

0 0.43 氨氮 0.043

0 0.043 固废 燃煤灰渣

59497 0

59497 脱硫沉渣

10125 0

10125 生活垃圾 19.8

0 19.8 3.2环境保护目标 本次环评工作确定的环境敏感目标和保护要素见表3.2. 表3.2 环境保护敏感目标 环境要素 环境保护目标 相对厂址方位 与厂界最近距离(m) 户数 人口 环境功能 环境 空气

1 姜屯 SSW

1563 50

40 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级

2 东亮村 WSW

1448 80

10 3 枣房屯 NW

2020 100

80 4 二道岭 N

2122 300

90 5 姜炉屯 S

2400 160

60 6 陈屯 S

1750 120

00 7 于平房、张店 NE

2470 340

40 8 马虎岛山西村 E

2120 56

60 3.3环境影响预测结果 3.3.1大气环境影响预测结果 (1)正常工况 正常工况时,典型小时气象条件下,SO

2、NO2在评价区域内的网格点及敏感点处的最大一次落地浓度叠加值均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准;

典型日气象条件下,PM

10、SO

2、NO2在评价区域内的网格点及敏感点处的最大落地浓度日均叠加值均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准;

长期气象条件下,PM

10、SO

2、NO2在评价区域内的网格点及敏感点处的最大落地浓度年均值均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准. (2)非正常工况 非正常工况时,典型小时气象条件下,SO

2、NO2在评价区域内的网格点处的最大一次落地浓度叠加值也达标,但污染因子贡献值明显增大,因此,建设单位必须对锅炉净化装置加强管理,确保其正常运行并达到设计效果. 3.3.2噪声环境影响预测结果 由预测结果可以看出,本项目昼间和夜间噪声各厂界均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求. 3.4污染防治措施 3.4.1废气污染防治措施 (1)锅炉燃煤烟气 锅炉燃煤烟气经净化处理后,由100m高烟囱有组织排放,锅炉烟气中各污染物的排放均满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中的相应标准. (2)扬尘 锅炉房将现有煤库封闭,采用封闭式上煤系统,并配合有洒水等防尘、抑尘措施,因此可较大程度上杜绝储存过程中扬尘的产生;

卸煤过程配合洒水等防尘、抑尘措施;

采取封闭车辆运输灰渣以控制运输过程中产生的扬尘. 3.4.2废水污染防治措施 本项目达规模运行后,产生的废水分为生产废水和生活污水,其中生产废水全部回用,不外排;

生活污水则经化粪池厌氧分解后排入市政下水管网,最终进入普兰店市污水处理厂进行处理. 3.4.3固体废物污染防治措施 项目营运后,生产固废主要有锅炉燃煤灰渣等,建设单位将燃煤灰渣出售给建材企业用于生产建筑材料;

生活垃圾全部实行袋装化,送至市政指定垃圾点存放,再由环卫部门定期清运. 3.4.4噪声污染防治措施 营运期噪声的治理,采取选择低噪声设备、合理布局,进行隔声、消声、减振,以及关闭门窗切断噪声传播途径等措施,在确保认真落实上述措施并达到设计治理效果的基础上,各设备运行噪声传播至厂界处满足相应标准要求. 3.5拟采取的监测计划及环境管理制度 3.5.1拟采取的监测计划 企业应制定环境监测年度计划,建立和健全规章制度;

完成环境监控计划规定的各项监控任务,按有关规定编制各种报告、报表,并负责呈报工作;

搞好测试仪器的调试、维修、保养和检验工作,确保监测工作正常进行.针对本项目的具体情况,制定监控计划,见表3.3. 表3.3 项目营运后环保监控计划 监测内容 监测位置 监测项目 监测频次 废气 烟囱出口或烟道处 烟尘、二氧化硫、氮氧化物的排放浓度或排放速率等 连续在线监测 汞及其化合物、氨等的排放浓度或排放速率、烟气黑度 采暖期一次 废水 污水 COD、SS、氨氮、pH 采暖期一次 噪声 东、西、南、北各场界 等效连续A声级 采暖期一次 3.5.2环境管理制度 建设项目的环保工作要纳入全面工作之中,把环保工作贯穿到建设项目管理的各个部分.环保工作要合理布置、统一安排,使环境污染防范于未然,贯彻以预防为主,防治结合的方针.日常的环境管理要有一整套行之有效的管理制度,落实具体责任和奖罚规定,环保管理机构要对厂区环保设备进行定期检查,并接受政府环保部门的监督. 4.环境影响评价结论 本项目在建设过程及运营后要认真执行环保"三同时",加强对"三废"治理,尤其是废气和噪声的治理,切实落实本次评价中提出的各项污染防治措施,并保证锅炉烟气净化设备达到设计治理效果,并稳定运行,锅炉主厂房及辅助间等做好隔声、吸声等措施,从而使得项目排放的污染物对周围环境的影响得到有效控制. 在确保各项污染物排放满足国家和地方的环保法规和标准要求的前提下,从环保角度分析本项目是可行的. 5.联系方式 建设单位:大连民祥供热有限公司 联系人:冷先生、13842834562 环评机构:铁岭市天祥环境科技有限公司 联系人:张先生、 024-72239050

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)