编辑: 无理的喜欢 2019-09-17
1.

工程概况及工程特点 1.1 工程基本情况 建筑总面积227111平方米,分为南区、北区、西栋、中心圆厅建筑等几部分.它们均用构架相连. 本工程建筑为椭圆形平面,长轴386米,短轴264米.其中13~20轴处的短轴与穿过基地的永久河道平行,永久河道宽30米,绿化和通道宽24米. 本工程地下局部1层,地上4层,局部6层.建筑高度20.70米,局部38.70米,标志塔高70.00米,中部建筑装饰圆顶高38.40米. 本工程一层地下室分南、北两部:北部为地下机动车库及自行车库兼六级人防人员掩蔽室,南部为机动车库及动力、变配电机房和部分自行车;

车库、人防部分层高3.60米,动力机房层高7.20米,变配电层高6.00米. 首层分南、北、中三个部分:北部为公司行政部分入口和技术支持入口,研发中心对外接待、销售、展示部分等,层高5.4米.中部为庭园及景观水面.南部为工厂行政入口和员工入口、厨房等,层高5.4米.东南部为工厂进货、卸货区.车间、库房部分等,层高6.90米. 二层主要分两部分:北部为研发中心、技术支持、培训部分,南部为工厂车间、库房及员工餐厅.中间东部连接体为技术支持.工厂车间及库房区层高6.00米其余部分层高4.50米.南北部分通过连廓交叉坡道与三层北南部分相连. 三层平面主要分两部分:北部为研发中心和部分行政办公,南部为预留工厂生产区.中间北部连接体为实验室.生产区为两层高,其余部分层高4.50米.南、北两部分分别通过坡道连廊与二层的北南两部分交叉相连. 四层北部为研发中心和公司行政用房,南部为工厂部分用房和工厂预留用房,部分为三层生产区上空.中间通过圆形多功能厅把南、北两部分连接起来,多功能南侧为观景回廓. 五层主要是设备机房放中庭绿化上空,还有一些公司预留用房. 六层为公司预留用房和水箱间,位于建筑西南部. 外墙立面和屋顶设计新颖别致,是一座经典建筑,能体现富有时代气息及高科技建筑特性.外墙采用铝合金玻璃幕墙,分点式吊挂幕墙和单元式幕墙两种.穹弧型屋面为铝合金单板饰,其下为轻钢结构金属夹芯保温板屋顶.其余为混凝土屋面做法,中庭为玻璃天棚. 地下室外墙、底板、顶板做防水层. 室内装饰:地面作法有水泥地面、水磨石地面、花岗石地面、大批量的塑胶地板、防静电地板、硬木地板和地砖等;

墙面作法有抹灰喷涂、装饰墙面和瓷砖墙面;

顶棚作法有喷涂顶棚、矿棉板吊顶和装饰顶棚等. 桩基础采用钻孔钢筋混凝土灌注桩,目前正在紧张施工. 基础为现浇钢筋混凝土地下室结构,500厚底板下面设下翻桩承台,南区部分为桩承台.地下室底板面标高―4.200米,其中动力机房处的底板面标高―8.30米. 由于本工程建筑体型尺寸超出了现浇钢筋混凝土框架结构伸缩缝最大间距的要求,故本工程南区设计在L轴北区在K轴各设置一条结构伸缩缝,并沿建筑物的两个方向在各层楼板内设置施工后浇带. 上部为现浇钢筋混凝土框架-剪力墙结构.屋顶采用轻钢架结构和部分现浇钢筋混凝土屋面.框架梁采用了高度较小的宽梁形式,12M*12M的柱网内采用双向密肋井字梁,框架柱截面尺寸为800*800,在7~9/B~G等较大跨度部位的钢筋混凝土框架梁内设置预应力梁.板厚为100.在内河两岸跨度较大的地方,在钢塔、弧形屋面等特殊造型的地方采用钢结构,这些部位的柱子采用钢骨混凝土. 混凝土设计强度:地下室(±0.000以下)为C40防水混凝土,抗渗等级为S8;

