编辑: 笨蛋爱傻瓜悦 2017-11-04
鹤壁丰鹤发电有限责任公司 IG541气体钢瓶检测技术要求

一、采购内容:对鹤壁丰鹤发电有限责任公司自动灭火系统IG541钢瓶进行检测维修,具体维修检测明细如下: IG541气体保护区域为主厂房和集控楼热工、电气设备间,共24个保护区,采用有管网形式连接,分两个钢瓶间集中存储钢瓶,钢瓶储存压力为15.

0Mpa. 1. 本次充检IG541钢瓶数量为148瓶(ZD.R90L),启动钢瓶24瓶(YPD6/80);

2. 乙方负责钢瓶的标号、记录、拆卸、运输、安装,并对瓶组的安装质量负责,运输和安装过程中确保瓶体不受外表损伤;

3. 检验过程中确保每个钢瓶瓶头阀100%检验,膜片100%检验更换,瓶体承压100%检验.

二、技术规范要求 本次充检必须遵循最新版本的以下技术规范(包括但不限于此): 1. 《惰性气体IG-541灭火系统技术规程》 2. 《电力设备典型消防规程》DL-5027-2015 3. 《气瓶安全监察规程》TSG R0006-2014 4. 《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263-2007 5. 《特种设备检验检测机构核准规则》TSG Z7001-2004

三、质量技术要求: 1.根据国家和地方有关建筑消防设施的技术规范,保障上述设备设施的正常运行;

满足技术参数、配置(功能)及安装要求;

2.所有充装药剂的生产、制造、安装等,各项技术标准应当符合国家(强制性)标准;

各项规范要求;

国家没有相应标准、规范的,可使用行业标准、规定;

非标设备按招标约定的技术要求和规范;

3.质量保证:充装药剂是全新的、未使用过的、完全符合采购设备规定的质量、规格和性能的要求,应保证其提供的设备在正确安装、正常使用和保养条件下,在规定的使用寿命期内具有满意的性能;

4、气瓶检测前,乙方应通知甲方技术人员进行现场监造.厂家应为监造人员提供方便;

5、为防止在充检过程中人为原因造成的坏瓶,乙方应保证5%的坏瓶更换率.因乙方原因造成的设备设施损坏、钢瓶报废或缩短其使用寿命的由乙方负责赔偿;

6、检测期限:自钢瓶拆卸后30天内,完成检测、气体充装,安装回位,投入运行备用;

7、验收标准: 1)验收包括:数量、外观、质量、性能、备品、备件装箱单、随机资料及包装.所有设备和附配件应符合其规定的性能,无瑕疵和缺陷,质量为合格品,同时有明确的制造厂商.2)钢瓶检测或更换应有检测报告、合格证,药剂灌装要有合格证.

四、供应商资质要求:

1、具有中华人民共和国独立法人资格;

具有组织机构代码证、税务登记证、开户许可证(或三证合一),以上证件均需合法有效并通过年检;

2、供应商必须具备消防设施工程专业承包企业一级以上(含一级)资质;

并须提供相关气瓶检测单位的省级以上(含省级)质量技术监督行政部门核准的气瓶检测资格证书及气瓶充装许可证或注册登记证.全部工作涉及单位不允许超过两家;

3、供应商应具有600MW火力发电机组消防IG541气体钢瓶检测两次及以上业绩(提供相关业务合同等证明文件).

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题