编辑: 麒麟兔爷 2019-07-06
附件 湖南省预拌商品混凝土及混凝土预制构件 生产企业内设专项实验室要求

一、场地要求 预拌商品混凝土及混凝土预制构件生产企业(以下简称生产企业)内设实验室的场地必须满足必要的检验检测要求.

实验室内应按要求配备标准养护室、试配室(成型室)、水泥室、力学室、留样室、骨料室、化学分析室、天平室、高温室和资料室等场所,实验室内应合理布局并与实际工作流程相适应,具体规定如下: 1.留样室、骨料室、天平室、化学分析室、水泥室的温度、湿度必须符合标准规定;

2.成型室温度应符合标准要求,其面积应能保证正常的混凝土试配、成型需要;

3.标准养护室温度、湿度应符合标准要求并能得到有效控制,且应与企业生产能力相适应,试块、试件的放置及养护方式应满足标准要求;

4.其他检测场所的清洁、采光、通风、温度、湿度等应满足检验检测及标准规范的要求,防止环境因素影响检验检测工作;

5.应按要求配置防火、漏电保护等必要的安全措施.

二、人员要求 生产企业内设实验室应配备相关专业、学历并有相关工作经历的检验检测技术人员,检测试验人员须经培训考核合格后持证上岗,且不得在两个或两个以上单位从业.

三、实验室检测能力及设备要求 生产企业内设实验室应具备水泥、集料、外加剂、掺合料和混凝土等项目的检验检测能力,配备能满足要求的检验检测设备,并建立由专人负责的设备管理台账,设备管理应按照《建设工程质量检测管理办法》(建设部令第141号)、《房屋建筑和市政基础设施工程质量检测技术管理规范》(GB50618-2011)的相关规定进行. 预拌混凝土企业实验室技术能力配置表(仪器设备) 序号 检测项目(参数) 主要仪器设备及分类 国家标准、 规范依据 A类 B类 C类1水泥性能检测 细度 天平(分度值0.01g)、天平(分度值0.001g)、试验筛(金属丝) 负压筛析仪、勃氏透气仪、干燥箱 GB/T1345-

2005、GB/T8074-2008 凝结时间、标准稠度、安定性 恒温恒湿养护箱、天平(分度值1g) 水泥净浆搅拌机、水泥稠度凝结测定仪、雷氏夹 沸煮箱 GB/T1346-2011

1 水泥性能检测 强度 抗折强度试验机(5KN)、抗压强度试验机(300KN)、抗压夹具、天平(分度值1g) 水泥胶砂搅拌机、振实台 GB/T17671-1999 胶砂流动度 天平(分度值1g) 水泥净浆搅拌机、直尺跳桌 GB/T2419-2005 氯离子 分析天平 测氯蒸馏装置 GB/T176-2008

2 建设用砂检测 颗粒级配 天平(感量1g)、 干燥箱、试验筛(穿孔板) 摇筛机 JGJ52-

2006、GB/T14684-2011 细度模数 天平(感量1g)、 干燥箱、试验筛(穿孔板) 摇筛机 JGJ52-

2006、GB/T14684-2011 含泥量 天平感量0.1g、 干燥箱、试验筛(穿孔板) JGJ52-

2006、GB/T14684-2011 泥块含量 天平感量0.1g、 干燥箱、试验筛(穿孔板) JGJ52-

2006、GB/T14684-2011 石粉含量(人工砂) 天平感量0.1g、感量0.01g 干燥箱、试验筛(穿孔板) 叶轮搅拌器 JGJ52-

2006、GB/T14684-2011 表观密度 天平感量0.1g 干燥箱 JGJ52-

2006、GB/T14684-2011 紧密密度和堆积密度 天平感量1g、 干燥箱、直尺 金属制容量筒 JGJ52-

2006、GB/T14684-2011 含水率 天平感量0.1g 干燥箱 JGJ52-

2006、GB/T14684-2011 氯离子含量 天平感量0.1g JGJ52-

2006、GB/T14684-2011 坚固性 JGJ52-

2006、GB/T14684-2011 有害物质 JGJ52-

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题