编辑: 烂衣小孩 2019-07-09

UPS蓄电池质保期必须为五年以上. UPS蓄电池正负极性及端子必须具有明显标志,便于连接. UPS蓄电池槽、盖应采用高强度材料制造,并具有阻燃性,正常工作条件下不出现鼓胀或收缩变形,需提供系列产品相关证明或检测报告. UPS蓄电池在环境温度25±5℃的条件下,储存24h,通过安全阀向蓄电池充气在内外压差为50Kpa时并持续不少于5s时,能够不破裂、不开胶、压力释放后壳体无残余变形,需提供系列产品相关证明或检测报告;

UPS蓄电池在大电流放电后,极柱不应熔断,其外观不出现异常,需提供系列产品相关证明或检测报告. UPS蓄电池在25℃满容量状态下,静置28天后其蓄电池容量保存率应在97%以上,需提供系列产品相关证明或检测报告. UPS蓄电池密封反应效率不低于97%,需提供系列产品相关证明或检测报告. UPS蓄电池充满电后静置后,其开路电压压差不应超出100mV. UPS蓄电池在-30℃和+65℃时封口剂应无裂纹及溢留,需提供系列产品相关证明或检测报告. UPS蓄电池在放电超过要求时间后UPS自动关机再来电充电时容量能恢复到90%,需提供系列产品相关证明或检测报告. 同组UPS蓄电池在25℃环境中,每单只蓄电池以恒流I10作放电测试,其蓄电池组中的最大最小其容量差值应小于5%,需提供系列产品相关证明或检测报告. UPS蓄电池应采用镶嵌式内螺纹铜芯端子,确保无金属铅或铅合金外露. UPS蓄电池厂家必须具备全国工业产品生产许可证 UPS蓄电池厂家必须具备ISO9000系列质量认证、1SO14001环境保护认证环保、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证;

并提供相应的复印件 UPS蓄电池厂家必须具备UL认证、CE认证证书 UPS蓄电池厂家必须具备污染物排放许可证 UPS蓄电池厂家必须具备科技进步奖励证书、高新技术企业证书 UPS蓄电池厂家必须具备市级及以上的环保验收通过文件 UPS蓄电池厂家必须是符合《铅蓄电池行业规范条件(2015年本)》企业名单内的公司(提供名单截图) 注:为必须满足项,否则其竞价无效. 节128

3 电池架,电池连接线及汇流合 满足电池摆放要求,满载承重无变形. 电池架尺寸根据电源室尺寸定制(40*40*2方管). 汇流盒内置直流空开分别为3P 125A一个,3P100A 四个. 电池链接线, 定制128根, 电池架与主机连接线缆定制 1套 工字钢,定制 用于电池承重 套14有电源房到1楼UPS室主线缆 规格要求: 50mm2*3+35mm2*2 米30

5 由8楼机房到UPS室主线缆 规格要求: 50mm2*3+35mm2*2 米60

6 配电柜(8楼机) 输入三相100A空开1个,输出三相100A空开4个及配件 套17配电箱(UPS室) 输入三相150A空开1个,输出三相100A空开3个及配件 套18防雷接地系统 在大楼地面安装防雷接地系统:满足交流工作接地,接地电阻值≤4 欧姆;

安全保护接地PE,接地电阻值≤4 欧姆;

计算机直流接地TE,接地电阻值≤1 欧姆;

防雷接地,接地电阻值≤4 欧姆;

热镀锌角钢40*40*3mm 12根,热镀锌扁钢40*3mm 6根,接地线16mm2 ,降阻剂1批,铜鼻子1批,含焊接人工费打角钢人工费、挖坑人工费. 套1980KA三相电源防雷箱 Un额定工作电压: AC220V/380V Uc最大持续运行电压: 385V In标称放电电流量: 40KA;

Imax最大放电电流量:80KA;

Up(限压):2500V(波形:8~20us) 尺寸:350*205*85mm 个110 单相80K电源防雷模块 Un额定工作电压: AC230V Uc最大持续运行电压: 385V In标称放电电流量: 40KA;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题