编辑: 赵志强 2019-07-15
目录表 章次页次

第一章、施工条件

2

第二章、计算内容和步骤

3

第三章、线截面的选择及配电箱、开关箱内电器设备选择

5

第四章、临时供电施工图

6

第五章、安全用电措施

6

第六章、施工现场预防发生电气火灾的措施

16

第七章、临时用电安全技术交底

19 临时用电施工组织设计

第一章、施工条件 本工程建筑面积6039.

45m2,建筑主体高度为21.3m,临时用电采用TN-S供电系统,电源由某厂区配电室引来,电压为0.38/0.22KV. 施工设备用电统计表.(如附表1所示) 附表1 计算内容和步骤 现场勘探及初步设计 ⑴现场勘探内容:施工现场地下管线较复杂,已做平移工作,周围存在一些线路(架空),应有效防护. ⑵根据施工现场用电设备布置情况,确定各用电线路. ⑶根据《施工现场用电安全技术规范》规定,本供电系统采用TN-S(三相五线制)供电. 2.负荷计算 (采用需要系数法进行负荷计算,用电设备设备的需要系数Kx,cosφ,tgφ见附表2) 附表2 (1) 用电设备设备容量(Pe)的确定: 长期连续工作制:这类设备的Pe值就是其铭牌的额定容量(KW). 短时工作制:这类用电设备的设备容量是其铭牌上标明的额定值(KW). 反复短时工作制:这类用电设备的设备容量就是将设备在某一暂载率下的铭牌功率统一换算到一个标准暂载率下的功率. 吊车电动机组 吊车电动机组规定统一换算到暂载率Jc=25%时的额定功率(KW),其设备容量为: Pe= √Jc/Jc25 * Pn= 2pn*√Jc =2*65*0.632=82.16KW 式中Pe换算到暂载率Jc=25%时电动机的设备容量,KW;

Jc铭牌暂载率为40%,以百分值代入公式;

Pn电动机铭牌功率. B)电焊机组 电焊机组规定统一换算到暂载率Jc=100%时的额定功率(KW),其设备容量为: Pe=√Jc/Jc100 * Pn=√Jc * Sn cosφ =0.775*38.8*0.45=13.53 KW 式中Pe换算到Jc=100%时电焊设备的设备容量 Jc铭牌暂载率,以百分值代入公式;

Pn铭牌额定功率(直流焊机),KW;

Sn铭牌额定视在功率(交流焊机),KVA;

cosφ铭牌额定功率因数. C)照明设备的设备容量 见附表一. D)不对称单相负荷的设备容量 设备容量按最大相不对称负荷的3倍计算.工程中尽量注意三相平衡,避免单相负荷过大. (2) 各用电设备组的计算负荷 有功功率计算: PjS=KX*∑Pe 无功功率计算: QjS=PjS*tgφ 视在功率计算: SjS=√PjS2+QjS2 (3) 总的计算负荷 有功功率计算: Pjs= KX*∑Pjs 无功功率计算: Qjs=Pjs*tgφ 视在功率计算: Sjs=√Pjs2+Qjs2 KX:各用电设备组的最大负荷不会同时出现的同期系数.(一般 取0.9) 具体计算见下表: 总的计算负荷:有功功率为Pjs=Kx*∑Pjs=98.072*0.9=88.27KW 线截面的选择及配电箱、开关箱内电器设备选择 在选择前应对照平面图和系统图先由用电设备至开关箱计算,再由开关箱至分配电箱计算,再计算由分配电箱至总配电箱,选择导线及开关设备. 1)一般按导线安全载流量选择导线截面 ∑P Ijs=Kx √

3 U线cosφ Kx:需要系数U线:线电压 ∑p:各负载铭牌上标志的功率的总和, cosφ负载的平均功率因数. 选择导线时需 Ie≥Ijs Ie为导线的额定载流量 Ijs为负载的计算电流 2)箱内电器元件的选择 一般为 Ie≥Ijs 在选择元件时同时应符合分级保护的原则. 以上具体选择见临时供电施工图. 临时供电施工图 临时供电平面图 见附图1 临时供电系统图 见附图2 安全用电措施 安全用电技术措施包括两方面的内容:一是安全用电在技术上所采取的措施;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题