编辑: sunny爹 2019-07-28
目录1.

编制依据…3 2.工程概况…5 2.1总体简介…5 2.2建筑设计概况…6 2.3结构设计概况…7 2.4工程特点与难点…8 3.施工部署…9 3.1施工总体目标…9 3.2施工总体安排…9 3.3施工部署原则…10 3.4项目组织机构…11 3.5施工工艺流程…12 3.6施工程序…12 3.7施工规划…12 3.8施工总体思路…13 3.9施工组织协调…15 4.施工准备…17 4.1施工准备工作计划…17 4.2施工技术准备…17 4.3施工物质条件准备…19 4.4施工现场准备…22 4.5电气、暖卫工程施工准备…23 主要分项工程施工方法…25 5.1施工测量放线…25 5.2土方工程…28 5.3防水工程…31 5.4塔基施工…37 5.5钢筋工程…37 5.6模板工程…42 5.7混凝土工程…44 5.8砌体工程…49 5.9回填土工程…52 5.10脚手架工程…53 5.11装饰工程…54 5.12屋面工程…75 5.13电气工程…75 5.14暖卫工程…94 主要施工管理措施…100 6.1质量保证措施…100 6.2安全生产文明施工…127 6.3工期保证措施

138 6.4消防保卫…143 6.5降低造价措施…144 6.6环境保护措施…144 7.施工平面布置…146 8.施工进度计划…149 编制依据 1.1.1工程应用的主要规范 序号 类别 规范 编号 国家 混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2002 国家 工程测量规范及条文说明 GB50026-93 国家 砌体工程施工质量验收规范 GB50203-2002 国家 屋面工程质量验收规范 GB50207-2002 国家 建筑装饰装饰装修工程质量验收规范 GB50210-2001 国家 建筑抗震设计规范 GB50011-2001 国家 组合钢模板技术规范 GB50214-2001 国家 建筑地基基础工程施工质量验收规范 GB50202-2002 国家 民用建筑工程室内环境污染控制规范 GB50325-2001 国家 建设工程项目管理规范 GB/T50326-2001 国家 建设工程监理规范 GB50319-2000 国家 建筑地面工程施工质量验收规范 GB50209-2002 国家 建设工程文件归档整理规范 GB/T50328-2001 1.1.2工程应用的主要国家标准 序号 类别 标准名称 编号

1 国家 建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300-2001 1.1.3地方标准及规程 序号 类别 规范、规程名称 编号

1 地方 建设工程监理规程 DBJ01-41-2002

2 地方 砌体结构工程施工质量验收规程 DBJ01-82-2004

3 地方 混凝土工程施工质量验收规程 DBJ01-82-2004

4 地方 建筑工程资料管理规程 DBJ01-51-2003

5 地方 建筑安装分项工程施工工艺规程 DBJ/T01-26-2003

6 地方 建设工程施工现场安全防护、场容卫生、环境保护及保卫消防标准 DBJ01-83-2003

7 地方 住宅建筑门窗应用技术规范 DBJ01-79-2004

8 地方 建筑工程施工技术管理规程 DBJ01-80-2003

9 地方 屋面防水施工技术规程 DBJ01-93-2004

10 地方 民用建筑工程室内环境污染控制规程 DBJ01-91-2004

11 地方 北京市建设工程施工现场生活区设置和管理标准 DBJ01-72-2003 1.1.4行业标准 序号 类别 规范、规程名称 编号

1 行业 建筑工程冬期施工规程 JGJ104-97

2 行业 钢筋机械连接通用技术规程 JGJ18-2003

3 行业 高层建筑箱形与筏形基础技术规范 JGJ 6-99

4 行业 高层建筑混凝土结构技术规程 JGJ3-91

5 行业 钢筋焊接及验收规程 JGJ18-2003

6 行业 大模板多层住宅结构设计与施工规程 JGJ20-84

7 行业 混凝土泵送施工技术规程 JGJ/T10-95

8 行业 建筑施工高处作业安全技术规程 JGJ 80-91

9 行业 建筑机械使用安全技术规程 JGJ 33-2001 1.1.5工程应用的主要图集 序号 类别 图集名称 编号

1 国家 混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图 03G101-1

2 国家 建筑电气安装工程图集 92SD56

3 地方 建筑构造通用图集 88J-X

4 地方 建筑构造通用图集 88J13-1 88JX5-1

5 地方 建筑电气通用图集 92DQ 1.1.6工程应用的主要法规 序号 类别 法规名称 编号

1 国家 建筑法

2 国家 环境保护法

3 地方 北京《建筑安装工程资料管理规程》 DBJ01-51-2000

4 地方 关于印发 《北京市建筑工程施工试验实行有见证取样和送检制度的暂行规定》的通知 京建法〈1997〉172号5地方 关于印发《北京市建设工程施工试验实行有见证取样和送检制度的暂行规定》的补充通知 京建法〈1998〉50号6建设部 关于印发《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》的通知 建建字[2000]211号1.1.7其它文件 序号 类别 名称 编号

1 企业 质量、环境与职业安康体系程序文件

2 设计交底及有关图纸答疑文件

3 企业 资料、质量、安全等手册

4 本工程施工图纸 0311-

1、0311-2 8合同 序号 名称 备注

1 大井村二期南区住宅工程施工合同 2. 工程概况: 2.1总体简介 序号 项目 内容工程名称 大井新村二期南区

13、14#住宅楼 工程地址 北京市丰台区程庄路南口 建设单位 北京恒旭房地产开发有限公司 设计单位 北京中天华鼎建筑设计有限责任公司 工程性质 民用 工期 2005年5月1日-2006年11月30日 质量目标 我方预定质量目标企业优良标准 2.2建筑设计概况 序号 项目 内容

1 建筑功能 住宅楼

2 总建筑面积 72014.20 m2.

