燃油:kg),燃料消耗量记录要求见表5;

A――统计周期该热源所供建筑物的建筑面积(m2). 单位供热量燃料消耗量 (9) 式中: g0Q――热源单位供热量燃料消耗量(燃气:Nm3/GJ;

燃油:kg/GJ);

G0――统计周期热源燃料消耗量(燃气:Nm3;

燃油:kg),燃料消耗量记录要求见表5;

Qy――统计周期热源出口供热量,热源供热量记录要求见表1. 热源燃料利用效率 (10) 式中: ――热源燃料利用效率(锅炉运行热效率)(%);

Qy――统计周期热源出口供热量(GJ),热源供热量记录要求见表1;

qyc――燃料低位发热量(燃气:MJ/Nm3;

燃油:MJ/kg);

G0――统计周期锅炉燃料消耗量(燃气:Nm3;

燃油:kg),燃料消耗量记录要求见表5. 燃料消耗量记录表 按照表5读取热源燃料计量表显示值,计算统计周期燃料消耗量,按照式(8)、式(9)和式(10)分别计算单位面积燃料消耗量、单位供热量燃料消耗量和热源燃料利用效率. 表4 燃料消耗量记录表 锅炉房编号 锅炉房名称 供热面积A 燃料计量表编号 读表日期 读表时间 计量表显示值1 1燃料计量表显示值宜在统计周期终点和始点固定时刻读数,统计周期可为每日、每周、每月或每采暖季. 耗电量指标 单位面积耗电量 热源单位面积耗电量 (11) 式中: eyA――热源单位面积耗电量(kWh/m2);

Ey――统计周期热源耗电量(kWh),热源耗电量记录要求见表6,当热源有多块电表时,热源耗电量为热源所有分支管路耗电量之和;

Eyi――热源各支路耗电量,即支路电表统计周期终点显示电量值与始点显示电量值的差;

A――该热源所供建筑物的建筑面积(m2). 注:热源耗电量不含电锅炉、电动热泵等产热装置的耗电量. 热力站单位面积耗电量 (12) 式中: ezA――热力站单位面........