编辑: yn灬不离不弃灬 2019-08-28
ICS?????? ????? ????? DL 中华人民共和国电力行业标准 DL/T 751―2012 代替DL/T 751-2001 水轮发电机运行规程 Code of operation for hydraulic turbine generator ????? ?????

2012 - XX - XX发布

2012 - XX - XX实施 国家能源局???发布 目??次 前言 III

1 范围

1 2 规范性引用文件

1 3 术语和定义

2 4 基本技术要求

3 4.

1 一般要求

3 4.2 监控及自动化装置

5 4.3 继电保护及安全自动装置

6 4.4 励磁系统

7 4.5 发电机母线

8 4.6 冷却系统

9 4.7 机组轴承

10 5 发电机的运行方式

12 5.1 额定情况下的运行方式

12 5.2 进风温度变动时的运行方式

14 5.3 电压、频率、功率因数变动时的运行方式

14 5.4 特殊情况下的运行方式

15 6 发电机的运行操作

15 6.1 发电机启动操作

15 6.2 发电机零起升压操作

16 6.3 发电机停机操作

17 7 发电机运行的监视和检查维护

17 7.1 发电机的启动、并列、加负荷和停机

17 7.2 发电机运行中的监视和检查维护

19 7.3 集电环和电刷的检查和维护

20 7.4 监控及自动化装置的检查和维护

21 7.5 继电保护和安全自动装置的检查和维护

21 7.6 励磁装置的检查和维护

21 7.7 备用机组的检查维护

22 8 发电机的不正常运行和事故处理

22 8.1 发电机的异常运行及处理

22 8.2 励磁系统的故障处理

25 8.3 发电机的故障及事故处理

26 附录A(资料性附录) 水轮发电机及其附属设备主要技术参数

28 前??言 本标准是根据《国家能源局关于下达2011年第二批能源领域行业标准制(修)订计划的通知》(国能科技〔2011〕252号)的安排修订的,项目编号能源20110376号,在编写格式和规则上符合GB/T1.1-2009《标准化工作导则》的规定. 本标准代替DL/T 751-2001《水轮发电机运行规程》(以下简称原标准).本标准与DL/T 751-2001相比,除编辑性修改外主要修改如下: 按现行国家标准、行业标准修订部分参数及要求;

前言按目前实际进行修改和完善;

对原标准规定的 范围 进行修改和完善;

修改规范性引用文件导语,与2009版GB/T 1.1一致,对原 规范性引用文件 进行了全面更新,并结合正文内容中的标准引用情况,增补相关规范性引用文件;

增加了 术语和定义 内容并单独成章;

对原 总则 中的一般要求、测量、信号、保护和监控装置、励磁系统、冷却系统、轴承等部分内容进行了整合、修改、补充和完善,增加了发电机母线和水轮发电机组振动、摆度的规定和测量等内容,并将原 总则 章节修改为 基本技术要求 章节,对原总则的部分条款名称进行了修改,更切合于实际;

对原 发电机运行的监视和检查维护 章节进行了整合、修改和完善,增加了监控及自动化装置的检查和维护、继电保护和安全自动装置的检查和维护、励磁装置的检查和维护、备用机组的检查维护等内容;

对原标准中 发电机的运行方式 章节中规定的内容条款进行了整合、修改、补充和完善,同时增补了发电机特殊情况下的运行方式、中性点接地运行方式等内容;

对原标准中规定的 空冷定子绕组温升限值、定子绕组常态介质损耗角正切限值、绕组耐电压试验标准、推力轴承巴氏合金瓦、塑料弹性瓦允许最高温度 等指标作了部分调整和调高;

删除了原标准中的励磁机、永磁机、抽水蓄能机组等方面的相关内容;

增加了有关蒸发冷却、机组黑启动的内容;

增加了 发电机运行操作 内容并单独成章;

对原标准第6章中的 发电机不正常运行、故障及事故处理 章节中规定的内容条款,进行了整合、修改、补充和完善;

删除了原标准中第7章 发电机/电动机的运行 章节内容;

增加了附录A 水轮发电机及其附属设备主要技术参数 格式. 本标准由中国电力企业联合会提出. 本标准由电力行业水轮发电机及电气设备标委会归口并负责解释. 本标准负责起草单位:中国水电建设集团四川电力开发有限公司、四川松林河流域开发有限公司、阿坝水电开发有限公司、四川圣达水电开发有限公司、毛尔盖水电有限公司、丰满发电厂. 本标准主要起草人: 本标准所代替标准的历次版本发布情况为:DL/T 751-2001. 水轮发电机运行规程 范围 本标准规定了水轮发电机运行的基本技术要求、运行方式、运行操作、运行中的监视检查和维护、不正常运行和事故处理的一般原则. 本标准适用于与水轮机直接连接、额定容量为10MW及以上的同步水轮发电机(以下简称发电机).10MW以下的同步水轮发电机可参照执行. 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的.凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件.凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件. GB

