编辑: 向日葵8AS 2019-10-01
上海冷库建造项目 设计方案上海冷科实业有限公司 1工程概况 序号 库名 库温 库体尺寸(外) 入库温度 出库温度 冷却时间 货物 类型 ℃ 长*宽*高(m) ℃ ℃ h 冷冻库 -18 4*5*4

20 -18

24 肉类 2设计依据 参照:《冷库设计规范》(GB50072-2010) 《组合冷库》(JB/T9061-1999) 《工业金属管道设计规范》(GB50316) 《压力管道规范》GB/T 20801.

1~GB/T2008.01.6 《工业金属管道工程施工及验收规范》(GB50235) 《建筑设计防火规范》(GB50016-2010) 建设方对制冷工艺设计的要求 3设计范围 冷冻库设计 4设计参数 4.1建设地区环境参数 所在地区:上海市 大气压力hpa 干球温度 湿球温度 相对湿度 日平均温度 通风干球温度 风速m/s 夏季 1005.3 34℃ 28.2℃ 83% 30.4℃ 27℃ 3.2 冬季 1025.1 -4℃ / 75% -6.9℃/ -20℃ 3.1 4.2室外计算参数 项目单位参数室外计算温度 ℃

32 室外空气相对湿度 %

70 室外空气密度 kg/m3 1.158 室外空气焓值 kJ/kg 86.248 4.3室内计算参数 名称 单位 冷冻库 库内贮藏货物 肉类 库内计算温度 ℃ -18 库内相对湿度 %

75 库内空气密度 kg/m3 1.2815 库内空气焓值 kJ/kg 11.807 进货温度 ℃

20 进货焓值 kJ/kg 297.1 进货呼吸热 W/t

160 出货温度 ℃ -18 出货焓值 kJ/kg 248.5 出货呼吸热 W/t

40 进货量 %

20 贮藏时间 h

24 蒸发温度 ℃ -25 冷凝温度 ℃

50 注:设计参数中部分数值采用极限参数,可能与实际使用条件存在差异. 5设计依据 5.1围护结构耗冷量Q1 Q1 = K ・ A ・ Δt ・ α K――围护结构除热系数,W/(m2・℃),采用聚氨酯保温板K=0.0314/保温材料厚度 A――维护结构储热面积,m2 Δt――库内外传热温差,℃,Δt=室外计算温度-室内计算温度 α――围护结构两侧温差修正系数,考虑到冷库使用条件不同,选择露天建筑为参考 5.2货物耗冷量Q2 1/3.6――1kJ/h换算成W的数值 G――冷加工量,t h

1、h2――进货与出货时的含热量,kJ/kg T――货物贮藏时间,h B――货物包装材料或运载工具重量系数 t

1、t2――包装材料进出冷间时的温度,℃ Cb――包装材料比热容,kJ/(kg・℃) q

1、q2――货物进出冷间时的呼吸热 5.3通风换气耗冷量Q3 1/3.6――1kJ/h换算成W的数值 hw、hn――室内外空气焓值,kJ/kg n――冷间开门次数,酌情考虑 V――冷间库容积,m3 ρn――室内空气密度,kg/m3 30――每个操作人员每小时需要的新鲜空气量,m3/h nr――操作人员数量,酌情考虑 5.4电机运转热量Q4 Q4 = 冷风机功率 此项工程中各个冷库均采用冷风机作为蒸发器,需考虑此处冷量.若冷库内蒸发器为排管则不需考虑此项冷量.应该注意的是,冷库内若存在其他散热源,此项冷量当酌情增加. 5.5操作热量Q5 qd――每平方米照明负荷,取2.3W/m2 F――冷间地坪面积,m2 hw、hn――室内外空气焓值,kJ/kg n――冷间开门次数,酌情考虑 V――冷间库容积,m M――空气幕修正系数 ρn――室内空气密度,kg/m3 24――每日小时数,h,冷库使用情况特殊时当加以修正 3/24――按照每日操作时间为3小时计算 nr――操作人员数量,酌情考虑 qr――每个工作人员产生的热量,当冷间温度高于-5℃时取280W/人,当冷间温度低于-5℃时取410W/人5.6冷间总耗冷量Qj Qj =(Q1+Q2+Q3+Q4+Q5)*1.07 1.07――冷库安全系数. 6冷间各项冷量 名称 单位 冷冻库 围护结构耗冷量Q1 W 3819.11 货物耗冷量Q2 W 4504.35 通风换气耗冷量Q3 W 215.8 电机运转耗冷量Q4 W

