医院安装工程施工组织设计 编制依据与项目组织 编制依据 1.

1设计图纸及招标文件. 1.2《建筑安装分项工程施工工艺规程》. 1.3《建筑安装工程质量评定标准》. 1.4《通风与空调工程施工及验收规范》GB50243―97. 1.5《采暖与卫生工程施工及验收规范》GBJ242―82. 1.6《安装工程施工及验收规范》. 1.7《安装工程质量标准》. 1.8《建筑设备安装分项工程施工工艺标准》. 1.9《暖卫安装分项工程施工工艺标准要求》. 1.10《建筑设备通用图集》91SB. 1.11《管道工程安装手册》. 12《制冷设备安装工程施工及验收规范》. 1.13《建筑安装工程资料管理规程》DBJ01―51―2000. 1.14《电气装置安装工程施工及验收规范 (GB50245-50259-96) 》 1.15《建筑安装工人安全技术操作规程》 1.16《电气照明施工及验收规范》(GB50259-96) 1.17《接地装置施工及验收规范》(GR50169-92) 18《盘、柜及二次回路结线施 们及验收规范》 (GB50171-92) 1.19《电缆线路施工及验收规范》(GB50168-92) 1.20《洁净室施工及验收规范》(JGJ71-90) 1.21《洁净室施工及验收规范》(JGJ71-90) 1.22《工业管道工程施工及验收规范》(GBJ235-82) 1.23《建筑给水排水设计规范》(GBJl5-88) 24《现场设备工业管道焊接施工及验收规范》 (GBJ236-82)

二、工程项目组织机构 组建精干、高效健全的项目班子,实施ISO9001质量管理模式,精心组织、精心施工确保工程在规定的工期内优质、高效完成.项目经理是本工程的指挥者、责任者.由公司法人代表全权委托.技术负责人负责现场的日常事的管理,组织如下.

第二节 各分部施工方案

一、电气工程施工部份 电气工程工艺流程

二、预埋期 本工程整个电气部份线管采用金属软管和钢管管暗敷.金属软管敷设在吊顶内,钢管一般敷设在砼内.钢管的弯曲半径应为6倍管的外径,直径大于32mm的管子弯管时采用液压弯管器施工. b:PVC线管预留预埋施工工艺流程: 定位 测量下料 管路敷设 清理管理 以设计图为依据,充分考虑风管、喷头影响因素,使管线保持直线敷设.尽量减少管路弯曲状况,确实不能避让的线盒照图预埋.对于成排线盒,采用纵横拉线法对其定位.定位处作 十 字标记.墙体内的线盒标高按设计标高确定,注意横向钢筋的影响下作上下调整;

线合水平距门边、墙角的距离应保持一致.线盒紧贴模板,线管贴底层钢筋16#扎丝固定,一次配管到位.墙体内的线盒处宜预留泡沫块,配电箱、嵌入式灯具、托盘穿墙处宜预留木箱,待后期作二次安装时一并将线管敷设到位.灯头盒壳体亦一次就到位固定. 暗管与明管的连接处,宜预埋接线盒,作中转连接. 测量尺寸及下料 线盒及电管线路定位后,根据管路走向和测量尺寸下料.PVC阻燃塑料管采用专用剪刀切割或用细齿锯锯工切割,并用锉刀打磨管口.预埋木箱尺寸均比安装尺寸放大100mm,并征得建设单位认可,箱体采用厚度为20mm的木板制作,内撑木条.作条盒预留用泡沫块其宽度放宽10mm,高度放高50mm. 管理敷设 墙上暗配管,随砌体砌筑敷设在墙内.配管作业时,先立管距箱盒200mm左右,再将箱、盒稳定好.再接短管,一次到位.作进入吊顶的配管,作业上端宜长,成90度进入吊顶.对现浇钢筋混凝土内配管,管路敷设应敷设在钢筋两层之内,与邻近钢筋间用扎丝绑扎固定,其保护层厚度应不小于30mm,配管时先找准灯位(或其它元件的位置)弹上 十 字线,线盒中心对准 十 字标记的中心,直接用元钉固定在模板上.当线管弯成 乙 字弯进盒时,应保证管进盒顺直.对于较长和较多弯曲的管路,应穿好16#钢丝.线盒在固定前用废纸或竹茹等物堵塞好,用粘胶带包好.线合固定处周边涂以红丹标记,便于拆模后查找. 管路敷设时,以下情况需加设转线盒 在管长超过45米且无弯时;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)