编辑: 无理的喜欢 2019-08-01
建设项目环境影响变更说明报告 (报批稿) 项目名称:中储粮铜川直属库合资建仓项目 建设单位(盖章):中央储备粮铜川直属库 编制日期:二一七年十二月 目录建设项目基本情况 -

1 - 建设项目所在地自然环境简况 -

11 - 环境质量现状 -

14 - 评价适用标准 -

17 - 建设项目工程分析 -

18 - 项目主要污染物产生及预计排放情况 -

27 - 环境影响分析 -

28 - 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果 -

38 - 结论与建议 -

39 - 附图 附图1 项目地理位置图 附图2 项目四至范围图 附图3 项目平面布置图 附图4 监测点位图 附件 附件1 委托书 附件2 备案文件 附件3 原环评批复 附件4 建设用地规划许可证 附件5 建设工程规划许可证 附件6 监测报告 附表 建设项目环评审批基础信息表 建设项目基本情况 项目名称 中储粮铜川直属库合资建仓项目 建设单位 中央储备粮铜川直属库 法人代表 / 联系人 魏晓钟 通讯地址 富平县梅家坪镇 联系电话

18049190809 传真 / 邮政编码

711700 建设地点 富平县梅家坪镇 立项审批 部门 富平县经济发展局 批准文号 富经发【2016】35号 建设性质 / 行业类别 及代码 G5951谷物仓储 占地面积 (平方米) 43564.

94 绿化面积 (平方米)

7530 总投资 (万元)

5675 其中:环保投资(万元) 43.5 环保投资占总投资比例 0.77 评价经费 (万元) / 投产 日期 2017.6 工程内容及规模

一、概述

1、项目特点 中国是人口大国,是粮食生产和消费大国,也是粮食储备大国,中国的粮食安全对国民经济和社会发展全局具有举足轻重的影响.中央储备粮食是国家调控粮食市场的重要物质手段,是关系国家经济安全的重要战略物资.国务院《关于进一步深化粮食流通体制改革的意见》指明了要创建大型国有粮食企业集团,发展社会化粮食储运体系、粮食精深加工和粮食产业化经营,推进粮食连锁经营、物流配送等现代流通方式.在全国逐步形成若干个具有竞争力的国有大型粮食企业集团,在粮食经营和宏观调控中发挥重要作用.中央储备粮铜川直属库投资5675万元在富平县梅家坪镇建设中储粮铜川直属库合资建仓项目. 项目变更前名称为中央储备粮铜川直属库梅家坪分库建设项目,位于富平县梅家坪镇,建设内容为建设混凝土结构平房仓6栋(仓容4.57万t),钢架结构包装仓2栋,湿粮罩棚1栋,变电车间,烘干车间,办公楼等及相关辅助设施.变更前项目已于2009年11月获得富平县环境保护局关于《中央储备粮铜川直属库梅家坪分库建设项目》的批复(附件3),变更前项目于2014年底建设平房仓1座,烘干车间及配套5t/h燃煤热风炉一座. 由于变更前项目仓容满足不了储粮要求,综合平房仓、浅圆仓和立筒仓的优缺点及结合项目的功能定位,建设单位重新立项对项目进行了变更. 项目变更后名称为中储粮铜川直属库合资建仓项目,建设地点不变,建设内容为建设建设8栋浅圆仓(总仓荣6.18万t)及相关辅助设施设备.项目于2014年底将原有平房仓用作中装仓,停用烘干车间及配套燃煤热风炉.于2016年12月建成8个浅圆仓及提升塔、业务用房等设施.2017年2月运营,目前停产.

2、环境影响评价过程 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及《建设项目环境保护管理条例》等法律法规的要求,本项目应进行环境影响评价. 根据环境影响评价和《建设项目环境保护管理条例》有关规定,建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生重大变动,且可能导致环境影响显著变化(特别是不利环境影响加重)的,界定为重大变动.属于重大变动的应当重新报批环境影响评价文件. ①建设项目性质:本项目变更后建设项目行业类别同为:G5951谷物仓储无变化. ②规模:原环评报告中计划仓储(4.57万t/a),变更后仓储为6.18万t/a,仓容变大. ③地点:本项目变更前后建设地点不变. ④生产工艺:变更后粮食无需烘干. ⑤环境保护措施:变更后增加无组织粉尘、筛分粉尘及油烟废气的处理措施. 综上所述,本项目在变更后项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上均未发生重大变动.根据项目实际情况及相关环保部门意见,本项目编写 建设项目环境影响评价变更报告表 . 中央储备粮铜川直属库于2017年9月4日委托我单位对本项目进行环境影响评价(见附件).接受委托后,我单位立即组织项目参评人员进行了现场踏勘,对项目所在区域自然环境及工程概况进行了深入调查和了解,并收集相应的有关资料.同时,对项目可能给周边环境带来的影响进行分析,并针对项目建设和运营可能出现的环境污染提出可行的对策措施,按照 达标排放 的原则,本着 科学、公正、客观、严谨 的态度,编制了建设项目环境影响变更报告表.

