7 设备相关要求 7.1 更换低氮燃烧器要求 7.1.1加装烟气再循环系统的低氮燃烧器,其型式试验证书或报告中应带有FGR 标识. 7.1.2低氮燃烧器主要配件(如程序控制器、阀组、伺服电机、火焰监测器等),优先选取有UL或CE认证证书产品. 7.2. 更换锅炉(设施)的要求 7.2.1整体更换的锅炉(设施),一般情况下,燃烧器应当由制造企业负责选配,并对整体更换锅炉(设施)的安全性负责;

特殊情况需由业主单位选配时,业主单位应当确认所选配的燃烧器符合制造企业规定的配置技术要求. 7.2.2新装锅炉(设施)安装完成后进行的系统调试,应当由业主单位与安装单位或制造企业共同完成.在对燃烧器进行调试时,应当由燃烧器制造单位或其授权单位的技术人员进行现场指导.锅炉(设施)系统和燃烧器调试期间,业主单位的安全管理机构应当确保无关人员不得在锅炉(设施)附近聚集.

8 改造技术要求 8.1低氮燃烧器必须由专业人员严格按照燃烧器制造商提供的技术文件和施工图纸进行安装. 8.2低氮燃烧器及其部件的搬运和安装过程要平稳进行,避免冲击和碰撞.燃烧器各部件应当以正确的方法安装和固定到位,所有燃烧器部件在拆卸、重装后应当能够维持其原来的正确位置. 8.3安装低氮燃烧器的预留孔位置应正确,并应防止火焰直接冲刷周围的水冷壁管. 8.4了解所选燃烧器要求的燃气压力范围,以确保适用于在用锅炉(设施)的燃气调压箱的输出压力. 8.5燃气燃烧器与燃气管道的连接,宜采用硬管连接,如果采用非金属材料制作的弹性软管,应当满足燃气管线耐压要求. 8.6燃烧器安装法兰与供热装置安装法兰之间,应当设置由隔热材料制作的密封垫,密封垫的厚度不小于5mm,并且具有足够的强度. 8.7采用可退出或铰链旋转的方式打开的燃烧器,安装位置必须留有足够的燃烧器退出或旋转空间. 8.8主燃气控制阀系统应当尽可能靠近燃烧器安装.为便于燃气阀的维修,安装位置应当留出相应的空间. 8.9燃气控制阀系统带放散阀组的,其排空管出口必须直接通向室外,且高于建筑物2m. 8.10为了能够快速切断燃气燃烧器气源,在主燃气控制阀系统的所有自动控制阀的上游,应当在安全并且便于操作的地方设有一个手动快速切断阀. 8.11燃烧器的安装,应符合下列要求: (1) 燃烧器标高的允许偏差为±5mm;

(2)各燃烧器间距的允许偏差为±3mm;

(3)调风装置调节应灵活、可靠,且不应有卡、擦、碰等异常声响;

(4)燃烧器与墙体的接触处,应密封严密. 8.12燃气管道及阀门安装 (1)按照管道、阀门图纸进行........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)