编辑: 人间点评 2019-07-04

第三章 雷击损害和损失、 风险和风险分量及风险分量的组合 3.1 损害和损失 3.1.1 损害源 雷电流是根本的损害源.损害源根据雷击点的位置(见表3.1)可以划分为: 雷击建筑物;

雷击建筑物附近区域;

雷击服务设施;

雷击服务设施附近区域. 3.1.2 损害类型 根据需保护对象特性的不同,雷击可能会引起各种损害.其中最重要的特性包括:建筑物的结构类型、内存物、用途、服务设施的类型以及所采取的保护措施. 在实际的风险评估中,将雷击引起的基本损害类型划分为以下三种:(见表3.1) 生物伤害;

物理损害;

电气和电子系统失效. 雷电对建筑物的损害可能被限制在建筑物的某一部分,也可能扩展到整个建筑物,还可能涉及四周的建筑物或环境.(例如化学性或辐射性的扩散) 影响服务设施的雷电可以对线路或管道本身以及相关电气和电子系统造成物理损害.损害还可能扩展到与服务设施相连的内部系统. 3.1.3损失类型 每种单独发生或共同发生的损害类型,可以在需保护对象中导致不同的损失(损失后果).可能出现的损失类型取决于需保护对象的特性及其内存物.应当考虑以下几种类型的损失:(见表3.1) 人员生命损失;

公众服务的设施损失;

文化遗产损失;

经济损失(建筑物及其内存物的损失). 公众服务的损失;

经济损失(服务设施以及活动中断的损失). 在本规范中,服务设施中的损失,没有考虑人员生命损失这一损失类型. 表3.1 雷击损害源、损害类型和损失类型 雷击点雷击类型 建筑物电力和通信线路 损害类型 损失类型损害类型 损失类型 、 、、、 、、 、 、 、、 ― ― 、、、 、、 、 、 、、 、 注1:仅对于具有爆炸危险的建筑物、医院或其他应内部系统的失效而立即危及人员生命的建筑物. 注2:仅对于可能出现牲畜损失的情况. 3.2 风险和风险分量 3.2.1 风险 风险是年平均可能损失量.对于建筑物或服务设施中可能出现的各种类型的损失,应当对相应的风险进行计算. 1.建筑物中可能需要计算的风险包括: 人员生命损失风险;

公众服务损失风险;

文化遗产损失风险;

经济损失风险. 2.服务设施中可能需要计算的风险包括: 公众服务损失风险;

经济损失风险. 为了计算风险值,应当定义并计算有关的风险分量(风险分量取决于损害源和损害类型). 每种风险都是其对应风险分量的总和.在计算风险值时,可以按照损害源和损害类型对风险分量进行分组. 3.2.2 直接雷击引起的建筑物风险分量 建筑物户外距离建筑物3m以内的区域中与接触和跨步电压造成生物伤害有关的风险分量.可能出现类型的损失,当有农业财产时,还可能出现类型的损失. 在本规范中,没有考虑雷击建筑物时,户内中因接触和跨步电压造成生物伤害的风险分量. 在特定的建筑物中,人们可能有遭受直接雷击的危险(例如停车库的顶层或露天运动场).这些情况也可以用本规范的理念来考虑). 与建筑物内因危险火花放电触发火灾有关的风险分量,这种情况还可能会对环境造成危险.所有类型的损失、、、都可能发生. 与LEMP造成内部系统失效有关的风险分量.所有情况下都可能出现、类型的损失,在具有爆炸危险的建筑物或医院或其他内部系统的失效立即危及人员生命的建筑物中还可能伴随出现类型的损失. 3.2.3 附近雷击引起的建筑物风险分量 与LEMP引起内部系统失效有关的风险分量.所有情况下都可能出现和类型的损失,在具有爆炸危险的建筑物或医院或其他内部系统的失效立即危及人员生命的建筑物中还可能伴随出现类型的损失. 3.2.4 雷击相连服务设施引起的建筑物风险分量 与建筑物内雷电流注入入户线路产生的接触电压造成人身伤害有关的风险分量.可能会出现类型的损失,当有牲畜时,还可能出现类型的损失. 与雷电流经过入户服务设施产生的物理损害(入户设施和金属部件之间的危险火花放电触发火灾或爆炸,通常位于线路入户处)有关的风险分量.所有类型的损失、、、都可能出现. 与入户线路上感应出的并传导进入建筑物内的过电压引起内部系统失效有关的风险分量.在所有情况下都可能出现和类型的损失.在具有爆炸危险的建筑物或医院或其他内部系统的失效........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题