3、分析判定情况 ⑴产业政策符合性 根据国家发展和改革委员会令第21号《产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)》,本项目不属于限制类与淘汰类,项目建设符合国家产业政策.本项目不属于《陕西省限制投资类产业指导目录》(陕发改产业【2007】97号)中项目,项目建设符合地方产业政策.富平县经济发展局以富经发【2015】68号对本项目进行了备案,于2016年2月以富经发【2016】35号对本项目进行了重新备案. ⑵规划符合性 本项目已获得富平县城乡规划管理局关于本项目的《建设用地规划许可证》(见附件4)及《建设工程规划许可证》(见附件5),.本项目符合相关政策规划. ⑶选址可行性分析 本项目位于富平县梅家坪镇,选址合理性的分析见表1. 表1 项目选址合理性分析 序号 选址因素 选址条件

1 建设地点 本项目位于富平县梅家坪镇,评价范围内无依法设立的各级各类保护区域和对建设项目产生的环境影响特别敏感的区域

2 土地利用 项目用地为物流仓储用地

3 环境现状 现状监测结果表明,评价区环境质量良好

4 环境功能区 项目建成后正常工况下,废气、废水及噪声排放均可满足标准要求,可以满足评价区的环境功能要求 综上所述,本项目位于富平县梅家坪镇,项目评价范围内无依法设立的各级各类保护区域和对建设项目产生的环境影响特别敏感的区域,拟建地环境空气及声环境质量现状较好,有利于项目建设.在采取相应的污染物防治措施后,项目运行期间各类污染物均能达标排放,对环境的影响可以接受.因此,在严格落实本报告提出的环保措施后,项目的建设和运行不会对外环境产生较大影响,从环境保护角度分析,选址可行.

4、关注的主要环境问题及环境影响 本项目已于2017年2月运营,项目施工期未遗留任何环境问题,项目营运期主要为粉尘、噪声等对环境的影响,项目采取环评提出的各项污染防治措施后,对环境的不利影响可降至当地环境可接受的程度.

5、环境影响评价的主要结论 项目符合相关政策、国家产业政策,选址符合相关要求,污染物治理措施可行.在落实项目环评报告提出的各项环保措施后,污染物可实现达标排放,从满足环境质量目标要求分析,项目建设可行.

二、变更前项目概况

1、变更前项目基本情况 ⑴项目名称:中央储备粮铜川直属库梅家坪分库建设项目(建设名称变更) ⑵建设单位:中央储备粮铜川直属库 ⑶建设性质:新建 ⑷建设地点:富平县梅家坪镇(建设地点未变) ⑸总投资:4579.62万元(总投资变化)

2、项目主要建设内容及规模 项目主要建设混凝土结构平房仓6栋,仓容4.57万t,钢架结构包装仓2栋,湿粮罩棚1栋,变配车间,烘干车间,办公楼及相关辅助设施(建设内容及规模变更,变更项为仓容增大,无湿粮罩棚、变配、烘干车间).变更前项目主要建设内容表见表2. 表2 工程主要建设内容一览表 工程名称 工程内容 备注 主体工程 平房仓 混凝土结构,仓容4.57万t 未建 包装仓 钢结构,建筑面积4536m2 未建 辅助工程 湿粮罩棚 1栋,建筑面积936 m2 未建 烘干车间 混凝土结构,建筑面积193m2,配燃煤热风炉一套 已建 消防泵房 混凝土结构,建筑面积78m2 未建 公用工程 供电 市政供电 依托 供水 市政供水管网 依托 排水 项目生产过程不排水,生活污水经化粪池(3m3)处理后定期清掏 未建 暖通 项目生产过程不供暖,办公室供暖制冷由分体空调供给 未建 环保工程 废气 项目无组织粉尘、筛分粉尘、熏蒸废气、油烟废气无相应废气处理措施 未建 废水 化粪池3m3 未建 噪声 选用低噪声设备、基础减震、建筑隔声 未建 固废 项目生活垃圾集中收集由环卫部门统一处理,熏蒸残渣集中收集由有资质单位进行处理 未建

