编辑: sunny爹 2019-09-12
目录

第一章 原始资料…1

第二章 接入系统设计…2

第三章 车间供电系统设计…19

第四章 工厂总降压变的选择…30

第五章 所用变的选择…33

第六章 主接线设计…33

第七章 短路电流计算…39

第八章 电气设备选择…46

第九章 继电保护装置…54 附图1 工厂变电所设计计算电器主接线图.

56 结束语…57 参考书目…58

第一章 原始资料

二、原始资料 Ⅰ.工厂负荷数据:工厂多数车间为2班制,年最大负荷利用小时数4600小时.工厂负荷统计资料见表1(本表数据为设计方案分配表第九组数据).设计需要考虑工厂5年发展规划负荷(工厂负荷年增长率按2%). 表1:某化纤厂负荷情况表 某化纤厂负荷情况表 序号 车间设备名称 安装容量

1 纺练车间 纺丝机

200 筒绞机

30 烘干机

85 脱水机

12 通风机

180 淋洗机

6 变频机

840 传送机

40 2 原液车间照明

1040 3 酸站照明

260 4 锅炉房照明

320 5 排毒车间照明

160 6 其他车间照明

240 Ⅱ.供电电源请况:按与供电局协议,本人可由16公里处的城北变电所,变压器供电,供电电压可任选.另外,与本厂相距5公里处的其他工厂可以引入电缆做备用电源,但容量只能满足本厂负荷的20%(重要负荷),平时不准投入,只在本厂主要电源故障或检修时投入. Ⅲ.电源的短路容量(城北变电所):母线的出线断路器断流容量为;

母线的出线断路器断流容量为. Ⅳ.电费制度:按两部制电费计算.变压安装容量每为15元/月,动力电费为0.3元/,照明电费为0.155元/. Ⅴ.气象资料:本厂地区最高温度为38度,最热月平均最高气温为30度. Ⅵ.地质水文资料:本厂地区海拔,底层以杀粘土为主,地下水位为.

第二章 接入系统设计

一、负荷分级及供电要求 Ⅰ.负荷分级 电力负荷应根据供电可靠性及中断供电在政治、经济上所造成的损失或影响的程度,分为一级负荷、二级负荷及三级负荷. 1.一级负荷 a.中断供电将造成人身伤亡者. b.中断供电将造成重大政治影响者. c.中断供电将造成重大经济损失者. d.中断供电将造成公共场所秩序严重混乱者. (1).一级负荷中特别重要的负荷是指: 中断供电将发生中毒,爆炸和火灾等情况的负荷;

b.特别重要场所的不允许中断供电的负荷;

c.如正常电源中断时,必须设有处理安全停产所必须的应急照明,通信系统,火灾报警系统,保证安全停产的自动控制装置等. d.民用建筑中大型金属中心的关键电子计算机系统和防盗报警系统,大型国际比赛场的记分系统及监控系统等. 2.二级负荷 a.中断供电将造成较大政治经济损失的负荷.所谓较大损失指主要设备损坏,大量产品报废,连续生产过程被打乱需要较长时间才能恢复,重点企业大量减产等. b. 中断供电将影响重要用电单位正常工作的负荷.如交通枢纽,通信枢纽用点单位中的重要电力负荷. c.中断供电造成大型影剧院,商场等较多人员集中的公共场所秩序混乱的负荷.如商业住宅建筑属于二级负荷. 不属于一级,二级负荷的均属于三级负荷.对一些非连续生产的中小企业,停业仅影响产量或导致少量产品报废的用电设备,以及一般民用建筑的用电负荷等均属于三级负荷. 3.三级负荷 不属于一级,二级负荷的均属于三级负荷.对一些非连续生产的中小企业,停业仅影响产量或导致少量产品报废的用电设备,以及一般民用建筑的用电负荷等均属于三级负荷. Ⅱ.各级负荷对电源的要求 1.一级负荷 一级负荷应有两个回路(或两个回路以上)的独立电源供电.两路电源应来自不同电源点或同一变电站的不同变压器供电的不同母线段.当其中一个电源发生故障时,另一路电源不受影响,且能承担全部负载.负荷容量较大或有高雅用电设备应采用两路高压电源.如一级容量不大,可从电力系统或邻近单位取得第二低压电源. 一级负荷中特别重要的负荷,除上述两路电源外,还必须增设应急电源.为确保对特别重要负荷的.供电,严禁将其他负荷介入应急供电系统.根据允许中断供电的时间可分别选择下列应急电源: a.蓄电池静止型不间断供电装置,蓄电池及写出能带年级型不间断供电装置或柴油机电磁储能电机型不间断供电装置.适用于允许中断供电时间为毫秒级的负荷. b.带有自动投入装置的独立于正常电源的专用馈电线路.适用于自动装置的动作时间能满足允许中断供电 以上的供电系统. 2.二级负荷 a.二级负荷应有两个电源供电,供电变压器也应由两台(两台变压器不一定在同一变电所).做到当发生贷能力变压器故障或电力线路常见故障时不致中断供电或中断后能迅速恢复. b.在负荷较小或地区供电条件困难时,可有一路 及以上专用架空线路供电;

