编辑: cyhzg | 2019-06-30 |
同上
1、 剧毒品贮槽装是否设安全阀,在安全阀前装设爆破片,安全阀后接至应急破坏系统,在爆破片与安全阀之间装超压报警器;
2、其他带压反应器是否设置安全阀、爆破片及泄压收集措施;
3、 查看现场设置情况与设计、批准的安全设施专篇的一致性;
4、查看DCS控制画面,是否根据工艺要求设置泄压物料收集罐(槽)的远传液位显示等监控措施.
4 光气、氯气、一氧化碳监测及超限报警 同上
1、查现场是否按照设计文件要求,设置相关信号采集仪表;
2、查DCS显示系统是否设置超限报警;
3、查报警联锁是否正常投用;
4、查DCS系统历史报警记录情况、消除记录.
二、电解工艺(氯碱)
(一) 重点监控工艺参数
1 电解槽内液位;
电解槽内电流和电压;
电解槽进出物料流量;
可燃和有毒气体浓度;
电解槽的温度和压力;
原料中铵含量;
氯气杂质含量(水、氢气、氧气、三氯化氮等)等. 《重点监管的危险化工工艺目录》(2013完整版)
1、查批准的安全设施设计专篇、设计文件内容,是否设置各参数的监测、控制;
2、对照检查现场采取措施与批准的安全设施设计专篇、设计文件的一致性;
3、查阅控制系统DCS操作画面,是否有所设有仪表、信号的远传、显示及进料速度、流量等参数的控制调节.
(二) 安全控制基本要求
1 电解槽温度、压力、液位、流量报警和联锁;
(将电解槽内压力、槽电压等形成联锁关系,系统设立联锁停车系统) 同上
1、查阅批准的安全设施设计、设计文件与现场设置情况的一致性;
2、查DCS控制系统画面,是否设置相关报警参数显示及联锁调节或切断措施、电解槽紧急停车设置;
3、查报警历史记录曲线,核实参数设置有效性.
2 电解供电整流装置与电解槽供电的报警和联锁 同上
1、查阅批准的安全设施设计、设计文件与现场设置情况的一致性;
2、查DCS控制系统画面,是否设置相关报警参数显示及联锁调节或切断措施;
3、查报警历史记录曲线,核实参数设置有效性.
3 紧急联锁切断装置 同上 检查方式见通用部分
4 事故状态下氯气吸收中和系统 同上
1、查阅批准的安全设施设计、设计文件与现场设置情况的一致性;
2、查DCS控制系统画面,是否设置相关报警参数显示及联锁、调节措施;
3、核实事故氯气吸收系统应配置备用电源或应急电源;
4、液氯储槽是否设置备用储槽,一旦发生储槽氯气泄漏事故操作人员可通过开泵、倒槽启动备用储槽系统.
5 可燃和有毒气体检测报警装置 同上 检查方式见通用部分
(三) 其他安全联锁控制要求
1 离子膜电解槽安全联锁 (1) 流量检测及控制: 树脂塔再生用纯水流量集中显示、调节、报警;
进槽盐水流量集中显示、调节、报警、联锁 进槽盐酸流量集中显示、调节、报警 进槽纯水流量集中显示、调节、报警 循环碱流量集中显示、调节、报警、联锁 成品碱流量集中显示、调节、报警 《关于印发光气及光气化、电解(氯碱)工艺安全控制指导意见的通知》(鲁安监发〔2010〕70号) 电解(氯碱)工艺安全控制指导意见
1、查阅批准的安全设施设计、设计文件内容与现场设置情况的一致性;