编辑: qksr 2019-09-09
吉林省政府采购中心询价采购文件 吉林省政府采购中心根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》和吉林省政府采购监督管理部门下达的采购计划,对吉林省广播电视厅652台所需的灭火、报警系统进行国内询价采购.

现邀请合格的投标人提交密封投标文件. 采购文件编号: JLZC2005-005

二、货物需求: 货物需求及技术规格要求

(一)、工程描述 该工程系我台根据消防要求对652山上微波机房设计安装火灾自动报警系统和微波首站机房七氟丙烷气体灭火系统,共分三个部分,一是652山上机房和配电室两个部位的火灾自动报警系统,二是首站机房七氟丙烷气体灭火系统,三是防火分隔,含首站机房与电源室防火隔离墙和机房防火门.

(二)、货物需求

1、自动报警系统 1.

1、示意图 序号 图例 名称

1 声光报警器

2 感烟探测器

3 报警灭火控制器 1.

2、货物需求及技术规格要求 序号 货物名称 型号配置 数量 备注

1 智能光电感烟探测器 JTY-GD-9810

7 2 探测器通用底座 NX-DZ-9507

7 3 声光报警器 SGH.B

2 4 火灾报警控制器 JB-MB-9508

1

2、七氟丙烷气体灭火系统 2.

1、示意图 序号 图例 名称 序号 图例 名称

1 声光报警器

4 放气显示器

2 感烟探测器

5 感温探测器

3 报警灭火控制器

6 手动控制盒 2.

2、货物需求及技术规格要求 序号 货物名称 型号配置 数量 备注

1 智能光电感烟探测器 JTY-GD-9810

4 2 智能电子差定感温探测器 JTW-BD-9820

5 3 探测器通用底座 NX-DZ-9507

9 4 声光报警器 SGH.B

1 5 火灾报警控制器 JB-MB-9508

1 6 气体喷放显示器 FS.B

1 7 紧急启停按钮 NX-SKH-9509

1 8 HFC-227半固定柜式气体灭火装置 ZYW-70C

2 9 七氟丙烷药剂 FHC-227ea

3、保护区防火分隔 序号 货物名称 型号配置 数量 备注

1 防火板 DBTA-1.0 20M2

2 防火门 dBTA-2.0 4.8M2

(三)、设备主要技术要求

1、气体灭火系统总体技术要求: 由于气体灭火系统所保护区的区域均为有贵重生产设备和不间断工作要求的场所,设置的气体灭火设备必须符合下列要求: 所有设备(含灭火剂)均应具有《国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心》的型式检验报告. 灭火介质须完全环保,不破坏臭氧层(ODP=0),温室效应潜能值为零(GWP=0),在大气中存活寿命为零.对所保护的设备和人员无危害,喷放时无遮挡视线的气雾;

遇高温无明显酸性分解物无腐蚀性,无明显温降,没有标准、规范或通报限制适用该灭火介质. 推荐使用HFC-227ea或半固定七氟丙烷灭火系统. 气体灭火系统必须具备成熟的运行和使用条件,在国内同行业有应用工程已运行案例,为国内知名品牌.在长春有同类产品的工程项目. 灭火效果好,对保护区建筑结构无严格的密封要求,浸渍时间长,能有效阻止阴燃火再次复燃. 系统硬件设备齐全,应有从最小到最大各类规格型号的组件,以便于合理设计和使用,节约工程成本. 所有设备均应通过国家质量技术监督部门的检测合格. 系统所需的管网、管件必须符合国家相关标准规范. 系统钢瓶应为一次拉伸成型,不得选用焊接产品. 系统设计必须有相应设计资质的单位或公司进行系统设计,以保证系统的计算真实有效,且必须满足系统使用的一切技术标准,并对该计算执行终身责任制.

2、设备性能要求 2.

1、概述 系统中所使用的钢瓶、高压软管、瓶头阀、电磁阀、单向阀、喷嘴、压力开关、手动启动装置等组件及其配套的附件必须选用优质产品.产品应取得国家消防产品检测中心认证. 2.

2、贮气钢瓶及瓶头阀 贮气钢瓶及瓶头阀除必须满足充装量及充装压力外,还必须满足下述技术条件:钢瓶必须有锅炉压力容器安全质量许可证明.钢瓶必须符合国家劳动部《压力容器安全检查规程》的有关规定并取得国家消防产品检测中心认证 瓶头阀可以通过电动、手动、气动三种方式启动. 每个钢瓶应带有压力观测表或失重检测装置. 每个瓶头阀本身应带有安全压力释放阀等安全装置,防止系统意外喷放时对设备及人员的伤害. 2.

3、电磁阀 工作额定电压:20.4VDC-26.4VDC,工作额定电流:1A. 2.

4、手动启动装置 手动启动装置应有良好的保险插销. 手动启动装置应能自动复位. 2.

5、灭火剂 灭火剂的设计浓度应满足有关标准的要求;

储存容器中充装的灭火剂质量、充装量应符合有关标准的规定,并保证在有效的喷射时间内释放完毕. 2.

6、管道及其附件 灭火剂输送管道应采用GB/T8163《输送流体用无缝钢管》中规定的无缝钢管,其规格应满足相关标准并附生产厂家提供的检验合格证. 灭火剂输送管道内外表面应作镀锌防腐处理,并应采用热浸镀锌法.镀锌层的质量可参照GB/T3091《低压流体输送用镀锌焊接钢管》的规定. 启动气体输送管道宜采用铜管或不锈钢管,且应能承受相应启动气体的最高储存压力. 灭火剂输送管道可采用螺纹连接、法兰连接或焊接.公称直径等于或小于80mm的管道,宜采用螺纹连接;

公称直径大于80mm的管道,宜采用法兰连接.

3、火灾自动报警系统技术要求 火灾自动报警系统设备必须选用国内知名品牌,并通过国家有关部门检测、认证,在国内同行业有应用工程已运行案例. 报警主机与附件必须为同一品牌(如探测器、紧急启停按钮、声光报警器等).所选用的报警设备、气体灭火必须抗干扰能力强,有良好的电磁兼容特性,能够在电磁辐射强的场所稳定运行,不受任何影响;

且不能影响电台的正常工作.主机应采用全中文显示界面,操作方便,易于维护.火灾报警探测器应采用全总线智能探测器. 管线的敷设除应符合国家相关标准外,报警总线、24V电源线应采用阻燃屏蔽电缆.

4、灭火剂储瓶箱体 灭火剂储瓶储存箱体应采用铸铁底座和高强度外壳,抗拉力及抗冲击力强度高.

5、防火门 首站机房门改甲级防火门(2000mm*2400mm). 防火门应选用国家有关部门检测的产品. 为便于机房的观察和保证机房的美观防火门选用全玻璃拉丝不锈钢防火门,防火玻璃采用高强铯钾单片透明玻璃(不得采用夹胶防火玻璃),耐火极限满足相关标准要求. 门套应装修美观.

(四)、投标要求 投标人资格要求:在中国注册的企业法人,具有独立承担民事责任的能力;

具有良好的商业信誉和健全的财务制度;

具有履行合同所必需的设备和技术能力;

具有法律法规规定的其他条件.具有国家有关部门批准的制造、经销、安装本招标项目的货物的合法资格,并具有国家有关部门颁发的消防工程施工资质贰级以上(含贰级)资质文件.

2、交货时间:合同订立后15个工作日.

3、交货地点:吉林省广播电视厅652台.

4、投........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题