一声巨响,阳光小区、万家花园、周家桥小区等全部停电,黑漆漆一片,但一个多小时后,这些小区就恢复来电了,市电力局挺神速的,赞一个.

1月20日晚19时许,我听到一声巨响,随后阳光小区、万家花园、周家桥小区等全部停电,但一个多小时后,这些小区就都来电了,市电力局挺神速的. @瑞城发现昨日发微博说. 记者随后联系了市电力局相关工作人员. 当晚19时许,我们接到电话说阳光小区等地停电,值班室工作人员马上分成3组,进行故障特巡. 该工作人员说, 抢修人员发现疑似故障点为附近一小学,与学校有关负责人沟通后进入校园检查,确定是该校的配电房设施出故障.为了在最短时间内恢复供电,抢修人员采取了隔离故障点的方法,先恢复供电,再修理故障的配电房设施.从接到电话到恢复供电,大约用时70分钟. 变电所绝缘胶垫(毯)的交流耐压试验要求 适用于012级带电作业用绝缘胶垫(毯)和普通绝缘胶垫的电极应是约5mm厚的矩形金属极板,极板边角应具有光滑的边缘.下极板的尺寸应大于所测绝缘胶垫(毯)的尺寸,上极板与下极板之间的绝缘距离应满足表8-7中对电极间隙的规定.6mm左右厚的导电橡胶(泡沫)或潮湿的海绵放置在极板与式品之间. 对于3级绝缘胶垫(毯),一个厚度为3~5mm中空位762mm*762mm边长为1270mm*1270mm耐热型有机玻璃板置放在接地金属班上,导电橡胶或潮湿的海绵置放入玻璃板的中空部分,再把被试绝缘胶垫(毯)置放其上,实验电压施加在绝缘胶垫(毯)上部的金属极板上 试验电压从较低值开始上升,并以1000V/s的速度逐渐升压,直至达到表8-8规定的试验电压或绝缘胶垫(毯)发生击穿.试验时间从达到规定的实验电压的时刻开始计算.电压持续时间为1min.如实验无电晕发生无闪络无击穿无明显发热,则实验通过. 国网房山供电部署年初安全生产重点工作 国网北京房山公司组织召开1月份安全生产分析会.房山公司领导班子成员,各部门主要负责人及供电所负责人共44人参加会议. 会上,房山公司对2014年全年的电网安全事件,隐患排查治理等情况进行了总结,对1月安全生产工作,特别是配网事故的分析调查、迎峰度冬运行等相关工作进行了部署. 房山公司指出,当前安全生产形势严峻,公司要在保持公司整体平稳下重点加强以下工作,一是临近春节,公司各工程组织部门要继续加强生产作业现场安全管控,认真履责,管理到位,吸取教训,避免现场违章情况的发生;

二是做好冬季防火工作,对公司本部、变电站、配电室、仓库的地面杂草做好清理工作,山区对线路接头、卡子进行重点巡视、测温工作,消除火灾隐患;

三是提前做好春节保电准备工作.各运行部门依据保电经验,结合实际特点,对设备薄弱环节进行梳理,做好特巡测温工作,发现隐患及时上报,安排处理. 金能电力―专业绝缘橡胶板厂家 2015电气工程师《供配电》电器导体选择和配电设备布置 配电设备布置中的安全措施 1)在有人的一般场所,有危险电位的裸带电体应加遮护或置于人的伸臂范围以外. 2)标称电压超过交流25v(均方根值)容易被触及的裸带电体必须设置遮护物或外罩,其防护等级不应低于《外壳防护等级分类》(gb4208-84)的ip2x级. 3)当需要移动遮护物、打开或拆卸外罩时,必须采取下列的措施之一:

1、使用钥匙或其它工具;

2、切断裸带电体的电源,且只有将遮护物或外罩重新放回原位或装好后才能恢复供电. 4)当裸带电体用遮护物遮护时,裸带电体与遮护物之间的净距应满足下列要求: 当采用防护等级不低于ip2x级的网状遮护物时,不应小于100mm;