755 旋转电机 定额和性能 GB/T 2900.25 电工术语 旋转电机 GB/T 7409.3 同步电机励磁系统 大、中型同步发电机励磁系统技术要求 GB/T 7894-2009 水轮发电机基本技术条件 GB/T

8349 金属封闭母线 GB/T

8564 水轮发电机组安装技术规范 GB

11120 涡轮机油 GB/T

11805 水轮发电机组自动化元件(装置)及其系统基本技术条件 GB/T

14285 继电保护和安全自动装置技术规程 GB/T

50062 电力装置的继电保护和自动装置设计规范 GB

50150 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 DL/T 294.1 发电机灭磁及转子过电压保护装置技术条件 第1部分 磁场断路器 DL/T 294.2 发电机灭磁及转子过电压保护装置技术条件 第2部分 非线性电阻 DL/T

478 继电保护和安全自动装置通用技术条件 DL/T

491 大中型水轮发电机自并励励磁系统及装置运行和检修规程 DL/T

507 水轮发电机组启动试验规程 DL/T

556 水轮发电机组振动监测装置设置导则 DL/T

578 水电厂计算机监控系统基本技术条件 DL/T

583 大中型水轮发电机静止整流励磁系统及装置技术条件 DL/T

596 电力设备预防性试验规程 DL/T

619 水电厂自动化元件(装置)及其系统运行维护与检修试验规程 DL/T

622 立式水轮发电机弹性金属塑料推力轴瓦技术条件 DL/T

684 大型发电机变压器继电保护整定计算导则 DL/T

723 电力系统安全稳定控制技术导则 DL/T

801 大型发电机内冷却水质及系统技术要求 DL/T

827 灯泡贯流式水轮发电机组起动试验规程 DL/T

838 发电企业设备检修导则 DL/T

995 继电保护和电网安全自动装置检验规程 DL/T

1009 水电厂计算机监控系统运行及维护规程 DL/T

1013 大中型水轮发电机微机励磁调节器试验与调整导则 DL/T 1033.2 电力行业词汇 第2部分 电力系统 DL/T

1039 发电机内冷水处理导则 DL/T

1067 蒸发冷却水轮发电机(发电/电动机)基本技术条件 DL/T

1107 水电厂自动化元件基本技术条件 DL/T

5065 水力发电厂计算机监控系统设计规定 DL/T

5137 电测量及电能计量设计规程 DL/T

5177 水力发电厂继电保护设计导则 DL/T

5345 梯级水电厂集中监控工程设计规范 DL/T

5412 水力发电厂火灾自动报警系统设计规范 DL/T

5413 水力发电厂测量装置配置设计规范 DL/T

5396 水力发电厂高压电气设备 选择及布置设计规范 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准. 备用 reserve 泛指设备处于完好状态,所有安全措施全部拆除,接地刀闸在断开位置,随时可以投入运行. [DL/T 961-2005,3.8.2.1] 冷备用 cold reserve 线路、母线等电气设备的开关断开,其两侧刀闸和相关接地刀闸处于断开位置. [DL/T 961-2005,3.8.2.3] 空载(运行) no-load(operation) 发电机出口断路器分闸,发电机转速在额定转速,机端电压在额定电压而没有输出时的状态. [GB/T 2900.25―2008,3.20 411-51-02] 空转 no-exciting rotation 发电机未建立励磁情况下的旋转状态. 定额 rating 一组额定值和工作条件. 制造厂按指定的要求对电机所规定的,并于铭牌上标明的全部电量和机械量的数值及其他有关数值. [GB/T 2900.25―2008,3.20 411-51-24] 额定运行 rated opertation 旋转电机按照制造厂规定定额运行的方式. 进相运行 leading power factor operation 发电机或调相机在其定子电流相位超前其电压相位状态运行,发电机吸收系统无功的运行方式. [DL/T 961-2005,3.11.7] 调相运行 condenser operation of a generator 按照电网对无功功率的需求,发电机随时调整功率因数,作为调相机运行的方式.发电机不发出有功,而是发出感性或者容性的无功. 黑启动 Black―start 发电机组在无厂用交流电源的情况下,利用电厂储存的两种能量――直流系统蓄电池储存的电能量和液压系统储存的液压能量,完成机组自启动,对内恢复厂用电,对外配合电网调度恢复电网运行. 惰性停机 Inert shutdown 发电机组停机过程中,解列、撤除原动力后,机组不加制动,长时间低速运转自然停机的过程. 基本技术要求 一般要求 每台发电机和励磁装置及其主要部件均应有制造厂的定额铭牌.制造厂提供的产品证书、技术规范说明等相关数据应和铭牌定额保持一致. 每台发电机应按照本单位规定的顺序编号,并将序号明显地标明在发电机外壳上.发电机的附属设备也应有相应编号.如同一台发电机有几套同样附属设备时,在每套附属设备上除标明发电机序号外,应附加 -1 、 -2 或其它字样,以资区别.附属设备的阀门上,也应有编号和名称,并应用箭头标出开、闭的方向. 发电机在安装和检修后,应按GB/T

