编辑: cyhzg 2019-06-30

同上

1、 剧毒品贮槽装是否设安全阀,在安全阀前装设爆破片,安全阀后接至应急破坏系统,在爆破片与安全阀之间装超压报警器;

2、其他带压反应器是否设置安全阀、爆破片及泄压收集措施;

3、 查看现场设置情况与设计、批准的安全设施专篇的一致性;

4、查看DCS控制画面,是否根据工艺要求设置泄压物料收集罐(槽)的远传液位显示等监控措施.

4 光气、氯气、一氧化碳监测及超限报警 同上

1、查现场是否按照设计文件要求,设置相关信号采集仪表;

2、查DCS显示系统是否设置超限报警;

3、查报警联锁是否正常投用;

4、查DCS系统历史报警记录情况、消除记录.

二、电解工艺(氯碱)

(一) 重点监控工艺参数

1 电解槽内液位;

电解槽内电流和电压;

电解槽进出物料流量;

可燃和有毒气体浓度;

电解槽的温度和压力;

原料中铵含量;

氯气杂质含量(水、氢气、氧气、三氯化氮等)等. 《重点监管的危险化工工艺目录》(2013完整版)

1、查批准的安全设施设计专篇、设计文件内容,是否设置各参数的监测、控制;

2、对照检查现场采取措施与批准的安全设施设计专篇、设计文件的一致性;

3、查阅控制系统DCS操作画面,是否有所设有仪表、信号的远传、显示及进料速度、流量等参数的控制调节.

(二) 安全控制基本要求

1 电解槽温度、压力、液位、流量报警和联锁;

(将电解槽内压力、槽电压等形成联锁关系,系统设立联锁停车系统) 同上

1、查阅批准的安全设施设计、设计文件与现场设置情况的一致性;

2、查DCS控制系统画面,是否设置相关报警参数显示及联锁调节或切断措施、电解槽紧急停车设置;

3、查报警历史记录曲线,核实参数设置有效性.

2 电解供电整流装置与电解槽供电的报警和联锁 同上

1、查阅批准的安全设施设计、设计文件与现场设置情况的一致性;

2、查DCS控制系统画面,是否设置相关报警参数显示及联锁调节或切断措施;

3、查报警历史记录曲线,核实参数设置有效性.

3 紧急联锁切断装置 同上 检查方式见通用部分

4 事故状态下氯气吸收中和系统 同上

1、查阅批准的安全设施设计、设计文件与现场设置情况的一致性;

2、查DCS控制系统画面,是否设置相关报警参数显示及联锁、调节措施;

3、核实事故氯气吸收系统应配置备用电源或应急电源;

4、液氯储槽是否设置备用储槽,一旦发生储槽氯气泄漏事故操作人员可通过开泵、倒槽启动备用储槽系统.

5 可燃和有毒气体检测报警装置 同上 检查方式见通用部分

(三) 其他安全联锁控制要求

1 离子膜电解槽安全联锁 (1) 流量检测及控制: 树脂塔再生用纯水流量集中显示、调节、报警;

进槽盐水流量集中显示、调节、报警、联锁 进槽盐酸流量集中显示、调节、报警 进槽纯水流量集中显示、调节、报警 循环碱流量集中显示、调节、报警、联锁 成品碱流量集中显示、调节、报警 《关于印发光气及光气化、电解(氯碱)工艺安全控制指导意见的通知》(鲁安监发〔2010〕70号) 电解(氯碱)工艺安全控制指导意见

1、查阅批准的安全设施设计、设计文件内容与现场设置情况的一致性;