3 建筑结构 钢筋混凝土剪力墙

4 13#楼建筑面积 30676.32 m2

5 14#楼建筑面积 41337.88 m2

6 13#楼建筑层数 地上:A21+B9+C9层 地下:均为-1层714#楼建筑层数 地上:A20+B15+C20层 地下:均为-2层8±0.00标高 51.700m

9 室内外高差

600 mm

10 抗震设防等级 八度

11 建筑防火等级 一级

12 建筑等级 一类建筑

13 防水等级 二级

14 屋面保温及做法 屋面为水泥砖面层上人屋面,保温层为50厚挤塑板,防水层为3+3厚SBSⅡ型15 外装修 外墙 涂料 入户口 地砖楼面

16 内装修 顶棚 板底刮腻子喷涂涂料 墙面 乳胶漆墙 楼地面 细石砼 踢脚 水泥踢脚、地砖踢脚 厨卫间墙 内墙釉面砖

17 卫生间防水 环保型防水剂

18 门窗 外门窗 塑钢平开门、塑钢推拉窗 内门窗 木门、塑钢框平板玻璃窗 防火门 木制防火门 分户门 钢木门 2.3结构设计概况 序号 项目 内容

1 结构 形式 基础结构形式 钢筋混凝土筏型基础 主体结构形式 全现浇剪力墙结构 室内填充墙 100厚加筋加气混凝土砌块、 200厚加气混凝土砌块

2 地下水位标高 近3-5年地下最高水位埋深为18-20m

3 建筑物 地基 场地土类别 Ⅱ类 地层土质层 13#楼 天然地基,持力层土质为卵石层第②层14#楼A座 天然地基,局部换填,持力层土质为卵石层第②层14#楼B、C座 钻孔夯扩挤密桩复合地基 地基设计等级 乙级,需做沉降观测. 地基承载力标准值(fka) 13#楼A、B、C座300Kpa 14#楼A座300Kpa 复合地基承载力标准值(spk) 14#楼B座380Kpa 14#楼C座400Kpa

5 混凝土强度等级 基础垫层 C15 基础 C40/S8 墙13#楼A座14#楼A、B、C座 地下室外墙 C40/S8 地下室内墙及首层 C40 2―4层C35 5层及以上 C30 13#楼B、C座 地下室外墙 C40/S8 地下室内墙 C40 1―3层C35 4层及以上 C30 板13#楼A座及14#楼A、B、C座C25 13#楼B、C座 地下室 C30 1―9层C25

6 等级抗震 抗震等级 二级 抗震设防烈度 8度(0.2g),第一组

7 钢筋类别 一级钢 HPB235 二级钢 HRB335

8 钢筋接头形式 直螺纹连接 (Ⅰ级) 基础底板钢筋 搭接绑扎连接 墙、顶板钢筋 电渣压力焊连接 柱筋

9 钢筋保护层 基础底板 40mm 板、墙 地上部分及地下室外墙内侧 15mm 地下室外墙外侧 25mm 梁 地上部分及地下室外墙内侧 25mm 地下室外墙外侧 35mm 柱 地上部分及地下室外墙内侧 30mm 地下室外墙外侧 13#楼B、C座35mm 13#楼A座及14#楼A、B、C座40mm 2.4工程特点与难点: 本工程对工程施工中的文明施工、环境保护要求较严格;

任务重,工期要求较紧. 本工程的施工现场有一条南北走向的35KV的高压走廊,按照北京市电力局的要求,此高压线不得做任何防护,而13#楼距高压线最近端27米,14#楼相距高压线最近端17米.为此,在最大限度满足安全及便于施工的前提下,需对13#、14#楼的垂直起重机械(塔吊)位置进行策划. 本工程由于处在原采砂坑地带,地质上人工杂填土分布不均,从自然地坪以下0.80-12.10m处,地质条件较为复杂.按设计要求需做部分换填及挤密桩处理. 本工程由于东西跨度大以及地质上土质不均,结构上设有伸缩缝和沉降缝,局部还设有防止不均匀沉降的后浇带.设计要求结构缝处理时与相邻剪力墙浇筑时同时浇筑砼,沉降缝处填粗砂分层夯时.后浇带浇筑的时间需通过观测后确定.伸缩缝、沉降缝及后浇带的施工是本工程施工控制的重点和难点.(有专项技术处理措施) 3.施工部署 3.1施工总体目标 质量目标:企业优良标准 3.2施工总体安排 本工程计划于2005年05月01日开工,2006年11月30日竣工,总工期579历天.甲方将基础土方、护坡工程及地基处理另行分包给中国新兴建设总公司和北京中航堪地基基础总队,我方施工从垫层开始,范围为全部结构工程(含填充墙)、粗装修以及给排水、采暖、强电(除变配电)全部;

通风空调的预留预埋工程;

弱电预留预埋做到穿钢丝.本工程划分为四个阶段进行,即: 第一阶段为前期准备阶段,主要工作为:临建的规划与施工,组建项目经理部,编制基础工程施工方案,完成基础定位控制桩的引测及现场高程水准点的引测,配合土方开挖、基坑支护及地基处理. 第二阶段为基础施工,基础施工为垫层、基础底板及人防地下室工程.人防出入口待具备条件后再施工. 第三阶段为主体结构施工. 第四阶段主要施工任务为土建装修与水、电、暖专业安装工作. 各阶段工期控制如下: 项目 天数 13# 14# 基础

90 110 主体

180 210 装修

309 259 总工期

579 579 3.3施工部署原则 为了保证13#、14#........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题