当采用板状遮护物时,不应小于50mm. 5)容易接近的遮护物或外罩的顶部,其防护等级不应低于《外壳防护等级分类》(gb4208-84)的ip4x级. 6)在有人的一般场所,人距裸带电体的伸臂范围应符合下列规定:

1、裸带电体布置在有人活动的上方时,裸带电体与地面或平台的垂直净距不应小于2.5m;

2、裸带电体布置在有人活动的侧面或下方时,裸带电体与平台边缘的水平净距不应小于1.25m;

3、当裸带电体具有防护等级低于ip2x级的遮护物时,伸臂范围应从遮护物算起.

4、在正常的人工操作时手中需执有导电物件的场所,计算伸臂范围时应计入这些物件的尺寸. 7)配电室通道上方裸带电体距地面的高度不应小于下列数值: 屏前通道为2.5m;

当低于2.5m时应加遮护,遮护后的护网高度不应低于2.2m;

屏后通道为2.3m,当低于2.3m时应加遮护,遮护后的护网高度不应低于1.9m. 配电室管理一般规定有哪些

一、配电室为公司生产的重点要害部位,关系到公司动力设备能否安全可靠运行和生产任务的完成.同时也关系到公司财产及职工安全,各级管理部门及运行维修人员应予以重视.

二、配电室应门窗齐全,设在建筑物首层的配电室外窗应装设护栏,配电室门应加锁,在门窗上部用红漆喷涂或书写 配电重地,严禁入内 字样.

三、配电室严禁堆放物料,更不准将易燃易爆物品临时或长期存放室内.但下列物品除外: 1.必备的安全用具(如:绝缘手套、绝缘鞋靴、临时接地线) 2.日常维护所必需的用具(如:扫把、墩布、抹布等) 3.电工专用工具及备件4.消防器材.

四、保持配电室内外卫生,定期进行清扫,做到配电柜无积尘,室内无堆物、积水.

五、低压配电柜前地面(双面维护的柜前后地面)应铺设宽度1米等长的橡胶绝缘垫、盘面开关手柄或按钮、指示灯、仪表下方应标签或文字标注名称、用途.

六、除供电部门有关人员及上级主管人员外,其他无关人员一律不得进入配电室内.如确需进入经公司主管领导批准,并应有运行维护人员跟随、监护,严禁在配电室内吸烟及长时间逗留. 绝缘胶垫厚度有3mm,5mm,6mm,8mm,10mm,12mm;

电压强度有10KV,15KV.25KV和35KV,耐压等级不同需要的绝缘胶垫厚度不一;

颜色种类繁多,以黑色,红色,绿色色为主,是需求量最大,也是销量最好的颜色;

常规规格为1米宽,长度可定做;

标件种类有10米/卷,5米/卷, 50公斤/卷三种,除以上三种可供选择外,还可根据客户实际使用情况定制不同规格尺寸绝缘胶垫. 现在绝缘胶垫种类增加了一些其他功能,如防滑、耐高温、耐酸碱、耐高压、阻燃等系列产品. 金能公司为满足客户需求,研制出一款新型无刺鼻气味、高性价比绝缘胶垫,该产品是不含次胶,再生胶和塑料成分的,采用天然橡胶提炼而成的精品.单位面积较大,平展性比较好,色泽美观大方频压和质量已达到国家认障,有电力部门提供的正规检测报告. 由于绝缘胶垫性能会随时时间、温度的变化,耐压性能会随之减弱,电力部门严格要求:对绝缘胶垫定期检测,不符合标准的要及时更换,最好是一年一检,三年一换保障工作人员在安全的环境下工作施工. 注意:不要把绝缘胶垫放到有水的地方,一定严格遵守使用说明,安全作业. 现在黑色的绝缘胶垫一般现在用于配电室的比较多,现在防滑的绝缘胶垫一般用在轮船上面的配电室,因为轮船上比较潮湿而且容易滑倒建议使用防滑型的. 在绝缘胶垫上现在也可以增加的字,但是价格........