二、项目概况

1、项目名称、地点、建设单位及性质 (1)项目名称: 渤海新区冯家堡雨水排涝泵站项目;

(2)建设地点: 本项目位于沧州渤海新区港城区冯家堡村,位于中钢集团滨海实业有限公司用地范围内;

地理坐标为北纬38°19'

38.77 、东经117°45'

57.48 ,项目地理位置见附图1;

四邻情况:根据现场踏勘,项目西北侧距离约13m为盐场泵站,西南侧距离约135m为挡潮闸,其余均为空地(滨海滩涂).项目周边环境状况分布图详见附图2. (3)建设单位:沧州渤海新区城市管理局;

(4)建设性质:新建;

(5)占地面积:占地面积为2039.02m2.

2、工程规模 本项目设计规模等级为小型泵站,总建筑面积为861m2,其中地上建筑面积为367m2,地下建筑面积为494m2.基底面积为248m2.主要功能:地下排水通道,地上为水泵房、值班室、发电机房、配电室. 泵站设计流量均为20000m3/h(5.6m3/s),设计扬程3.0m,最低扬程1.0m,最高扬程5.0m.

3、工程总体布置及设计 (1)泵站工艺 本项目雨水泵站设计规模为5.6 m3/s,雨水经泵站提升至外河. 泵站主要工作泵采用潜水轴流泵,根据集水池水位自动控制运行. 雨水通过渠道进入格栅井,经过拦污后进入泵站集水池,再经水泵提升后进入外河. (2)项目经济技术指标 表1 项目经济技术指标 项目 单位 数值 总用地面积 m2 2039.02 总建筑面积 m2 861.00 其中 地上建筑面积 m2 367.00 地下建筑面积 m2 494.00 基地面积 m2 248.00 建筑密度 % 12.2 容积率 / 0.18 绿地率 %

35 (3)主要设备 表2 项目主要设备表 序号 名称 规格 单位 数量 备注

1 潜水轴流泵 Q=1500L/s,H=3.5m,N=110kw 台4配套出口拍门

2 粑斗式移动隔栅 栅条间隙为50mm,隔栅渠宽2.5m,渠深5.2m,提升电机功率2.2kw,行走电机功率0.75kw,液压抓斗功率1.5kw 台4配行走轨道,一台液压抓斗,一套控制柜,一台集污车等

3 潜水排污泵 Q=300m3/h,H=12m,N=22kw 台2移动式安装,检修时临时安装

4 电动单梁悬挂起重机 起重量5t,起升高度10m,起重功率7.5kw,运转功率0.8kw,跨度7.5m,长度5m. 台15超声波液位计 测量范围0-8m 套1集水池使用,控制水泵启停

6 液位差计 套4隔栅前后使用,控制隔栅启停

7 圆阀门 通径D=2000,配套启闭机,w=2.2kw 台6铸铁镶铜阀门、配套导杆、导链等附件,启闭机螺杆直径Tr55,不锈钢材质

8 方阀门 3000*3000,配套双杆启闭机,w=5.5kw 台1铸铁镶铜阀门、配套导杆、导链等附件,启闭机螺杆直径Tr80,不锈钢材质 合计

23 (4)各构筑物工艺设计 集水池为地下式钢筋混凝土结构.集水池为正向进水,水泵一字布置,便于安装和检修. 水泵:主水泵选用四台潜水轴流泵,型号为700 ZQ-160,设计工况点参数:Q=1500L/s,H=3.5m,叶片安放角度0度,配套功率110KW,均采用井筒悬吊式安装. 格栅池与出水井:格栅池为矩形地下式钢筋混凝土结构.格栅渠内安装耙斗式移动格栅,4台,格栅间隙为50mm,栅槽宽度2.5m,安装角度为75度.格栅上部配一台液压抓斗,负责清除四台格栅截留的栅渣并落至螺栓输送压榨机,栅渣经压榨后用集污车外运. (5)电气设计 用电负荷等级:二级负荷,由箱式变压器(630KVA)引来一路220/380V交流电源.本项目设柴油发电机作为备用电源,容量为600KW,满足二级负荷.配电室作为控制中心,利用电缆放射式至各个设备及配电箱供电. 设备配电电路选用YJV型电缆穿钢管沿桥架/埋地敷设. 就地控制箱至低压柜/PLC的控制电缆选用KVV型. 本项目按三类防雷措施设防.采用Ф10热镀锌圆钢或25x4热镀锌扁钢在屋面组成不大于20*20或24m*16m避雷网格做接闪带.本项目利用外网周圈垂直支柱内两根大于等于Ф16主钢筋作防雷引下线,间距不大于25m,利用热镀锌扁钢及结构基础钢筋作接地极.要求引下线上与接闪带下与基础钢筋可靠焊接,突出屋面的金属设备及构件均须与避雷带可靠连接. 本项目要........