±0.000以上的板、柱、梁混凝土强度等级C25~40. 本工程的安装内容主要有给排水、电气、弱电、空调通风、消防、人防及设备安装. 1.给排水系统有室内外给水、排水系统: 1.1生活给水系统五层、六层用水加压供给.一~四层有市政管网直接供给.加压水泵设于地下一层,高位水箱设于六层屋顶之上.高位生活水箱贮水量为4立方米,地下贮水箱为10立方米. 1.2排水系统采用雨水、污水、废水分流制.生活污水经由管道及检查井收集后,重力自流至生活污水处理站,处理达到国家一级排放标准后经污水泵站的提升排至市政污水管,生活废水经由管道收集后,重力自流至贮水池,经处理后用于绿化.屋面雨水采用压力流排水,雨水经收集后经雨水立管排至小区雨水管网,路面雨水经设于道路上的雨水口收集后,排至小区雨水管网,雨水经重力自流,就近分散排至小区内永久河道. 2.电气系统有供配电、照明、防雷与接地、线路敷设及弱电: 2.1供配电:本工程中消防设施电源,安全防范系统电源,变电室及其他各重要机房照明,疏散通道及楼梯照明,研发中心计算机系统电源等为一级负荷;

电梯、其它通道照明、生活水泵机务水泵、部分重点车间照明等为二级负荷;

其它均为三级负荷.电源为双路10kv市政电源同时供电,互为备用.本工程配电系统为TN-S系统. 2.2照明:生产车间、研发中心及各试验室、各办公室、各弱电机房等均为荧光灯照明,各走道、楼梯间、库房及其他附属房间照明以节能光源为主.铝合金屋面板缝内设置小型光源,当点燃时结合缝隙形成若隐若现的星光效果,以弥补夜色中因建筑体量过大造成的浓重黑影,沿建筑物外墙设置小型埋地灯,沿景观水面两岸设置小型泛光灯,设置若干窄光束高强泛光灯将顶部高塔照亮,并使其形成视觉焦点,结合大面积玻璃窗内透光及屋面效果灯光构成晶莹剔透、动静相宜的夜景照明效果.Ⅱ短多功能厅设置专用灯光系统,其具体设计由专业公司设计. 2.3防雷与接地:本工程按二类防雷建筑设置防雷措施,在屋顶设置避雷网,利用建筑物内金属构件作为引下线.各建筑物内设备,管道,构架等主要金属物就近预防雷系统连接.10kv进线装设避雷器.低压出线电缆金属外皮可靠接地,沿建筑物周围设置环形综合接地母带,其接地电阻不大于1欧姆,各弱电系统工作接地,各电梯接地均采用25mm2铜芯绝缘导线分别引出至相应建筑周围的环形接地母带上. 2.4线路敷设:10kv进线电缆采用YJV型交联电缆在室外埋设及在室内沿电缆电槽敷设.低压干线为密集型汇流母线或YJV型交联电缆沿电缆电槽敷设.南北两翼分别设置若干配电竖井供干线敷设,各层支干线均为YJV型交联电缆沿电缆电槽敷设.全部支路管线均为BV铜芯导线穿金属管暗敷设. 2.5弱电有电信传输系统,有线电视系统,安全防范系统,音响与扩声及建筑物设备自动化系统. 2.5.1电信传输系统:设置1200门程控数字交换机,入网方式为DOD+DID中继方式,引入线为光缆.本工程电信系统传输介质均采用综合布线系统,系统传输级别不低于D级(100MHz).交换机房处设置进户总配线室,各层分区设置综合布线配线架,各办公室,研发及实验室,各机房,各车间及值班室等均设电信出线口.预留内部局域网组网道路及条件. 2.5.2有线电视系统:设置有线电视系统前端设备,各层设分支分配器箱,并可根据需求设置电视出线口.本工程有线电视系统为860MHz邻频传输系统,并应具备双向传输功能. 2.5.3安全防范系统:建筑物各主要出入口、各层主要通道及电梯厅、各库房及生产车间均设置监视摄像头,其中部分摄像头具备自动旋转及变焦等功能.成品库房、若干重要实验室、主要机房及办公室等设置门磁开关、红外微波探测器、玻璃破碎报警器等入侵防范设施.研发中心及办公区设置电子门禁系统,除可分级进行安全管理外,还可兼作职工考勤.北侧首层设保安值班室,兼作安防系统机房.电视监视系统主机具备手动/自动切换、多画面显示转换、定格、自动录像等功能.入侵防范系统主机具备探测信号显示、声光报警、照明联动及自动报警纪录等功能.入侵防范系统应由地方公安部门认可的专业公司进行深化设计及施工,现仅预留设备安装条件. 2.5.4音响及扩声系统:多功能厅设置专用音响系统,系统由音源(CD、LD、TV等)、传声器、调音台、均衡器、分频器等与高质量功放、高保真扬声器组组成.多功能厅音响系统平均声压级设为75-85dB,最大声压级不低于100 dB.多功能厅音响系统由专业公司进行深化设计、设备选型及安装调试. 2.5.5建筑设备自动化系统:在Ⅰ段首层设置楼宇设备自动化系统机房,对本工程制冷系统、空调通风系统、给排水系统、供配电系统、照明系统等进行优化控制,从而达到节约能源和人工成本的目的. 2.5.5.1冷水机组、

