《空气调节》试题(A卷) 填空题(每空2分,共24分)

1、室外气象参数的变化会引起空调系统 和 的变化 .

2、窗玻璃的遮挡系数是指 与 日射得热量之比.

3、湿空气的相对湿度的定义式是 .

4、空调中的瞬变负荷一般是指由于 等传热引起的冷负荷.

5、喷水室的设计计算的双效率法要求 :(1)满足 .(2)等于 . 名词解释(每题5分,共20分)

1、贴附射流:

2、机器露点:

3、PMV-PPD指标:

4、群集系数: 简答题(每题6分,共24分)

1、试写出管道均匀送风的三个条件,并说明在空调系统的风管设计中的主要调节方法.

2、影响人体热舒适感的因素有哪些?并说明它们是如何影响人体的散热量.

3、空调房间中常见的送、回风方式有哪几种?它们各适用于什么场合?

4、空调消声器有几类?各自的消声原理和消声特性是什么? 论述及计算题(共32分)

1、说明室外空气综合温度的意义,并通过外壁面的热量分析导出室外空气综合温度的定义式.(10分)

2、空调室内有工作人员18名(新风量为16 m3/h.人),室内体积250m3,室内有局部排风为300m3/h,维持室内正压需要换气次数为1.2次/h,空调冷负荷为3600W,送风温差为8℃,求该空调房间的最小新风量.(12分)

3、设新风量为60 m3/h,室内回风量为240 m3/h,试按比例绘出风机盘管集中处理新风,新风不承担室内负荷,处理后直接送入房间的送风方式的焓湿图,并分别说明其作图过程和风机盘管的风量.(10分) 《空气调节》试题(B卷) 填空题(每空2分,共24分)

1、在用冷负荷系数法计算电动设备散热形成的冷负荷时,应考虑电机同时使用率、安装系数和 (负荷/安全)系数的修正.

2、已知湿空气的含湿量为d kg/kg干空气,则含有1kg干空气的湿空气的质量是 .

3、从振动传递率的定义可看出,振动传递率愈 隔振效果愈好,但振动传递率只有在 时,才起到隔振作用.

4、净化空调的初效过滤器的位置在 ,高效过滤器的位置在 .

5、湿球温度计测量室内的湿球温度时,如果水杯中的水温高于空气温度,则蒸发所需的热量首先取自 ,然后取自 .

6、喷水室的设计计算的双效率法要求 :(1)满足 .(2)等于 . 名词解释(每题5分,共20分) 空气分布特性指标ADPI: 相对湿度: 倍频程: 贴附射流: 简答题(每题6分,共24分) 分别说明空调系统的送风管、回风管、排风管及新风管是否需要保温, 并说明为什么.

2、试分析在夏季干球温度相同而湿球温度不同时,人体的热感觉有何不同?为什么?

3、空调消声器有几类?各自的消声原理和消声特性是什么?

4、影响围护结构太阳辐射负荷大小的因素有哪些?如何影响试举例说明? 论述及计算题(共32分)

1、一次回风集中式空调系统,已知室内外空气状态为N、W,热湿比线为ε,(1)在焓湿图上画出并说明如何确定空气处理及送风过程.(2)写出确定房间负荷、新风负荷及二次加热负荷的计算表达式.(10分)

2、空调室内有工作人员15名(新风量为12 m3/h.人),空调房间为7.2m*7.2m*3m,室内有局部排风为200m3/h,维持室内正压需要换气次数为1.2次/h,空调冷负荷为12kW,送风温差为8℃,求该空调房间的最小新风量.(12分)

3、说明室外空气综合温度的意义,并通过外壁面的热量分析导出室外空气综合温度的定义式.(10分)

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)