编辑: 645135144 2018-11-18
邵市环评[2014]78号 关于邵阳嘉康医院(邵阳市中心医院东院)建设项目环境影响报告书的批复 湖南创晟嘉康医疗投资有限责任公司: 你公司报送的《邵阳嘉康医院(邵阳市中心医院东院)建设项目环境影响报告书》及项目申请批复的报告等相关材料收悉.

经研究,现批复如下:

一、邵阳市中心医院为邵阳市唯一一家国家三级甲等医院,为适应形势发展,进一步改善医疗环境和提高接诊能力,满足人民群众医疗服务需求, 邵阳市中心医院与湖南金万晟投资有限公司、湖南通盛企业发展有限公司合作成立湖南创晟嘉康医疗投资有限责任公司,建设"邵阳嘉康医院(邵阳市中心医院东院)项目". 项目总投资15亿元,建设地点位于邵阳市宝庆科技工业园商住区2-3#地块,总占地面积187427m2(281亩),总建筑面积160000m2.项目主要建设内容包括1栋门诊急诊医技综合楼、1栋妇儿专科病房楼、1栋肿瘤专科病房楼、1栋综合病房楼、1栋学生及单职工宿舍楼、1栋高压氧舱,以及地下停车场等相关辅助配套工程与环保设施.项目属于三级甲等综合性医院,拟设病床1500张,不设置传染病床;

放射性科室和高压氧舱需另进行专项环境影响评价.项目建设符合有关政策及规定要求,工程处于邵阳市新行政中心区域,选址布局合理,项目实施对于优化城区医疗卫生资源配置,解决当前"看病难"问题,以及促进本地社会经济发展等具有重要作用.根据邵阳市环境保护研究所编制的环境影响报告书的分析结论,在建设单位认真落实环评报告提出的污染防治措施,实现污染物达标排放前提下,从环境保护角度,同意该项目建设.

二、在项目设计、建设和运营管理中,应严格执行环保"三同时"制度,重点做好以下工作:

1、优化项目建设方案,加强施工期环境管理.作业场地进行围挡,保持施工车辆畅通,控制燃油机械和车辆尾气排放;

施工物料覆盖运输及堆置,临居民点面设置防尘帷幕,现场采取洒水降尘措施,出场车辆冲洗保洁;

修建废水隔油沉淀池,施工污水经有效沉淀处理回用于洒水降尘和工程养护,施工人员生活污水经化粪池处理后送红旗渠污水处理厂进一步处理;

采用低噪声建筑工程机械,靠居民点处设置临时声屏障,禁止高噪声设备夜间施工,建筑施工噪声须符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011);

施工弃土及时运送至建设部门规定地点处置,建筑垃圾经分类收集送指定地点处理,采取封闭运输措施.

2、强化废水污染防治.按照"清污分流、雨污分流、分质处理"原则,建设医院废水处理和排水系统.各医疗科室及检验科室废水经预处理后须满足相关要求,食堂污水通过隔油池连同其它生活污水经化粪池处理,废水汇入自建污水处理站,采取"一级强化+消毒处理"工艺,废水污染物须符合《医疗机构水污染物排放标准》(GB18446-2005)表2预处理标准限值;

地下停车场和地面冲洗废水经隔油沉淀池处理.上述外排废水集中排至邵阳大道市政污水管网入红旗渠污水处理厂处理.

3、加强废气污染控制管理.一是院区不设置燃煤锅炉,使用燃气锅炉供汽、供热,废气污染物须符合《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中燃气锅炉排放标准,废气经30m高烟囱排放.二是污水处理站为地埋式,采取相应除臭处理措施,减轻对周边环境的影响.三是食堂油烟废气经油烟净化装置处理,油烟排放浓度须符合《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001),通过专用管道高于屋顶排放.四是地下车库汽车尾气采用机械排风方式,按要求合理设置一定数量和高度的排气筒;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题