扬州市建筑工程施工图 设计文件审查意见书 意见书编号: 10161-(2012)650 项目名称: 万和熙庭

01、02#栋外装饰 审查机构: 扬州市建设工程施工图设计审查中心 颁书日期: 2012年12 月24 日 江苏省建设厅制 江苏万和房地产开发扬州有限公司: 根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定,受你单位委托,我机构对你单位报送的万和熙庭

01、02#栋外装饰项目 施工图设计 文件进行了审查,形成审查意见附后.

请你单位会同相关单位认真修改、调整,并在 七 个工作日内将修改回复意见(含变更图纸,一式五份)送我机构复审. 二O一二年十二月二十四日 (审查机构公章) (附 4页审查意见) 项目概况 项目名称 万和熙庭

01、02#栋外装饰 建设单位 江苏万和房地产开发扬州有限公司 项目地址 扬州市京杭路与开发东路交叉口 建筑面积 ―― 建筑总高度 ―― 建筑层数 ―― 耐火等级 ―― 场地类别 ―― 抗震等级 ―― 人防等级 ―― 基础形式 ―― 结构体系 ―― 送审日期 2012-12-13 勘察单位 ―― 资质等级 ―― 设计单位 常州黎明玻璃幕墙工程有限公司 资质等级 甲级 审查意见审查范围 本次审查不包含:无. 建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形 无违反相关法律、法规规定的问题. 违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形 ―― (幕墙)专业审查意见

(一)违反 强条 之处:

1、施工图设计说明第3页中推拉窗铝合金型材壁厚不小于1.2mm,违反DGJ32/J 07-2009第3.2.3条的规定.

2、石材、铝板幕墙横梁通过焊接与立柱连接,横梁与立柱之间无相对位移能力,违反JGJ 133-2001第5.6.6条的规定.

(二)违反 强标 之处:

1、施工图封面缺项目的设计编号、编制单位法定代表人、单位技术负责人、设计项目负责人的实名(即打印的、字体为长仿宋体或黑体的姓名)及其签字或授权盖章,违反《建筑工程设计文件编制深度规定》(2008年版)(以下简称08版《深度规定》)第4.1.2条的规定.

2、施工图设计说明第1页中工程所在地的抗震设防烈度和设计计算书第

1、

20、

43、66页中工程所在地的设计基本地震加速度值不正确,违反GB50011-2010附录第A.0.8条第3款的规定.

3、施工图设计说明第1页中工程所在地的基本雪压值不正确,违反GB 50009-2012第7.1.3条的规定.

4、缺铝合金门窗的气密性能、水密性能、抗风压性能、保温性能、遮阳性能等的指标值,违反DGJ32/J 07-2009第4.1.2条的规定.

5、以下各条违反08版《深度规定》第4.4.11条第2款的规定: (1)施工图未注明石材的表面加工程度;

(2)施工图未注明不锈钢的牌号、不锈钢螺栓螺母的组别和性能等级;

(3)施工图未注明角焊缝的长度、焊脚尺寸;

(4)未注明开启扇受力五金件(如不锈钢滑撑、铰链等)的规格;

(5)石材、铝板幕墙立柱与角钢连接件连接的构造不明确;

(6)施工图缺不锈钢挂件的详图;

(7)部分铝合金型材断面的尺寸、厚度标注不齐全;

(8)施工图未注明铝合金压板的规格、长度和间距;

(9)施工图未注明硅酮结构胶(半隐框玻璃板块用及其中空玻璃自身用)的变位承受能力指标、粘接宽度和厚度;