编辑: 梦三石 2019-07-10

设置电梯到达监测平台,应符合GB10060要求. 5.3.2监测平台与坠落基准面之间距离超过0.5m时,应设置固定式钢梯到达监测平台. 5.3.3监测平台与坠落基准面之间距离超过2m时,不应使用直爬梯通往监测平台,应安装分段钢斜体、转梯或电梯到达监测平台.梯子宽度不小于0.9m,梯子倾角不超过45度.每段斜爬梯或转梯的最大垂直高度不超过2m.否则应设置缓冲平台,缓冲平台的技术要求同监测平台(见图7). 1-踏板;

2-梯梁;

3-中间栏杆;

4-立柱;

5-扶手;

H-梯高;

L-梯跨;

h1-栏杆高;

h2-扶手高;

α-梯子倾角;

r-踏步高;

g-踏步宽 图7 固定式钢斜梯示意图 5.3.4监测平台位于坠落基准面20m以上时,应设计并安装电梯到达监测平台.否则,应设置用于装载设备的电动升降梯,升降梯不得用于承载人.

6 污水监测点位设置技术要求 6.1按照GB8978的要求,一类污染物监测点位设置在车间或车间处理设施排放口,二类污染物采样点设置在排污单位的总排口,地方排放标准有特殊规定的按其规定执行. 6.2总排口位置原则上设在厂界内或厂界外不超过10m处,对不具备条件的,应经区、县环保部门批准.压力管道式排放口应安装取样阀门. 6.3需要进行污水流量手工监测的排污口,其所在排水管道或渠道监测断面(截面)形状应为规则形状,可以是矩形、圆形或梯形,应方便采样和流量测定条件.测流段水流须顺直、稳定、集中,无下游水流顶托影响,顺直长度应大于5倍最大水面宽度,同时测流段水深不得超过1m. 6.4污水直接从暗渠排入市政管道的,在企业界内或排入市政管道前设置取样监测点.如需开展流量测量,其监测点位设置按6. 3进行. 6.5排污单位应保证污水监测点位场所通风、照明正常,须在有毒有害气体浓度较高的监测场所设置强制通风系统,并安装相应的气体浓度报警装置,保证监测人员正常作业时的人身安全. 6.6进水监测平台设置在物理处理设施(如格栅)之后,出水监测平台按GB8978和GB12997等规定设置.监测平台面积不小于1m2,平台设置不低于1.2m的防护拦(遵照5.2章节). 6.7污水面位于地下超过1m时,应配建台阶或梯架到达监测平台(遵照5.3章节).

7 监测点位标志牌 7.1固定污染源监测点位应设置监测点位标志牌,标志牌分为提示性标志牌和警告性标志牌两种.标志牌应涵盖监测点位基本信息.提示性标志牌用于向人们提供某种环境信息,警告性标志牌用于提醒人们注意污染物排放可能会造成危害. 7.2监测点位标志牌的技术规格及信息内容遵照附录A规定,其中点位编号遵照附录B的规定. 7.3一般性污染物监测点设置提示性标志牌.排放剧毒、致癌物及对人体有严重危害物质的监测点设置警告性标志牌,警告标志图案设置于警告性标志牌的下方(见附录A图A.B.1~图A.B.2). 7.4标志牌设置在距污染物监测点较近且醒目处,并能长久保留.设置高度为:标志牌上缘距离监测平台2m. 7.5排污单位可根据监测点位情况,设置立式或平面固定式标志牌.立式标志牌标杆颜色应与标志牌主体颜色一致. 7.6标志牌上应设置与标志牌图案总体协调、符合北京市排污口信息化、网络化管理技术要求的二维码.二维码设置于标志牌右下角,环境........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题