当采用电缆线路时,采用两根电缆组成的电缆段供电,每根电缆应能承受百分之百的二级负荷;

为了解决线路和变配电设备的检修以及突然停电后,设备能安全停产的问题,可采用小容量的柴油发电站,其容量可有实际需要确定. 3.三级负荷 三级负荷对供电电源的要求.对松散级负荷供电无特殊要求.

二、计算厂总降压变负荷 Ⅰ.计算负荷概念 供电系统要能够在正常条件下可靠运行,则其中各个元件(包括电力变压器、开关设备及导线、电缆等)都必须选择得当,除了应满足工作电压和频率的要求外,最重要的就是要满足负荷电流的要求.因此有必要对供电系统中各个环节的电力负荷进行统计计算.通过负荷的统计计算求出的,来选择供电系统中设备. Ⅱ.用电负荷 所谓电负荷是指用电客户的用电设备在某一时刻实际取用的功率总和.从电力系统来讲,则是指为了满足用户用电所需具备的发电出力.用电负荷是一个不断变动的量,对一个地区而言,负荷变化的特性主要取决于用电行业结构、地域、季节变化、经济发展和生活水平.用电负荷在时间上的不均衡性使得某一时段用电较多,某一时段用电较少,这就形成了用电高峰负荷与低谷负荷. 由于用户的用电性质不同,各类用户最大负荷出现的时间也不相同.当用电负荷增加时,电力系统的出力也随之增加;

当用电负荷减少时,电力系统的出力也须相应减少.如果各类用户的用电最大负荷出现的时间过分集中,电力系统就得有足够的出力来满足用户需要,否则电力系统的出力和负荷就不能平衡,出现供小于求的状况造成拉闸限电.当用电高峰时段一过,电力供大于求,造成发电设备的压机运行或停机.电网的大峰谷差运行方式会带来危害,一方面浪费了大量的电力投资,增加了发、供电成本,另一方面发电机组的频繁启停或压负荷运行造成能源和电力资源的浪费,并对电网的安全稳定运行带来威胁.因此实施电力需求侧管理,合理调整负荷,优化用电方式,避峰、错峰用电,移峰填谷是一项成本低、收效快的有效措施. Ⅲ.计算负荷目的 计算负荷是供电设计计算的基本依据,计算负荷确定得是否正确合理,直接影响到电器和导线电缆的选择是否经济合理.如计算负荷确定过大,将使电器和导线选得过大,造成投资和有色金属的消耗浪费,如计算负荷确定过小又将使电器和导线电缆处子过早老化甚至烧毁,造成重大损失,由此可见正确确定计算负荷重要性. Ⅳ.计算负荷定义 所谓计算负荷,是指与实际用电负荷较接近的假想负荷,按计算负荷选择的电气设备既能满足生产和生活、工作需要又不会使设备选得过大造成浪费和运行不经济.它也是指一组用电负载实际运行时,在线路中形成的或负载自身消耗的最大平均功率.如果某一不变的假想负荷在线路中产生的最大热效应(使导线产生的平均最高温升)相等,则把这一不变的假想负荷叫做该组实际负载的计算负荷. 所谓负荷计算,是指对某一线路中的实际用电负荷的运行规律进行分析,从而求出该线路的计算负荷的过程.负荷计算与计算负荷,是两个不同的概念,不可混淆. 在现行的设计规范中,负荷计算的内容不仅包括确定计算负荷,还包括确定尖峰电流和确定一极、二级负荷的容量已及季节性负荷........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题