4、主要设备设施 项目主要设备设施一栏表见表3. 表3 主要设备、设施一览表 序号 设备名称 型号及规模 数量 单位 备注

1 移动式胶带输送机 L=10.00m,Q=50t/h

12 台/2移动式堆粮机 L=10.00m,Q=50t/h

4 台/3移动式自动称重灌包机 Q=50t/h

3 台/4移动式磷化氢发生器 /

2 套/5固定式环流风机 /

6 台6进风口 /

24 个 每仓6个7移动式通风风机 /

6 台/8燃煤热风炉 /

1 台/9斗式提升机 /

6 个/

5、原辅材料消耗 项目原辅材料一览表见表4. 表4 项目原辅材料消耗一览表 序号 项目 单位 消耗量 备注

1 磷化铝 t/a 0.4 实际用量0.3t,未反应量0.1t

2 煤t/a

1500 根据业主提供资料,热风炉每年耗煤量

三、变更后项目概况

1、项目基本情况 ⑴项目名称:中储粮铜川直属库合资建仓项目 ⑵建设单位:中央储备粮铜川直属库 ⑶建设地点:富平县梅家坪镇 ⑷总投资:5675万元

2、项目厂区四周概况 本项目位于富平县梅家坪镇,项目北侧紧邻旺旺路,隔路为耕地,项目西侧、南侧、东侧均为农田,东侧25m为210国道. 项目地理位置图见附图1,四至范围图见附图2.

3、项目主要建设内容及规模 本项目为中储粮铜川直属库合资建仓项目,项目占地43564.94m2,建筑面积5941m2,建设8栋浅圆仓,总仓荣6.18万t,以及相关辅助设施设备.库内主要储存小麦、玉米,轮换频率3~5年,轮换量约为1~2万t/a.项目主要建设内容表见表5. 表5 工程主要建设内容一览表 工程名称 工程内容 备注 主体工程 浅圆仓 8个浅圆仓,半径25m,粮食平仓高度21m,单仓仓容0.773万t,总仓容6.18万t,每仓设置2个高位侧壁发放和4个低位侧壁发放,舱壁配2套环流熏蒸设备,舱顶设4个通风机.浅圆舱位于厂区南部 已建 平房仓 1个平房仓,混凝土结构,1763m2,作为中转用途 已建 辅助工程 提升塔 7层,含控制塔 已建 地磅房 占地面积30m2 已建 业务用房 占地面积334.17m2,建筑面积981.17m2,3层,含检化验室、倒班宿舍,位于厂区中部 已建 消防泵房及发电机房 占地面积96m2,1层,混凝土结构 已建 公用工程 供电 市政供电 依托 供水 市政供水管网 依托 排水 项目运营过程不排水,餐饮废水经油水分离器处理后与生活污水一并进入化粪池(3m3)处理后定期清掏 已建 暖通 项目生产过程不供暖,办公制冷供暖由分体空调供给 已建 环保工程 废气 筛分粉尘配8个高压脉冲除尘器(除尘效率99%,每个风量2000m3/h),进出仓配除尘风网(效率99%),熏蒸废气设专用排气管道,油烟废气经油烟净化设施处理(效率70%) 已建 废水 油水分离器+化粪池(3m3,位于厂区东北侧) 已建 噪声 选用低噪声设备、基础减震、建筑隔声 已建 固废 项目粮食杂质、除尘灰、生活垃圾集中收集由环卫部门统一处理,熏蒸残渣集中收集由有资质单位进行处理 已建 绿化 绿化面积7530m2,分布在厂区道路及建筑物周边 未建

4、主要设备设施 项目主要设备设施一栏表见表6. 表6 主要设备、设施一览表 序号 设备名称 型号及规模 数量 单位 备注

1 浅圆仓 半径25m,储量高度21m

8 个 总容量6.18万t,用于储存小麦、玉米

2 平房仓 面积1763m2

1 座 用作中转仓

3 提升机 100t/h

2 套 提升塔内

4 输送机 100t/h

2 套 浅圆仓顶

5 熏蒸设备 包含环流风机、环流管道、阀门、施药装置、气体取样及检测装置组成

16 套 每仓2个6通风设备 轴流风机,风量12000m3

32 个 每仓4个,安装在仓顶

7 提升泵 /

1 个 消防泵房

5、原辅材料消耗 项目原辅材料一览表见表7. 表7 项目原辅材料消耗一览表 序号 项目 单位 消耗量 备注

1 磷化铝 t/a 0.5 每仓50kg,每年熏蒸1次,需用量为0.4t/a,反应率按80%计,则使用量为0.5t/a;

