编辑: sunny爹 2017-11-04

南侧23m为顺安汽车检测线检测车间,62m处为安康市硒源油脂公司5个菜籽油储油罐,容积分别为2700m

3、2500m

3、2500m

3、2500m

3、2300m3.该5个储油罐未按相关规定办理任何手续,目前5个储油罐内未储存油脂,硒源油脂公司已将其管道拆除,并出具了不使用油罐的承诺(见附件).目前;

西侧45m为秦岭大道,西北侧33m为安康市工商行政管理局高新分局;

北侧20m为鑫辉玻璃有限公司. 该项目地理位置见图1所示,四邻关系见图2所示. 图2 四邻关系图 1.1.4建设内容与规模 项目建成后设计建设1条天然气钢瓶和氧气钢瓶检测线,计划年检验天然气钢瓶2万只(其中玻璃纤维缠绕气瓶1.2万只,全钢无缝气瓶0.8万只),氧气钢瓶8000只(属于全钢无缝气瓶).主要建设一栋6000m2检测工棚,办公等其他配套用房利用顺安汽车检测线现有房屋.项目工程内容及规模详见表1;

主要设备及数量见表2. 表1 项目工程内容及规模 工程类别 工程名称 工程内容 备注主体工程 钢瓶检验线 建设1条钢瓶检验线,年检验钢瓶2.8万只,其中天然气钢瓶2万只,氧气钢瓶0.8万只.检验工棚为钢结构,建筑面积6000m2. 新建 辅助工程 机房 建筑面积24m2,钢结构 检验工棚内,新建 库房 建筑面积200m2,钢结构 检验工棚内,新建 配套工程 办公用房 建筑面积48m2 利用陕西顺安车辆检测有限公司办公用房 消防水池 56m3:8 m*3.5 m*2m 新建 公用工程 供电 从高新区市政供电线路接入 供水 生活、生产用水均为自来水 排水 雨污分流,生活污水采用化粪池处理后使用抽粪车抽出,用于农田施肥.生产废水经沉淀后全部回用. 环保工程 固废处理 密闭垃圾箱若干;

危险废物暂存于危废暂存间内,定期运至有资质单位处理. 污水处理 生活污水经化粪池处理后,使用抽粪车抽出,用于农田施肥;

生产废水经沉淀后,全部回用于除尘及气密检验过程. 噪声处理 基础减震,加强绿化 废气处理 抛丸工艺粉尘使用旋风除尘器+水膜除尘器处理后达标排放 喷涂过程中的粉尘采用过滤器收集,最终达标排放 烘烤产生的有机废气使用活性炭吸附 表2 项目主要生产设备一览表 序号 设备名称 型号 数量

1 上、下瓶架 DH-SXP-T/84K 2台2氮气置换装置 DH-ZH-T/4 1套3卧式瓶阀装卸机(卸阀) DH-ZX-T/WD 1台4卧式瓶阀装卸机(装阀) DH-ZX-T/WD 1台5钢瓶抛丸除锈机 DH-CX-V/6T 1台6进瓶架 DH-JP-V/L 1台7出瓶架 DH-JP-V/L 1台8荧光磁粉探伤机 DH-CT-V/A 1台9钢瓶内部清洗机 DH-QX-T/2 1台10 外测法水压试验机 DH-SY-T/WQ2 1台11 有线电子称重装置 DH-CZ-T/Y 1台12 钢瓶倒水机 DH-FP-T/L 1个13 钢瓶内部热风干燥机 DH-NG-T 1个14 余气回收、抽真空装置 DH-ZC-T/Y4 1台15 密封性试验机 DH-QM-T/2F 1台16 钢瓶打标机 DH-DB-T/W 1台17 宝华高压空气压缩机 180-15-5 1台18 高压缓冲瓶组 10*50L 1组19 低压存气瓶 1个20 测厚仪 1台1.1.5项目投资及劳动定员 本项目总投资1500万元,运营期定员8人,年生产300天.每天工作8小时. 1.1.6公用工程

1、供电 从高新区供电线路接入,供电电压为10KV.

2、给排水 给水:站区生活用水、生产用水均为自来水. 排水:本站采用雨污分流.工艺废水经沉淀处理后用于除尘及气密检验过程,综合利用,不外排.生活污水经化粪池消化处理后,用于附近农田施肥.

3、防雷防静电 根据防雷等级,对需保护的工艺设备采取避雷措施以及静电接地措施.

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题