7894、GB/T

8564、GB

50150、DL/T

596、DL/T 507等标准的有关规定进行发电机性能和参数试验,试验合格后方可投入运行.灯泡贯流式水轮发电机组在安装和检修后,应按DL/T 827规定,完成相关试验后方可投入运行. 运行中的发电机本体、励磁系统、计算机监控系统、冷却系统等主要附属设备应保持完好,保护装置、自动装置、监视、测量仪表和信号装置等应可靠、准确.整个机组应能在铭牌规定的参数下带额定负荷,在允许运行方式下长期运行.发电机额定运行环境条件应满足GB/T 7894的规定. 发电机及其附属设备铭牌规定的参数,以及发电机运行中涉及的其他相关运行技术参数,应在现场运行规程中明确,格式参见附录A. 水轮发电机组运行所带负荷应避开机组振动区域运行,应设法使机组在最优工况下运行,并做到经济合理地分配负荷. 发电机主要部件结构的改变,应做技术经济论证,征求原制造厂家的意见,并履行有关审批手续. 新安装的发电机,应按制造厂规定的期限进行检修,如无制造厂规定,宜在运行一年后进行一次B修.发电机的A修间隔应按制造厂、DL/T 838的规定和机组实际运行情况确定. 发电机应按DL/T 596规定的项目、标准和期限进行预防性试验. 各类电工测量变送器和仪表、交流采样测控装置、电能计量装置应按DL/T 410和DL/T 630的检验规定进行检定. 每台发电机都应有下列备品和技术资料: 运行维护所必须的备品;

安装维护使用的技术说明书和随机供应的产品图纸;

安装、检查和交接试验的各种记录;

运行、检修、试验和开停机的记录;

安装竣工后移交的主要技术文件和图纸,包括: 发电机及其附属设备布置图;

发电机总装图,各发电机部件的组装图和各易损部件的加工图,发电机及其辅助设备的管路布置图和基础图、埋设部件图、操作原理图和电气接线图等;

发电机的相关电气试验特性曲线及发电机的其他重要计算资料等;

有关发电机及其附属设备需在工地组装或加工的图纸和资料,特殊工具图;

各种盘柜和自动化设备的安装布置图,发电机自动化操作和油、水、气系统图, 机组消防配置系统图,发电机量测仪表配置等;

产品技术条件、产品说明书、安装使用说明书,自动控制设备调试记录,厂内各产品检查及试验记录,主要部件的材料合格证明书和焊接部件的焊接质量检验报告等. 检修竣工后移交的主要技术文件,包括: 发电机及其附属设备的检修全过程记录;

发电机及其附属设备的试验记录;

发电机及其附属设备改进部分的图纸和技术资料记录. 缺陷和事故、轴承摆度、轴瓦温度记录;

发电机及其附属设备的定期预防性试验及绝缘分析记录;

现场运行规程、检修规程等. 发电机所有的水、气、油管路应按表1规定着色,并标出介质流向. 发电机附属管路着色规定 管道类别底色管道类别底色供油管 红色气管道 白色排油管 黄色消防水管 桔黄色 供水管 蓝色排污管 黑色 排水管 绿色水轮发电机出线端相序排列应为:面对发电机出线端,从左至右水平方向的顺序为U、V、W.如果采用其它相序排列,应在专用技术协议中规定.发电机母线相序应按表2规定进行相色着色. 母线相序着色规定 相序相色U黄色V绿色W红色控制室应有发电机的油、水、气系统图、电气主接线图等系统图. 大、中容量水轮发电机的中性点一般采用高电阻、消弧线圈或单相干式变压器方式接地.发电机中性点接地的现场运行方式,应按制造厂及设计的规定在现场运行规程中明确. 机组各部振动值应不超过表3规定的数值. 水轮发电机组各部位振动允许值(单位:mm) 序号 项目 额定转速(r/min) ≤100 >

100~250 >

250~375 >

375~750 振动允许值(双振辐)

1 水轮机 立式机组 顶盖水平振动 0.09 0.07 0.05 0.03

2 顶盖垂直振动 0.11 0.09 0.06 0.03

3 带推力轴承支架的垂直振动 0.08 0.07 0.05 0.04

4 带导轴承支架的水平振动 0.11 0.09 0.07 0.05

5 定子铁芯部分机座水平振动 0.04 0.03 0.02 0.02

6 发电机定子铁芯振动 (100Hz双振幅值) 0.03 0.03 0.03 0.03

7 卧式机组 各部轴承垂直振动 0.11 0.09 0.07 0.05

8 推力支架轴向振动 0.10 0.08 0.08 0.08

9 各导轴承的径向振动 0.12 0.10 0.10 0.10

10 灯泡头径向振动 0.12 0.10........