一、二次冷冻水泵、冷却水泵及冷却塔的起停控制、运行状态检测,冷冻水流量和供回水温度监测,设备运行连锁等. 2.5.5.2各通风空调设备的起停控制、运行状态检测,送回风温度监测与调节,风机与风阀的联锁及盘管防冻保护等. 2.5.5.3给排水设备的运行状态检测,各水箱、水池、雨污水井的水位显示与报警,室外水系统循环处理监测等. 2.5.5.4变配电系统高、低压各开关状态检测,电压、电流、功率、功率因数、谐波含量等参数的监测与纪录,备用电源状态及变压器温度监测等. 2.5.5.5公共区域及地下车库等照明的集中监控,室外及立面照明的自动控制以及突发事件时与安防、消防系统联合运行等. 2.5.5.6根据上述要求在各相应位置设置DDC并采用专用电缆与主控机连接. 2.5.6线路敷设:进线及区间通信干线电缆、电视进线电缆采用光缆,室外监视系统专用线缆、室外信号电缆等均采用铠装电缆埋地敷设.1#楼两翼设弱电竖井,各弱电干线均沿电缆槽敷设,其余各楼弱电干线均穿金属管暗敷设,各弱电系统支路导线均穿金属管暗敷设.不同功能的防范线路均各自独立暗敷设,以增强系统可靠性. 空调通风系统有空调水、空调风、通风、机械排烟系统. 3.1空调水系统 空调总的冷负荷10000USTR;

热负荷:4000KW 工厂、办公楼及食堂采用合用的水系统,设集中的制冷机房及锅炉房.选用四台2100USTR及二台1100USTR的离心式冷水机组作为冷源:选用六组三风机型的横流式冷却塔置于六层屋顶之上;

两台热功率2213KW的常压热水锅炉作为热源,设二台板式换热器用于锅炉一次水与空调水之间的热交换. 水系统采用二次泵系统,设六台定流量的冷冻水一次泵,设两组二次泵,每组为两台定流量水泵,一台变频水泵,根据各自管网内的压力变化调整水泵转速. 3.2空调风系统 办公楼采用风机盘管新风空调系统周边房间冬季供暖.食堂的餐厅部分采用风机盘管+新风系统;

排风机变频控制,根据室内的静压调整风机的转速. 食堂的厨房部分采用直压式局部空调系统,部分新风经新风机组处理后送至所需空调的工作区域.厨房废气由设于屋顶的电子除油装置处理后排至大气,排放标准........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题