不符合规定时,按要求进行权衡判断 符合 不符合 符合 不符合 符合 不符合

4 气密性 外窗气密性设计应符合《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005第4.2.10条及《省标》DB34/1467-2011第4.3.4条的规定 符合 不符合 符合 不符合 符合 不符合 透明幕墙气密性设计应符合《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005第4.2.11及《省标》DB34/1467-2011第4.3.5条的规定 符合 不符合 符合 不符合 符合 不符合

5 负荷计算围护结构传热系数K值不应超过《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005第4.2.2条及《省标》DB34/1467-2011第4.3.1条的规定 符合 不符合 符合 不符合 符合 不符合 围护结构传热系数K值应与建筑节能计算及节能设计一览表相符.并符合《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005 第4.2.2条及《省标》DB34/1467-2011第4.3.1条的规定 符合 不符合 符合 不符合 符合 不符合 必须对采暖空调房间进行热负荷和逐项逐时的冷负荷计算,并符合《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005第5.1.1条及《省标》DB34/1467-2011第6.1.1条的规定 符合 不符合 符合 不符合 符合 不符合 采暖与空调水系统设计时,应进行水力平衡计算,并应采取措施使设计工况时各并联环路之间的压力损失相对差额不大于15%.同时应计算确定合理的采暖和空调冷热水循环泵的流量和扬程.并符合《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005第5.2.

7、5.3.18条及《省标》DB34/1467-2011第6.2.

8、6.1.

2、6.3.17条的规定 符合 不符合 符合 不符合 符合 不符合

6 采暖空调系统设计集中采暖系统应具有分室(区)控温调节功能并应考虑实行分区热计量的可能 ,并符合《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005第5.2.3条及《省标》DB34/1467-2011第6.2.

3、6.2.4条的规定 符合 不符合 符合 不符合 符合 不符合 两管制空调水系统中选择冷热水循环泵共用时应核对循环泵的流量是否匹配,并符合《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005第5.3.19条及《省标》DB34/1467-2011第6.3.18条的规定 符合 不符合 符合 不符合 符合 不符合 建筑物内设计集中排风系统应考虑设置排风热回收装置并符合《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005第5.3.14条及《省标》DB34/1467-2011第6.4.

3、6.4.

4、6.4.5条的规定 符合 不符合 符合 不符合 符合 不符合

7 保温采暖空调风、水管道保温材质厚度等应符合相关规范、规程的规定,并符合《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005第5.3.28~5.3.29条及《省标》DB34/1467-2011第6.3.

25、6.3.26条的规定 符合 不符合 符合 不符合 符合 不符合

8 冷热源 除《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005第5.4.2条及《省标》DB34/1467-2011第6.5.2条规定的情况外,不采用电热锅炉、电热水器作为直接采暖和空气调节系统的热源 符合 不符合 符合 不符合 符合 不符合 锅炉的额定热效率,应符合《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005第5.4.3条及《省标》DB34/1467-2011第6.5.3条的规定 符合 不符合 符合 不符合 符合 不符合 电机驱动压缩机的蒸汽压缩循环冷水(热泵)机组,在额定制冷工况和规定条件下,性能系数(COP)不应低于《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005第5.4.5条及《省标》DB34/1467-2011第6.5.6条规定的限值 符合 不符合 符合 不符合 符合 不符合 名义制冷量大于7100W、采用电机驱动压缩机的单元式空气调节机、风管送风式和屋顶式空气调节机组时,在名义制冷工况和规定条件下,其能效比(EER)不应低于《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005第5.4.8条及《省标》DB34/1467-2011第6.6.2条规定的限值 符合 不符合 符合 不符合 符合 不符合 蒸汽、热水型溴化锂吸收式冷水机组及直燃型溴化锂吸收式冷(温)水机组应选用能量调节装置灵敏、可靠的机型,在名义工况下的性能参数应符合《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005第5.4.9条及《省标》DB34/1467-2011第6.5.9条的规定 符合 不符合 符合 不符合 符合 不符合