机柜式机房采购项目资料

一、技术参数 序号 货物名称 参考品牌、型号规格 数量 单位 技术参数及性能配置要求

1 机柜式机房 威图TS

83、 IBM等1套

1、一体化机柜要求:柜体为42U (宽*高*深=600MM*2000MM*1200MM)采用16折型材框架焊接而成,机柜表面处理为电漆底漆加粉沫喷涂,前铝合金玻璃门,后钢板门,要求机柜防护等等级为IP55,内部配两根垂直手指型走线槽,带一对侧板,颜色为:RAL7035,机柜带门禁锁具系统,机柜要求有UL、CUL认证.

管理安全系统:机柜内需有门禁锁具系统,支持刷卡开门,内部需配备温湿度、烟雾传感器用于监控机柜内环境.需提供厂家彩页说明.

2、机柜顶装空调:设备尺寸应Q:空调制冷量为1100KW,宽600mm*高450mm*500mm,空调室内、外机集成为一体机,空调需内置冷凝水蒸发器;

电压为:230V 50/60HZ,制冷量为R1kw,制冷剂应用环保制冷剂,温度可调范围:20℃-50℃,内部送风风量应R440m3,冷凝器表面有纳米镀膜,可安装在机柜顶部.空调应配置通讯接口卡,便于实时监控空调设备的运行参数.有UL、CUL、CSA认证.需提供厂家彩页说明.

3、机架式UPS电源:单相 UPS,带液晶面板显示与调节功能,输出功率 2000VA,自重26KG,输入电源要求230V(160-288V)50Hz ± 5%, 输入功率因数R0.99,谐波Q3%,频率跟踪范围±3Hz(1Hz)可调,过载105%-150%Q500s转旁路,内置电池后备时间7分钟;

配30分钟机架式后备时间电池包,支持SNMP远程监控,并有CE、FCC认证.需提供厂家彩页说明.

4、PDU:单相32A智能PDU,含主控制模块,8位C13,4位C19输出,PDU应具备可监测总输入电流、电压、每位输出单元电流;

控制每位输出端口的开关;

每位电流上、下限的设定;

超限报警、温、湿度、门禁、水浸标准接口;

有CE认证.需提供厂家彩页说明.

5、集中监控平台软件:需要全中文界面,必须支持中文Windows系列操作系统,支持MySQL、SQL Server等标准数据库. 系统界面:参数实时动态显示,界面完全汉化,支持电子地图;

支持树形结构、场地布局,设备照片或图片直接显示屏幕上,场景逼真,鼠标控制,操作简单,可根据现场情况随意定制主界面和各个子系统的界面.SERVER、CLIENT及IE均采用模块结构,当用到何种设备时,才装载此设备所需的模块,未用到的模块不用装载. 数据采集响应时间: 前端数据采控时间