250 操作耗冷量Q5 W 118.41 冷间总耗冷量Qj W 8907.67 7制冷机组的配置 7.1制冷主机的配置 制冷对象 蒸发温度℃ 冷凝温度℃ 制冷机械负荷(功率) 参考型号 产冷量 台数 冷冻库 -25

50 6.5kW/台BFS81(8P) 8.6kW/台1.7.1.1活塞式制冷压缩机特点 活塞式压缩机的工作是气缸、气阀和在气缸中作往复运动的活塞所构成的工作容积不断变化来完成.如果不考虑活塞式压缩机实际工作中的容积损失和能量损失(即理想工作过程),则活塞式压缩机曲轴每旋转一周所完成的工作,可分为吸气、压缩和压缩过程、排气过程. 活塞式压缩机的特点: ①活塞式压缩机的使用压力范围广,不论流量大小 ,均能达到所需压力,排气压力范围广,最高压力可达320Mpa. ②单机能力为在500m?/min以下任意流量 ③在一般的压力范围内,对材料的要求低,多采用普通的钢铁材料,加工叫容易,造价也较低廉 ④热效率较高,一般大中型机组解热效率可达0.7-0.8Mpa左右 ⑤气量调节是,适应性强,即排气范围较广,且不受压力高低影响,能适应较广阔的压力范围和制冷量要求 ⑥气体的重度和特性对压缩机的工作性能影响不大,同一台压缩机可以用于不同的气体 ⑦起动机比较简单,大都采用电动机,一般不调速,可维修性强. 7.1.2涡旋式制冷压缩机特点 涡旋压缩机属一种容积式压缩的压缩机,压缩部件由动涡旋盘和静涡旋组成. 包括使通过压缩机壳体的气体的分路流动方式以减少夹带的油的许多结构特征.在进入壳体之后,某些气体向上流动以减少了向下朝向油的流动的气体量.为了实现这目的,压缩机的电动机可以被套筒包围,该套筒具有用于引导气流到达电动机的上和下定子端部诸匝线圈的上和下孔.在某些实施例中,相对于在定子与电动机壳体之间的两气体通道重要地对吸入进口定位.该进口的位置使一通道接纳进入气体和将该流动分为沿两相反方向即向上和向下的流动.其它的通道仅传送气体向上.此外,吸入挡板、扩散件、流线型平衡重块和/或吸入管捕油件也能有助于气油分离或使夹带的油最少. 涡旋机的特点:

1、没有往复运动机构,所以结构简单、体积小、重量轻、零件少(特别是易损件少),可靠性高;

2、力矩变化小,平衡性高,振动小,运转平稳,从而操作简便,易于实现自动化;

3、在其适应的制冷量范围内具有较高的效率;

4、噪音低缺点: (1)其运动机件表面多是呈曲面形状,这些曲面的加工及其检验均较复杂,有的还需要专用设备,因此制造成本较高. (2)其运动机件之间或运动机件与固定机件之间,常以保持一定的运动间隙来达到密封,气体通过间隙势必引起泄漏,这就限制了回转式压缩机难 以达到较大的压缩比,因此,大多数回转式压缩机多在空调工况下使用. 谷轮柔性涡旋压缩机在多方面显示出了它独特的优越性,高能效比、低噪音、高可靠性、低的系统设计成本和运行成本.它的革命性技术已为世界各地的制造商分销商和最终用户所在用. 其产品特点如下: 1.双柔性设计: 确保涡旋盘的密封.允许涡旋盘沿径向和轴向分开,杂质或液体可通过涡旋盘而不损害压缩机,提高机器运行的寿命和可靠性. 2.确保高能效比: 涡旋盘磨合而不是磨损,随运行时间的增加表现更好,保证高的容积效率. 3.低噪音和地震动: 平滑的声音频谱和柔和的声音质量.压缩腔对称分布,高精度制造,减少不平衡应力和机器运行的震动情况. 4.卸载启动技术: 压缩部件在停机后互相分开压缩机内部全面的压力平衡,无需附加启动装置. 5.高效率轴承: 主轴承采用太空材料 特氟龙 ,多孔渗透型青铜,聚四氟乙烯PTFE图层,在完全没有润滑的情况下,延长运行时间. 7.2制冷蒸发器冷风机的配置 库号 名称 参考型号 制冷量 蒸发面积 风量 风机功率 电融霜功率 数量 冷冻库 冷风机 DD-8.0/40 8.0kW/台40O

6800 180W*2 5.4kW/台1冷风机运转时,风机使空气强制对流,降温速度快,适用于进出货频繁,库温波动大,库温波动频繁的冷库.D型系列冷风机可与不同制冷量的压缩冷凝机组配套,用于不同库温的冷库中. D型系........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题