不储存,熏蒸时购入

2 粮食 万t/a 6.18 玉米,轮换频率3~5年,轮换量约为1~2万t/a 磷化铝:项目浅圆仓采用环流熏蒸系统,熏蒸剂为磷化铝,磷化铝是用赤磷和铝粉烧制而成,因杀虫效率高、经济方便而应用广泛.根据业主提供资料,熏蒸剂每仓每次用量为50kg,每年熏蒸一次.项目磷化铝用量为0.5t/a,磷化氢遇水、酸时迅速分解,放出PH3气体. 反应方程式为:AIP+3H2O=PH3+AI(OH)3 PH3是一种无色、剧毒、易燃的气体,该气体比空气中并有类似臭鱼的味道.如果遇到含有其他磷的氢化物会引起自燃.PH3应该按照高毒性且自燃的气体处理.吸入PH3会对心脏、呼吸系统、肾、肠胃、神经系统和肝脏造成影响,进入磷化氢浓度超标的区域要配戴自给式呼吸器(SCBA)和全身防火服.进入含有可燃气体区域的人员要意识到极严重的火灾和爆炸危险.磷化氢气体在空气中极易扩散,熏蒸后的仓库一般在24~48h内就可以散完,不影响粮食的色、味和食品安全.剩下的少量残渣及未反应的磷化氢,由有资质单位统一收集处理.

5、项目工程变更情况 项目工程变更对照表见表8. 表8 项目工程对照情况表 项目 变更前 变更后 变化 主体工程 平房仓6栋(仓容4.57万t),钢架结构包装仓2栋 8栋浅圆仓,总仓荣6.18万t,配环流熏蒸系统和通风机 仓容、仓型变化 辅助工程 钢架结构包装仓2栋,湿粮罩棚1栋,变配车间,烘干车间,办公楼及相关辅助设施 1栋平房中转仓,提升塔、地磅房等 变更后无湿粮罩棚,变配车间,烘干车间, 公用工程 市政供电,市政供水,生活污水进入化粪池,生产不供暖,生活由分体空调供给,烘干采用燃煤热风炉一座,已拆,未用 市政供电,市政供水,餐饮废水经油水分离器处理后与生活污水进入化粪池处理后清掏,生产不供暖,生活由分体空调供给 变更后增加油水分离器,无燃煤热风炉 环保工程 项目无组织粉尘、筛分粉尘、熏蒸废气、油烟废气无相应废气处理措施;

筛分粉尘配8个高压脉冲除尘器(除尘效率99%,每个风量2000m3/h),进出仓配除尘风网(效率99%),熏蒸废气设专用排气管道,油烟废气经油烟净化设施处理(效率70%);

增加粉尘、熏蒸废气、油烟废气处理措施、增加餐饮废水处理措施 生活污水由化粪池处理;

废水:油水分离器+化粪池 设备噪声选用低噪声设备、基础减震、建筑隔声;

选用低噪声设备、基础减震、建筑隔声 生活垃圾集中收集由环卫部门统一处理,熏蒸残渣集中收集由有资质单位进行处理 项目粮食杂质、除尘灰、生活垃圾集中收集由环卫部门统一处理,熏蒸残渣集中收集由有资质单位进行处理

四、公用工程

1、给排水 ⑴水源 本项目供水由市政供水管网供给,项目总用水量为14.951m3/d,2172.57m3/a,可满足项目用水需求. ⑵给水 项目用水由市政管网供给.项目用水主要为熏蒸系统用水、生活用水及绿化用水. 熏蒸系统用水:项目采用磷化铝作为熏蒸剂,反应方程式为AIP+3H2O=PH3+AI(OH)3,根据建设单位提供资料,熏蒸剂每仓每次用量为50kg,每年熏蒸一次.项目磷化铝反应量为0.4t/a,则用水量为0.37t/a(0.37m3/a),0.001m3/d. 本项目劳动定员10人,在厂内用早、午餐,值班人员在厂内住宿.项目用水量按100L/人?d计,则生活用水量为1m3/d(365m3/a). 项目绿化面积约7530m2,根据《陕西省行业用水定额》(DB61/T943-2014), 绿化用水 按2.0L/(m2?d),项目年浇水天数按120d计,则项目绿化用水量........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)