编辑: 没心没肺DR 2019-06-03
工业变频学习心得

一、学习概括 2010年9月―2011年10月经过一年时间的学习和实践工作的历练,在领导和同事的帮助之下使我在此过程中不断进步,不断的学习.

变频器作为一个新兴项目,随着项目的发展联系自己的实际工作也逐渐接触到各种各样实际变频器的故障问题,也使我得到了充分了学习. 学习心得 2010年9月份,来到珠海格力电气公司,用我方设备的变频器连调该公司的离心机,在连调的过程中发现一很离奇的问题,在做升压测试的时候,每次到550A左右的时候变频器因过;

流保护跳闸,但是实际我们设定电流保护值为630A,后来逐个检查发现问题出现在通讯线上,由于在连调过程中使用的通讯线是无抗干扰能力的普通线,因为连调使用的大电缆线离通讯线较近,从而引起了干扰,进行通讯反馈电流值反馈错误,引起跳闸,后在通讯线上加磁环后解决通讯偏差问题.(总结,现场难免出现一些软故障的情况,要仔仔细细的去思考导致它直接产生原因,深刻去分析) 2011年2月份在四川万州70576井队做调试的时候,出现主控板某显示灯不亮的情况,起初以为模块故障引起,通过更换主控板后排除因模块故障引起的可能,后通过逐步检查发现变频器使用的主控板是老版的板子老化原因引起,后更换主控板恢复正常.(总结:如果有备件的话,可以尝试更换测试,也不免是一简单的方法) 2011年4月份变频器连同电机带钻井设备使用,出现无法启动电机的问题,后检测我方变频器未接到电机风机的风压信号,但是检测过程中发现我方接收风压信号的线路为正常,也就是说问题出在电机风机上,但是电机风机也是运行正常的,后逐步检查为电机风机的风压传感器由于长期未使用进入了沙子从而无法闭合风压开关,后清洁电机风压开关后恢复正常使用.(总结:学习和工作的过程不应只关注自己方面的产品,更需要了解与变频器相关设备的一些常规知识及操作) 2011年5月份,在电机停机后重新启动时,出现变频器DCU故障无法清除,从而无法启动电机的故障.通过检查设备及线路,未发现故障点,后将变频器两DCU都重新启动后恢复正常使用,因为变频器一组使用,因此2组变频器的DCU有时为关闭状态.可能由于是变频器两组DCU存在互相通讯的情况因此出现只启一组DCU无法正常清除DCU故障灯的故障.(总结:看似简单的问题,但是如果不注意细节的话可能无法找出故障的根源) 2011年6月份,电机使用中出现突然跳闸的问题,后通过CSRdrive查看故障波形图发现故障波形图反映电机在使用过程中出现突然掉速的问题,后通过电机空转,示波器直接接编码器反馈线方,排除变频器的干扰,发现示波器中仍然出现编码器掉速的问题,当实际上电机转速正常,基本确定法为编码器的故障.(总结:逐步分段排查在现场查找故障十分实用) 工作是不断积累的过程,也是不断学习的过程,只有在工作中认真的去思考,去总结,这样才能较好的完成领导和公司分配的任务.

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题