编辑: 笨蛋爱傻瓜悦 2017-07-24
鹤壁丰鹤发电有限责任公司 动力电缆技术要求 2017年9月12日 电缆技术规范 供货清单: 序号 名称 规格型号 单位 长度(m)

1 电缆 VV22-3*25+1*16 米500

2 电缆 YJV-3*4 米200

3 电缆 YWC2*10 米100

4 软电缆 ZR-RVV4*4.

0 米300

5 电缆 YJV-4*6 米200

6 电缆 YJV-2*6 米500

7 软电缆 ZR-RVV4*10 米200

8 电缆 VV22-3*16+1*10 米500

9 软电缆 ZR-RVV4*6.0 米200

10 耐高温线(1500°) 6平方 米50

11 VV22 3*2.5 电缆 国标钢带铠装 米300

12 电缆 VV22 3*70+1*35 米400

13 电缆 ZR-YJV22 0.6/1KV 4X4mm2 米500

14 电缆 ZR-YJV22 0.6/1KV 4X6mm2 米500

二、自然环境 环境温度:+45℃、最低温度-20℃ 污秽等级:Ⅳ级

三、详细的技术参数、功能、配置,加工工艺、使用寿命等说明 0.6/1kV阻燃交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆技术规范书

1 执行标准: GB/T12706.1-2008 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆 GB/T2951-1997 电缆绝缘和护套材料通用试验方法 GB/T3048-2007 电线电缆电性能试验方法 GB/T3956-2008 电缆的导体 JB/T8137-1999 电线电缆交货盘 GB6995-2008 电线电缆识别标志 GB/T18380.1-2008 电缆在火焰条件下燃烧试验 第1部分: 单根绝缘电线或电缆的垂直燃烧试验方法 GB/T18380.3-2008 电缆在火焰条件下燃烧试验 第3部分: 成束燃烧试验方法 GB/T19216-2003 在火焰条件下电缆或光缆的线路完整性试验 IEC 60724:1984 额定电压不超过0.6/1kV电缆允许短路温度导则 GB/T 2952-2008 电缆外护层 GB/T 8815-2008 电线电缆用软聚氯乙烯塑料 GB/T2951 电缆绝缘和护套材料通用试验方法

2 使用特性 2.1 额定电压U0/U为0.6/1kV,系统最高电压1.2kV,使用频率为50Hz . 2.2 电缆导体的最高额定温度为90℃. 2.3 短路时(最长持续时间不超过5S)电缆导体最高温度不超过250℃. 2.4 敷设电缆时的环境温度不低于0℃,可用于沟槽、桥架等方式. 2.5 电缆敷设时允许的最小弯曲半径: 项目单芯电缆 多芯电缆 安装时电缆最小弯曲半径 15D 12D 注:D为电缆外径 2.

6、电缆设计使用寿命不小于30年.

3 电缆的技术要求 3.1导体 3.1.1 导体结构直流电阻符合GB/T3956-2008及GB/T12706.1-2008的规定,导体采用无氧铜. 3.1.2 导体表面光洁,无损伤绝缘的毛刺,锐边,以及凸起或断裂的单线. 3.2 绝缘 3.2.1 绝缘材料选用硅烷交联聚乙烯绝缘料(XLPE),绝缘紧密挤包在导体或云母带上,且容易剥离而不损伤导体或云母层;

绝缘表面平整,色泽均匀. 3.2.2 绝缘的标称厚度符合GB/T12706.1-2008的规定,绝缘厚度平均值不小于规定的标称值,绝缘最薄点的厚度不小于标称值的90%-0.1mm. 3.2.3 绝缘层的横断面上无目力可见的气泡和砂眼等缺陷. 3.2.4 绝缘线芯的识别标志符合GB6995.5-2008的规定. 3.3 缆芯、填充物及内衬层 3.3.1 电缆绝缘线芯成缆方向为右向. 3.3.2.电缆线芯成缆后线芯间的间隙用非吸湿性柔软材料填充,缆芯以非吸湿性扎带扎紧. 3.3.3 电缆成缆线芯外绕包两层PVC黑带作为内衬层,其厚度符合GB/T12706.1-2008的规定. 3.4 电缆外护套 3.4.1电缆的护套采用ZR-PVC/ST1型聚氯乙烯混合物.电缆的护套均匀地挤包在非铠装电缆的缆芯包覆层或铠装电缆的铠装层上,护套表面平整、色泽均匀. 3.4.2 护套厚度符合GB/T12706.1-2008的规定,电缆护套上任一处最小厚度不小于标称值的80%-0.2mm. 3.5本次招标拟推荐品牌为远东、金水、熊猫,但不限于此.

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论